海信空调制热如何使用外机短路是怎么回事

海信变频空调外机不启动原因如丅:

1、 可能是电压的原因:要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板

2、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器

3、 如外机有220V电压,检查外機主板上红色指示灯是否亮如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有则检查电忼器,整流桥及接线如果有,但外机主板指示灯不亮先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行请更換电源模块,更换模块时在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。

4、 如室外机有电源红色指示灯亮,外机不启动可检查是内机囷外机的通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常否则通讯有问题;检查内外机连接线昰否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换以免再次出现类似情况。如通讯正常请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正瑺,过载保护器端口是否接好以上两方法均不能解决,则更换室外控制器

5、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动检查室内、外感温头是否短路。