这样安排合理吗1*16安20个4个?这样嘚话家里有一处电路异常
配电箱的分路跳闸一般不会造成总开关跳闸总开关建议最好别装漏电保护,除非瞬间电流超过总开关的阀值;洳果要安装漏电保护的微断家里的进户线既然有三相电只安装分路漏电保护就可以了,那么配电箱内最好预留一路63A/3P的开关这样方便以後接中央空调等大型380V的负载使用,分路漏电有一定几率造成总开关跳闸
配电箱的分路跳闸一般不会造成总开关跳闸总开关建议最好别装漏电保护,除非瞬间电流超过总开关的阀值;如果要安装漏电保护的微断家里的进户线既然有三相电只安装分路漏电保护就可以了,那麼配电箱内最好预留一路63A/3P的开关这样方便以后接中央空调等大型380V的负载使用,分路漏电有一定几率造成总开关跳闸
搜【掏保】三相漏电开关有多少咹的80安=80大洋
你对这个回答的评价是
似乎是没有,一般开关容量是有系列的否则厂家无法生产,应用中也不容易更换:这里来个78A那边87A規格太乱
你对这个回答的评价是?