给不懂变频空调有喜欢折腾的看!

一台海信显示屏变频空调KFR-26GW/18BP不制冷了,症状是制冷模式开机室内机出风,约几十秒后无风仅见风机微转,自始至终无冷风是08年的机型,致电海信显示屏售后出保了,维修工上门维修检查后如果用户不愿维修收取不低于30元的上门费,如果继续维修仅收取维修费和原件材料费维修不好不收费。书归正传由于本人对变频空调一窍不通,以下是仔细观察可惜未拍照片。维修工上门开机发现外机粗銅管变凉似乎有微霜,但内机故障依旧关机打开内机外壳,测量2个感温探头正常随给出报价:150元保修好。问故障:答曰内机主板故障维修熟练拉出内机主板,拔下一个3脚插头剪短红黑两线接一个方形2.5uF电容,还原再开机内机风扇能持续快速旋转,准备收费走人但連续观察几分钟,一直不见冷风于是查外机,发现外机风扇未转于是关机开外机顶盖,发现外机电路板上有一电解轻微鼓包又判断鈈是内机问题,是外机电路板故障报价260元保修好。随恢复内机电容换外机大电路板,开机故障复同初犹豫再三,还是内机主板问题但无此型号,暂时没法维修给出建议:用了10几年的机器了,配件不齐最好换机,旧机可回收要不下次带内机板再修。第二天再联系维修工配件不齐,要等!

天越来越热没辙,于是对照电路板上网查海信显示屏变频空调维修恶补海信显示屏变频原理结构,对照拆开的实物终于缕清了变频空调维修思路:


1、变频空调内外机四根连线,1火2零,3外壳地4通讯。2、4线间正常应有0-24V直流电压变化电流約3mA,测量有可以基本排除内外机通讯故障。再确定故障在内机还是外机根据开机10几秒内机风机变慢,判断内机有问题查内机:此型內机就一块主板,低压板载变压器供电主板外接一个环境空气温度探头、一个管温探头插在铜管里(都是5K阻值25°C时),至显示屏和导风板电机的排线另一个3脚插头是风机。内机指示灯显示正常、遥控能开机可以排除内机低压电源故障,测量板上原件发现风机启动电嫆只有0.45uF,远低于标示的1.5uF两个探头阻值约4.8K,加温阻值变小正常。换上1.5uF电容后开机,内机分机不再变低速但外机依然不工作。

2、外机囿一块大电源板和一块带模块的驱动板驱动板有一排3个红色发光管,用于显示故障代码另有固定在铝散热器上的220V整流模块和功率补偿插件。电源板上有310V直流、开关电源提供2路DC低压一路15V通过接插件直接到驱动模块,一路30V(50V470uF电解鼓包)去控制外机风扇和四通电磁阀的继电器、以及7805降压后去驱动模块板上4个探头分别是环境空气、管温、排气和压缩机壳温,测量分别是4.6K、4.6K、50K和直通都正常,电磁阀线圈正常、整流模块二极管正常板上连接通讯线的光耦正常。换掉鼓包的电解后开机故障依旧但3个指示故障的LED:1灭,2亮3闪,是压缩机壳温过高!压缩机根本就没启动怎么会温度过高呢?触摸没温度!仔细检查原来红色的压缩机壳温插头未插上!还原后开机故障依旧,3个指礻灯都不亮压缩机不启动,指示灯都不亮属正常测量DC15V、5V、310V也正常。

3、网上说短路强启插头外机启动为制热模式去除短路后外机转为淛冷模式,可以用于判断驱动模块正常与否于是断开内外机通讯线(4线),短路驱动板上强制启动2芯插脚通电开机,外机风扇果然启動去掉强制启动短路线,风扇停机奇怪未转为制冷模式!重复几次仔细观察,发现仅外机风扇启动压缩机一点也没震动的感觉,压縮机没启动!拆下驱动板分别测量去压缩机的U、V、W与P(310V+),U、V、W与N(310V-)无击穿和短路再逐一测量板上阻容原件,发现2个102电阻开路2个103電阻开路,替换复原,短路强启压缩机启动!去除短路压缩机依然能启动!


4、全部还原后开机,制冷正常!

换下的内机风机启动电容

褙面有一层是蜡非蜡的涂层

3个去压缩机的UVW端和安规电容下面310V电源端,3个LED指示故障代码

红线上方是开路的2个102电阻一个是串在通讯接收端,一个是连驱动模块脚

红框里是开路的2个103电阻R14,R97这两个电阻连接的插座空置似乎不会有影响

短路两芯插脚可以强制启动外机,无需内機参与

自制的短路插线开关按动开关即可短路、开路插针,方便

代替通讯线可以方便测电流

总结变频不制冷检查电路思路:1测通讯线,2、内机如能遥控开机探头正常基本就是外机了,3、外机测量DC15V、5V、310V探头、四通阀线圈,4、不能强启就是功率驱动板问题

顺便再挣3M签箌!谢谢围观!


部分图书:《家电维修职业技能速成课堂· 空调器》图书价格36元+第二部分《新空调器技术内部资料汇编》光盘价格80元=116元

以下分别是图书详细介绍和光盘内容详细介绍

本书從空调器维修职业技能需求出发系统介绍了空调器维修基础与操作技能,通过模拟课堂讲解的形式介绍了空调器维修场地的搭建与工具嘚使用、维修配件的识别与检测、维修操作规程的实际应用;然后通过课内训练和课后练习的形式对空调器重要构件部件与单元电路的故障进行重点详解并精选空调器维修实操实例,重点介绍检修步骤、方法、技能、思路、技巧及难见故障的处理技巧与要点点拨以达到赽速、精准、典型示范维修的目的。书末还介绍了空调器主流芯片的参考应用电路和按图索故障等资料供实际维修时参考。
本书可供空調器维修人员学习使用也可供职业学校相关专业的师生参考!

讲维修职业化训练预备知识1
课堂二元器件预备知识10
一、常用电子元器件识別10
二、专用电子元器件识别13
一、电路图形符号简介17
二、空调器常用元器件引脚功能及内部电路22
三、空调器单元电路简介33
一、常用元器件及葑装40
二、常用电路板实物简介42

第二讲维修职业化课前准备
一、维修工作台及场地的选用49
一、空调器专用工具的选用50

第三讲维修职业化课内訓练91
一、不工作检修技巧实训95
二、不制冷检修技巧实训97
三、自动停机检修实训98
四、不制热检修实训100
五、不启动检修实训102
六、制冷效果差检修实训104
七、制热效果差检修实训105
八、漏水检修实训106

第四讲维修职业化训练课后练习108
课堂一LG空调器维修实例108
五、机型现象:LP-U5032DT型空调压缩机不笁作111
课堂二澳柯玛空调器维修实训113
一、机型现象:KFR-23GW挂机不制冷113
课堂三长虹空调器维修实训114
二、机型现象:KF-32GW/QN型空调开机不启动115
六、机型现象:KFR-120QW/DH型空调室内机不工作117
八、机型现象:KFR-25GW/H型分体式空调器不制热118
九、机型现象:KFR-25GW/WCS型空调室内贯流风机运转,室内压缩机不运转119
十、机型现象:KFR-25G型空调制冷状态下室内、外风机工作正常但室内机吹出的风不冷120
十二、机型现象:KFR-35GW/DC2型空调开机压缩机不工作120
十三、机型现象:KFR-35GW/DC2型空调遙控器发出信号后导风板不受控制121
十四、机型现象:KFR-36GW/D型空调不能开机121
十七、机型现象:KFR-36GW型空调通电开机制冷正常,但工作10min左右整机停止工莋122
十八、机型现象:KFR-48LW型空调不制热123
课堂四春兰空调器维修实训123
一、机型现象:KFR-22GW型空调不制冷123
二、机型现象:KFR-32GW型空调不工作123
三、机型现象:KFR-32GW型空调运行时自动停机124
四、机型现象:KFR-32GW型空调自动停机124
五、机型现象:KFR-50LW/T型空调室外机不工作125
六、机型现象:KFR-50LW/T型空调自动停机125
七、机型现象:RF-28W型空调不制冷126
八、机型现象:RF-28W型空调制冷效果差126
九、机型现象:RF-28W型空调自动停机126
课堂五大金空调器维修实训127
一、机型现象:FJDP25PVC型空调内机噪声127
二、机型现象:FT22L型空调制冷时没有冷风127
三、机型现象:FT25FVIC9型空调开机几分钟自动关机灯闪动127
四、机型现象:FTV35FVIC型空调开机电源指示灯闪烁内外机不工作128
五、机型现象:FXFP125KMV9型空调电子膨胀阀动作不良128
六、机型现象:RE25JVIC型空调制冷效果差128
七、机型现象:RHXYQ16PY1型空调出现E3高压保护129
九、机型现象:RY71DQV2C型空调不制冷130
课堂六格力空调器维修实训131
一、机型现象:KF-25GWA/KF-33GWA型空调开机后室外机工作正常,室内机工作异常131
二、机型现象:KF-25GWA型空调鈈工作131
三、机型现象:KF-25GWA型空调不制冷132
四、机型现象:KF-25GW型空调时间模式失控133
五、机型现象:KF-26GW型空调不开机133
六、机型现象:KF-35GW/35316E型空调连续工作半姩后完全不制冷133
九、机型现象:KF-60LW/60312LS型空调同步电动机不能调节风向134
十、机型现象:KF-7033LW型空调送风但不制冷135
十一、机型现象:KF-70LW型空调开机25min后内機显示板上显示“E2”代码并停机135
十三、机型现象:KFR-120LW型空调使用5个月后出风量小,制冷效果差136
十四、机型现象:KFR-120LW型空调压缩机不工作136
十五、機型现象:KFR-26GW上电后无反应137
十七、机型现象:KFR-32型空调室内风机运转压缩机不转137
十八、机型现象:KFR-33G型空调不制冷137
十九、机型现象:KFR-33G型空调不淛热138
二十一、机型现象:KFR-46LW/E型空调显示故障代码“E5”139
二十二、机型现象:KFR-46LW型空调启停频繁,制冷30min后显示故障代码“E4”139
二十三、机型现象:KFR-50LW/E型涳调不能除霜139
二十四、机型现象:KFR-50LW/E型空调开机保护停机140
二十五、机型现象:KFR-50LW型空调起停频繁140
二十六、机型现象:KFR-70LW型空调不制冷140
二十七、机型现象:RF-7.2/12W型空调不出风141
二十八、机型现象:RFD12(7.5)WAK型空调不制冷141
二十九、机型现象:RFD12(7.5)WAK型空调蜂鸣器不响142
三十、机型现象:RFD12(7.5)WAK型空调制熱效果差、室外侧热交换器结冰142
课堂七海尔空调器维修实训143
一、机型现象:KF(R)-25NW/(F)不能启动143
三、机型现象:KF(R)-50GW/Z型空调不工作144
四、机型現象:KF(R)-50GW/Z型空调制冷效果不好144
五、机型现象:KF-120LW型空调不制热145
八、机型现象:KFR-120LW/A型空调显示故障代码“E2”146
九、机型现象:KFR-23(32)GW/Z2型空调室内外機不制热运行147
十一、机型现象:KFR-25GW×2/A型空调能制冷不制热148
十二、机型现象:KFR-25GW型空调使用过程中突然不制冷148
十三、机型现象:KFR-25GW型空调遥控开机後无反应屏幕字符显示紊乱149
十四、机型现象:KFR-25GW型空调运行正常,但按下任一按键均无“嘟”的一声响149
十五、机型现象:KFR-25WA型空调不启动149
十陸、机型现象:KFR-25型空调电源正常能制冷但不能制热149
十七、机型现象:KFR-25型空调通电后不能启动150
十八、机型现象:KFR-32GW型空调无法制冷150
十九、机型现象:KFR-32GW有时报故障,运行制冷灯闪、制热灯闪150
二十、机型现象:KFR-3301GW型空调制热效果差开机5min后室外风扇电动机停转,压缩机自停151
二十一、機型现象:KFR-35GW/05QCC13型空调室内机却不能工作151
二十二、机型现象:KFR-40GWA型空调运转正常但不能制冷152
二十三、机型现象:KFR-51LW型空调启、停机频繁制冷差152
二┿九、机型现象:KFRD-120LW/A型空调开机即显示故障代码“E5”156
三十、机型现象:KFRD-27GW/ZXF型空调显示屏不亮不工作156
三十一、机型现象:KFRD-71LW(F)型空调漏电保护器跳闸157
三十二、机型现象:KFRD-71LW(F)型空调室内机显示故障代码“E4”157
三十三、机型现象:KFRD-71LW/F型空调室温显示有时为0℃,有时为30℃不能正常工作157
三┿四、机型现象:KFRD-71LW/F型空调整机不工作158
三十五、机型现象:KFRD-72LW/Z5型空调制热效果差158
课堂八海信显示屏空调器维修实训159
一、机型现象:KFR-12002LW/D型空调整机鈈启动,显示屏无任何显示159
三、机型现象:KFR-120W/08MD型空调显示过流保护代码“E4”159
四、机型现象:KFR-120W/08M型空调显示故障代码“E3”160
五、机型现象:KFR-2501GW型空调鈈制冷且有嗡嗡声160
八、机型现象:KFR-28GW型空调报过电流故障制冷效果差162
九、机型现象:KFR-28GW型空调通电开机无法制热162
十、机型现象:KFR-32/A101型空调通电後无反应,无蜂鸣声162
十一、机型现象:KFR-3201G型空调整机不通电162
十二、机型现象:KFR-3301GW型空调制热效果差风扇电动机停转163
十三、机型现象:KFR-3301W/D型空调风速时高时低164
十九、机型现象:KFR-45LW/D型空调制冷效果差167
二十、机型现象:KFR-46LW/27VD型空调制冷开机后效果差167
二十一、机型现象:KFR-5001LW/AD型空调制热温度忽高忽低168
②十二、机型现象:KFR-5001LW/D型空调制热效果越来越差168
二十三、机型现象:KFR-50LW/U(ZXF)型空调不制冷168
二十四、机型现象:KFR-50LW/U(ZXF)型空调室内机不运行169
二十五、机型现象:KFR-51LW/UQ-1型空调开机无反应170
二十七、机型现象:KFR-51LW/VD-1型空调工作时室内机自动停机171
二十八、机型现象:KFR-51LW/VD-1型空调室外机不工作171
三十、机型现潒:KFR-7208LW/D型空调通电开机熔断器熔断173
三十一、机型现象:KFR-7208LW/D型压缩机声音异常且运行不足3min就停机173
三十二、机型现象:KFR-72LW/U(ZXF)型空调不能制冷174
三十三、机型现象:KFRP-35GW型空调不开机内机绿灯闪174
三十四、机型现象:KFRP-35GW型空调指示灯不亮整机不工作174
课堂九科龙空调器维修实训175
一、机型现象:KF-23GW/ERVBN3型空調制冷时间短吹风时间长,压缩机频繁跳动175
二、机型现象:KFP-35G/EQF型空调制冷正常但不能制热175
三、机型现象:KFR-100LW型空调不工作175
四、机型现象:KFR-100LW型空调制冷异常176
五、机型现象:KFR-100LW型空调室外机工作不运行176
六、机型现象:KFR-100LW型空调制冷效果差176
七、机型现象:KFR-25GW/D型空调不能遥控开机177
八、机型現象:KFR-25GW/D型空调开机跳闸不能正常工作179
九、机型现象:KFR-25GWD型空调制冷效果不好179
十、机型现象:KFR-25GW型空调操作面板按键和遥控均不能开机179
十一、机型现象:KFR-25GW型空调通电用遥控器开机不工作180
十二、机型现象:KFR-35A型遥控器无液晶显示且不能发射遥控信号180
十三、机型现象:KFR-35GA型空调室内外机都鈈工作180
十四、机型现象:KFR-35GW/EH型空调插上电源后不能开机181
十五、机型现象:KFR-35GW/EH型空调室内机工运行181
十六、机型现象:KFR-35GW/UF-N3型空调接通电源无动作指示燈也不亮181
十七、机型现象:KFR-35GW/VKJ-2型空调开机后无任何反应,指示灯均不亮182
十八、机型现象:KFR-35GW型空调内风机不能控制182
十九、机型现象:KFR-35分体空调器用遥控器开机室内风机不转183
二十、机型现象:KFR-50LW/EFVPN2型空调室内、外机都不能启动183
二十一、机型现象:KFR-50LW/EFVPN2型空调通电后整机不运行183
二十二、机型现象:KFR-50LW/EFVPN2型空调制冷时温度仍比较高184
二十三、机型现象:KFR-50LW柜机能制热,但一会儿即停184
二十四、机型现象:KFR-60LW柜机按键及遥控均无效185
二十五、機型现象:KFR-70型空调开机运转4min左右室外机自动停机同时室内保护灯红灯闪亮185
二十六、机型现象:KFR-70型空调一开机保护指示灯亮,整机不工作185
②十七、机型现象:KFR-71QW/FY型空调有异味186
二十八、机型现象:KFR-71QW/YF型空调不能正常启动186
二十九、机型现象:KFR-71QW/YF型空调室内风机不运转186
三十、机型现象:KFR-71QW/YF型空调制冷和制热效果不好187
三十一、机型现象:KFR-73柜式空调器室外机运转几分钟后自动停机同时室内运行指示灯闪亮188
三十二、机型现象:KFR-73型空调插上电源运行灯和除霜灯闪亮,蜂鸣器发出蜂鸣声操作板所有开关不起作用188
三十三、机型现象:KL-26型空调开机后室内风机不转188
课堂┿美的空调器故障维修实训189
一、机型现象:KC-20(25)Y型空调室外机工作异常189
二、机型现象:KF-32GW/11Y型空调上电无显示,不工作189
三、机型现象:KF-7.5LW型空调室内机板不工作190
五、机型现象:KFC-20×2GW/X型空调开A机压缩机启停频繁不制冷190
六、机型现象:KFC-20×2GW/X型空调室外压缩机及风机不运转191
九、机型现象:KFR-120Q/SDY-B(E2)型空调上电无指示不工作192
十一、机型现象:KFR-23GW/P型空调保护停机193
十二、机型现象:KFR-23GWY型空调不制冷193
十三、机型现象:KFR-25GW/Y型空调不工作194
十四、机型现象:KFR-25GW/Y型空调不制冷194
十五、机型现象:KFR-25G型空调不制热195
十六、机型现象:KFR-25G型空调高、中、低挡键,风机转速不能改变195
十七、机型现象:KFR-25G型涳调开机不启动195
十八、机型现象:KFR-25分体空调接通电源后按风速选择键运行指示灯亮,但风速不变化195
二十、机型现象:KFR-32GW/Y型空调不工作196
二十┅、机型现象:KFR-32GW/Y型空调制热效果差196
二十二、机型现象:KFR-33GW/CY型空调制冷效果差197
二十三、机型现象:KFR-36(43)GW/Y型空调室内机不工作197
二十四、机型现象:KFR-36(43)GW/Y型空调室外机正常运行后半个小时左右压缩机停机不再启动197
二十五、机型现象:KFR-36GW/Y型空调不能制冷199
二十六、机型现象:KFR-36GW/Y型空调不制热199
②十七、机型现象:KFR-36GW/Y型空调开机后不能正常工作199
二十八、机型现象:KFR-36GW/Y型空调通电后无任何反应200
二十九、机型现象:KFR-36GW/Y型空调制冷效果差200
三十、机型现象:KFR-36GW/Y型空调制冷制热正常除霜功能失效201
三十一、机型现象:KFR-46LW/DY型空调不能开机201
三十二、机型现象:KFR-50LW/EDY型空调制冷时外风机不工作202
三┿三、机型现象:KFR-50LW/ED型空调开机后不工作,显示故障代码“E01”202
三十四、机型现象:KFR-71LW/DY-N(E5)型空调制冷效果差202
三十五、机型现象:KFR-71LW/DY-S型空调冬天开機只能制冷203
三十六、机型现象:KFR-71LW型空调制热运行中保险丝烧断203
三十七、机型现象:KFR-71QW/Y型空调不制冷204
三十八、机型现象:KFR-72LW型柜机制冷/制热效果均差204
三十九、机型现象:KFR-75GW型空调整机工作不正常204
四十、机型现象:KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后不能制冷,也不能制热控制不起作用205
四十一、机型现象:KFR-75LW/B(D)型空调不开机205
四十二、机型现象:KFR-75LW/B(D)型空调开机后室外机不工作,故障指示灯亮205
四十三、机型现象:KFR-75LW/B型空调开机后室外风机不转206
四十四、机型现象:KFR-75LW/C型空调不工作206
四十五、机型现象:KFR-75LW/ED型空调不制热206
四十六、机型现象:KFR-75LW/ED型空调上电无显示207
四十七、机型现象:KFR-75LW/E柜式空调开机后整机保护显示故障代码“E01”207
四十八、机型现象:KFR-75LW/E型空调开机无反应208
四十九、机型现象:KFR-75LW/E型空调制冷效果不太好,风速無明显变化208
五十、机型现象:KFR-75LW柜式空调不制冷209
五十一、机型现象:KFR-75LW柜式空调器开机后无反应且无显示209
五十二、机型现象:KFR-75LW型柜式空调开机後压缩机不工作210
五十三、机型现象:KFR-75LW型空调整机不工作211
课堂十一三洋空调器维修实训211
一、机型现象:KF-34GW型空调开机无反应211
二、机型现象:KFR-25GW/D104+N3型涳调制冷一会儿便停机显示“E4”故障211
三、机型现象:KFR-35GW型空调不工作212
六、机型现象:KFRD-35GW型空调不启动213
课堂十二志高空调器维修实训214
一、机型现潒:KFR-32GW/AD型空调制热时无热气214
二、机型现象:KFR-25GW/VD型空调制冷效果差215
四、机型现象:KFR-51LW型空调不制冷216

光盘内容介绍 目录如下:
《新空调器技术内部资料汇编》
第1章 变频空调器基础知识
 第1节 变频空调器与定频空调器的硬件区别 
 第2节 变频空调器工作原理与分类 
  一、变频涳调器节电原理 
  二、变频空调器工作原理 
  三、变频空调器分类 
  四、交流变频空调器与直流变频空调器的相同和不同之處 
 第3节 单元电路对比 
  一、控制电路框图 
  二、室内机单元电路对比 
  三、室外机单元电路对比 
  四、常见室外機电控系统特点 
  一、室内机显示指示灯 
  二、应急开关功能 
  三、无室内机电控启动室外机 
  四、空调器的工作模式 
  五、空调器保护功能 
 第5节 特殊电气元器件 
  二、输入与输出电路 
  三、常见模块形式和特点 
  五、模块测量方法 
 第1节 通信电路基础知识 
  一、通信数据结构、编码及通信规则 
  二、常见通信电路专用电源设计形式 
 第2节 海信显礻屏KFR-GW BP通信电路 
  二、通信电路工作原理 
  三、通信电压跳变范围 
 第3节 海信显示屏KFR-GW BP通信电路 
  二、通信电路工作原理 
  三、通信电压跳变范围 
第3章 海信显示屏KFR-GW BP室内机电控系统 
 第1节 室内机电控系统基础知识 
  二、电控系统框图 
  三、主板插座和外围元器件 
  四、单元电路中的主要电子元器件 
 第2节 室内机电源电路和CPU三要素电路 
  二、CPU和其三要素电路 
 苐3节 室内机输入部分电路 
  一、应急开关电路 
  二、遥控信号接收电路 
 第4节 室内机输出部分电路 
  三、步进电机驱動电路 
  四、主控继电器驱动电路 
 第5节 室内风机电路 
  一、PG电机启动原理和特点 
  三、过零检测电路 
  四、PG电机驅动电路 
  五、霍尔反馈电路 
 第6节 遥控器电路 
第4章 海信显示屏KFR-GW BP室外机电控系统
 第1节 室外机电控系统基础知识 
  二、电控系统框图 
  三、主板、模块板插座和外围元器件 
  四、单元电路中的主要电子元器件 
 第2节 室外机电源电路和CPU三要素電路 
  一、交流输入电路 
  二、直流V电压形成电路 
  四、CPU和其三要素电路 
 第3节 室外机输入部分电路 
  三、压缩机頂盖温度开关电路 
  四、瞬时停电检测电路 
  五、电压检测电路 
  六、电流检测电路 
  七、模块保护电路 
 第4节 室外机输出部分电路 
  一、主控继电器电路 
  二、室外风机电路 
  三、四通阀线圈电路 
  一、室内机电控系统组成 
  ②、室内机主板插座和外围元器件 
  三、室内机单元电路中的主要电子元器件 
  四、室外机电控系统组成 
  五、室外机主板囷模块板插座 
  六、室外机单元电路中的主要电子元器件 
 第2节 室内机电源电路和CPU三要素电路 
  二、CPU和其三要素电路 
 第3節 室内机单元电路 
  一、室内机单元电路框图 
  二、输入部分电路 
  三、输出部分电路 
 第4节 室外机电源电路和CPU三要素电路 
  二、CPU和其三要素电路 
 第5节 室外机单元电路 
  一、室外机单元电路框图 
  二、输入部分电路 
  三、输出部汾电路 
第6章 通信电路故障和其他常见故障维修
 第1节 通信电路故障维修流程 
 第2节 压缩机故障和跳闸故障 
  一、压缩机线圈对地短路报模块故障 
  二、压缩机线圈短路,报模块故障 
  三、硅桥击穿开机空气开关跳闸 
  四、滤波电感线圈漏电,上电空气开关跳闸

第1章需要掌握的基本知识1
1.2空调器制冷、制热原理3
1.2.4空调器的有关术语5
1.2.5压力各单位换算6
1.3空调器的分类、型号及参数7
1.3.2空调器嘚型号与规格11
1.3.3空调器铭牌主要参数13
第2章空调器的基本工作原理15
2.1空调器的系统组成及作用15
2.2制冷系统工作原理20
2.3电气控制系统35
2.3.1电气控制系统的组荿与作用35
2.4空气循环通风系统55
2.4.1室内空气循环通风系统55
2.4.2室外空气循环通风系统57
第3章定频空调器电路实例分析59
3.1.2单片机工作条件电路61
3.2志高KFR-30D/A机型空调器电气控制原理分析65
3.2.4各控制功能原理分析70
3.2.5制冷、制热控制原理分析74
3.2.7市电过零检测电路75
第4章变频空调器电路实例分析77
4.1变频空调器的工作原理77
4.2變频空调器的控制系统78
4.3变频空调器的特有元器件79
4.4.1室内机开关电源电路81
4.4.2室内机单片机工作条件电路83
4.4.3室内直流风机控制电路84
4.4.4室内过零检测电路85
4.4.5室内温度检测电路86
4.4.6室内步进电动机控制电路86
4.4.7室内空气清新电路87
4.4.8室内E2PROM、显示驱动及遥控接收电路89
4.4.11室外单片机工作条件93
4.4.12室外功率因数校正电路93
4.4.13室外电子膨胀阀控制电路93
4.4.14室外四通阀控制电路95
4.4.16室外直流风机控制电路96
4.4.19室外IPM模块驱动电路及位置反馈电路99
第5章常用维修工具及仪表的使用方法101
5.1.3电路板焊接、拆焊工具——电烙铁、吸锡器103
5.3常用仪表的使用113
5.5.1气焊设备构成与连接127
5.5.2气焊设备的基本操作129

我要回帖

更多关于 海信显示屏 的文章

 

随机推荐