动力电缆带电可以烧坏临近线缆 中企动力吗?

查看: 2453|回复: 22
最后登录在线时间44 小时人脉332 人注册时间阅读权限90主题积分2383UID26855
工程师, 积分 2383, 距离下一级还需 2617 积分
TA的每日心情开心 14:44:25签到天数: 58 天[LV.5]常住居民I星币1501 元0 贡献550 点精华0帖子
35kV单芯电缆有6根,敷设在电缆沟内,中间没有任何标示,需要截断其中3根改线路,其中3根带电3根不带电,但怎么确定中间那3根带电?用钳形表、抽电缆什么的就不要说了,有实际经验的来说说,怎么最安全,简单,可靠。
最后登录在线时间18 小时人脉70 人注册时间阅读权限50主题积分352UID1195014
中级技术员, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
TA的每日心情慵懒 19:44:17签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III星币252 元0 贡献30 点精华0帖子
EN `````是这样·一般在动力电缆上工作呢,我没有接触过这些,简单说下我的看法。
一:有关于动力电缆的工作,需要停电验电放电等等安全措施。(恐怕你们那样说的话就是很不负责了)
二:测量到底是不是有电:如果在中途你要确定的话,应该是可以测量感应电的*(从没有做过这样的工作)
最后登录在线时间59 小时人脉378 人注册时间阅读权限50主题积分397UID1331086
中级技术员, 积分 397, 距离下一级还需 103 积分
该用户从未签到星币18 元1 贡献1 点精华0帖子
用普通的试电笔的感应断点测试看看
最后登录在线时间22 小时人脉119 人注册时间阅读权限50主题积分340UID1527692
中级技术员, 积分 340, 距离下一级还需 160 积分
TA的每日心情奋斗 22:47:48签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I星币204 元0 贡献17 点精华0帖子
孩子,电的端口是可以测的,他们出去进来肯定有接线端,用验电棒测。。。标记好就可以了
最后登录在线时间42 小时人脉211 人注册时间阅读权限30主题积分278UID702278
技术员, 积分 278, 距离下一级还需 22 积分
TA的每日心情难过 01:54:46签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币61 元0 贡献6 点精华0帖子
用手摸一下就知道有电没有,不过后果要自负!
最后登录在线时间42 小时人脉211 人注册时间阅读权限30主题积分278UID702278
技术员, 积分 278, 距离下一级还需 22 积分
TA的每日心情难过 01:54:46签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币61 元0 贡献6 点精华0帖子
可以用指南针方向来判断电缆是否带电。
最后登录在线时间514 小时人脉991 人注册时间阅读权限180主题积分2996UID1057415
TA的每日心情开心 10:01:36签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1994 元6 贡献11 点精华0帖子
找出这根电缆的接头,用验电器验接头就可以了
如果有电流的话,可以用发热方法找出负载电缆,,当然电流表也可以测出
最后登录在线时间0 小时人脉7 人注册时间阅读权限70主题积分522UID584570
高级技术员, 积分 522, 距离下一级还需 478 积分
该用户从未签到星币515 元0 贡献0 点精华0帖子
有意思 我反正想不出
最后登录在线时间44 小时人脉332 人注册时间阅读权限90主题积分2383UID26855
工程师, 积分 2383, 距离下一级还需 2617 积分
TA的每日心情开心 14:44:25签到天数: 58 天[LV.5]常住居民I星币1501 元0 贡献550 点精华0帖子
狼行驼城 发表于
找出这根电缆的接头,用验电器验接头就可以了
如果有电流的话,可以用发热方法找出负载电缆,,当然电流表 ...
接头我知道,问题是现在中间分不清那根是那根了,
最后登录在线时间44 小时人脉332 人注册时间阅读权限90主题积分2383UID26855
工程师, 积分 2383, 距离下一级还需 2617 积分
TA的每日心情开心 14:44:25签到天数: 58 天[LV.5]常住居民I星币1501 元0 贡献550 点精华0帖子
狼行驼城 发表于
找出这根电缆的接头,用验电器验接头就可以了
如果有电流的话,可以用发热方法找出负载电缆,,当然电流表 ...
接头我知道,问题是现在中间分不清那根是那根了,
堪比灌水机的交流天才
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&电缆施工作业危险点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆施工作业危险点
上传于||文档简介
&&此​文​档​为​电​缆​施​工​作​业​危​险​点​/​危​险​源​辨​识​及​控​制​措​施​,​危​险​点​/​危​险​源​辨​识​及​控​制​措​施​条​理​清​晰​,​操​作​性​强​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢带电电缆识别仪_百度百科
带电电缆识别仪
电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆;具有判别电缆准确(定性及定量的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。它在电缆施工及维护工作中具有重要的意义。带电电缆识别仪,在发射端采用单片机技术对发射信号进行编码,驱动大口径卡钳发射平均值为0的大电流相位编码信号。接收机中的单片机对接收的相位编码信号解码和相位识别。根据目标电缆上的信号相位特征的唯一性将目标电缆从一大束其它电缆中鉴别出来。带电电缆识别仪也可以把输出信号直接连接到停电运行的电缆上,这时可以识别接地回路达到1000欧姆以上。它是一种轻小型、紧凑型、便携式仪器。适用于各种类型的高低压动力电缆。
带电电缆识别仪仪器主要特点
本仪器由电流脉冲发射机,接收机、收发卡钳及若干连接导线组成。它具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰,轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰,判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路;大钳口ф150适合各种截面积的动力电缆;内部具有大功率隔离变压器,操作者与市电不存在任何电气上的直接接触。但绝对不允许在仪器带电情况下用手去触摸黑、红夹子线。
带电电缆识别仪工作原理简介
由于正在运行的带电电缆不允许破坏任何接地线等连接线,也不允许将识别仪发射机的输出信号直接加在带有高压电的电缆相线上。带电电缆识别,需要解决两个难题,一是电缆识别信号如何耦合到电缆上的问题;二是耦合上去的信号一般比较小,而运行电缆可能存在50HZ不平衡电流、感应的50Hz干扰电流,电缆的分布电容电流等构成的50Hz工频电磁干扰,高灵敏度接收卡钳就存在如何抗50Hz工频干扰问题。
我们研制的带电电缆识别仪,发射和接收采用单片机编码、解码技术和广泛应用在通信领域里的PSK技术。在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。没有声光指示。这就体现了被识别的目标电缆的唯一性。很容易将被识别电缆从多根电缆中区别开来。又由于被识别电缆上的信号电流强度全线都是一样的,接收卡钳在电缆沿线所接收到的电磁信号强度一致,从原理上讲,识别的电缆不受被识别电缆长度的限制。
带电电缆识别仪性能指标
带电电缆识别仪发射机
1. 最大脉冲峰值输出电流:20A
3.供电电源:AC220V(-10%~+10%),功率不大于100W
4.重量:不大于12kg
带电电缆识别仪接收机
1.接收机灵敏度:接地回路电阻小于50欧姆
带电电缆识别仪操作步骤
1. 接发射源:
将发射卡钳A的红、黑两个接线插头插在发射源对应
的两个红、黑接线柱上,将发射卡钳A卡在被识别电缆上。发射卡钳A上的箭头指向电缆终端。被识别电缆两端应可靠接地,对于不运行的电缆,也可以将两端的芯线接地。
2. 打开发射源和接收机电源开关核对方向:
在距发射卡钳两米以外的被识别电缆上,将接收卡钳B卡住该电缆,其卡钳上的箭头一定要指向电缆终端。然后核对电流方向和测试连接方向。此时接收机电流表指针一定是向右偏转,同时有声光提示。如图所示。如果将接收卡钳B的箭头指向发射源端,将不会有声光提示,而且电流表头指针向左偏转。记住接收卡钳表头偏转方向。
3. 识别:在识别点,用接收卡钳B对各条电缆进行识别。在进
行识别时,一定要将接收卡钳上的箭头始终指向电缆的终端方向,逐条电缆进行卡测。在被识别电缆上,接收机电流表头指针一定是向右偏转,同时声光报警提示。而在其余电缆上,接收机电流表头指针一定是向左偏转,没有声光报警提示。接收机电流表头指针向右偏转,同时声光报警提示的,就是要寻找和识别的那条电缆。这个测试结果具有唯一性。也就是说,该电缆沟里无论有多少条电缆,当用接收卡钳B对各条电缆进行识别时只有一条电缆(要寻找和识别的电缆)上的接收机电流表头指针是向右偏转,同时声光报警提示的。
企业信用信息产地:河北
最小起订量:1米
动力电缆 2015年动力电缆价格一览表
产品价格:2&人民币
所属行业:屏蔽橡套软电缆
发 货 地:天津
观注次数:506次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:高洁
联系手机:
联系固话:0316-5960109
联系地址:河北廊坊毕演马工业区
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
动力电缆 2015年动力电缆价格一览表&
动力电缆 2015年动力电缆价格一览表&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
橡套电缆是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种。 一般来讲,包括通用橡套软电缆,电焊机电缆,潜水电机电缆,无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种。产品概述编辑 橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线。同时可在室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备,要求柔软、轻巧、弯曲性能好;中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中;重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等场合。这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定。2应用范围防水橡套电缆和潜水泵用电缆:主要用于潜水电机配套, 型号为JHS,JHSB。无线电装置用电缆:现在主要生产两种橡套电缆(一种屏蔽的,一种不屏蔽),基本能满足要求,型号为WYHD,WYHDP。摄影用电缆产品:配合新型光源的发展,具有结构小、性能好,同时满足室内和野外工作的需要,逐步取代一些粗重、耐热性能差的老产品。3产品分类橡套电缆分为重型橡套软电缆(YC电缆,YCW电缆),中型橡套软电缆(YZ电缆,YZW电缆),轻型橡套软电缆(YQ电缆,YQW电缆),防水橡套软电缆(JHS电缆,JHSB电缆),电焊机电缆(YH电缆,YHF电缆)YHD电缆为野外用镀锡电源连接线。4产品说明
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:天津市电缆总厂第一分厂
价格:6人民币
天津市电缆总厂第一分厂
价格:1人民币
天津市电缆总厂第一分厂
价格:1人民币
天津市电缆总厂第一分厂
价格:1人民币
天津市电缆总厂第一分厂
价格:1人民币
天津市电缆总厂第一分厂
价格:2人民币
天津市电缆总厂第一分厂
您是不是在找电缆检测是否带电
电缆检测是否带电
10-02-02 &匿名提问
强电 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 3.1 工艺流程: 直埋电缆敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩 准备工作→ 水平敷设 电缆沿支架、桥架敷设→ →挂标志牌 垂直敷设 埋标桩→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌 3.2 准备工作: 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 3.2.2.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 3.2.2.2 3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 3.2.2.3 纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 3.2.2.4 电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 3.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 3.2.4 临时联络指挥系统的设备: 3.2.4.1 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 3.2.4.2 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 3.2.5 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。 3.2.6 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 3.2.7 电缆的搬运及支架架设: 3.2.7.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 3.2.7.2 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(图2-1)。 图2-1 3.3 直埋电缆敷设: 3.3.1 清除沟内杂物,铺完底沙或细土。 3.3.2 电缆敷设 3.3.2.1 电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)(见图2-2)和(图2-3)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。 图2-2 人力牵引示意图 图2-3 机械牵引(托撬)示意图 3.3.2.2 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 3.3.3 铺砂盖砖: 3.3.3.1 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。 3.3.3.2 隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。 3.3.4 回填土。回填土前,再作一次隐蔽工程检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。 3.3.5 埋标桩:电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。 3.3.6 直埋电缆进出建筑物,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册做防水处理(图2-4)。 图2-4 3.3.7 有麻皮保护层的电缆,进入室内部分,应将麻皮剥掉,并涂防腐漆。 3.4 电缆沿支架、桥架敷设: 3.4.1 水平敷设 3.4.1.1 敷设方法可用人力或机械牵引。 3.4.1.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 3.4.1.3 不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。 3.4.1.4 同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm。 3.4.2 垂直敷设。 3.4.2.1 垂直敷设,有条件最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 3.4.2.2 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 3.4.2.3 沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5米,沿桥架或托盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 3.4.2.4 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。 3.5 挂标志牌: 3.5.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 3.5.2 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 3.5.3 直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。 3.5.4 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。 4 质量标准 4.1 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。 4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。 4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-1的规定。 电缆最小弯曲半径及检验方法 表2-1 项次 项 目 弯曲半径 检验方法 1 电缆最小允许弯曲半径 油浸纸绝缘电力电缆 单 芯多 芯 ≥20d≥15d 尺量检查 橡皮绝缘电力电缆 橡皮或聚氯乙烯护套 ≥10d 尺量检查 裸铅护套 ≥15d 铅护套钢带铠装 ≥20d 塑料绝缘电力电缆 ≥10d 控制电缆 ≥10d 注:d为电缆外径。 5 成品保护 5.1 直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。 5.2 直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。 5.3 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。 5.4 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 5.5 电缆两端头处的门窗装好,并加锁、防止电缆丢失或损毁。 6 应注意的质量问题 6.1直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。 6.2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。 6.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。 6.4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。 6.5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。 6.6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。 6.7 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。 7 质量记录 7.1 7.1 质量保证资料; 7.1.1 电缆产品合格证。 7.1.2 7.1.2 电缆绝缘摇测记录或耐压试验记录。 7.1.3 隐蔽工程验收记录。 7.1.4 各种金属型钢材质证明、合格证。 7.2 7.2 施工记录: 7.2.1 自互检记录。 7.2.2 电缆工程分项质量检验评定记录。 7.2.3 分项工程验收记录。
请登录后再发表评论!
你可以使用万用表或者其他的测量电压的仪器来测量啊,你就可以知道了是否带电了啊
请登录后再发表评论!

我要回帖

更多关于 沧州电缆线缆 的文章

 

随机推荐