电力系统稳态分析运行研究怎样防止并网过程中的过电压

导读:1、中等长度输电线路的集中参数等值电路有那两种形式?电力系统分析计算中采用哪一种,电力系统分析计算中采用?型等值电路,因为电力系统分析计算通常采用节点电压法,7、长度为600Km的500KV电力线路的结构如下:LGJ-4×400分裂导线,作出近似考虑电力线路分布参数特性时的Π形等值电路,先计算电力线路每公里的电阻、电抗、电导和电纳,第二次作业参考答案1、中等长度输电线路的集中参数等值电路有那两

1、中等长度输电线路的集中参数等值电路有那两种形式?电力系统分析计算中采用哪一种?为什么?

答:中等长度输电线路的集中参数等值电路有?型等值电路和?型等值电路两种,电力系统分析计算中采用?型等值电路。因为电力系统分析计算通常采用节点电压法,为减少独立节点的数目,所以采用?型等值电路。

2、为什么要采用分裂导线?分裂导线对电晕临界电压有何影响?

答:采用分裂导线是为了减小线路的电抗,但分裂导线将使电晕临界电压降低,需要在线路设计中予以注意。

3、输电线路进行全换位的目的是什么?

答:输电线路进行全换位的目的是使输电线路各相的参数(电抗、电纳)相等。

4、变压器的τ形等值电路和T形等值电路是否等效?为什么?

答:变压器的τ形等值电路和T形等值电路不等效,τ形等值电路是将T形等值电路中的励磁值路移到一端并用相应导纳表示所得到的等值电路,是T形等值电路的近似电路。

5、已知110KV架空输电线路长度为80km,三相导线平行布置,线间距离为4m,导线型号为LGJ-150,计算其参数并画出其等值电路。(LGJ-150导线计算外径为17mm)

解:由于线路为长度小于100km的短线路,线路的电纳和电导可以忽略不计,因而只需计算其电抗和电阻。

x1?0.1445lg输电线路的总电阻和总电抗分别为:

6、已知220KV同杆双回架空输电线路长度为200km,三相导线平行布置,导线之间的距离为6.0m,导线型号为LGJ-300,求线路的集中参数,并画出其等值电路。(LGJ-300导线计算外径24.2mm)

忽略双回路之间的相互影响,则每回线路导线之间的几何平均距离为Dm?1.26?6?7.5m,

7、长度为600Km的500KV电力线路的结构如下:LGJ-4×400分裂导线,导线直径28mm,分裂间距450mm,三相导线水平排列,相间距离13m,如下图所示。作出近似考虑电力线路分布参数特性时的Π形等值电路。(LGJ-400导线计算外径为28mm)

先计算电力线路每公里的电阻、电抗、电导和电纳。

22近似考虑输电线路参数分布特性的Π形等值电路如图所示

8、已知某110KV双绕组变压器铭牌数据为:

① 计算变压器的参数(归算到110KV); ② 画出变压器的?形等值电路。

① 计算变压器参数(归算到110KV)

② 变压器?形等值电路

9、已知三绕组变压器型号为SFSL1-,容量比为100/100/100,短路电压为

归算至高压侧的变压器参数,并绘制其等值电路。 解:

试求归算至高压侧的变压器参数,并绘制其等值电路。

1)变压器参数计算 ① 电阻计算

包含总结汇报、考试资料、党团工作、旅游景点、办公文档、IT计算机、出国留学、专业文献以及电力系统稳态分析试题等内容。

5-1 何谓一次调频?一次调频能使频率保持不变吗?是否所有机组都能进行一次调频?一次调频是如何实现的?

5-2 何谓二次调频?二次调频能使频率保持不变吗?是否所有机组都担负二次调频任务?二次调频是如何实现的?

5-3 系统总负荷5000 MW ,正常运行频率f N =50,若因为事故失去250 MW 发电出力,最后系统频率稳定在48赫兹,求系统负荷的频率调节效应系数K L 。

5-4某地区系统,发电厂容量为3000kW ,调差系数为2.5%;负荷的频率调节效应系数是1.5。当负荷为1500kW 时,系统频率为50Hz 。现因负荷变化,频率下降到49.9Hz 。试计算系统负荷的变化量为多少?是增加还是减少?系统负荷实际消耗的功率是多少?

5-5 有两台100MW 的机组并列运行,调速器下降特性(机组由空载到满载转速变化百分数)分别为4%和5%,负荷为150MW 。

(a )负荷在两机组间如何分配?

(b )要使两机组平均分担负荷,应如何调整?

5-7系统中发电机组的容量和它们的调差系数分别为:

若(1)全部机组都参加一次调频,(2) 全部机组都不参加一次调频(3)仅水轮机组参加一次调频,当系统负荷增加到3300 MW 时,系统频率为多少?

(4)要求频率无差调节,发电机的二次调频功率为多少?

(5)要求频率不低于49.8,发电机的二次调频功率为多少?

5-8 有两系统A 和B ,它们的情况如下:

(标么值基准为各系统容量及50Hz )

现在,A 系统负荷增加150MW ,试计算下列两种情况下频率的变化量,以及联络线上功率的变化量,并说明频率是增加还是减少,以及联络线功率的流向。

(a )A 、B 两系统机组均参加一次调整,调频厂在A 系统,通过二次调频增发功率100MW 。 (b )A 、B 两系统各有一半机组参加一次调整,调频厂在B 系统,通过二次调频增发功率100MW 。

我要回帖