、 220V低压断路器的瞬时动作20A没负载断路不动作 放电视或洗衣机工作2至3分钟跳门闸 求助高手

当前位置:
主题:626742 ┆
帖子:4948714 ┆
今日新帖:388 ┆
昨日帖数:1524 ┆
历史最高帖数:2608
在线用户:946人
求助:DZ47-63空气断路器的工作原理
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:29:00 楼主
我公司用一个DZ47-63断路器(三相的20A)控制一台220V550W水泵。当水泵堵转时,电机都烧毁了,可是断路器没有自动掉闸保护。是不是三相的只用两相它就不动作了?请高手们赐教。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:31:00 1楼
550w的用20A的当然不会跳闸,你的断路器的额定电流太大了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:39:00 2楼
是应该选择电流比较小一点的,最好是那种专用于电动机保护的,可以调节电流的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:00 3楼
&&&我是维修电工,现在在改造断路器DZ47系列延时特性检测台。将63改为100,设备陈旧没有图纸。现在向各位同行讨教,索取图纸。谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:09:00 4楼
晕死,你是新手吧?550W用20A的?还是3P??0.5KW的用5A的足够了。三相的空开用单相。等于直接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:59:00 5楼
断路器额定电流太大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:41:00 6楼
这个断路器不是我安装的,现已改成10A/2p的了。我就是想知道它的内部原理是怎样检测短路电流的,要是选5A/3P的断路器,电机短路时它会不会动作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:18:28 7楼
老兄,DZ47系列C型用于照明,D型用于电动机你检查一下你的开关,另外最好不用DZ47系列做电机保护,再说你的开关也太大了点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:18:30 8楼
老兄,DZ47系列C型用于照明,D型用于电动机你检查一下你的开关,另外最好不用DZ47系列做电机保护,再说你的开关也太大了点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:23:01 9楼
忘了告诉你,我们单位4A的开关0.75KW电动机照烧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:54:43 10楼
保护不到位断路器太大了,一般按1.2倍额定电流选者
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:37 11楼
我告诉你一个好办法你把开关打开来看看不就知道了吗,里面应该是一个电流线圈串在主电路里,
线圈里面有磁芯,当通过过负荷电流时磁力吸动相应的跳闸脱扣装置切断故障电路,当然了还有的
断路器是通过电流产生的热量来使一些材料发生形变道理跟上面一样。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:50:54 12楼
谢谢大家的回答
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:16:06 13楼
一般来说开关容量=电机功率*2*1.2就行了。你那个0.55W 的电机应该选用0.55*2*1.2=1.32A& 我知道的断路器里只有
ABB S280-2PK1.6A&&&能行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:16:33 14楼
一般来说开关容量=电机功率*2*1.2就行了。你那个0.55W 的电机应该选用0.55*2*1.2=1.32A 我知道的断路器里只有
ABB S280-2P& K1.6A 能行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:09:23 15楼
空开就没给你准备过载保护功能,你非要那样用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:57:24 16楼
三相0。55KW如LIUSX2578所说差不多,不过我认为楼主说的是单相电机,单相0.55KW电机电流为4.65A左右
周点击排行周回复排行
[338] [191] [185] [141] [137] [86] [82] [79] [69] [66]
[30] [25] [12] [10] [9] [9] [8] [7] [6] [6]最新求助
[0] [4] [8] [4] [9] [7] [4] [30] [7] [3]增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
断路器在合闸状态用控制开关分闸过程介绍
断路器在合闸状态用控制开关分闸过程介绍
断路器在合闸状态,用控制开关分闸过程 1.控制开关SA切至'预备跳闸'位置时: 其一,控制开关SA(14,13)触点接通,SA(16,13)触点断开,红灯RD接通闪光母线WF,断路器位置和控制开关位置不对应,红灯RD闪光; 电流路径:WF+→SA14-13→RD→KCC1→2FU→WC- 其二,控制开关SA(1,3)及SA(17,19)触点同时断开,切断了'事故跳闸'音响信号回路; 其三,控制开关SA(11,10)触点接通,为绿灯GN亮作准备。 2.控制开关SA切至'跳闸'位置,SA(6,7)触点接通,使防跳继电器电流线圈KPJ(I)及跳闸线圈YR接通控制小母线WC而励磁。 电流路径:WC+→1FU→V→KCO→KPJ(I)→QF2→YR→2FU→WC- 3.防跳继电器KPJ动作: 其一,常开触点KPJ1闭合,用于'防跳'自保持,作用于断路器QF有可能出现的'跳跃'现象; 其二,常闭触点KPJ2断开,防止合闸接触器KO回路接通; 其三,常开触点KPJ3闭合。 4.跳闸铁心动作,使断路器QF跳闸。 5.断路器QF跳闸后: 其一,常闭触点QF1闭合,接通合闸监视回路,绿灯GN接通控制小母线WC而亮平光; 电流路径:WC+→1FU→SA11-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 其二,常开触点QF2断开,切断跳闸线圈YR回路。防跳继电器电流线圈 KPJ(I)和合闸位置继电器KCC均断电返回; 其三,常闭触点QF3闭合; 其四,常开触点QF4断开,切断'跳闸回路断线'监视回路。 6.防跳继电器KPJ断电返回时: 其一,常开触点KPJ1断开,解除KPJ(V)'防跳'自保持回路; 其二,常闭触点KPJ2闭合,为下次合闸作准备; 其三,常开触点KPJ3断开。 7. 合闸位置继电器KCC断电返回时: 其一,常开触点KCC1断开,红灯RD熄灭; 其二,常闭触点KCC2闭合。 7.松开控制开关SA,使其弹回'跳闸后'位置,绿灯GN继续亮平光。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元电气工程分区
查看: 1831|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
发电机发电后经开关送电以后再开负载,负载很小时,有时跳闸,但从新送电后又正常,现在有好几次了,不知是什么原因,还有就是因电线短路空气开关20A跳闸,但总开关400A也跳闸(万能式空气断路器)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
看看设置的速断等参数设置,电流整定值。
还有就是开关内部
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2106帖子
五星工程师, 积分 2106, 距离下一级还需 394 积分
电流整定&&时限选择
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
不明白,等待高人的指点迷津,高人速度过来....
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
还有可能是开关本身有问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3104帖子
二星高级工程师, 积分 3104, 距离下一级还需 896 积分
第一点是不是负载太大呀?楼主先检查一下电流设定吧,20A的越级到400A的总开关跳,要检查的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分355帖子
五星助理工程师, 积分 355, 距离下一级还需 145 积分
可能是开关坏了&&也可能是线路有问题&&建议先对线路进行检测&&可能有间歇性接地现象
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
看样子搞这个的很少呀,都没看到几个人评论,期待高手......
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分891帖子
三星工程师, 积分 891, 距离下一级还需 59 积分
整定值设置一下...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分358帖子
五星助理工程师, 积分 358, 距离下一级还需 142 积分
启动电流超过整定电流,或负载重载启动,或开关本身故障