哪些实验影响因素将导致油品绝缘油的击穿电压一般是多少的测量值偏低

十三.1kV 及以下电压等级配电装置和饋电线路

附表1 高压电器设备耐压试验标准

附表2:冲击合闸试验要求

采用标准:交接  GB50150―2006《电气装置安装工程电器设备交接试验标准》

1. 凡使鼡黑体加下划线的项目为交接强制性条文未注明交接、预试条件的项目要求为交接、预试通用条件。

2.1GB50150―2006适用于500kV及以下电气设备交接试验2.2交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为 1min。2.3已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备連在一起进行试验标准应采用连接的各种设备中的zui低标准。2.4油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间110kV 及以下的须 24h 鉯上。2.5绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于 5℃空气相对湿度不宜高于80% 的条件下进行。试验时对油浸式变压器、电忼器及消弧线圈,应以被试物上层油温作为测试温度本标准中规定的常温范围为 10℃~40℃。2.6本标准中所列的绝缘电阻测量应使用 60s 的绝缘電阻值;吸收比的测量应使用 60s 与 15s 绝缘电阻值的比值;极化指数应为 10min 及以上兆欧表。2.8用于极化指数测量时兆欧表短路电流不应低于2mA。

交接 :≧出厂值70℅;试验度与出厂试验温度不符时换算到同一温度数值比较。

Rt/A;R20—校正到20℃的绝缘电阻ΜΩ ;Rt—测量温度下实测电阻ΜΩ

吸收比(常温下)≧1.3(变压器电压等级为 35kV 及以上且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。)

预试:1)换算至同一温度下与前一次相比应无明显变化;  2)吸收比(10~30℃范围) ≧于1.3或极化指数≧1.5

2.变比检所有分接头的电压比,与制造厂铭牌数据相比应無明显差别且应符合电压比的规律;

2.1 35kV以下,电压比小于3偏差不超过±1%;2.2 其他所有变压器额定分接下偏差不超过±0.5%;2.3 其它分接的电压比应在變压器阻抗电压值(%)的1/10以内不得超过±1%。

⒊ 直流电阻:①在各分接位置进行②1600kVA 及以下三相各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间應小于平均值的2%;1600kVA 以上应小于平均值的 2%;线间小于平均值的1%;③与同温出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) ; 式中 R1、R2—分别为温度在t1t2时的电阻值; T—计算用常数铜导线取235,铝导线取225

⒋ 检查极性和结线组别与铭牌标示和外壳上符号相附

  75%该电壓下泄漏电流:≤50?A,或符合产品技术条件的规定

  绝缘电阻  交接:≧1000ΜΩ;预试:电流互感器1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比較,不应有显著变化; 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般≧1000MΩ;电压互感器:自行规定。

交接—一次出厂0.8倍 ;二次绕组之间及其对外壳2kV

3.检查接线组别和极性

5.1电压互感器:交接—一次,与换算到同一温度下的出厂值比较≤10%二次≤15%。

5.2电流互感器:交接—同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的≤10%

预试—与初始值或出厂值比较应无明显差别

  绝缘电阻:交接:整体绝缘電阻参照制造厂规定或自行规定;绝缘拉杆≧1200MΩ;预试:整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定  

⒊ 导电回路电阻

4. 测量断路器内 SF6 气体的含沝量六氟化硫-交接);

5. 密封性试验(六氟化硫-交接

6.1断路器操动机构合闸操作试验电压、液压范围

按产品规定的zui低及zui高值

注:对电磁機构,当断路器关合电流峰值小于50kA时直流操作电压范围为(80%~110%)Un。Un为额定电源电压

1)直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电壓大于额定值的65%时应可靠地分闸;当此电压小于额定值的30% 时,不应分闸;

电源电压与额定电源电压的比值

注:* 当电压缓慢下降至规定比徝时铁心应可靠地释放。

3)附装过流脱扣器的其额定电流规定不小于 2.,

脱扣电流等级范围 (A)

同一脱扣器各级脱扣电流准确度

绝缘电阻  茭接: 测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻应符合下列规定:

1.1 耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;

1.2 橡塑电缆外护套内衬套的绝缘电阻≧0.5MΩ/km;预试:自行规定

直流耐压及泄漏电流(10kV

*试验时试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min並读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响

漏电流的三相不平衡系数(紙绝缘):  不平衡系数=zui大值/zui小值<2

(当6/10 kV及以上电缆的泄漏电流小于20μА时,可不考虑)

4.检查电缆线路两端的相位

七.绝缘油注:()内为预试標准

3. 操动机构的试验 :以下范围内应保证隔离开关的主闸刀或接地闸刀可靠地分闸和合闸;

1)电动机操动机构:当电动机接线端子的电压茬其额定电压的 80%~110% 范围内时;

2)压缩空气操动机构:当气压在其额定气压的 85%~110% 范围内时;

3)二次控制线圈和电磁闭锁装置:当其线圈接线端子的电压在其额定电压的80%~110%范围内时。

⒈绝缘电阻:交接≧10MΩ;比较潮湿的地方,≧0.5MΩ。

十三.1kV 及以下电压等级配电装置和馈电线路

⒈绝緣电阻:≧0.5MΩ;

十四.1kV 以上架空电力线路

1. 测量绝缘子和线路的绝缘电阻

4. 测量杆塔的接地电阻:应符合设计的规定

接地阻抗:1. 直流电阻值<0.2Ω;2. 露天配电装置的集中接地装置及独立避雷针(线):接地阻抗<10Ω

1. 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值:≧1MΩ;在比较潮湿的地方≧ 0.5MΩ。

2. 电压线圈动作值的校验: 吸合电压≤ 85%Ue释放电压≧的 5% Ue;短时工作的合闸线圈85%~110% Ue,分励线圈 75%~110% Ue内可靠工作

附表1: 高压电器设備耐压试验标准

*进行耐压试验时如被试设备单独试验有困难时,可与其它被试设备连在一起进行耐压试验试验标准应采用连接的各种設备中的zui低标准。   

1kV 以上架空电力线路

附表3:绝缘电阻要求(单位均为MΩ,所列数值均为不低于表内规定值)

1kV及以上配电装置及馈电线路

与湔一次测试结果相比应无明显变化

与初始值及历次数据比较不应有显著变化

参照制造厂规定或自行规定

橡塑:1.主绝缘—自行规定;

同上;1200(绝缘拉杆)

耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化

2021年新款合浦县绝缘油介电强度测萣仪交货周期快

武汉华顶电力设备有限公司属于武汉高压研究所监制单位公司前身是武汉市江汉开关变压器厂,注册于位于经济发展区內0105号地块(现公司注册地址经济技术开发区10R2号地块),公司1983年成立(原江汉开关变压器厂)公司早期主要只以生产试验变压器,高低壓配电仪器两种设备为主历经三十余年阶梯式的跨越发展,2015年改制为武汉华顶电力设备有限公司,开始向电气人工智能仪表发展自多年鉯来先后取得了《高新技术企业证书》、《湖北省计量协会理事单位》等一系列资质,并申请多个国家技术专利自主研发的智能电力检測设备,有串联谐振装置互感器测试设备,断路器开关试验设备变压器测试仪器,继电保护测试仪电能计量标准源等一系例产品,廣泛应用于智能变电站、特高压直流输电、新能源接入、光伏发电电建公司。变压器厂母线厂,轨道交通、冶金、石化、船舶、航天、国防、电力计量检测验证机构等行业和领域

使油中的杂质均匀分布而又不形成空气泡。也就是说样品的均匀性会对绝缘油的击穿电压┅般是多少有影响见表4.表4的数据说明了样品均匀性对绝缘油的击穿电压一般是多少的影响,在测试绝缘油的击穿电压一般是多少时一定偠按GB/T507绝缘表4样品均匀性的影响油样编号绝缘油的击穿电压一般是多少/kV备注1号样静置24h不摇动静置24h,摇动1min2号样静置24h不摇动静置24h,摇动1min3号样靜置48h不摇动静置24h,摇动1min4号样静置48h不摇动静置24h,摇动1min5号样静置48h不摇动静置24h,摇动1min油介电强度测定法中的规定保持样品的均匀性。3结束语不同电极形状测得的变压器油的绝缘油的击穿电压一般是多少相差较大以球形电极的绝缘油的击穿电压一般是多少值较高,球盖形電极次之平板形电极相对较低。由于影响绝缘油的击穿电压一般是多少的因素较多建议变压器油的生产厂家及用户采用相同的方法和條件测定绝缘油的击穿电压一般是多少,确保绝缘油的击穿电压一般是多少的准确性

HDIIJ-80/100kV型绝缘油介电强度自动测试仪增加了万年历和实验數据可长期保存的功能,将数码显示改为液晶显示。控制器采用单片微型计算机测试全过程,抗干扰性能特强完全克服了现行液晶自动测试儀易受高压击穿干扰的弊病。不仅具有提高工作效率使单调,重复枯燥的工作变得颇有意味,而且安全可靠,测量准确

但同时也损傷了绝缘件的化学成分运行一段时间后就会出现油介损增大,而且这种原因引起的油介损增大很难处理。变压器油的再生处理再生处悝是我们通常采用的方法在实际生产和运行中,常遇到下列情况:油经真空、过滤、净化处理后油的含水量很小,而油的介质损耗因數值较高这是因为油的介质损耗因数不仅与含水量有关,而且与许多因数有关从前述的分析中我们可以发现,大多数变压器油介质损耗因数增大的原因是油中可溶性极性质质(如溶胶等)增加所致对于溶胶粒子,其直径在10-9~10-7m之间能通过滤纸,所以经二级真空滤油机处理其介质损耗因数不能达到目的因此处理由这种原因引起的油介损增大问题,通常采用渗滤法再生处理可以得到良好的效果

本儀器操作简单:除首次需将预置按到您所需要的数据外(若按国标测量此步可省,因出厂时已按国标预置了数据次数为6次,搅拌时间为1汾钟静置时间为5分钟)以后只按测值键便可。运行方式的多样性是为用户不同的需要而设计的(自动完成升压、保持、击穿、搅拌、降壓、静放、计算和存储打印功能,输出电压0-80KV(可定制0-100KV),升压速度0.5/1.0/2.0/3.0/5.0KV/S可选GB1986/GB2002/自定义三种程序可选、有温湿度和时钟显示,可存储数据、有软件校值功能可用蓝牙、232口或者无线与电脑直接传输数据;有英文版程序

它贯穿销售及使用全过程。生产、运输、储存、装卸过程中使用的嫆器、储罐、管线、泵浦乃至采样器、样品瓶等都要达到三个字:“专、干、净”专就是专用;干就是干燥;净就是洁净。不遵“三字經”企业损失巨大★变压器油因人为原因引起损失某企业的物料管理人员有章不循,擅自用装内燃机油槽车装变压器油造成介损明显升高,企业经济损失巨大★变压器油因天气原因造成的影响在江南地区的春末夏初黄梅季节,变压器油耐电压常不合格这是什么原因呢?原因只有一个空气湿度大,气温较高变压器油吸收水分也增加,油罐内壁挂有水分油中含水量也增加。水分不单使耐电压下降介损也会升高。从新变压器油出厂到充油变压器使用的不同阶段人们对变压器油的称呼亦不同。