强弱电电管到底是用PVC管还是pvc管和镀锌钢管区别好

已有天涯账号?
这里是所提的问题,您需要登录才能参与回答。
"天涯问答"是天涯社区旗下的问题分享平台。在这里您可以提问,回答感兴趣的问题,分享知识和经历,无论您在何时何地上线都可以访问,此平台完全免费,而且注册非常简单。
人防工程电气配管必须用镀锌钢管吗是否可用pvc管
人防工程电气配管必须用镀锌钢管吗是否可用pvc管
09-04-01 &匿名提问 发布
电缆桥架如何布线 (1)电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。(2)下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1)lkV以上和1kV以下的电缆。2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。3)应急照明和其他照明的电缆。4)强电和弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 (3)在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。(4)在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,如:桥架选用强耐腐蚀性的热镀锌桥架,郑州现代电缆桥架厂可保用10年常限,并且宜选用塑料护套电缆。(5)几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。(3)电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。(6)电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m,最大的也可以做成大跨距桥架8m,另外垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 (7)在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。(8)电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家有关规定。(8)电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 扬中市太平洋仪表电器有限公司:
请登录后再发表评论!删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
吊顶内电线应该穿镀锌钢管还是PVC难燃管?
发表于&&6条回复&&3185次阅读&&&&&&&&
如题,什么情况穿镀锌钢管,什么情况穿PVC难燃管,有什么具体要求? 规范中有明确吗?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:40:55
&&发表于&&|&
防火规范GB511.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:07:14
&&发表于&&|&
以下是引用zzsong在 23:41:00的发言:如题,什么情况穿镀锌钢管,什么情况穿PVC难燃管,有什么具体要求? 规范...除厨卫间需采用镀锌钢管外,其余部位,只要不是消防专用线路,均可采用PVC难燃管(氧指数需大于27%)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:07:21
&&发表于&&|&
参见低压配电设计规范5.2
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:07:25
&&发表于&&|&
以下是引用zhaojvn-12-10 9:34:00的发言:[quote]以下是引用zzsong在 23...除厨卫间需采用镀锌钢管外,其余部位,只要不是消防专用线路,均可采用PVC难燃管(氧指数需大于27%)除厨卫间需采用镀锌钢管外,厨卫必须采用镀锌钢管马? 那个规范规定的?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:08:26
&&发表于&&|&
向你请教了!别人知道也可以告诉我!!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:09:09
&&发表于&&|&
以下是引用wjs5i1在 12:08:00的发言:[quote]以下是引用zhaojvn-12-10 ...除厨卫间需采用镀锌钢管外,其余部位,只要不是消防专用线路,均可采用PVC难燃管(氧指数需大于27%)除厨卫间需采用镀锌钢管外,厨卫必须采用镀锌钢管马? 那个规范规定的?是民用规范的要求
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:29:06
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066强电和弱电不在一根PVC管内,但是走在一起会有影响吗?来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--强电和弱电不在一根PVC管内,但是走在一起会有影响吗?布线用铁管还是pvc管好来自:
日分享至 :
配电系统电缆布线里BV-2X2.5-SC20是什么意思?推荐回答:BV-2X2.5-SC20:2根2.5平方的铜芯聚氯乙烯绝缘线穿公称直径20的焊接钢管敷设。BV:电线类别,铜芯聚氯乙烯绝缘线(常用还有BVR、RV、RVS等);2X:根数,2芯;2.5:线径,2.5平方毫米;SC:保护方式,穿焊接钢管(常见还有PVC穿阻燃塑料管、FPC穿PVC管、DGL穿电工钢管、CT沿桥架敷设、MR沿金属线槽敷设、PR沿塑料线槽敷设等);20:保护管尺寸,公称直径20。一般后面还应该有安装位置,如CC、WC、FC(棚、墙、地面内暗敷)、CE、WE(沿棚、墙明敷)等室内布线什么时候用镀锌铁管什么时候用PVC管?推荐回答:民宅室内布线不用镀锌铁管,不安全,成本高 工厂才用镀锌铁管。镀锌管一般使用在干燥的环境或建筑主体的外部,PVC主要应用于预埋在墙内或者潮湿的环境。假如在天花板吊顶内,屋顶下面,就需要使用镀锌管,在地板下面,地面上就需要使用PVC。PVC管道使用温度是-5至90度左右,按现在市价每吨6000元左右,价格便宜。其防腐性能良好,能耐大部分酸碱,而且不像钢管那样容易生锈,所以在建筑的上下水管等领域有逐渐取代钢管的趋势。镀锌钢管:1.耐腐蚀能力强 镀锌钢管还分热镀锌钢管和冷镀锌钢管2.热镀锌钢管:热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。3.冷镀锌钢管:冷镀锌管就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。 冷镀锌钢管镀锌层是电镀层,锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管电气管明敷设时使用钢管还是pvc管推荐回答:电气管明敷设时一般分以下几种情况:1)防爆区域必须采用镀锌钢管和防爆挠性管(用于前端设备连接);2)非防爆区域可采用KBG管或PVC管,前者造价较高但安装牢固,后者造价较低、容易施工,且在有雨水的地方不会生锈,但相比KBG管可能会被损坏。家装中电线 是套PVC管好还是镀锌钢管?为什么?推荐回答:一、家装中电线暗敷所需的电管,需要根据不同的需要进行选择,不管是PVC、镀锌钢管还是铁管,需要按需选择。二、现在家装电路都是采用暗埋的方式,电线产品本身的保护层不足以保护好内在的芯线,普遍的做法是将电线套在穿线管等放入电槽中。因此,电路改造还需准备穿线管以及在安装中需要使用到的其他配套保护材料。三、电线不能直接敷设在墙内,必须用电线保护管加以保护,此外也方便维修。根据性能、使用场合等的不同,家装中常用到的穿线管有以下几种:1、塑料穿线管塑料穿线管由于价格比较便宜、施工方便、不会生锈等优点,在家装电路改造中使用较为普遍。其中常见的塑料管是PVC管,其主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。选择PVC穿线管时,需要注意检查管子的质量,确保保护管不会一弯就瘪,一冲击就产生裂纹。首先检查管子外壁是否有生产厂标记和阻燃标记;此外可用火点燃管子,然后将之撤离火源,看30s内是否自熄;第三,可试将管子弯曲90度,弯曲后看外观是否光滑;第四可用榔头敲击至管子变形,无裂缝的为冲击测试合格。2、金属线管(铁管、镀锌钢管)家庭中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外,也可用金属电线保护管(金属线管)。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护,而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线,因丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。常见的金属管为镀锌钢管,耐热耐压防火。金属线管、镀锌线管只适用于高层建筑,虽然成本较高,但它不易弯曲变形。选购金属线管时,要注意管子不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准,若钢管绞丝时出现烂牙或钢管出现脆断现象时,表明钢管质量不符合要求。装修电线穿墙用什么管好?是用PVC的还是用铁管啊?推荐回答:家装电线穿墙最好用PVC 管。相对铁管,PVC管在直角转弯处更有优势,通常用弹簧弯管器手工弯出90°的直角,比钢管有更大的弯曲半径。在管内预埋钢丝,在穿线缆时可更好地过弯角。家内不会有较大的地面承重,PVC管埋在墙内不会有什么损伤。铁管和pvc管做电线管是什么区别推荐回答:但不能屏蔽,便宜:PVC管容易折弯,那我猜回答是,不易被腐蚀,不怕水,,不生锈如果上面的回答不符合你的意思,强度有限等等楼顶上的PVC透气管是做什么用的推荐回答:为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。性能1、将排水管道内的有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求;2、通气管向蓄水池、水箱及排水管道内补充新鲜空气,以减轻金属管的腐蚀,延长使用寿命;3、蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力,(举一个小例子,打点滴的时候,瓶口朝下液体要流出,必须插一根通气管,一端通大气,一端通液面与瓶底之间的空隙,防止管道内形成负压,保证排水通畅)防止死水形成,串味,减轻气压波动幅度,保护水封,防止水封破坏。4、能快速将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出,内置纱布纱网有效的阻止防止病媒、昆虫和尘埃进入破坏水质。消防应急灯和安全出口指示牌的墙壁布线用线槽还是用铁管。推荐回答:现在新消防法律是有相关规定,人员密集场所,公共聚集场所等,所有裸露电线必须用金属软管套住,有木板的地方必须要刷防火油漆,在防火隔离区必须安装防火门,必须配备双自动系统等,以消防规定为主。适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---布线用铁管还是pvc管好