吉林宝源丰禽业公司6o3特别重大事故发生后,我省各级各部门认真贯彻中央和省委、省政府深入开展安全生产大排查大整治指示精神,重点对液氨使用企业进行了排查。从检查情况看,一些地方液氨使用企业存在数量多、分布广、规模小,企业安全意识差,从业人员的素质和管理能力低,装置未经正规设计或者随意改建情况普遍,压力容器压力管道老化等问题。为切实提高我省有关企业安全生产管理水平和防范事故能力,日前,省安全监管局专门作出部署,就进一步加强液氨使用企业的安全生产工作提出明确要求。
一、加强液氨设备系统的安全管理。要求制冷、电力、冶金等相关企业建立健全安全生产管理制度和操作规程,加强对液氨系统的安全检查,建立储罐液氨存量纪录、日常运行操作记录和巡查记录。在液氨储存、运输、使用等环节,要按照有关规定采取必要的防火措施,制订安全生产应急预案,并定期开展演练。液氨使用岗位要设立包括氨的理化性质、危害性、防护和抢险措施等方面内容的安全周知卡,制冷、压力容器操作工经专业培训取得特种作业人员资格证书后,方可上岗。有液氨充装、分装环节的企业,按有关规定申领危险化学品安全生产许可证。
二、严格液氨使用企业安全设施“三同时”工作。认真执行国家有关安全设施“三同时”的有关要求,冷库及氨储罐设备的新建、改建、扩建工程必须经正规设计,其安全设施符合《建筑设计防火规范》、《冷库设计规范》(GB)等规定的要求。
三、强化重大危险源的管理。按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218
-2009)规定,液氨储存量超过10吨,即为重大危险源。相关企业液氨重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理,按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)的规定执行,依法及时报备。
四、落实液氨设备设施的安全管理措施。一是加强液氨设备的日常维护保养。定期对液氨压力管道进行检查,重点检查制冷机轴封、阀门连接处、液氨储罐和蒸发器的液面计接口等比较容易发生氨泄漏的地方,并做好记录;发现老化、渗漏等异常情况,必须立即采取措施进行整改,腐蚀严重的应及时更新。二是液氨储罐区和液氨输送泵区、氨制冷机器间和设备间、冻结间、调节站,液氨钢瓶储存(重瓶)区、液氨钢瓶使用区、装卸台、用氨生产车间应设置固定式氨气体浓度报警仪;液氨钢瓶储存仓库、用氨厂房的氨气体浓度报警仪应与相应的事故排风机联锁。三是氨制冷机房应设置防爆型照明设施及开关,氨压缩机房应设置蓄电池防爆型应急照明灯具。四是储罐及安全附件(安全阀、压力表、液位计)、氨气体浓度报警仪等应按有关要求进行定期检验。
五、完善企业日常应急安全工作。液氨使用企业要加强重点部位和重点设备的日常监控,排查和整改火灾隐患,维护完善消防设施、器材和消防措施,明确责任进行规范管理,保证疏散通道、安全出口畅通,并按要求制订各项应急预案,落实应急措施,定期组织演练等。
六、建立部门联动机制。各级安监部门要主动与质监、消防等部门加强联系,形成液氨使用企业安全监管联动机制,实现互通共享管理信息,相互协作配合,联合执法解决难点、重大问题,达到安全违法行为“防范在先、发现及时、制止有效、查处到位”的管理目标。
&&&相关链接
&&&&责任编辑:导读:(34)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR)(35),(3)**公司**期机组脱硝改造工程新建液氨储罐区改造工程新建液氨储罐区项目安全,1.3安全评估范围和内容,1.3.1安全评估范围,本项目评估范围为**公司构成重大危险源的液氨罐储存区,1.3.2安全评估内容,本次安全评估的内容有以下几个方面:,(1)客观、全面的反映重大危险源地理位置、生产概况和工艺流程等,对存
(31)《防止静电事故通用导则》(GB)
(32)《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》(GB) (33)《固定式钢梯及平台安全要求》(GB/3-2009)
(34)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R) (35)《危险化学品名录》(2002) (36) 《安全色》(GB )
(37)《安全标志及其使用导则》(GB)
(38)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T) (39)《安全评价通则》(AQ) (40)《安全验收评价导则》(AQ)
1.2.3 有关文件和技术资料
(1)**《火电公司氨罐区安全管理规定》
(2)**公司**期机组烟气脱硝工程(氨站)安全设施设计专篇;
(3)**公司**期机组脱硝改造工程新建液氨储罐区改造工程新建液氨储罐区项目安全条件论证报告;
1.3 安全评估范围和内容
1.3.1 安全评估范围
本项目评估范围为**公司构成重大危险源的液氨罐储存区。
1.3.2 安全评估内容
本次安全评估的内容有以下几个方面:
(1)客观、全面的反映重大危险源地理位置、生产概况和工艺流程等,对存在的危险有害因素进行描述,对是否构成重大危险源进行判别;
(2)列出重大危险源的基本特征,说明其周边环境及清净下水等情况;
(3)对重大危险源现场进行检查,对安全现状进行评估,查找事故隐患和存在问题;
(4)针对发现的问题,以法规标准为依据提出整改建议; (5)综合重大危险源安全现状评估情况,提出评估结论。
1.4 安全评估原则
本评估将按国家现行有关安全法律、法规和标准、规范要求对本项目进行专项安全评估,实事求是,用数据和事实说话。
重大危险源概况
2.1 公司基本情况
项目已通过安全预评价、安全设施“三同时”审查。根据《**公司**期机组脱硝改造工程新建液氨储罐区改造工程新建液氨储罐区项目安全条件论证报告》中的结论:液氨储量超过10吨即构成重大危险源。目前该项目的液氨储量已达20吨,所以液氨钢储区已构成重大危险源。
2.1.1 地理位置
公司主厂区位于**市**镇,新桥能源化工集中发展区的西北面,目前周围为空地,有少量散居农户。项目距离**市区约20km,距**镇1.2km,距离发展区内东南面已投产的**约4km,距离东南面的**约5km,****车站位于公司东南方向约7.3km处,公司铁路专用线在**车站接轨。**镇至**的公路由南向北在厂区西面通过。**至**的公路从公司西南约1km处通过。
2.1.2 自然环境条件
341.00m。 地质:依据《公司**期扩建工程主厂房、升压站及辅附建筑地段岩土工程勘测报告》结论为:本场地内地质构造简单,无不良地质现象。根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB1图A)本区地震动峰值加速度为0.05g,相对应的地基本烈度为6度。场地内 (0) 层填土均匀性极差,未经压实处理并且未经检测合格的填土层不可作为建筑物地基持力层。
①层粉质粘土(粘土)层不宜作为重要建筑物地基持力层,仅可考虑作为轻型建筑物天然地基持力层。
②层粉土、粉细砂不宜作为建筑物地基持力层,作为下卧层时应进行验算。 ③层基岩是本场地理想的天然地基持力层。强风化泥岩强度相对较低,风化差异较大,均匀性较差,厚度不大,作为重要建(构)筑物的地基持力层其工程意义不大,但可作为一般建(构)筑物的天然地基持力层。
水文地质条件:地下水为重碳酸、硫酸盐―钙型水。地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。场地内地下水主要以填土层、粘性土层中上层滞水和基岩裂隙水为主,水量小。
2.1.3周边环境
本项目液氨站在公司内建设,液氨站设置独立的围墙,其周边环境仅西南面厂区围墙外有一养兔场,与公司共用围墙,与液氨储罐的距离为50m,另有两处民房,与液氨储罐的距离分别为100m、170m,其余方位周边环境均为厂内设施,液氨站上空无架空电力线及通讯线路。周边环境详见下表所示:
2.1.4安全生产管理情况
(1)安全管理机构
**公司于日发文《关于调整职业健康和安全生产组织机构的通知》(**)对职业健康和安全生产组织机构进行了调整,公司成立有安全生产委员会,下设安全监察部,具体负责安全生产委员会的日常工作,特别是对全公司的安全进行监督检查。公司实行三级安全生产管理责任制,总经理为安全生产第一责任人,各部门主任为部门安全第一责任人,班组长为班组安全第一责任人。并设三级安全监督网络,安全监察部设正副主任各1名,还设有4名安监专责,全公司下属的7个部门、17个班组等均设有至少1名专兼职或专职安全管理人员。三级安全生产管理网络图和三级安全生产监督网络图见附件1。
(2)**公司制定有安全生产责任制33个,建立有各种规范、规定、制度、标准、办法等56个。
卸氨操作、卸氨压缩机故障分析与处理、氨的中毒与处置、氮的中毒与处置、氨站安全管理。
制度落实情况:
该项目试生产运行过程中,各项安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程执行较好。我公司技术人员在现场勘查过程中,对其安全培训记录、事故应急预案演练记
包含总结汇报、IT计算机、人文社科、旅游景点、考试资料、办公文档、资格考试、教程攻略、外语学习、行业论文、出国留学以及液氨罐区重大危险源评估报告_图文等内容。本文共14页
相关内容搜索查看: 5079|回复: 14
因为使用液氨并被评为重大危险源的单位就是危化品从业单位吗
在线时间 小时
我单位不生产化学品,就是因生产需要使用液氨,且使用的量构成了重大危险源,就被当地的安监部门定义危化品从业单位,这样合理吗?请大家给解答
在线时间 小时
罚抄<危险化学品管理条例>十遍
从业单位包括生产 使用 经营,你是使用单位,如果是重大危险源还是安监局重点监控单位!
在线时间 小时
2楼说的正确。
在线时间 小时
有依据吗,感觉还是很模糊啊,国家安监局对使用危化品的量还没有界定标准,难道使用1kg液氨也算危化品从业单位?
在线时间 小时
本帖最后由 最色的裸男 于
10:40 编辑
qiaoqiaoniu
如果涉及有储存设施,如储罐、专门危化品仓库等,或在主要生产工艺中使用高温、高压、易燃、易爆、有毒等危险化学品就可以断定为从业单位,如果构成重大危险源,那就不用解释了!
对于使用微量液氨的从业单位,如冷库,不涉及到生产工艺,只是作为辅助原料,不参与生产和经营,不能视为危险化学品从业(使用)单位。
比如木材加工业,如果有甲醛、苯酚储罐,那就是从业单位,就算不办理使用许可证,安全“三同时”必须做!
新版危险化学品管理条例已经很明确了,你也罚抄10遍!
在线时间 小时
最色的裸男
& & 我看了新规了,但上面没有文字的确定说明啊
在线时间 小时
你单位氨液的使用量和存储量有多大?
这才是确定危化品从业单位的根本。
在线时间 小时
safy2012-lzh
现在的国家标准还没有出来,所以不知道怎么确定的
在线时间 小时
qiaoqiaoniu
& & 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB的规定,我们可知氨的临界量是10t。不论怎样说,被评为重大危险源的单位危化品使用量一定不小,是不是从业单位我不敢肯定,但我可确定是危险化学品使用单位。
在线时间 小时
液氨十吨,根据《危险化学品重大危险源辨识》GB的规定,应该是
在线时间 小时
在线时间 小时
关键看量,,,
在线时间 小时
18218不是2009年就出了,还有什么新规
在线时间 小时
从业单位包括生产 使用 经营,你是使用单位,如果是重大危险源还是安监局重点监控单位!
在线时间 小时
& & 理解,谢谢
Powered by前言;单位名称:**公司;企业地址:******;法定代表人:***;成立日期:*****;**公司位于**省**市**镇,该公司成立于**;**公司**期机组(#5、#6)装机容量为2×6;**公司**期机组脱硝改造工程新建2×120m3;第一章重大危险源评估概述;1.1安全评估目的;贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《重大危险;依据相关标准、规定,全
单位名称:**公司
企业地址:******
法定代表人:***
成立日期:*****
**公司位于**省**市**镇,该公司成立于**年**月**日,是由**持股**%,**持股**%的独立法人企业,公司主要经营范围有火力发电及电力销售。公司现有职工**人,其中管理技术人员**人,专职安全管理人员**人。
**公司**期机组(#5、#6)装机容量为2×600MW,为响应国家“节能减排”政策,公司对**期机组脱硝装置进行改造,采用选择性催化还原脱硝SCR 法,对**期锅炉烟气进行脱硝技术改造,控制NOx达标排放。本项目新建2×120m3 液氨储罐区项目,是**期机组的脱硝改造工程的公用系统。
**公司**期机组脱硝改造工程新建2×120m3 液氨储罐区项目于V**年**月**日通过设立安全审查,**安全生产监督管理局出具审查意见(**安监行审[**]**号);于**年**月**日经通过安全设施设计审查,**市安全生产监督管理局出具审查意见(**市安监行审[**]**号);项目建成后投入试运行,试运行方案经**市安全生产监督管理局备案(**市危化项目[2**]**号),但由于试生产期间未达到正常生产效果提出试生产延期申请,该延期申请经**市安全生产监督管理局批复(**市安监[**]4**号)。根据《危险化学品名录》(2002)液氨属于危险化学品,及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45 号),本2×120m3液氨储罐区建设属于危险化学品建设项目。
重大危险源评估概述
1.1 安全评估目的
贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《重大危险源监督管理暂行规定》等法律法规关于重大危险源需定期进行安全评估的要求。
依据相关标准、规定,全面掌握和分析重大危险源的基本状况,判别危险等级,为推进重大危险源登记,完善数据库建设工作,提供详实依据。
通过对重大危险源安全现状评估,判别和确认重大危险源安全现状与法律法规、标准等的差距,提出安全技术和安全管理的整改建议,为安全生产监督部门督促整改,依法整治和监管提出依据,以实现消除隐患,确保安全生产。
1.2 安全评估依据
1.2.1 法律、法规
(1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号,2002年)
(2)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第六号,自日实施)
(3)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号,自日起施行)
(4)《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第65号,自日起施行)
(5)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号,自日起施行)
(6)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号,自日起施行)
(7)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号)
(8)《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[号)
(9)《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号,2009年)
(10)《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号,日起施行)
(11)《关于深化危险化学品安全专项整治的通知 》(安监管管二字[2003]45号)
(12)《特种设备安全监察条例》(国务院第549号令,自日起施行)
(13)《危险化学品登记管理办法》(原国家经贸委[2003]35号令)
(14)《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》(安委办[2008]26号)
(15)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号,自日起施行)
(16)国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局文件《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)
(17)《作业场所职业健康监督管理暂行规定》(国家安监总局23号令,自日起施行)
(18)《**省安全生产条例》(**省人民代表大会常务委员会**年**月**日颁布)
(19)《**省消防条例》(**省第**届人民代表大会常务委员会公告 第**号, **年**月**日实施)
(20)《劳动防护用品监督管理规定》(国家安监总局令第1号,自日起施行)
(21)《**省饮用水水源保护管理条列》(**省第**届人民代表大会常务委员会公告第**号,自**年**月**日起施行)
(22)《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化[号)
(23)《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔号)
(24)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号,自日起施行)
(25)《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)
(26)《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔号)
1.2.2 标准规范
(1)《建筑设计防火规范》(GB)
(2)《石油化工企业设计防火规范》(GB)
(3)《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-95)
(4)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)
(5)《工业企业总平面设计规范》(GB)
(6)《储罐区防火堤设计规范》(GB)
(7)《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T)
(8)《生产设备安全卫生设计总则》(GB)
(9) 《化工企业总图运输设计规范》(HGT)
(10) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB )
(11)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB)
(12)《化工建设项目噪声控制设计规范》(HG20503-92)
(13)《危险化学品重大危险源辨识》(GB)
(14)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)
(15)《供配电系统设计规范》(GB)
(16) 《建筑抗震设计规范》(GB)
(17)《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》(GBZ2.2-2007)
(18)《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)
(19)《建筑物防雷设计规范》(GB)
(20)《低压配电设计规范》(GB50054-95)
(21) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB5)
(22) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5)
(23) 《电力工程电缆设计规范》(GB)
(24)《常用化学危险品贮存通则》(GB)
(24)《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB)
(25)《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》(GB)
(26)《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)
(27)《危险货物分类和品名编号》(GB)
(28)《危险货物品名表》(GB)
(29) 《建筑物灭火器配置设计规范》(GB)
(30)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB)
(31)《防止静电事故通用导则》(GB)
(32)《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》(GB)
(33)《固定式钢梯及平台安全要求》(GB/3-2009)
(34)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R)
(35)《危险化学品名录》(2002)
(36) 《安全色》(GB )
(37)《安全标志及其使用导则》(GB)
(38)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T)
(39)《安全评价通则》(AQ)
(40)《安全验收评价导则》(AQ)
(4)针对发现的问题,以法规标准为依据提出整改建议;
(5)综合重大危险源安全现状评估情况,提出评估结论。
1.4 安全评估原则
包含各类专业文献、高等教育、生活休闲娱乐、中学教育、行业资料、应用写作文书、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、液氨罐区重大危险源评估报告_图文40等内容。 
 液氨罐区重大危险源事故专项应急预案第5版_能源/化工_工程科技_专业资料。液氨...5 信息报告程序 根据现有资源评估,公司采用以下报警、通讯联络方式: 5.1公司各...  《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 4 xxxxxxxxxxx 公司重大危险源安全评估报告 (AQ) (4)《储罐区防火堤设计规范》(GB) ...  重大危险源评估报告 1.重大危险源评估概述 1.1 安全评估目的 贯彻执行《中华...55+1*0.784)=19.496 50&R≥10,根据上述表 4 可判定,罐区重大危险源级别...  重大危险源评估报告 ( 粗苯罐区 ) (依据《安全标准化规范》制定) 编制单位:...液氨储槽 50m3 2 个 100 m31 个 16MnR 有无防护堤 有 喷淋 防火墙 50m3d...  评估、管理等提出了具体的要求,本报告 在后续章节中会对有关内容分专节进行...危险化学品储罐区作业安全通则 危险化学品重大危险源安全监控通用技 术规范 危险...  危险化学品重大危险源安全评估报告(2016年)_调查/报告_表格/模板_实用文档。...化学品重大危险源 罐区 现场安全监控通用技术规范》 《危险化学品重大危险源安全...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 液​氨​储​罐​安​全​评​价顺泰钨业液氨储罐重大危险源整改方案根据 《中华人民共和国安全生产法》 、 《...  股份有限公司重大危险源项目安全评估报告 1 评估依据和范围 1.1 评估依据 1.1...《储罐区防火堤设计规范》 6)《建筑照明设计标准》 7)《生产过程安全卫生要求...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档液氨罐区重大危险源管理规定根 据《重大危险源辨识》(GB)的规定,我公司液氨罐区 为重大危险源,为保证安全特作规定如...查看: 7898|回复: 27
液氨和氨 重大危险源
马上注册,浏览更多内容,参与论坛互动。邀请码见顶部。
才可以下载或查看,没有帐号?
根据重大危险源辨识(2009),10t的毒性气体氨为重大危险源,这么理解的话做为液氨制冷的贮液罐是否应该做为重大危险源,虽然液氨易气化,毕竟一个是气体一个是液体,求教
1、对重大危险源辨识理解有误,毒性气体是指产生危害的物质,液氨是高压下的状态,一旦泄露,就会变成气体,从而造成伤害,因此,液氨的量是需要用临界量比对的。
2、最大可信事故,就是泄露,对于液氨,应该运用闪蒸模型。
3、对于氨水,因状态不同,泄漏后也很少变为气态,不适用于毒性气体氨的临界量比对;对于折纯比对的提法是错误的。
液氨制冷的贮液罐,若等于或超过10吨的临界量,则定为重大危险源。吉林那个宝源丰有限公司的火灾现场一共有13个液氨罐,里面有50吨液氨,就是重大危险源的例子。
维京猎人 发表于
液氨制冷的贮液罐,若等于或超过10吨的临界量,则定为重大危险源。吉林那个宝源丰有限公司的火灾现场一共有1 ...
一、吉林的是火灾,重大危险源辨识里是将氨做为有毒气体定的,按常理的话应该是泄露
二、我比较疑惑的是液氨临界量可以根据重大危险源辨识来判定么?因为一个是液体,一个是气体
1、风险分析的是最大的可信事故,液氨的最大可信事故是泄漏,不代表不会发生火灾;
2、气体和液体只是形态不同,物质都是氨,质量与形态无关。。。
3、是利用辨识方法里的临界量来判定是否属于重大危险源的。。。。
个人观点,仅供参考。。。
楼上的精辟
本帖最后由 球球笨 于
08:46 编辑
断翼天使 发表于
1、风险分析的是最大的可信事故,液氨的最大可信事故是泄漏,不代表不会发生火灾;
2、气体和液体只是形态 ...
总觉得气体和液体形态不同,理化性质也会有所差距的啊
液态与气态在风险评价中的重点是否会有不同?
临界不分气液。氨是有毒有害,昜燃易爆品
佳宇 发表于
1、对重大危险源辨识理解有误,毒性气体是指产生危害的物质,液氨是高压下的状态,一旦泄露,就会变成气体, ...
是的,感觉在液氨泄露的前提下再去理解重大危险源里氨的临界量是正确的
球球笨 发表于
总觉得气体和液体形态不同,理化性质也会有所差距的啊
是会有差别。。。可质量是守恒的。。。
本帖最后由 ENE 于
10:20 编辑
个人认为,气、液都可以用 重大危险源辨识,但氨水要区别对待。液氨泄漏不一定会闪蒸,跟储存状态有关。
液氨临界量可以根据重大危险源辨识来判定。在重大危险源辨识2009版中指出:“危险化学品的数量等于或超过临界量的单元即为危险化学品重大危险源”,这里一般指的就是存储量(质量),和危险物质所处状态无关。
再者,做风险预测时液氨泄漏后一般按最不利情况考虑,即按液氨全部闪蒸(也就是气态)处理。
个人观点,共同探讨!
当然,作为液氨的风险预测还应该考虑含氨水雾的扩散影响分析,以及其他一些次生/伴生污染问题
球球笨 发表于
总觉得气体和液体形态不同,理化性质也会有所差距的啊
有所差距,但是不会多么大。且质量与形态无关
吨是质量单位,临界量以质量核算,与物质的状态无关
断翼天使 发表于
1、风险分析的是最大的可信事故,液氨的最大可信事故是泄漏,不代表不会发生火灾;
2、气体和液体只是形态 ...
使用液氨场所的最大可信事故到底该是什么?
液氨泄漏到一定量时,形成的混合气体能够发生爆炸,爆炸后泄漏的液氨更多,计算污染影响的话,其影响距离更远,面积更大。所以,1-2cm裂缝的液氨泄露或许不算是最大可信事故,因为爆炸后,液氨泄漏量会远远高于这个裂缝的泄漏量。因此,我们到底该如何来考虑这个最大可信事故,特别是泄漏的源强,并说明其环境风险呢?
本帖最后由 断翼天使 于
16:22 编辑
cleanwater 发表于
使用液氨场所的最大可信事故到底该是什么?
液氨泄漏到一定量时,形成的混合气体能够发生爆炸,爆炸后泄 ...
混乱了。。。
首先有液氨的泄漏,然后会发生爆炸、会发生污染环境危害人群健康的后果,至于爆炸、污染哪个概率大,就要通过分析确定了。。。然后再分析概率最大的那个。。。
也就是爆炸和污染环境是两条平行的事故,LS的说法把这两个混合了。。。
最大的可信事故确定方法参见导则吧。。。比较复杂,研究中。。。。
cleanwater 发表于
使用液氨场所的最大可信事故到底该是什么?
液氨泄漏到一定量时,形成的混合气体能够发生爆炸,爆炸后泄 ...
泄漏再先,后有爆炸。如果在泄漏时控制得当,就不会有爆炸发生。个人认为应该是泄漏
收集并汇编各省发布了省环保厅审批环境影响评价文件的建设项目目录,欢迎各位会员协助收集,并在本帖跟帖发布。
《环境影响评价论坛十周年活动专刊》()电子版正式发布