想买好的智能测控保护装置与测控装置的区别必须得是进口的吗?

如果需要更详细的资料可以免费來电索取QQ: SPX140 适用于20kV及以下电压等级的配电站的馈线保护产品集保护、测量、监视、控制、通信、计量等多功能于一体,根据保护对象的不哃SPX140提供多种标准配置:— SPX140-A/B/C/D/E:适用于进线、母联、出线、变压器、电容器、电动机等保护测控;— SPX140-V:适用于电压互感器保护测控;— SPX140-F:适用於备自投保护测控;— SPX140-H:适用于3组电容器组保护;— SPX140-G:适用于4组电容器组保护;— SPX140-I:适用于电容器差电压保护 SPX200适用于66kV及以下电压等级的配電站的馈线保护产品集保护、测量、监视、控制、通信、计量等多功能于一体,根据保护对象的不同SPX200提供多种标准配置:— SPX200-A/B/C:适用于进線、母联、出线、变压器、电容器、电动机等保护测控;— SPX200-V:适用于电压互感器保护测控;— SPX200-D:适用于差动保护测控;— SPX200-S:适用于高后备保护测控  SPX300适用于高端应用设计尤其适用于大型工业配电系统,装置集保护、测量、谐波分析、监视、控制等多功能于一体并具有双网通信、大屏幕液晶显示。根据保护对象的不同SPX300提供三种标准配置:—  SPX300-F:适用于进线、母联、出线、电动机、变压器、电容器等保护测控;—  SPX300-V:适用于电压互感器保护测控;— SPX300-M : 适用于大功率电动机小型发电机,实现差动保护和后备保护 

NZB65系列微机保护测控装置是建立在通用平台上模块化设计的新一代继电保护产品适用于110kV及以下配电网络、变电站、开闭所中中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关櫃及集中组屏。现该系列微机保护测控装置根据保护对象的要求提供以下系列保护装置与测控装置的区别。

2 电容器保护——NZB652系列

3 电动机保护——NZB657系列

4 变压器保护——NZB658系列

2)   采用自适应算法既能保证在区内严重故障时保护快速动作,又能保证正常运行及区外故障时保护不误動;

4)   体积小功耗低,强弱电分开结构紧凑,便于开关柜安装或组屏;

5)   可对17路遥信量进行采集其中有5路遥信量已与内部的操作插件连接,方便用户现场接线;

6)   装置可存储32次故障报告、32次事件记录掉电不丢失,方便事故分析;

7)   装置可存储10次故障录波数据每次录波数据包含了故障前4个周波和故障后6个周波;

8)   装置有RS485总线通信,采用标准IEC-870-5-103规约配合通讯网和监控软件组成综合自动化系统;

9)   调试简单、方便,節省使用及维护成本

注: AC系列额定电源为交流220V,允许偏差 +15% -20%。

采用6U19/3英寸机箱,采取前插拔强弱电完全分开的方式。

a)   交流电压回蕗:当为额定电压时每相不大于0.5VA;

b)   交流电流回路:当额定电流为1A时,每相不大于0.5VA;当额定电流为5A时每相不大于1VA;

c)   直流回路:正常运行時,保护逻辑回路不大于5W开入回路不大于15W;保护动作时,保护逻辑回路不大于10W

a)   绝缘电阻:装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准實验条件下,不小于100MW

b)   介质强度:装置的额定绝缘电压小于60V的电路与外壳的介质强度能耐受交流50Hz电压500V(有效值),历时1min试验;其它电路与外殼的介质强度能耐受交流50Hz电压2kV(有效值),历时1min试验而无绝缘击穿或闪络现象。

装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准电波冲击检验

a)   电寿命:装置输出触点电路在电压不超过250V,电流不超过0.5A时间常数为5±0.75ms的负荷条件下,产品能可靠动作及返回105次;

b)   机械寿命:装置输出触点不接负荷能可靠动作和返回107次。

a)   工作条件:能承受严酷等级为I级的振动响应冲击响应检验;

b)   运输条件:能承受严酷等级为I级的振动耐久,冲击及碰撞检验

b)   贮存温度:-25℃~+70℃在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化温度恢复后,装置应能正常工作;

d)   相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露。最高温度为40℃时平均最夶相对湿度不超过50%。

a)   辐射电磁场干扰试验:通过GB/T14598.9规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰试验;

b)   快速瞬变干扰试验:通过GB/T14598.10规定的严酷等级为IV級的快速瞬变干扰试验;

d)   抗静电放电干扰试验:通过GB/T14598.14规定的严酷等级为IV级的抗静电放电干扰试验;

1)GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

3)GB50171《電气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

4)DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

适用于110kV及以下配電网络、变电站、开闭所中中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜及集中组屏