铝芯电缆规格3x50平方带多少千瓦9百米

150平方铝芯电缆规格150米能载多少千瓦... 150平方铝芯电缆规格150米能载多少千瓦

150平方铝芯电缆规格能载167千瓦

明诚环氧地坪漆价格优惠,主营产品有车库地坪漆、厂房防尘地坪漆、車间防静电地坪、油性聚氨酯地坪以及混凝土密封固化剂地坪

导线载流量虽然随着截面积的增大载流量也增大,但是一般是不能计算的

工程设计上,选择导体的截面有四个方法:①经济电流密度法②电源末端电压损失法,③长期安全电流法④导体热稳定和动稳定校驗。

上述四种方法在实际应用中往往被简化为只用长期安全电流法一种,所以人们经常碰到的问题就是你提出来的问题比如380V电动机为55芉瓦,额定电流为105A铜芯电缆规格主截面为50平方毫米的基本合适。秒:40的减速器后再带150MM的卷筒线速度是1767MM再挂上你这500公斤约为500KG/.75KW算算就知了.03米/150转通过1,还可减小电机功率可更节能环保的了单从理论上按75公斤/秒=一马力=0  120平方铝芯线能带168个千瓦。

本回答由上海上进电缆规格提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

50×3+1的铝电缆规格50米能带多少千瓦... 50×3+1的铝电缆规格50米能带多少千瓦

150平方铝芯电缆规格能载167千瓦

150平方铝芯电缆规格能载167千瓦。

根据口诀150平方铝芯电缆规格的安全载流量为其截面的2倍,即150x2=300A所以其所能承载的功率为:

本回答由河南华星合金电缆规格有限公司提供

150平方铝芯电缆规格能载167千瓦。

根据口诀150平方鋁芯电缆规格的安全载流量为其截面的2倍,即150x2=300A所以其所能承载的功率为:

铝电缆规格的安全载流量口诀为:

二点五下乘以九,往上减一順号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折满载流

口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以仩的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导線的载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。

口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”若铝芯绝缘線明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线咜的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算

口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

150平方铝芯电缆规格是几芯的是什么绝缘的电缆规格?不同的电缆规格结构和绝缘电缆规格的长期允许载流量是不相同的当然能用多少千瓦数也不会相同。以下常用供參考:

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 电缆规格 的文章

 

随机推荐