空调一会风冷冷水机组一会不冷什么情况


知道合伙人数码行家 推荐于

2010年毕業于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业学士学位,工程电子技术行业4年从业经验


与空气接触,CO2逸入

空气中水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低熱交换效率造成能源的浪费。因此对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。水冷冷水机组冷却系统一定要安装电子水處理仪或强磁水处理仪,不然散热效率衰减太大使用时间越长,系统的效果越差每年的水处理成本高,效果不可能达到100%的除垢冷卻循环水水质是关键。

  2、水冷/风冷冷水机组冷水机组都可以用在小系统上大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投资就主机而言,是比風冷冷水机组的少一点.但加上冷却塔和机房\电子水处理仪等,也少不到什么地方去!再说就长年运行来说,水冷机组的制冷效率相对会下降风冷冷水机组不会。

  3、风冷冷水机组冷水机组采用空气冷却方式省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免沝质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞还节约了水资源,是目前冷水空调设备产品中保养维修最经济、简单的机种。

  风冷冷水機组式蒸发式空调设计有效使用寿命为5-8年 (普通空调设备)

  水冷冷水机组空调的使用寿命为20年以上 (水冷螺杆机)

  风冷冷水机组冷水机组涳调的使用寿命为6-11年

本回答由电子数码分类达人 汪正琴 推荐

你对这个回答的评价是?


最大的区别就是:冷水组的冷凝器侧是用水来冷却嘚而风冷冷水机组冷水机组是用风也就是空气来冷却的

风冷冷水机组冷水机组和冷水机组的制冷剂都含有氟。但是不一定是同样的成分 比如134a、R22、R404等。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

摘 要:根据大连市某日资厂工业苼产要求全年供冷的情况分析了实际的工程特点;结合国外的资料,提出风冷冷水机组冷水机组全年供冷的三种系统形式并作了比较為类似的供冷方式作参考。
关键词:风冷冷水机组冷水机组; 全年供冷; 冷却塔; 水槽


风冷冷水机组热泵冷热水机组安装使用方便具有淛冷、制热的双重功能,它的额定制冷量是指环境空气温度为35℃出水7℃时机组的制冷量;额定制热量是指环境温度为7℃,出水温度为45℃時机组的热量舒适性空调要根据建筑物所处气候的特点决定采用何种方式,严寒地区全年大部分时期以采暖为主、要求较高时应考虑空調;寒冷地区考虑采暖及空调;夏热冬冷地区,实现夏天制冷、冬天制热的双重功效;夏热冬暖地区以空调为主,要求较高时应考虑采暖一般情况下,气温为18℃停开冷空调进入过渡季节。工艺性空调不同根据生产产品的工艺要求,全年任何季节都要保证一个恒定嘚温度不随外界气温的变化而变化。因此这种供冷的方式值得作一探讨。
2 根据工艺特点提出的方案
大连某日资厂的工艺流程要求空气源冷水机组担负两个系统的供冷其一,工作点的工业冷却装置需要7~12℃冷冻水的供回水温度 ;其二工作点需要全年供冷风。基于夏天需要制冷这样的一个原理提出了一个考虑夏季工况的供冷方式流程图,见图1
此方案与普通的风冷冷水机组冷水机组不同,其特点如下:
(1)空气侧的热交换器是在夏季温度为标准35℃设计的外部气温下降时要将一部分送风机停机或控制旋转数以确保压缩机正常运行。

(2)运行停止时需要防止水冻结空气源冷水机组产品应有感应外部气温使水泵间歇运转或连续运行,用水的流动防止冻结(在外部气温接菦-3℃时)
(3)外部气温低到-18℃左右时,要采用防冻液
(4)在严寒持续的气候下有可能不运行机组,则此时宜用外部冷空气作冷源这是比较方便和经济的。
3 结合水冷冷水机组冷却塔供冷提出的方案
水冷冷水机组冷却塔供冷是国外近几年来发展较快的技术因其具有顯著的经济性而日益得到人们的广泛关注,并已成为国外空调设备厂家推荐的系统形式用冷却塔供冷就是在常规空调水系统基础上增设蔀分管路和设备,当室外湿球温度低到某个值以下时关闭制冷机组,以流经冷却塔的循环冷却水直接或间接向空调系统供冷提供空调所需的冷负荷,节省运行费用冷却塔直接供冷就是一种通过旁通管道将冷冻水环路和冷却水环路连在一起的水系统。在夏季设计条件下系统如常规空调水系统一样正常工作。当过渡季室外湿球温度下降到某值时就可以通过阀门打开旁通,同时关闭制冷机转入冷却塔供冷模式,继续提供冷量提出的全年使用空气源冷水机组供冷流程(方案二)见图3。


4 设置恒温水槽的方案
该系统是使用冷水与空气的热茭换和与水侧的热交换的双交换由于要求工业用水温度较精确,故考虑设置水槽设置水槽可将水温保持恒定,冬季靠水槽温度控制冷卻塔开停机不够部分进行机组运行。提出的全年供冷流程(方案三)见图4

比较空气源冷水机组全年供冷的三个方案,方案一对夏季的笁况点运行是非常适合的就全年运行而言,最不节能;方案二运行时较节能据文献[1]介绍,美国圣路易斯某办公实验综合楼要求空调系统全年供冷,采用冷却塔供冷年节省运行费用达125 000美元;方案三也比较节能,提供的水温精确度高也适合于在短时间内各个负载变动佷大时以及水系统流量有变动时的两种情况下的全年供冷状况。
综上所述全年供冷使用恒温水槽是对空气源冷水机组系统方案布置提出嘚一项创意,愿与同行切磋更好地服务于工程实际。


[1] 马最良孙宇辉.冷却塔供冷的技术的原理及分析[J]. 暖通空调, 1998(6).

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《风冷冷水机组冷水机组全年供冷方案的比较分析》楿关权利人与机电之家网取得联系