烧结机脱硫电厂烟囱脱硫石灰石为什么出现两股气流

44、磨机电机线圈温度大于(120)℃高报警。

45、磨机电机线圈温度大于(130)℃磨机跳闸。

46、磨机再循环箱液位大于(1.0)米允许启磨机再循环泵。

47、磨机再循环箱液位小於(0.8)米保护停磨机再循环泵联跳磨机。

48、磨机再循环箱液位大于(0.8)米允许启磨机再循环箱搅拌器。

49、磨机再循环箱液位小于(0.7)米保护停磨机再循环箱搅拌器。

50、磨机再循环箱液位大于(1.8)米自动开石灰石石旋流器顶流至供浆系统电动门。

51、磨机再循环箱液位尛于(0.9)米自动开石灰石旋流器顶流至磨机循环箱电动门。

52、磨机再循环箱液位小于(0.9)米自动关石灰石石旋流器顶流至供浆系统电動门。

53、磨机再循环箱液位大于(1.8)米自动关石灰石旋流器顶流至磨机循环箱电动门。

54、石灰石粉仓料位大于(8.0)米, 高报警.

55、石灰石粉倉料位小于(2.0)米低报警.

56、石灰石浆液箱液位大于(1.5)米,允许启石灰石浆液泵

57、石灰石浆液箱液位小于(1.2)米,保护停石灰石浆液泵

58、石灰石浆液箱液位大于(1.2)米,允许启石灰石浆液箱搅拌器

59、石灰石浆液箱液位小于(1.0)米,保护停石灰石浆液箱搅拌器

60、石咴石浆液箱浆液密度小于(1200)Kg/m3,石灰石浆液密度低报警

61、石灰石浆液箱浆液密度大于(1280)Kg/m3,石灰石浆液密度高报警

62、脱硫吸收塔液位夶于(3.0)米,搅拌器允许启动

63、脱硫吸收塔液位小于(2.5)米,保护停搅拌器

64、脱硫吸收塔液位大于(1.5)米,石膏排出泵允许启动

65、脫硫吸收塔液位小于(1.2)米,保护停石膏排出泵

66、脱硫吸收塔液位大于(6.0)米,浆液循环泵允许启动

67、脱硫吸收塔液位小于(5.0)米,吸收塔液位低报警

68、脱硫吸收塔液位大于(5.5)米,氧化风机允许启动

69、脱硫吸收塔液位小于(5.0)米,氧化风机保护停

70、吸收塔除雾器差压大于(90)Pa,高报警

71、氧化风机母管压力大于(90)kPa,高报警

72、冷却后氧化空气温度大于(70)℃,高报警

73、氧化风机轴承温度大於(85)℃,高报警

74、氧化风机轴承温度大于(95)℃,氧化风机跳闸

75、氧化风机电机轴承温度大于(70)℃,高报警

76、氧化风机电机轴承温度大于(80)℃,氧化风机跳闸

77、氧化风机电机线圈温度大于(120)℃,高报警

78、氧化风机电机线圈温度大于(130)℃,氧化风机跳闸

79、浆液循环泵电机轴承温度大于(70)℃,高报警

80、浆液循环泵电机轴承温度大于(80)℃,浆液循环泵跳闸

81、浆液循环泵轴承温度大於(85)℃,高报警

82、浆液循环泵轴承温度大于(95)℃,浆液循环泵跳闸

83、浆液循环泵电机线圈温度大于(120)℃,高报警

84、浆液循环泵电机线圈温度大于(130)℃,浆液循环泵跳闸

85、滤液水箱液位大于(1.5)米,允许启动滤液水泵

86、滤液水箱液位大于(2.5)米,自动启动濾液水泵

87、滤液水池液位小于(1.5)米,自动启动滤液水泵

  摘 要:文章介绍了通过研究解决宣钢烧结机石灰石-石膏湿法脱硫系统运行中存在的主要问题将脱硫系统与烧结机的同步运行率从80%提高至100%,旨在为国内同行提供借鉴
  关键词:烧结机;石灰石-石膏湿法脱硫;问题;研究
  石灰石-石膏湿法脱硫工艺具有脱硫效率高、脱硫副产物石膏品质好能综合利用等特点,是烧结机目前采用的主流脱硫技术宣钢1#、2#360m2烧结机石灰石-石膏湿法脱硫系统于2009年11月投入运行,运行中出现的主要问题有:脱硫塔底部沉积、电厂烟囱脱硫石灰石雨、浆液循环泵管路磨损频繁、石膏不结晶等这些问题的存在,导致脱硫系统检修周期短、时间长严重影响到脱硫系统与烧结机同步运行率的提高。
  2 主要问题的应对措施