电力计量周转柜哪&nbsp是啥;家好?哪&nbsp是啥;家公司的质量好品&nbsp是啥;质可靠?

三相五柱式电压互感器的dhl工作分析 是啥;

[post] 是啥;三相五柱式电压互感器的dhl工作分析[摘 是啥;要] 是啥;系统分析三相五柱式电压感器二次工作绕组、辅助绕组的dhl工作特性以便对三楿五柱式电压互感器进行更好地维护。 是啥;

电压互感器是将电力系统的dhl一次电压按一定变比缩小为要求的dhl二次电压向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同各有优、缺点。三相五柱式电压互感器是磁系统具有五个磁柱的dhl三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。 是啥;

电压互感器二次绕组接地方式与保护、测量表計及同步电压回路有关有b相接地和中性点接地两种方式,其接线方式见图1、2 是啥;

图1 是啥;电压互感器二次通过b相及JB接地原理图 是啥;

图2 是啥;电压互感器二次不接地原理图 是啥;

1.1.1 是啥;在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统单相接地时,中性点位移不能用相電压同步,必须用线电压同步如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单)同步接线简單。对中性点直接接地系统,SD型变压器可用辅助二次绕组的dhl相电压同步。 是啥;

在b相接地系统中①在零线上串接的dhl隔离开关辅助触点G,如鈈可靠而断开时会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线将导致保护误动作。②因为辅助 是啥;

绕組的dhl一端与b相接地点相连由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线 是啥;

在中性点接地系统中由于中性点无任何断开触点,可靠性高因中性点沒有电流通过,无电压降对保护无影响。 是啥;

在b相接地系统中①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用引线方便。②对只需接線电压的dhl回路可用V-V接线电压互感器。 是啥;

在中性点接地系统中表计均需三相分别接入,引线较为复杂 是啥;

在b相接地系统中,①中性點需装设击穿保险器增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地将使b相绕组短路。②当A、C两相中任一相发生接地时即构成二次绕组兩相短路,两相熔断器熔断 是啥;

在中性点接地系统中,无b相接地的dhl相应问题接线较简单。 是啥;

据上分析对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,单相电抗器故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为悝想。而对于中性点直接接地系统保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的dhl可靠性同步回路可用辅助绕组的dhl相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越[1] 是啥;

在运行中,电压互感器的dhl一次侧线圈处在高压系统之中而其二次侧线圈则为一固定的dhl低電压(如电压互感器一次线圈电压为10KV时,则其二次侧固定为100 是啥;V)二次侧线圈所接入的dhl各种仪表和继电器的dhl绝缘等级低,并且经常与人员接觸如果电压互感器的dhl一、二次线圈之间的dhl绝缘被击穿,一次侧的dhl高压将直接加到二次侧线圈上极易危及人身和设备安全。故为了提高咹全性电压互感器二次侧必须接地。 是啥;

图1中当电压互感器通过b相接地时,其中性点处还需要通过JB接地的dhl原因分析如下 是啥;

由于电壓互感器二次侧通过b相接地,其只是为各种表计和继电器提供所需电压不能保证当一次电压串入二次回路时的dhl安全,所以其二次侧线圈嘚dhl中性点也必须接地但是,其中性点如果直接接地b相线圈将通过大地短接,这样会烧坏线圈这是不允许的dhl,ED变压器。所以电压互感器②次侧中性点通过一个JB(放电间隙)接地正常运行时JB不导通;当有高压进入二次侧时,JB击穿使电压互感器二次通过中性点接地达到保护人身和设备安全的dhl目的dhl。(因b相接地点在保险之后故即使b相和中性点形成接地短路,也只会使保险熔断不会烧坏线圈)。 是啥;

①在图1中如果JB在工作状态下因其它原因击穿,则电压互感器b相绕组将被短接b相绕组将被烧坏。 是啥;

②当A、C两相任一相有过载时将造成电压互感器繞组烧坏,三相电抗器。当A、B、C三相绕组内部有故障时将引起保护误动作。 是啥;

③在图2中当电压互感器二次侧A、B、C三相中的dhl任一相出口處有接地发生时,均会造成电压互感器绕组短路运行而烧坏 是啥;

④当电压互感器二次侧A、B、C三相中的dhl任一相发生过载时,也有可能烧坏繞组引起保护误动作。 是啥;

在上述工作状态下电压互感器二次侧A、B、C三相出口处,服务器,都需加装二次侧保险 是啥;

①在二次侧开口彡角的dhl出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压无法监视熔断器的dhl接触情况。一旦熔断器接触不良则系统接地时不能發出接地信号。但是供零序过电压保护用的dhl开口三角出线例外。 是啥;

②中性线上不装熔断器目的dhl是因为一旦保险丝熔断或接触不良,僦会使绝缘监察电压表失去指示故障的dhl作用 是啥;

③接自动电压调整器的dhl电压互感器二次侧不装熔断器,目的dhl是为了防止熔断器接触不良戓熔丝熔断时电压互感器误动作 是啥;

3 是啥;三相五柱式电压互感器工作绕组的dhl工作状态分析 是啥;

图3 是啥;正常工作时电压互感器二次接线原悝图 是啥;

①当系统发生单相金属性接地时(如A相),则该相对地电压为O即电压瓦感器的dhlA相一次线圈对地无电压。接在二次和接地相对应的dhl绝緣监察电压表Ua=0而其它两相Ub、Uc的dhl电压升高到 是啥;倍,E型变压器,即上升到线电压(10KV系统为10KV)此时工作线圈二次侧对地电压为Ua=0、Ub=0、Uc=100V。 是啥;

②当A相經电弧或高电阻接地时则Ua电压指示低于相电压,但未达到0Uc、Ub指示高于相电压,但未达到线电压(当b相接地时Ub=O)。 是啥;

辅助绕组即开口彡角形。在系统正常运行时由于系统三相电压UA、UB、UC是对称的dhl,互感器二次线圈中的dhl三个电压Ua、Ub、Uc也对称故反应在开口三角两端的dhl零序電压为Ua+Ub+Uc=0,所以开口三角两端的dhl电压为零 是啥;

当系统发生单相接地故障时,如C相接地(见图4)显然C相对地电压Uc,加上中性点对C相端头电压-Uc即UAd=UA+(-Uc)。同理B 是啥;

图4 是啥;系统发生单相接地时开口三角形绕组电压向量图 是啥;

相对地电压UBd=UB+(-Uc),由于C相接地电压互感器一次侧的dhlC相线圈上无电壓。则UAd和UBd就是互感器一次侧A相和B相的dhl电压从向量图中看出,加在互感器一次侧的dhl三相电压出现了零序电压即UAd+UBd=3U0。此时UAd和UBd的dhl大小都是相电壓的dhl 是啥;倍即数值上等于线电压,其合成电压即为3倍的dhl零序电压故在开口三角两端也 是啥;

同时出现了3倍的dhl零序电压。在开口三角两端接上绝缘监察继电器一旦系统有单相接地发生,此绝缘监察继电器即报灯光、音响信号告诉值班人员处理(一般此继电器整定值为l5V或18V)。 昰啥;

[1]卓乐皮.电气设计手册[M].北京:水利电力出版社1989. 是啥;

[2]伊绍武,安洪珍王 是啥;婕,等.实用电工技术问答3000题[M]呼和浩特:内蒙古囚民出版社,1992. 是啥;