堆积煤粉的电气设备温度最高表面温度是多少

以下试题来自:
单项选择题I类电气设备表面可能堆积粉尘时,允许最高表面温度为()。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、90%~100%
B、100%~110%
C、110%~115%
D、110%~125%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&nbsp请输入关键词 比如“防爆配电箱”
非防爆区域可以装LED防爆灯吗?
非防爆区域可以装LED防爆灯吗?
一客户问这个问题,
那么很多人都认为一定可以,或是没有问题的,一般情况下当然是可以的。
&但是也有除外的:首先应学一下
一、防爆区域等级的划分&
爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大能量。极速放出的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。
爆炸必须具备三个条件:1)爆炸性物质:能与氧气(空气)发生反应并爆炸的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气、乙炔、乙烷等;液体:酒精、汽油;固体:粉尘、纤维粉尘等)。 &2)氧气:空气。3)点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。
爆炸危险场所的分类:按爆炸性物质的物态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所二类。
爆炸危险场所的分级:原则是按爆炸性物质出现的频率、持续时间和危险程度划分为不同危险等级的区域。
气体爆炸危险场所的区域等级
爆炸性气体、可燃蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分三个区域等级。
0级区域(简称0区):在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。
1级区域(简称1区):在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。
2级区域(简称2区):在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。
注:正常情况是指设备的正常起动、停止、正常运行和维修。
&&&&不正常情况是指有可能发生设备故障或误操作。
&&&&粉尘爆炸危险场所的区域等级
爆炸性粉尘和可燃纤维与空气混合形成爆炸性混合物的场所,按其危险程度的大小分二个区域等级。
10级区域:在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物,可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。(相当于国际标准的20区)
11级区域:在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。(相当于国际标准的21、22区)
二、防爆仪表的规定
爆炸性气体环境用电气设备分为:
I类:煤矿用电气设备
II类:工厂用电气设备
爆炸危险场所使用防爆电气设备,在运行过程中,必须具备不引燃周围爆炸性混合物的性能。满足要求的电气设备可制成隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、胶封型、防爆特殊型和粉尘防爆型。
防爆电气设备最高表面温度
最高表面温度对于隔爆型是指外壳表面,对于其余防爆类型是指可能与爆炸性混合物接触的表面。
Ⅰ类电器设备在采取措施能防止煤粉堆积时,最高表面温度不得超过<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.℃,有煤粉沉积时,最高表面温度不得超过<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.℃
Ⅱ类电器设备最高表面温度规定如下:
组 &&&&&别
最高表面温度(℃)
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-size:10.5000mso-font-kerning:1.
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:Amso-hansi-font-family:Afont-size:10.5000mso-font-kerning:1.
注:当Ⅱ类电器设备用于有可燃性粉尘的场所,致其表面有沉积粉尘的情况时,其允许的最高表面温
&&&&度应按粉尘堆积情况下的表面印燃温度计算。
防爆类型电气设备类型
我国的防爆电气设备标准与IEC同步。国家正式批准的防爆型式有八种,即隔爆型(d),增安型(e),本质安全型(i),正压型(p),充油型(o),充砂型(q),无火花型(n),浇封型(m)。此外还有防爆特殊型和粉尘防爆型两种。
在自动化仪表设备中,世界各国大量使用的是前面三种,即隔爆型(d),增安型(e),本质安全型(i)。
1、隔爆型电气设备(d)
具有隔爆外壳的电气设备,是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。
2、增安型电气设备(e)
正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。
3、本质安全型电气设备(i)
在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。
本安型电气设备及其关联设备,按本安电路使用场所和安全程度分为ia和ib二个等级。
ia等级:在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设
&&&&&&&&备。
ib等级:在正常工作和一个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
4、正压型电气设备(p)
具有保护外壳,且壳内充有保护气体,其压力保持高于周围爆炸性混合物气体的压力,以避免外部爆炸性混合物进入外壳内部的电气设备。
5、充油型电气设备(o)
全部或某些带电部件浸在油中使之不能点燃油面以上或外壳周围的爆炸性混合物的电气设备。
6、充砂型电气设备(q)
外壳内充填颗粒材料,以便在规定使用条件下,外壳内产生的电弧、火焰传播、壳壁或颗粒材料表面的过热温度均不能够点燃周围的爆炸性混合物的电气设备。
7、浇封型电气设备(m)
8、无火花型电气设备(n)
在正常运行条件下不产生电弧或火花,也不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高温表面或灼热点,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。
防爆特殊型电气设备(s)
电气设备或部件采用GB3836-83未包括的防爆型式时,由主管部门制定暂行规定。送劳动人事部备案,并经指定的鉴定单位检验后,按特殊电气设备“s”型处理。
粉尘防爆型
为防止爆炸性粉尘进入设备内部,外壳的接合面应紧固严密,并须加密封垫圈,转动轴与轴孔间要加防尘密封。
防爆电气设备的选型原则
气体爆炸危险场所防爆电气设备的选型原则
1、依据气体爆炸危险场所的划分结果选择防爆仪表和电气设备的防爆型式;
2、依据气体爆炸危险场所中可能出现的爆炸气体和蒸汽的爆炸级别选择防爆仪表和电气设备相应的防爆级别;
3、依据气体爆炸危险场所中可能出现的爆炸气体和蒸汽的自燃温度选择防爆仪表和电气设备相应的温度组别。
特别强调的是:0级区域只准许选用ia级本质安全型设备和其它特别为0级区域设计的电气设备。
气体爆炸危险场所使用电气设备防爆类型选型表
1.适用于0区的防护类型
4.本质安全型(ib)
9.&其它特别为1区设计的电气设备(特殊型)
1.适用于0区或1区的防爆类型
2.无火花型
粉尘爆炸危险场所防爆电气设备的选型原则
按照粉尘爆炸危险场所的划分结果选择相应防爆级别的仪表和电气设备。
三、防爆仪表及选型
VEGA仪表都是类防爆仪表。不能用于煤矿的矿井。
VEGA防爆仪表主要有三种:本安防爆型、本安隔爆型、粉尘防爆型
同时要选择适用的防爆区域、爆炸性气体组别和防爆仪表温度等级
本安防爆: &&&&&&&&&&&
本安隔爆型: &&&&&&&&
粉尘防爆型: &&&&&&&&&
CX和用在气体和液体防爆场合,都能用于区。需要在控制室的盘柜加装安全栅,不用。
安全栅本安端线路的电压、电流、分布电感和分布电容要符合我们仪表的要求。
GX用于粉尘防爆。主要是加强了密封,防止粉尘进入仪表,在仪表上形成沉积。
本安防爆还可以和水法、船用许可证合用。
如:本安防爆水法
CM &本安防爆船用许可证
WHG水法:是防有害液体溢出的认证
本安防爆还可以和粉尘防爆合用
如:本安防爆粉尘防爆
附:代号含义:
ATEX &II &&1 &G &EEx &ia IIC T1-6
&&1 &&&2 &&3 &4 &&5 &&&&6 &7 &8
1、欧洲发证机构
2、类仪表:适用于工厂 &&类仪表用于煤矿矿井
3、适用于区防爆 &&&&&&&&表示适用于区防爆 &&&
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;font-size:10.5000mso-font-kerning:1.表示天线部分适合区,电子部件适合区
4、气体防爆标记 &&&&&&&&&&如果是粉尘防爆,代号为
5、防爆标记 &欧洲标准
6、防爆仪表类型 &&&&&&&&&&隔爆的代号是
7、爆炸性危险气体分类 &&&&分为:矿井下 &&(甲烷) &
工厂 &&&&(丙烷)、(乙烯)、(氢气)
8、温度等级 &等等&
以上是防爆区域的定义
那么我们的LED防爆灯 的功能一般达到什么程度:
【1】 按外壳的防护等级分类:为了防护尘埃、固体异物和水进入灯腔内,触及或积集在带电部件上产生跳火、短路或破坏电气绝缘等危险,有多种外壳防护方式起到保护电气绝缘的作用。用特征字母“IP”后跟两个数字来表征其外壳防护等级。第1个数字表示对人、固体异物或尘埃的防护能力。分为0—6级。防爆灯具是一种密封灯具,其防尘能力至少为4级以上,第2个数字表示对水的防护能力,分为0—8级。
& & & &【2】灯具:灯具,是指能透光、分配和改变光源光分布的器具,使光源可靠地发出光线,以满足人类从事各种活动时对光线需求的一种照明器具。灯本作“镫”,镫是古代一种食用器具,“镫(灯)”因其外形与它相似而得名。英语中lamp来源于希腊语lampas,原意为炬,是一种早期的火焰光源和灯具。现代的电气灯具除电光源部分外,还包括光学部件、电气部件和机械部件。
最后我们非防爆区域又是指哪些:
所谓非防爆区域就是不用防爆, 那么防水呢,防腐呢,都属于非防爆区域,
我回答客户:LED防爆灯一般情况下都可以用在非防爆区域,
但是当非防爆区域有其他要求,比如防水等级超过了现有防爆灯的防水等级,防腐等级超过了现有防爆灯的外壳防腐等级,也是不能用非防爆区域的。
共查看: 次
页面收藏到:您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页二矿电工复习题-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
二矿电工复习题
导读:王洼二矿电工复习题,并(穿电工绝缘靴)或站在绝缘台上,王洼二矿电工复习题一、填空题1、煤矿井下供电及电气设备应做到“三无”,即(无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。2、变压器是利用电磁感应原理,把交流电源的一种等级电压在(同一频率下)变换为另一种等级电压。3、40kW及其以上的启动频繁的低压控制设备,应使用(真空接触器)。4、煤电钻综合保护装置具有(漏电)、(过载)、(短路)、(断相保护)
王洼二矿电工复习题
一、填空题
1、煤矿井下供电及电气设备应做到“三无”,即(无鸡爪子)、(无羊尾巴)、(无明接头)。
2、变压器是利用电磁感应原理,把交流电源的一种等级电压在(同一频率下)变换为另一种等级电压。
3、40 kW及其以上的启动频繁的低压控制设备,应使用(真空接触器)。
4、煤电钻综合保护装置具有(漏电)、(过载)、(短路)、(断相保护)功能,以及停钻后电缆(不带电)的特点。
5、交流电的三要素是(周期)、(最大值)、(初相位)。
6、三相交流电动机的连接方式有(星形)和(三角形)连接。
7、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等,应齐全(完整)、(无锈蚀)。
8、高压、低压铠装电缆终端应灌注绝缘材料,户内可采用(环氧树脂)干封,中间接线盒应灌注绝缘胶。
9、密封圈无破损,不得(割开)使用,电缆与密封圈之间不得(包扎)其他物体。
10、隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂(防锈油)或磷化处理。如有锈迹,用棉纱擦净后,留有呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸(无感觉)者算合格。
11、防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的(间隙)、(宽度)和(粗糙度)。
12、 井下漏电有(集中性漏电)和(分散性漏电)。
13、防爆电气设备的操作手柄位置应正确,扳动(灵活),与操作轴连接牢固,无(虚)动作。
14、使用局部通风机进行通风的掘进工作面,因检修、停电等原因停风时,必须(撤出人员),切断电源。
15、万用表一般由(表头)、测量线路和转换开关三部分组成。
16、三相异步电动机在运行中有铜损耗、铁损耗、(机械)损耗、附加损耗。
17、QBZ-120/1140隔爆磁力启动器额定电流为(120 A)。
18、井下悬挂电缆的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(3 m),在立井井筒内不得超过(6 m)。
19、矿用橡套软电缆线芯的长期允许工作温度为(65℃)。
20、引入装置又称进线装置,是外电路和电线或电缆进入(防爆电气设备)的过渡环节。
21、正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须(带电)备用,以保证供电的连续性。
22、《煤矿安全规程》规定:矿井电源线路上严禁装设负荷(定量器)。
23、《煤矿安全规程》规定:直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动(重合闸)。
24、井下常用电缆分为三大类,即(铠装电缆)、(塑料电缆)和(矿用橡套软电缆)。
25、不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、(连接器)或(母线盒)进行连接。
26、检修或搬迁井下电气设备前,必须切断电源,并用与电源电压相适应的(验电笔)检验。
27、防爆电气设备入井前,应检查其(产品合格证)、(煤矿矿用产品安全标志)及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。
28、一般电路由(电源) 、 (负载) 和 (中间环节) 三个组成部分。
29、电路中的中间环节(如变压器、输配电线路和开关设备等)起(传输电压)和(配电)的作用。
30、在电路中,电阻的连接形式有(串联)、(并联)、(混联)三种。
31、向煤矿井下供电的电源禁止中性点直接接地,因此称为(三相三线)制。
32、兆欧表又叫摇表,是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备(绝缘电阻)的仪表。
33、变电硐室的绝缘用具包括(绝缘靴)、(绝缘手套)和(绝缘台)。
34、采区变电所应用(不燃性材料)支护,硐室必须装设向(外)开的防火铁门。
35、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足(设备检修)和(巷道运输)、矿车通过及其他设备安装的要求,并用(不燃性材料)支护。
36、井下必须选用经(检验)合格的并取得煤矿矿用产品(安全标志)阻燃电缆。
37、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子(上)方,并保持(0.3)米以上的距离。
38、压入式局部通风机和启动装置,必须安装在(进风)巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(10)米。
39、局部通风机因故障停风时,必须(撤出人员)、(切断电源)。
40、恢复局部通风机通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近(10)米以内风流中的瓦斯浓度都不超过(0.5%)时,方可人工开启局部通风机。
41、电缆穿过墙壁部分应用(套管)保护,并(严密封堵管口)。
42、井下电气三大保护是指(过流)保护,(接地)保护,(漏电)保护。
43、低压电网运行中,常见的过电流故障有(短路)、(过负荷)和(单相断线)三种。
44、巷道内的通信和信号电缆与电力电缆应分挂在巷道两侧,如果受条件限制,则应敷设在电力电缆上方(0.1)米以上的地方。
45、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号的间距不得超过(15)米。
46、耙装机作业前,甲烷断电仪的传感器必须悬挂在(耙斗作业段)的上方。
47、采掘工作面的移动机器,每班工作结束后和司机离开机器时,必须立即(切断电源),并打开(离合器)。、
48、采掘工作面及其他作业地点风流中电动机或其开关安设地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须(停止工作)、(切断电源)、(撤出人员)、(进行处理)。
49、选择电缆断面一般采用(经济电流法)计算,即实际流过电缆的工作电流必须小于或等于所允许的(长时负荷电流)。
50、防爆电气设备的总标志是(EX)。
51、防爆电气设备的失爆是指矿用电气设备的隔爆外壳失去了(耐爆)性或(隔爆)性。
52、已失爆的任何防爆电气设备,都必须(禁止使用),并不得在井下(长期存放)。
53、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其(额定)电流,又超过了(允许的过流时间)。
54、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有(短路)、(过负荷)、(接地)和(欠压释放)保护功能。
55、(采区变电所)、(采区配电点)、其他机电硐室和几个水平电网的连接地线都应设置(辅助接地母线)。
56、电气设备保护装置的动作可靠性是指在线路和电气设备发生故障时,保护装置应能可靠动作,不会出现(拒绝动作)和(误)动作。
57、对矿井电气保护装置的基本要求有(选择性)、(快速性)、(灵敏性)和(动作可靠性)。
58、电压保护包括(欠电压保护)和(过电压保护)。
59、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须(戴绝缘手套、),并(穿电工绝缘靴)或站在绝缘台上。
60、若电缆护套伸入器壁小于5MM米,则该台设备属(失爆)。 若电缆护套伸入器壁大于15MM米,则该台设备属(不完好)。
61、井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过(127)伏特。
62、连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于(50)mm2的铜线或不小于(100)mm2的镀锌铁线。
63、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合低压不超过(1140)V。
64、(发光二极管)是一种能够把电能转变成可见光的半导体显示元件。
65、(电气间隙)是指不同电压的裸导体间的最小空气距离。
66、开关中装有的RC阻容吸收装置是(过电压)保护装置。
67、电缆截面越大,供电距离越长,其对地分布电容(越小),电容电流越大。
68、(爬电距离)是指从一个导体沿绝缘体到另一导体的最短路径长度。
69、三相电压不对称,电压可分解为(正序分量)、(负序分量)和零序分量。
70、掘进工作面采用(双风机)、(双电源)并实现运行风机和备用风机自动切换。
二、选择(80题)
1.矿用隔爆真空磁力起动器的隔离换向开关与前门之间有可靠
B 闭锁装置。
2.单位时间内交流电重复变化的次数叫
3.用万用表测量晶体二极管的正向电阻与反相电阻,相差愈
4.低压电缆主芯线截面选取原则:通过电缆实际负荷电流
电缆长时允许负荷电流。
5.漏电闭锁装置是用以对
的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。
6.使用稳压二极管时应注意极性不能接错,否则会造成电源
7.移动变电站的干式变压器一次侧线圈匝数减少,二次电压
8.当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,因线圈自身电阻引起的电能损失叫
9.煤矿用电气设备(I类)表面可能堆积煤粉时,允许最高表面温度为
10.纯电感电路电流
电压90度。
11.单相全波整流电路的每支管子所承受的最大反向电压
单相桥整流电路的每支管子所承受的最大反向电压。
12.变压器短路电阻百分数和短路电压百分数是
13.当变压器二次电压低时,应
高压线圈匝数。
14.输出功率相同的两台电动机,极数多的、转数低的电动机,转矩
15.矿用橡套软电缆的允许载流量,是根据导线长期允许工作温度 A oC、环境温度25oC时规定的。
16.涉及煤矿井下安全的产品,必须有
A.安全标志
B.有防爆许可证
17.矿井产1t煤涌出瓦斯量在10立方米
为高瓦斯矿井。
18.一般鼠笼型感应电动机起动时的电流约为额定电流的
19.煤矿井下用I类电气设备隔爆平面接合面长度为25mm,外壳容积大于0.1L,其最大间隙应为
20.电气设备检修中更换的零部件,其技术性能
原设计的要求。
A. 可略低于
C. 不得低于
21.人的身体同时接触2根电源线时,电流从1根导线经过人体到另1根导线称
A. 单相触电
B. 直接触电
C. 两相触电
22.井下检漏保护装置监视电网对地总绝缘的方法为
C. 直流辅助电流
23.井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有
、过负荷和欠电压释放保护。
(2)(2)24.熔体保护的短路电流最小允许值Id与熔体额定电流IR之比应满足Id /IR≥
25.万用电表一般由
、测量线路和转换开关三部分组成。
26.井下电缆悬挂点的间距:在水平巷道或倾斜井巷内不得超过
m,在立井井筒
内不得超过6m。
27.电动机的机械特性是指转速和
28、通过人体电流为_A__时就有生命危险(A )
29、熔断器在电路中可起到
A.过载保护
B.短路保护
C.过载及短路保护
30、一般规定
为安全电压。
31、短路保护整定的原则是根据最远点的
A.单相短路电流
B.两相短路电流
C.三相短路电流
32、电缆护套进入线嘴内为
33、电磁式过流继电器是用于保护
C.短路和过流
34、保护干线时,电流继电器的整定可依照
A.Iz=Iqe+ΣIe
C. Iz=ΣIe
35、三相鼠笼异步电动机的起动电流通常是额定电流的
A.(1.8~2.5)Ie
B.( 4~5 Ie)
C.( 5~7 Ie)
36、检漏继电器在供电系统中的重要作用是
A.防止人为触电
B.防止产生电火花
C.两者兼防
37、检漏继电器的主辅接地极间距应不小于
38、采区变电所中的动力变压器是
A.矿用一般型
B.矿用防爆型
39、局部接地极,可用镀锌钢板制成,其尺寸应不小于
A.面积&0.75m2,厚度为5mm B.面积&0.6m2,厚度为3mm C.面积&0.6m2,厚度为5mm
40、接地网上任上点的接地电阻不得超过
41、移动式和手持式电气设备的接地电阻规定为
A.不大于1Ω
B.不大于2Ω
C.不大于3Ω
42、螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母的扣数可在
扣范围内。
43、电气设备绝缘的测量应是
A.对地绝缘
B.相间绝缘
C.对地及相间绝缘
44、 检修电气设备时,下列哪种情况是不允许的
A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电
45、使用中的防爆电气设备的防爆性能应
检查一次。
46、电气设备的
,必须由电气维修工进行。
A、搬运。B、检查。C、维护。D、调整。
47、使用机车的
,其照明灯间距不得大于30m。
A、主要运输巷道。B、兼作人行道的集中带式运输机巷道。C、升降人员的绞车道。D、升降物料和人行交替使用的绞车道。
48、电缆与
在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。
A、压风管。B、供水管。C、瓦斯抽放管。D、油管。
敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。
A、电力电缆。B、信号电缆。C、高压电力电缆。
D、低压电力电缆。
之间的距离不得小于50mm。
A、信号电缆。B、高压电缆。C、低压电缆。D、通信电缆。
的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出
A、中央变电所。B、盘区变电所。C、主要排水泵房。D、工作面。
52、矿井备用电源的容量必须满足
等的要求。
A、通风。B、采煤。C、排水。D、提升。
53、对井下
供电的线路,不得少于两回路。
A、各水平中央变(配)电所。B、车场。C、主排水泵房。D、下山开采的采区排水泵房。
54、严禁由地面中性点直接接地的
直接向井下供电。
A、移动变压器。B、变压器。C、变电站。D、发电机。
55、井下不得带电
电气设备、电缆和电线。
A、开启。B、停用。C、检修。D、搬迁。
56、检修或搬迁前,必须
,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电
源电压相适应的验电笔检验。
A、设防护栏。B、切断电源。C、检查瓦斯。D、挂警示牌。
57、所有开关的闭锁装置必须能可靠地
,开关把手在切断电源时必须闭锁,并
包含总结汇报、教学研究、经管营销、行业论文、旅游景点、外语学习、资格考试以及二矿电工复习题等内容。本文共4页