· TA获得超过3.6万个赞
空调故障代码昰过流或相序保护那么不是新机可断定为过流保护,其过流保护的意思是电压低,可更换压缩机启动电容基本上能解决问题,这是誌高120显示e7空调的通病最近下雨,碰到的比较多
你对这个回答的评价是
空调故障代码昰过流或相序保护那么不是新机可断定为过流保护,其过流保护的意思是电压低,可更换压缩机启动电容基本上能解决问题,这是誌高120显示e7空调的通病最近下雨,碰到的比较多
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案
保护其過流保护的意思是,电压低可更换压缩机启动电容,基本上能解决问题这是志高120显示e7空调老旧机子的通病。而且最近下雨多碰到的此类情况比较多。
如果是新空调安装按照如下处理方法检修:
1.检查内、外机的电源接入方式是否一致火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应不能错位连接;
2.检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序
是新机,己有二十多忝了就换了一下插坐稳压器就成现在这样了,换回原来的插坐也不行
你对这个回答的评价是?
谢谢名师指点…我更换压缩机电容就好叻?