三五空调没冷气一晚到天亮没太大冷气是什么原因,氟也有,阀门也开了,出风口有一点冷气,开天亮都不用盖被子,

志高空调,拆装过后,一点氟也没有,开制冷内机转外机不转,开制热外机不转内机转怎么回事,是无氟的原因吗,还是其它原因,这种情况下怎么加氟
您可以邀请优质答主更快回答您的问题
擅长领域:&&&&
在平台共有116157个回答
新手上路2000
擅长领域:&&
在平台共有77011个回答
擅长领域:&&
在平台共有30289个回答
擅长领域:
在平台共有30220个回答
擅长领域:&&
在平台共有27139个回答
aiyouwoqu3
擅长领域:
在平台共有23159个回答
加载更多答主您的位置:
&壁挂式空调不制冷是什么原因 是缺氟利吗?
壁挂式空调不制冷是什么原因 是缺氟利吗?
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2269天)
&&& 壁挂式空调不制冷是什么原因 是缺氟利吗?这是我们深圳格美空调售后最近接到客户问的最多的问题。当然,在大多数人的心中,空调制冷效果不好就是缺雪种,需要补加雪种,这点是可以理解的,但是从专业的角度出发,这点是不完全正确的。
&&&&& 其实空调制冷效果不好的原因有很多种,外机有可能保护,内机控制电压没有送出,制冷剂漏完了,
&&&&& 常见的空调制冷效果不好的原因有:外机散热不良(冷凝器太脏),内机出风不畅(滤网灰尘太多),制冷系统有空气,制冷系统少氟,等&
&&&&& 可以先检查一下空调里的雪种是不是没有了,空调时间用久的话,可能是雪种没有了,需要加雪种,还有就是压缩机老化,导致功率下降,因此对空调的制冷也有影响。如果这些都没有问题的话,就可能是因为空调长期不清洁消毒,散热片上会堆积大量的污垢与灰尘,直接影响空调制冷效果。不过散热片在空调最里部,很难清洗到,必须要用专业的空调消毒剂去清洗,我家每个月都用的家安空调消毒剂来进行清洗的,操作方法很简单,把家安消毒剂的高压喷头对着散热片,均匀的喷洒一遍就可以了,然后把洗干净的过滤网和外壳复位,开制冷模式,过一会你就可以看到脏东西都随着排水管流走了。&
&&&&&& 一、造成空调制冷效果不好的原因可能有:
&&&&& 1.是否按照要求调节运转控制器,设定温度是否合适?
&&&&& 请设定合适的温度,建议制冷时设定温度:26-28摄氏度。
&&&&& 2.滤尘网是否很脏?
&&&&& 请及时清洗过滤网,在15天左右清洗一次。&
&&&&& 3.在进出风口有障碍物?
&&&&& 在空调进风口及出风口出不能摆放物品,否则会影响空调制冷效果,请将异物移开。
&&&&& 4.室内有其他热源,或室内人很多?
&&&&& 热源会影响空调效果,请将热源和空调保持一定距离。&
&&&&& 5.房间保温效果不好?
&&&&&& 由于房间墙体结构特殊,热量损失大,所以感觉效果不好,但空调实际运转正常。
&&&&& 6.空调是否漏氟?
&&&&& 空调漏氟也会引起制冷效果不好。&
&&&&& &二、对于完全不懂空调原理的人来说,可根据以下几点进行判断空调制冷效果不好的原因:&
&&&&& 1.看室内机出风,制冷时是否有冷风.制冷系统中制冷剂充足时,室内机出风温度应在15度左右.
&&&&& 2.看制冷时室内机排水管是否有排水.制冷系统中制冷剂充足时,室内机中应产生一定量的凝结水,并通过排水管排出.
&&&&& 3.看室内外机连接阀是否都有凝结水.制冷系统中制冷剂充足时,室内外机两个管道连接阀的温度都比较低,与空气接触时其表面会产生凝结水,如缺少制冷剂,室外机上连接较粗管道的阀门看起来会比较干,同时,连接较细管道的阀门也可能会结霜. 如果以上几点都正常,请检查室内机空气滤网是否需要清洗.
&&&&& 三、空调制冷效果不好大致有以下几种情况:
&&&&& (1)室内面积太大,空调器的制冷量太小。
&&&&& (2)电源电压过低,引起空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等现象。这并非故障,只要检查供电原因,是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压达到220V,使空调器正常使用。
&&&&& (3)开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下过滤网去清洗,就可恢复正常。
&&&&& (4)温控器调节不当,没有发挥制冷的最大功能,致使房间冷不下来,调整温控器后就可解决。
&&&&& (5)热泵型空调器,在较冷的冬天制冷热效果不理想,这也是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。
&&&&& (6)空调器安装位置不佳,也会导致室内温度不均匀或制冷效果差,这要重新调整空调器的安装位置。&
&&&&& (7)空调氟不够,补充制冷剂。
&&&&& (8)空调其它部件损坏,导至空调无法启动。
&&&&& 关于空调制冷效果不好最直接的方法,就是只要注意观察空调内机的出水量就能断定是空调的问题,还是室内环境的问题.(出水量点滴不停,属环境问题.)
&&&&& 在断定是空调的原因的情况下:一是查看室外机小铜管上有无结霜情况(若有结霜,说明已经漏氟)二是查看空调内外机的积尘情况(外机的散热片,内机的滤网.)三是查看空调内机是否有出风力变小的情况.
对于空调的保修政策是:整机保修三年,压缩机五年.楼主的属于保修范围内的. 格力空调维修提醒,空调制冷效果不好,缺雪种只是空调制冷效果不好的原因的其中一种,关于空调制冷效果不好,得经过检查做详细分析,如果对其中的有不明白的地方,可以查询深圳空调维修官方网,或者拨打深圳空调维修电话:2
&&&& 友情赞助:三菱空调&& 美的空调www..cn&& LG空调&&
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有…0&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)页&&1&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)楼&&
回复:260 &查看:295912 &
自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
共获得爱卡币
自己动手给家用空调加雪种--之定频空调R22(也叫F22)制冷剂加注方法
空调在保修期内的,不用看下面的,直接找维修站的师傅来处理
本帖只是专门针对使用多年的空调过了保修期,而空调本身是完全不存在非正常泄漏雪种的机器,能感觉制冷效果不如新机的时候,才需要看下面的内容;
& & 如果你的机器存在不正常泄漏的可能,还是找专业的修理师傅来处理吧,因为不光设备,还需要一定的经验和焊接技术,就别折腾了;
如果过保,找修空调师傅来加雪种是比较贵的,一般收费都在200-300不等,柜机就更贵了,能不能我们自己动手加呢?答案当然是肯定的,除非是室外机位置太危险,那就算了,毕竟安全第一;
如何判断自己的空调是使用R22雪种的?
很简单,看室外机上的铭牌,写的很清楚
760) {this.resized= this.width=760; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.width>760) {this.resized= this.width=760; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window';}" onclick="window.open('.cn/bbs/photo/.htm')" longdesc=".cn/bbs/photo/.htm" title="点击进入图库"
onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
如何判断空调是否需要加雪种了?&&
这个步骤必须做,不然空调其实制冷剂完全够,根本不需要加,你还往里面加雪种,那不但不会让制冷效果更好,反而变的更差些
判断机器是否需要加雪种的办法1:开启制冷模式并且风速设定在最高风速位置,10分钟以后测量出风口温度,这个温度越低越好,一般认为高于15度为需要补充制冷剂了(出风口温度会因为天气变化有所不同,没有标准的出风口温度值,一般经验来判断是在8-15度之间;
2、用眼睛看,出风口吹出白雾状的风,看上去非常冷,实际温度并不低,效果也不好,其实这个是制冷剂轻微不足的表现,补充一点点的制冷剂就行了;
3、还是看,看室外机的连接管接口处,是否有结霜结冰现象,如果有,也是缺少制冷剂了,需要补充;正常的空调,粗细两根管子都湿漉漉的
4、测量低压管的压力,正常的定频空调制冷状态下的压力是4.5-5公斤的压力,如果低于这个数字,则表示需要补充制冷剂了;
如果位置很好,就在自家阳台里面,或者房顶或者你住一楼等等很安全的地方,就可以根据下面说的自己动手加雪种
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
00:58 编辑 ]
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
共获得爱卡币
加雪种需要准备的工具及材料如下:
1、雪种型号是R22(也有叫F22的,其实是同一种东西),买多少根据自己家有多少台空调来定,有柜机需要更多点,一次用不完可以下次再用,雪种的有效期只是补充点是用不了多少的,买罐装的雪种就行了,各种品牌其实差别很小,下图中一罐也就10-15元之间;
和罐子匹配的开罐阀门也需要买一个,10-15元之间;
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
17:13 编辑 ]
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
共获得爱卡币
2、加氟压力表(买单个表的那种就行,分低压表和高压表,买高压表好用点)
(40.43 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
3、加氟连接管;需要2根(管子买质量好点的,不然一次就废了,管子的四个口都要英制的,很少空调品牌用的是公制接口,比如春兰,遇到这样的就得买个英制转公制接口
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
01:04 编辑 ]
(25.95 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
某宝上有雪种和加氟工具套装
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
有了这些就可以动手加雪种了
加雪种的步骤如下:
1、别抽烟,因为R22燃烧的时候是会产生有毒气体,对人的身体不好;
2、空调遥控器设置制冷模式,温度设定到最低温度,比如15度,开启空调;
3、等室外机风扇转动之后,就可以加雪种了;
4、把管子和压力表接好,然后打开雪种瓶的阀门,扭2-3圈,彻底打开雪种瓶阀门,压力表阀门这个时候别打开,关闭好;
5、拧开室外机的加氟孔铜帽;
6、到了非常关键的步骤:打开压力表阀门,打开一点点就好了,别开太大,会听到漏气的声音,有气体从第二根管子跑出来,没关系,这个是必须的,等3-5秒钟,管子里面的空气彻底被挤出来了,才能把漏气的那个口拧到空调室外机的加氟孔上去(一边让它漏气一边拧,千万别这个时候关闭压力表阀门或者雪种瓶阀门),切记!
R22雪种在空气中是无毒无味无色气体,对人的身体没有任何伤害
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
03:24 编辑 ]
(18.35 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
不知道加氟孔的位置在哪?没关系,其实很简单,室外机有两个和管子连接的阀门,加氟孔一定是在粗管子阀门下面:
下面的图一看你就知道了
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
01:22 编辑 ]
(80.54 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
接上加氟管的特写:
(122.79 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
压力表很复杂,怎么看呢?
其实我们只要看最外圈,找到5的位置就行了,其他圈的数字我们都用不上
正常的定频空调用F22冷媒在制冷的时候,压力应该是4.5-5之间,这个压力也是效果最好的
压力表特写如下:
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
01:34 编辑 ]
(84.65 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
40722 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
共获得爱卡币
刚才忘记了一个很重要的地方,就是2根加氟管和雪种瓶怎么连接的问题;
压力表使用的时候,一般是右侧是旋钮,用右手扭动阀门来控制加氟,表头朝上;
然后压力表有两个接口,一个朝下的,是用来连接室外机加氟孔的;朝左侧的口,连接雪种罐子;
这两个接口不能搞错,不然无法测量空调器的低压压力,我们加雪种 也加不准确;
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
17:00 编辑 ]