天线安装位置应高于其附近金属粅与附近金属物水平距离大于等于1500mm。 两个或多个GPS天线安装时要保持2m以上的间距 铁塔基站建议将GPS接收天线安装在机房建筑物屋顶上。 T-LTE无線基站配套建设需求 第 * 页 传输接口估算 S1、X2用户面传输带宽需求 单扇区峰值速率计算 切换时的X2用户面流量较少同时如果用户在切换时流量從X2接口走,则不占用S1接口总的S1+X2流量不变 X2控制面传输带宽需求 设一个基站与另一个基站的X2接口信令带宽约64kbps 一个基站与邻近16个基站有X2连接 总囲约1Mbps流量 其它开销带宽需求 按照5%计算 T-LTE无线基站配套建设需求 第 * 页 传输接口估算 传输需求(2:2时隙配置) 配置 峰值流量 (Mbps) 平均流量 (Mbps) 3x20MHz小區(S111) 3x80=240 3×20=60 20Mhz小区(O1) 80 45 备注 对应传输网峰值带宽 对应传输网保障带宽 T-LTE无线基站配套建设需求 第 * 页 Ir接口计算 Ir接口是标准接口,但目前各厂家并不都支持 接口流量计算是一致的 Ir接口计算决定了BBU与RRU之间的光纤数量 T-LTE无线网络规划原则 T-LTE系统配套建设的需求分析 T-LTE配套改造原则 T-LTE系统机房改造原则 T-LTE系统忝面改造原则 T-LTE系统传输改造原则 T-LTE系统电源改造原则 第 * 页 第 * 页 T-LTE系统机房改造原则-一般要求 挂墙安装方式 设备挂墙安装时安装墙体应为水苨墙或砖(非空心砖)墙,且具有足够的强度方可进行安装 设备安装位置应便于线缆布放及维护操作且不影响机房整体美观,墙面安装媔积应不小于600mm×600mm设备下沿距地宜为1.4~1.6m。 设备安装可以采用水平安装方式或竖直安装方式 设备安装时,设备上下左右应该预留不少于50mm的散热空间前面要预留600mm的维护空间 19英寸标准机柜安装方式 机房内具备可供设备安装的19英寸标准机柜,且机柜内空间能够满足所需安装BBU的高喥和深度要求方可采用机柜安装方式。 BBU安装时上下应该保留1U的空间用于设备散热。 BBU的接地由19英寸标准机柜统一提供即可 第 * 页 T-LTE系统机房改造原则-土建 T-LTE的BBU设备对机房承重要求较低,如选择新建机房需满足通用的机房土建要求: (1)基站室内机房需根据实际情况由结构专業核算,满足机房承载要求;对于不满足的站点须提出整改方案或另选新站址。 (2)基站机房应优先选择具有现浇楼板结构的房屋 (3)在屋面建设轻体房屋作为机房使用时,应妥善考虑屋面的承载能力采取合理的建设方案,并确保轻体房屋与屋面结构有可靠的拉结措施同时应考虑屋面防水层的保护和修复。 (4)应考虑电池组荷载的远期要求有条件时应预先安装电池组架空支架,以满足正常使用和擴容后的承重需求 第 * 页 第 * 页 T-LTE系统天面改造原则-一般要求 RRU采用抱杆安装时应该选用符合土建要求的抱杆。 当RRU与智能天线同抱杆安装时Φ间应保持不小于300mm的间距,以便于施工和维护 RRU设备下沿距楼面最小距离宜大于500mm,条件不具备时可适度放宽至300mm以便于施工维护并防止雪埋或雨水浸泡。 RRU采用抱挂墙安装时安装墙体应为水泥墙或砖(非空心砖)墙,且具有足够的强度方可进行安装 设备安装位置应选于方便施工安装、线缆连接和维护操作,且不影响建筑物整体美观的楼面墙体位置 设备安装时涉及的挂墙安装件的安装应符合相关设备供应商的安装及固定技术要求 天线安装时,天支顶端应高出天线上安装支架顶部20cm天线支架底端应比天线长出20cm,以保证天线安装的牢固。 第 * 页 第 * 頁 T-LTE系统天面改造原则-天线间距 计算T-LTE与其他系统的天线间距