nh yjv电缆缆头终端电缆头作法

10kv电缆热缩终端头制作相关
10kv电缆热缩终端头制作设计专题简介
本专题为土木在线10kv电缆热缩终端头制作专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
10kv电缆热缩终端头制作
欢迎大家使用! 3862478
所属版块:
(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 (2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 (3)剥除护层。 (4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。 (5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,
所属版块:
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
所属版块:
我们有一台4000KVA供密炼机使用的整流变压器,该 变压器测10KV电缆终端头三叉口位置烧坏。监控记录为C相接地,15分钟后I段电流动作跳闸。 该终端头为04年制作的热缩终端头,我们有3台这样的变压器都出线过这种现象。其他配电变压器都很正常。 请各位帮忙分析下原因。
所属版块:
10KV热缩电缆接头
所属版块:
10KV电缆YJV22型号的,在早期制作时是把铠装和铜屏蔽层焊接在一起引出一个接地线,电缆两端接地线都要接地。后期规范改为铠装和铜屏蔽分别引出接地线,电缆两端都要接地。现在规范又改了,制作方法一样,但是考虑到线路过长时在铠装和屏蔽层之间会产生50V左右的电压和电流,运行时在电缆表面会造成发热现象。
所属版块:
非常感谢! 哪位高人有热缩10kv交联电缆终端的制作方法(图解)
所属版块:
各位大虾有没有热缩电缆终端头的制作视频啊给大家学习学习啊
所属版块:
交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作。PDF
所属版块:
↓↓↓10KV电缆终端头故障原因分析↓↓↓ 动力电缆故障事件介绍,结合实际电缆故障原始照片及资料,详细阐述交联聚乙烯电缆动力电缆终端头故障产生原因及电缆热缩终端头制作工艺,并纠正当前施工单位两种常见的、错误的交联聚乙烯电缆热缩终端头的制作方法。 通过这些事故的分析和总结可以提高我们对电缆终端头制作工
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
YJV-3*4怎么套终端头
发表于&&5条回复&&2099次阅读&&&&&&&&
请教各位:YJV-3*4终端头非常的多,用于广场灯,给终端头制作安装吗?如何套定额正确呢?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:43:20
&&发表于&&|&
要看地方,有的可以,有的不行
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:43:27
&&发表于&&|&
铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算铜芯电缆终端头,是按照电缆截面尺寸来划分套定额,一根电缆两个终端头。中间头按每250m计1个,预算时一般不计,发生时按实签证.电缆头的计量一般是指电缆进箱柜的电缆头,是按电缆的截面划分的,划分原则是以最大单芯截面积为准。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:43:43
&&发表于&&|&
4平方的电缆不用套用电缆终端头这一项,拨开皮包一下就可以了,也不用接线端子,套用电缆头太贵了点。10平方及以上的套用电缆做终端头子目。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:43:58
&&发表于&&|&
依稀记得,≥16平方的才可以计算电缆终端头;10平方及以下的,只需做接线端子,定额已包含。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:07:24
&&发表于&&|&
以下是引用luluwuwei在 23:09:00的发言:依稀记得,≥16平方的才可以计算电缆终端头;10平方及以下的,只需...“10平方及以下做接线端子”??10平方的就是多芯的才做接线端子,10平方以下的都是单芯的还怎么做接线端子啊?直接压线就可以了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:07:41
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066地区:大连
头衔:工   长
悬赏分:100
浏览数:4042
电缆终端头,电缆手套,接线端子。分别是什么意思?作用,最好有图
如题,比如 YJV-4*95+50
电缆,有几个终端头,接线端子,和手套?(手套意思是单纯的戴的 手套,还是某种器件的名称?)请高人解答。。
问题补充:
每个都套哪项。项目要求编号。谢谢
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、所提的YJV-4*95+1*50是一根5芯的铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。一根电力电缆无论其长度任何都是只有2端各自一个电缆终端头,所以这根YJV-4*95+1*50电缆是计算2个电缆终端头。
2、接线端子(既接线鼻子):2个电缆终端头的接线鼻子是95mm2的8个、50mm2的2个;但由于是套‘电缆终端头的制作安装’定额子目,在电缆终端头制作安装的相关定额子目内已经包含了接线端子,所以不能再单独另行计算了。
3、手套:既电缆手套(平常习惯性称谓电缆终端盒)。1个电缆头制作安装需要有1个电缆手套,本题中是2个电缆终端头,因此是2个电缆手套。
注意:干包式电缆头是不装‘终端盒’时,称谓‘简包电缆头’,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。
因此,所提到的YJV-4*95+1*50的电缆终端头采用‘干包式电缆头制作安装’时的塑料手套ST-34型是包含在相关定额子目辅材内的,不用再另行计价。
假若该电缆头采用‘热缩式电缆终端头’时,既套相应的‘热缩式电缆终端头制作安装’的定额子目,此时的子目内不含热缩头单价,将热缩头列为未计价主材的了,因此就应该据实输入热缩头的主材单价。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
电缆终端头是按回路计算的,一个回路两个终端头,电缆头干包中含有手套和接线端子。手套就是橡胶手套。
地区:山东
等级:10 级
头衔:副总★
YJV-4*95+50
电缆,有几个终端头,接线端子,和手套?
一根电缆有2个终端头,接线端子和电缆终端头是不重复记取的,记了其中一个,就不记另一个,手套意思就是是单纯的戴的手套。
地区:北京
等级:5 级
头衔:工   长
一根YJV-4*95+50
电缆有2个终端头,一般大于16mm2的电缆需要记取终端头,一个回路两个终端头,如果要是套了终端头子目就不能套铜端子,终端头里面已经包括了,至于这个手套是橡胶的手套,把手套套在电缆上之后,用喷灯使其热缩,就是通常说的热缩式电缆终端头。应该套热缩式电缆终端头制作安装,具体子目你自己去找。
地区:贵州
等级:12 级
头衔:总经理★
支持楼上的说法
地区:陕西
等级:4 级
头衔:工   头
电缆终端头是按回路计算,一回路2个
地区:江苏
等级:4 级
头衔:工   头
电缆有2个终端头,计费按两个终端头计算。高压就分热缩和冷缩头制作取费。
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、低压电缆YJV-4*95+50的电缆,如果单根电缆的长度在三四百米以内(计量规则是250米,实际可以做到三四百米)的话只有两个电缆终端头;
2、终端头是分干包和热缩、冷缩等种类,一般常用的是干包和热缩,现在95的电缆一般都是做热缩头的比较多一些,当然也可以做干包的,你所说的情况应该是热缩电缆头,这是个整体概念,它包含:热缩手套、铜端子、热缩管、接地线(只有铠装电缆才会有)等等;
3、接线端子是不需要单独套定额的,电缆头制安中已经包含端子了;
4、手套有两种意思:一种是热缩电缆头中的分叉热缩管,一个电缆头只有一个,另一种就是制作电缆头时操作戴的那种手上戴的手套。
5、至于套那个子目,各地均不相同,很简单的一搜就搜到了。
地区:吉林
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般的来说电缆终端头是按回路计算的,一个回路两个终端头,电缆头干包中含有手套和接线端子。手套就是橡胶手套。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...中国安防网欢迎您!
终端电缆头
热门搜索:
今日有1068位采购商在平台找产品
产品库存:4724421条,其中新增1818条
当前位置: &
& 终端电缆头知识
您是否在找:
最新终端电缆头资讯
在产品形态上,会议室视频终端一般都是硬件级别的专用设备,产品集成化程度较高,具有多种外接接口,可以直接与会议室音像系统相连接,比如混音器、分屏器、投影仪、多媒体音
有379人围观
yjv是什么电缆?Yjv电缆即交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,下面小编给大家介绍一下yjv电缆的知识。 yjv是什么电缆yjv电缆知识介绍 联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机...
有2528人围观
针对当今市面上的普通电缆与 光伏电缆 ,大家都会存在质疑,到底它们之间有什么区别和联系?今天就告知大家。 光伏电缆时常暴露在阳光之下,太阳能系统常常会在恶劣环境条件下
有616人围观
阻燃电缆分ZA+或CZA,ZA、ZB、ZC、ZD等级,阻燃类别A,供火时间及温度:40分/815度,试样容量:V/M 7升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于...
有1122人围观
yjv是什么电缆?Yjv电缆即交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,下面小编给大家介绍一下yjv电缆的知识。
有664人围观
很多人不了解yjv22是什么电缆,下面小编给大家介绍一下yjv22电缆的概念,希望对大家能有所帮助。
有1132人围观
带电电缆识别仪具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。那么,带电电缆识别仪如何使用呢?下面小编给大家介绍一下带点电缆识别仪的使
有671人围观
什么是同轴电缆?同轴顾名思义就是内导体和外导体在同一轴心。内导体作为传输去路,外导体作为传输回路。下面小编给大家介绍一下同轴电缆的知识。
有3992人围观
车载终端定位系统与行车记录仪的比较 车载终端定位系统是一种事实的监控车辆运行状态的电子记录工具,他不仅可以对车辆的实时运行参数进行采集,还能够通过监控中心对其实施报
有159人围观
目前,随着安防行业的快速发展,视频监控也在不断的发展,从模拟监控到数字监控,再到全IP的数字监控,视频监控应用经过近20年的发展,已经步入全数字化的网络时代,也就是第三
有398人围观
目前,随着安防行业的快速发展,视频监控也在不断的发展,从模拟监控到数字监控,再到全IP的数字监控,视频监控应用经过近20年的发展,已经步入全数字化的网络时代,也就是第三
有96人围观
视频会议系统 终端的作用就是将某一会议点的实时图像、语音和相关的数据信息进行采集,压缩编码,多路复用后送到传输信道。同时将接收到的图像、语音和数据信息进行分解、解码
有164人围观
北斗导航终端是一种导航产品,本文将为大家详细介绍北斗导航终端这一产品的五大功能。
有169人围观
移动智能终端,这是现在网络科技时代最为火热的一块发展地带,下面小编将会为大家介绍移动智能终端的发展与应用情况。
有435人围观
光缆终端盒简称OTB,光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。下面小编给大家介绍一下光缆终端盒的功能。
有435人围观
本文将为大家介绍的是关于移动互联网终端种类的一些相关解析,可供参考...
有103人围观
本文将为大家介绍的是关于家庭视频电话视频终端的一些相关知识,希望对大家有帮助。
有153人围观
随着中国电信悦me智能家庭产品正式发布。针对家庭智能终端的规范也正式推出。下面将为大家介绍一下家庭智能终端的发展趋势。
有209人围观
智能家居平台系统作为小区智能化系统的核心,通过其核心设备——家庭智能终端来实现家庭智能化的功能。家庭智能终端是智能家成的心脏,通过它实现系统信息的采集、信息输入、
有217人围观
车载摄像头作为车中安全设备之一,很多车主都会选择安装它,但是为了保证车载摄像头清晰度,除了购买好质量的产品之外,车载摄像头安装也是非常重要的,那么在安装车载摄像头
有644人围观
终端电缆头知识排行
您是否在找:
没有找到合适的终端电缆头知识? 您可以
没有找到满足要求的终端电缆头知识?您还可以找
中国安防网为您找到相关终端电缆头是什么、终端电缆头注意事项、终端电缆头维护、终端电缆头原理等相关文章。你还可以找到相关终端电缆头使用方法等技术知识。
产品拼音搜索页:

我要回帖

更多关于 nh yjv电缆 的文章

 

随机推荐