介绍的地面结构确实没有
公式來算出具体的地基承载力,但总可以
M2.5的砂浆的标准承载压应力为2.5N/mm?。
你计算出的梁下立杆最不利(即最大)轴力这在立杆稳定性验算时巳计算过,这不是就可以计算了吗举例我上月计算过的高支模,大梁750×1950梁下立杆最不利(即最大)轴力14.5KN。立杆脚垫100×100×50硬木块底面積为10000mm?,基底压应力为1=1.45(N/mm?)。
你对这个回答的评价是?
20N/每平方毫米就是该结构的承载力。如是其它型式的结构就谈不上混凝土的承载力,而是结构的承载力了
素混凝土——由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。素混凝土是针对钢筋混凝土、预应力混凝土等而言的
你对这个回答的评价是?
砼20的抗压极限是15MPa你按照这个数据来,选好安全系数
有没有具体点的计算方法呢》
地基承载力,先是土地它的承载力按你上面做,土层的受压上限值大约是80KPa(其实更高些)
土层上是水泥层,它的受力是15MPa
再具体,就是用高支模嘚重量除以水泥和高支模的直接接触面的大小得出压力。