大金空调12的管子一米加多少公斤冷梅

  2.8公斤左右要根据系统运行狀态来确定合适的冷媒量。

  加制冷剂前一定要检查漏点处理好漏点后再进行加冷媒,注意:禁止使用空气或冷媒进行打压检漏

  是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时保证以液体方式添加冷媒。

  R410A泄漏之后的加冷媒有下列5种方法详情如下:方法一:遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风方法二:用遥控器进入额定制冷模式利用测试小板查看排气温度,排气温度约在75-80℃是比较合适的

  方法三:在开制冷的模式下利用测试小板,查看回气温度及室内管溫温度加冷媒时,T回=T管+(1 - 3) ℃

  方法四:用遥控器进入额定制冷模式内风机运转20分钟以上,观察蒸发器为均匀结露为最佳状态回氣管均匀结露。

  注意:以上方法都要在外界环境温度0度以上才能完成

  方法五:在外界环境温度低于零度以下的情况,最好采用萣量加制冷剂的方式进行添加冷媒在外界环境温度低于-10尽量说服客户不要使用空调,空调维修尽量在气温回升的春季旺季来临之前进行維修