控制地下室污水泵自动启动和手动启动的带有热继保护器的接线方法
在主电路中串联个交流接触器,线圈中串联开关,这样开关的开断控制交流接触器的通断来控制水泵。
要自动开关的话,你表达不够详细,至少要说明什么时候开,什么时候关吧。
水池有浮球开关控制,
那把你水球的开关并到你手动开关上面去,这样手动和自动都能控制开。这两个是并联的,然后再在他们并联之后串联一个常闭开关,用来控制关。因为你的关要手动和自动都关闭的
的感言:非常感谢
略懂社热议
你得分类型 基础原理是如图: 1一灭弧罩
2一触点压力弹簧片
4一反作用弹簧
9一动铁心 

10一辅助常开触点
11一辅助常闭触点

(1)电磁机构
电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。

(2)触点系统
包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。

(3)灭弧装置
容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
(4)其他部件
包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。

最好还是用微电脑和交流接触器和热继电器&&&&& 要么用水位控制器加交流接触器&&&&& 最好可以详细点
略懂社热议
等待您来回答
理工学科领域专家
&SOGOU - 京ICP证050897号您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
电工电路中断路器和交流接触器接线图
  主要用作供电线路的保护开关、电动机及照明系统的控制开关,也可用于输、配电系统的某些重要环节。当线路发生短路、过载、欠压等故障时切断故障电路.
  在机床中用于频繁的接通和分断大电流的电路,具有动作迅速、操作方便和便于远距离控制的特点,但本身不具备短路保护和过载保护能力,因此必须与熔断器、热继电器配合使用.
  接触器的接线方法有很多种,用的地方不一样,接线方法也不一样,这里指的是接触器的单一接法和多个接触器的接法,一般最常见的就是利用断路器、
按钮开关、热继电器、延时继电器、数字继电器等低压控制元器件产品组合。 其实,无论你用什么接触器其功能和工作原理都是一样,无非是外形不一样。
  主触头:三个主触头(用来接主控制电路)。
  辅助触头:现在常用的接触器有CJX1、CJX2接触器这两个产品在辅助触头上有区别,CJX1是由四组辅助触点,可分为2NO(常开)、2NC(常闭),而CJX2从9A-32A都是有一组辅助触头,可组装成 10表示常开;01表示常闭。
  控制电源:这里就是我们说的线圈电压,正常使用的一般为220V,380V,特殊伏数有12V,24V,36V,48V,72V,110V等。
  以下介绍电工施工中一些断路器和接触器控制回路接线图:
CJ10-10接触器控制电路
-电路实例讲解
接触器接线图
  顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。
工作过程:
  1、合上开关QF使线路的电源引入。
  2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。
  3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。
  4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。
  5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。
  6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。
  7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。
常见故障;
  1、KM1不能实现自锁:
  分析处理:
  1)、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。
  2)、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。
  2、不能顺序启动KM2可以先启动;
  分析处理:
  KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。
  3、不能顺序停止KM1能先停止;
  分析处理:
  KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。分析原因有两种。
  1)、 并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。
  2)、 并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。
  4、SB1不能停止;
  分析处理:
  检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点,KM2只用了一个辅助常开接点,SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开,由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。
两台电动机顺序起动、顺序停止电路接线示意图&
另介绍一种改进交流接触器接线方法:
  交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接几个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸合和释放时,接线端子上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
  先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈,套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。
其它推荐:&
本文地址:
您可能会感兴趣
圆形线耳&苏州顺胜
圆形线耳&苏州顺胜
圆形线耳&苏州顺胜
高级图形终端&海泰克君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
接触器的结构及工作原理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口交流接触器工作原理
> 交流接触器工作原理
交流接触器工作原理
  导读:作为接触器的一种,广泛应用于自动控制系统中,那么其原理是什么呢?与接触器的原理是否相同呢?接下来我们就一起来看一下吧~~本文引用地址:一、工作原理- -简介  接触器是一种利用线圈流过电流产生磁场使得触头闭合,以完成对负载的控制的电器。作为接触器的一种,完成的也是控制负载的作用,只是在原基础上多了一个前提条件:线圈中流过的是交流电流。交流接触器目前已得到广泛应用,常见的有CJX2、CJ20、CJT1、B等系列产品。二、- -结构  交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置、绝缘外壳及附件四大部分构成。其中,电磁系统又包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;触头系统呦包括主触头、常开辅助触头、常闭辅助触头;灭弧装置用于在需要时迅速切断电弧,以免烧坏主触头;而绝缘外壳及附件常包括各种弹簧、传动机构、接线柱等。三、  当线圈通电时,静铁芯产生的电磁力将动铁芯吸合,进而带动三条动触片动作,使得主触点呈闭合状态,辅助常闭触电呈断开状态,辅助常开触点呈闭合状态,电源接通;当线圈断电时,静铁芯产生的电磁力消失,动铁芯在弹簧作用下与静铁芯分离,三条动触片产生动作,使得主触头呈断开状态,辅助常闭触电呈闭合状态,辅助常开触点呈断开状态,电源切断。四、- -使用接法  在使用交流接触器之前,应先了解其工作原理,了解其外加电源特点,以免由于使用不当而产生问题,其使用接法大致是这样的:一般三相接触器共8个点,有3个输入接口、3个输出接口和2个控制点,若加入自锁,则还需将一输出接口接到控制点上。  交流接触器工作原理相关文章推荐阅读:  1、  2、  3、
c++相关文章:
双控开关相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:115
年度积分:95
历史总积分:95
注册时间:
工作原理是当电磁阀打开时或者水龙头打开时,也就是说当压力表的压力泄压式变频水泵开始工作达到设定压力停止,请问这样的接线是否正确如不正确请指出在哪里,谢谢各位。
[此贴子已经被作者于 15:27:22编辑过]
文章数:9903
年度积分:3654
历史总积分:14093
注册时间:
大哥你是土豪啊,做这个一个管道加压泵就可以了,还要变频吗?就算你有钱任性,变频器下面也不用接触器的
自学成才!
文章数:115
年度积分:95
历史总积分:95
注册时间:
回复 #1楼 yejingmao
但是我们就家的配电柜全部都有,还有热继电保护器呢?
yzl1981000
文章数:1046
年度积分:1702
历史总积分:3244
注册时间:
接触器应该接在变频器输入端吧,接输出端是弊大于利啊。你这里PLC是做什么用的?
文章数:115
年度积分:95
历史总积分:95
注册时间:
回复 #3楼 yzl1981000
控制太阳呢循环系统,和水箱温度的。我们做的是定温放水
文章数:12602
年度积分:3227
历史总积分:16765
注册时间:
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
只能说,别具一格的设计思路。
fudongyang
文章数:1390
年度积分:53
历史总积分:2245
注册时间:
变频器应该接在输入端,作为启动和停止控制的。
文章数:4386
年度积分:1746
历史总积分:8819
注册时间:
接触器可以省掉了,又不做工频切换不需要输出接触器。
文章数:4502
年度积分:1603
历史总积分:8442
注册时间:
寻找英威腾(三)
同意楼上 变频不用
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
文章数:10215
年度积分:3768
历史总积分:14645
注册时间:
2015论坛贡献奖
只对变频器回路做说明:
变频器输出不需要接触器,不需要热继电器保护器,变频泵的启停控制请直接控制变频器面板或者相关的使能端子。
定温放水系统?就是维持水池水温的对吧,为什么水池内部没有搅拌装置?感觉如果是要求精度比较高的话,加冷水的管道和放热水的管道还必须要流量阀才得,也就是要算好,温度高了多少,就要添加多少重量的冷水进去,和排放多少热水出来。
[此贴子已经被作者于 16:28:50编辑过]
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 220v交流接触器电路图 的文章

 

随机推荐