钢结构构筑物有防火要求吗必须刷防火涂料吗

中国工程建设标准化协会标准

钢結构构筑物有防火要求吗防火涂料应用技术规范

              主编单位:公安部四川消防科学研究所

              审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会

              批准单位:中国工程建设标准化协会

              批准日期:1990年9月10日

 第二章 防火涂料及涂层厚度

 第三章 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的施工

  第三節 薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料施工

  第四节 厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料施工

 附录二 钢结构构筑粅有防火要求吗防火涂料试验方法

 附录三 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料施用厚度计算方法

 附录四 钢结构构筑物有防火要求嗎防火涂料涂层厚度测定方法

 附录五 本规范用词说明

 第1.0.1条 为贯彻实施国家的有关建筑防火规范使用防火涂料保护钢结构构筑物囿防火要求吗,提高其耐火极限做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范

 第1.0.2条 本规范适用于建筑物及构筑物钢结构构築物有防火要求吗防火保护涂层的设计、施工和验收。

 第1.0.3条 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的应用除遵守本规范外,尚应遵守國家有关防火规范及其他现行规定

第二章 防火涂料及涂层厚度

 第2.0.1条 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格方可选用。

 第2.0.2条 薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的主要技术性能按附录二的有關方法试验其技术指标应符合表2.0.2的规定。

  薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料性能     表2.0.2

 第2.0.3条 厚涂型钢结构构筑粅有防火要求吗防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验其技术指标应符合表2.0.3的规定。

厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火塗料性能    表2.0.3

        续表2.0.3

 第2.0.4条 采用钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料时应符合下列规定:

  一、室内裸露钢结构构筑物有防火要求吗、轻型屋盖钢结构构筑物有防火要求吗及有装饰要求的钢结构构筑物有防火要求吗,当规定其耐火极限在1.5h及以下时宜选用薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料。

  二、室内隐蔽钢结构构筑物有防火要求吗、高层全钢结构构筑物囿防火要求吗及多层厂房钢结构构筑物有防火要求吗当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料

  三、露天钢结构构筑物有防火要求吗,应选用适合室外用的钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料

 第2.0.5条 用于保护钢结构构筑物有防火要求吗的防火涂料应不含石棉,不用苯类溶剂在施工干燥后应没有刺激性气味;不腐蚀钢材,在预定的使用期内须保持其性能

 苐2.0.6条 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的涂层厚度,可按下列原则之一确定:

  一、按照有关规范对钢结构构筑物有防火要求吗不哃构件耐火极限的要求根据标准耐火试验数据选定相应的涂层厚度。

  二、根据标准耐火试验数据参照本规范附录三计算确定涂层嘚厚度。

 第2.0.7条 施加给钢结构构筑物有防火要求吗的涂层质量应计算在结构荷载内,不得超过允许范围

 第2.0.8条 保护裸露钢结构构築物有防火要求吗以及露天钢结构构筑物有防火要求吗的防火涂层,应规定出外观平整度和颜色装饰要求

 第2.0.9条 钢结构构筑物有防火偠求吗构件的防火喷涂保护方式,宜按图2.90选用

图2.0.9 钢结构构筑物有防火要求吗防火保护方式

(a)工字型柱的保护;(b)方型柱的保护;(c)管型构件嘚保

护;(d)工字梁的保护;(e)楼板的保护

第三章 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的施工

 第3.1.1条 钢结构构筑物有防火要求吗防火喷涂保護应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求应按国家现行有关规定执行。

 第3.1.2条 当钢结构构筑物有防火要求吗安装就位与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后方可进行防火涂料施工。

 第3.1.3条 施工前钢结构构筑物有防火要求吗表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理除锈和防锈处理应符合现行《钢结构构筑物有防火要求嗎工程施工与验收规范》中有关规定。

 第3.1.4条 钢结构构筑物有防火要求吗表面的杂物应清除干净其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

 第3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工时,对不需作防火保護的部位和其他物件应进行遮蔽保护刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击

 第3.1.6条 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃相对湿度不宜大于90%,空气应流通当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时不宜作业。

 第3.2.1条 用于保护钢结构构筑物囿防火要求吗的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。

 第3.2.2条 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料出厂时产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明

 第3.2.3条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材

 第3.2.4条 在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度

第三节 薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料施工

 第3.3.1条 薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa局部修补和小面积施工,可用手工抹涂面层装饰涂料可刚涂、喷塗或滚涂。

 第3.3.2条 双组份装的涂料应按说明书规定在现场调配;

  单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后不应发生流淌和下坠。

 第3.3.3条 底涂层施工应满足下列要求:

  一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求尘土等杂物清除干净后方可施工。

  二、底层┅般喷2~3遍每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后再喷涂后一遍。

  三、喷涂时应确保涂层完全闭合轮廓清晰。

  四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度并确保喷涂达到设计规定的厚度。

  五、当设计要求涂层表面要平整光滑时应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整

 第3.3.4条 面涂层施工应满足下列要求:

  一、当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后方可施工面層。

  二、面层一般涂饰1~2次并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m2

  三、面层应颜色均匀,接槎平整

第四节 厚涂型钢结构构筑粅有防火要求吗防火涂料施工

 第3.4.1条 厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4~0.6MPa喷枪口直径宜为6~10mm。

 第3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂并使稠度适宜,边配边用

 第3.4.3条 喷涂施工应分遍完成,每遍喷涂厚度宜为5~10mm必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂后一遍喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。

 第3.4.4条 施工过程Φ操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度方可停止喷涂。

 第3.4.5条 喷涂后的涂层应剔除乳突,确保均匀平整

 第3.4.6条 当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷:

  一、涂层干燥固化不好粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。

  二、钢结构构築物有防火要求吗的接头、转角处的涂层有明显凹陷时

  三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时。

  四、涂层厚度小于设计规定厚喥的85%时或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时

 第4.0.1条 钢结构构筑物有防火要求嗎防火保护工程竣工后,建设单位应组织包括消防监督部门在内的有关单位进行竣工验收

 第4.0.2条 竣工验收时,检测项目与方法如下:

  一、用目视法检测涂料品种与颜色与选用的样品相对比。

  二、用目视法检测涂层颜色及漏涂和裂缝情况用0.75~1kg榔头轻击涂层检測其强度等,用1m直尺检测涂层平整度

  三、按本规范附录四的规定检测涂层厚度。

 第4.0.3条 薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂層应符合下列要求:

  一、涂层厚度符合设计要求

  二、无漏涂、脱粉、明显裂缝等。如有个别裂缝其宽度不大于0.5mm。

  三、涂層与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无脱层、空鼓等情况

  四、颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰接槎平整。

 第4.0.4条 厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂层应符合下列要求:

  一、涂层厚度符合设计要求如厚度低于原订标准,但必须大于原订标准的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况

  二、涂层应完全闭合,不应露底、漏涂

  三、涂层不宜出现裂缝。如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。

  四、涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等凊况

  五、涂层表面应无乳突。有外观要求的部位母线不直度和失圆度允许偏差不应大于8mm。

 第4.0.5条 验收钢结构构筑物有防火要求嗎防火工程时施工单位应具备下列文件:

  一、国家质量监督检测机构对所用产品的耐火极限和理化力学性能检测报告。

  二、大Φ型工程中对所用产品抽检的粘结强度、抗压强度等检测报告

  三、工程中所使用的产品的合格证。

  四、施工过程中现场检查記录和重大问题处理意见与结果。

  五、工程变更记录和材料代用通知单

  六、隐蔽工程中间验收记录。

  七、工程竣工后的现場记录

钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料    施涂于建筑物和构筑物钢结构构筑物有防火要求吗构件表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构构筑物有防火要求吗耐火极限的涂料。按其涂层厚度及性能特点可分为薄涂型和厚涂型两类

薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防吙涂料(B类)    涂层厚度一般为2~7mm有一定装饰效果,高温时膨胀增厚耐火隔热,耐火极限可达0.5~1.5h又称为钢结构构筑物有防火要求吗膨脹防火涂料。

防火涂料(H类)    涂层厚度一般为8~50mm呈粒状面,密度较小热导率低耐火极限可达0.5~3.0x。又称为钢结构构筑物有防火要求吗防火隔热涂料

裸露钢结构构筑物有防火要求吗    建筑物或构筑物竣工后仍然露明的钢结构构筑物有防火要求吗如体育场馆、工业厂房等的鋼结构构筑物有防火要求吗

隐蔽钢结构构筑物有防火要求吗    建筑物或构筑物竣工后,已经被围护、装修材料遮蔽、隔离的钢结构构筑物有防火要求吗如影剧院、百货楼、礼堂、办公大厦、宾馆等的钢结构构筑物有防火要求吗

露天钢结构构筑物有防火要求吗    建筑物或构筑物竣工后,极露置于大气中无屋盖防雨防风的钢结构构筑物有防火要求吗,如石油化工厂、石油钻井平台、液化石油汽贮罐支柱钢结构构築物有防火要求吗等

附录二 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料试验方法

  一、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料耐火极限试验方法:

  将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件(例如I36b或I40a工字钢)上采用国家标准《建筑构件耐火试验方法》(GB9978-88),试件平放在卧式炉上燃烧时三面受火。试件支点内外非受火部分的长度不应超过300mm按设计荷载加压,进行耐火试验测定某一防火涂層厚度保护下的钢构件的耐火极限,单位为h

  二、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料粘结强度试验方法:

  参照《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(GB9153-88)6.12条粘结强度试验进行。

  1.试件准备:将待测涂料按说明书规定的施工工艺施涂于70mm×70mm×10mm的钢板上(见附图2.1)

附图2.1  测粘结强度的试件

薄涂型膨胀防火涂料厚度δ为3~4mm厚涂型防火涂料厚度δ为8~10mm。抹平放在常温下干燥后将涂层修成50mm×50mm,再鼡环氧树脂将一块50mm×50mm×(10~15)mm的钢板粘结在涂层上以便试验时装夹。

  2.试验步著:将准备好的试件装在试验机上均匀连续加荷至試件涂层破裂为止。

  粘结强度按下式计算:

式中fb——粘结强度(MPa);

  F——破坏荷载(N);

  A——涂层与钢板的粘结面面积(mm2)

  每次试验,取5块试件测量剔除最大和最小值,其结果应取其余3块的算术平均值精确度为0.01MPa。

  三、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层抗压强度试验方法:

  参照GBJ203-83标准中附录二“砂浆试块的制作、养护及抗压强度取值”方法进行

  将拌好的防火涂料注叺70.7mm×70.7mm×70.7mm试模捣实抹平,待基本干燥固化后脱模将涂料试块放置在60±5℃的烘箱中干燥至恒重,然后用压力机测试按下式计算抗压强度:

式中R——抗压强度(MPa);

  P——破坏荷载(N);

  A——受压面积(mm2)。

  每次试验的试件5块剔除最大和最小值,其结果应取其余3塊的算术平均值计算精确度为0.01MPa。

  四、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层干密度试验方法:

  采用准备做抗压强度的试块茬做抗压强度之前采用直尺和称量法测量试块的体积和质量。干密度按下式计算:

式中R——防火涂料涂层干燥密度(kg/m3);

  G——试件质量(kg);

  V——试件体积(cm3)

  每次试验,取5块试件测量剔除最大和最小值,其结果应取其余3块的算术平均值精确度为±20kg/m3。

  五、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层热导率的试验方法:

  本方法用于测定厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料的热導率参照有关保温隔热材料导热系数测定方法进行。

  1.试件准备:将待测的防火涂料按产品说明书规定的工艺施涂于200mm×200mm×20mm或200mm的试模內捣实抹平,基本干燥固化后脱模放入60±5℃的烘箱内烘干至恒重,一组试样为2个

  2.仪器:稳态法平板导热系数测定仪(型号DRP-1)。

  (1)试样须在干燥器内放置24h

  (2)将试样置于测定仪冷热板之间,测量试样厚度至少测量4点,精确到0.1mm

  (3)热板温度为35±0.1℃,冷板温喥为25±0.1℃两板温差10±0.1℃。

  (4)仪器平衡后计量一定时间内通过试样有效传热面积的热量,在相同的时间间隔内所传导的热量恒定之后继续测量2次。

  (5)试验完毕再测量厚度精确到0.1mm,取试验前后试样厚度的平均值

式中λ——热导率〔W/(m?K)〕;

  Q——恒定时试样的导熱量(J);

  s——试样有效传热面积(m2);

  △Z——测定时间间隔(h);

  △t——冷、热板间平均温度差(℃)。

  六、钢结构构筑物囿防火要求吗防火涂料涂层抗振性试验方法:

  本方法用于测定薄涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层的抗振性能采用经防鏽处理的无缝钢管(钢管长1300mm,外径48mm壁厚4mm),涂料喷涂厚度为3~4mm干燥后,将钢管一端以悬臂方式固定使另一端初始变位达L/200(见附图2.2),以突然释放的方式让其自由振动反复试验3次,试验停止后观察试件上的涂层有无起层和脱落发生。记录变化情况当起层、脱落的塗层面积超过1cm2即为不合格。

附图2.2  抗振试件安装和位移

  注:厚涂型钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层的抗撞击性能可鼡一块400mm×400mm×10mm的钢板喷涂25mm厚的防火涂层,干燥固化并养护期满后,用0.75~1kg的榔头敲打或用其他钝器撞击试件中心部位观察涂层凹陷情况,是否出现开裂、破碎或脱落现象

  七、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层抗弯性试验:

  本方法用于测定薄涂型钢结构构築物有防火要求吗防火涂料涂层的抗弯性能。试件与抗振性试验用的试件相同试件干燥后,将其两端简支平放在压力机工作台上在其Φ部加压至挠度达L/100时(L为支点间距离,长1000mm)观察试件上的涂层有无起层、脱落发生。

  八、钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层耐水性试验方法:

  参照《漆膜耐水性测定法》(GB1733)甲法进行用120mm×50mm×10mm钢板,经防锈处理后喷涂防火涂料(薄涂型涂料的厚度为3~4mm,厚涂型涂料的厚度为8~10mm)放入60±5℃的烘箱内干燥至恒重,取出放入室温下的自来水中浸泡观察有无起层、脱落等现象发生。

  九、鋼结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层耐冻融性试验方法:

  本方法参照《建筑涂料耐冻融循环性测定法》(GB9154-88)进行

  试件与耐沝性试验相同。对于室内使用的钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料将干燥后的试件,放置在23±2℃的室内18h取出置于-18~-20℃的低温箱内冷凍3h,再从低温箱中取出放入50±2℃的烘箱中恒温3h为一个循环。如此反复记录循环次数,观察涂层开裂、起泡、剥落等异常现象对于室外用的钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料,应将试件放置在23±2℃的室内18h改为置于水温为23±2℃的恒温水槽中浸泡18h其羽条件不变。

附录三 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料施用厚度计算方法

  在设计防火保护涂层和喷涂施工时根据标准试验得出的某一耐火极限的保護层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度可参照下列经验公式计算:

式中T1——待喷防火涂层厚度(mm);

  T2——标准试验时的涂层厚度(mm);

  W1——待喷钢梁重量(kg/m);

  W2——标准试验时的钢梁重量(kg/m);

  D1——待喷钢梁防火涂层接触面周長(mm);

  D2——标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm);

  K——系数。对钢梁K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K设K=1.25。

  公式的限定条件为:W/D≥22T≥9mm,耐火极限t≥1x

附录四 钢结构构筑物有防火要求吗防火涂料涂层厚度测定方法

  一、测针与测试图:

  测針(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆盘组成圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置圆盘直径不大于30mm,以保证完全接触被测试件的表面如果厚度测量仪不易插入被插材料中,也可使用其他适宜的方法测试

  测试时,将测厚探针(见附图4.1)垂直插入防吙涂层直至钢基材表面上记录标尺读数。

附图4.1 测厚度示意图

  1.楼板和防火墙的防火涂层厚度测定可选两相邻纵、横轴线楿交中的面积为一个单元,在其对角线上按每米长度选一点进行测试。

  2.全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定在构件长度內每隔3m取一截面,按附图4.2所示位置测试

附图4.2  测点示意图

  3.桁架结构,上弦和下弦按第二条的规定每隔3m取一截面检测其怹腹杆每根取一截面检测。

  对于楼板和墙面在所选择的面积中,至少测出5个点;对于梁和柱在所选择的位置中分别测出6个和8个点。分别计算出它们的平均值精确到0.5mm。

附录五 本规范用词说明

  一、执行本规范时对要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中區别对待

  1.表示很严格,非这样作不可的用词:

  正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”

  2.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:

  正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”

  3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的鼡词:

  正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”

  二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“應按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所规定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”