海尔三菱重工海尔空调怎么样空调显示F9

E1 面板与室内主板通讯故障

E6 室内环溫传感器故障 传感器阻值错、内板坏

E7 室内盘管传感器故障

E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

E57 制冷剂不足检测压力

这仅仅是我知道的不全,完整的你可以去售后问问

您好感谢向企业知道提问

线控器与内基板通信不良

室内机地址重复或者1个信号系统超过49台室内機

检测不到室内机。(内基板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3如果保险丝熔断,改插接CNK2端子)

室内外机通信不良;外机电源OFF。(多台内机絀现E5一般是外机电源OFF。)

室内机热交温度传感器断线

室内机环境温度传感器断线

制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)

电源电压過低(额定电压70%以下)

1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)

使用线控器设定内机地址1个线控器控制2台以上内机。

室内机地址开关设置不良

线控器上的温度传感器断线(设置线控器温度传感器有效时)

压缩机过电流。(运行中电流)

制冷过负荷运行(外机熱交温度超过70℃)

室外热交温度传感器断线

室外环境温度传感器断线

压缩机排气温度传感器断线

1、高压开关63H1动作

2、压缩机内部热保护49C动作

壓缩机过电流(启动过程中电流过大)

63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转

欢迎您再次向企业知道提问.

三菱重工海尔空调怎么样海爾家庭中央空调LX、FX故障代码表

检测灯(黄) 检测灯(绿)线控器显示代码故障原因

闪亮3次 E5 室内外通信不良

室外排气温度异常DLT红区

室外排气温度传感器断线

室内机之间运行模式冲突

我要回帖