阳台地漏是污水还是雨水雨水和空调板地漏排水可否用一根管,排水

1、员工集体宿舍灭火器配置危险等级如何确定是否可参照学生宿舍? 答:可参照学生宿舍

2、图纸说明采用的是新版现行规范,但在设计图上(如建筑灭火器的选择设置、配置和计算等)没有更新审查如何处理?

答:设计图上如有违反强制性条文和强制性标准的问题审查应指出。

3、地下室变、配电房建筑物顶层电梯机房是否一定要独立配置灭火器?如果地下室设置了消火栓(消火栓箱内有灭火器)变、配电房在灭火器的保护范圍之内,是否可以用消火栓内的灭火器而不在地下室变、配电房独立配置灭火器 答:地下室变、配电房和建筑物顶层的电梯机房的火灾種类如与机房外不相同时,应列为独立的计算单元,独立配置灭火器;对设在其它楼层内面积很小的配电间如已处于灭火器的保护范围内時,可不需独立设置灭火器

4、住宅是否要设建筑灭火器,是执行GB条第1.0.2条还是6.1.3条

答:新《建规》GB 第8.1.6条指出,住宅宜设置灭火器;普通住宅无灭火器配置设计的不视为违反规定。

GB 第1.0.2条与第6.1.3条并无矛盾住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的灭火器每增加100m2时,增配1具1A的灭火器

住宅楼的公共部位包括套外的走廊、通道、楼梯间、电梯间等。 别墅、高级住宅要设灭火器

5、建筑灭火器的设计应甴哪个专业设计,当缺项或无交待时审查如何掌握? 答:目前还没有文件规定建筑灭火器配置由那个专业承担设计据了解,大多数设計院是由水专业承担少数设计院由建筑专业承担。施工图设计中建筑灭火器配置设计缺项时应视为不符GB第8.1.6条或GB50045-95(2005年版)第7.6.9条。

(四)消防水池、消防接合器

1、关于消防水池:(设在室外或设在室内)是否应有供消防车的取水口? 答:贮存室外消防用水的消防水池应设置供消防车取水用的取水口

2、送审的单体建筑设计,消防水池、泵房设计常滞后且平面位置无交代或表述为由甲方另行委托设计这种凊况如何处理?如果在说明中已将水池大小、消防型号、规格及数量等列出是否可行? 答:可在审查意见中明确: 审查意见不包括未送审嘚设计内容未送审的设计内容在设计完成后应另行送审。

3、消防车取水口:《建规》要求与被保护建筑物不宜小于15m而《高规》要求与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,两者之间是否有矛盾 答:多层建筑按《建筑设计防火规范》GB 要求执行,高层建筑按《高层民用建築设计防火规范》GB 50045-95要求执行

4、很多室内消防给水设计时,注明有室外消防用水量且之和超过25L/S,但没有说明市政给水管网的资料也没囿室外总图布置。请问:这种情况是否要求设消防水池

答:应设消防水池。新《建规》第8.6.1条和第8.6.2条有规定

5、GB 50045-95(2005年版):第7.3.4条消防水池應设取水口,请问水池人孔可否用作取水口

答:当消防水池人孔的设计符合消防取水口的有关要求时(如取水口的大小、与建筑物的距離等),可兼做消防车取水口

6、关于水泵接合器:建设工程施工图设计审查技术问答2004版38题,当“室内外消防给水合用一个系统时则只有設在合用系统上”但喷淋设计手册P323第9.6.1.1条认为这种情况下可以不装水泵接合器。如何理解

答:当建筑物采用室内外合用消防给水系统时,仍需要设置消防水泵结合器设计手册中的内容可作设计参考,但不能作为设计依据

7、多层建筑室内消火栓个数大于10个,室外消防用沝量大于15L/S设有屋顶高位水箱,但未设室外消防水池及加压泵房仅设一个室外水泵接合器。问题:按GB 第8.4.2条第一款应设双路水源,如何掌握民用与工业厂房可否区别对待?可否用二只水泵接合器替代双路水源 答:应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。民用建筑与笁业厂房均应执行不能用两只消防水泵接合器代替两路水源。

1、《住宅建筑规范》GB 第8.1.4条住宅的给水总立管应设在共用部位对于直饮水竝管是否也要遵此条文?条文说明当采用远传水表或1C水表供水立管可设在套内,但供检修用的阀门应设在公用部位的横管上此检修阀昰指什么阀?采用远传水表或IC仅解决了抄表仍未解决维修问题,条文说明与条文不一致直饮水立管设于共用部位时,往往不能满足立管至配水龙头支管长度不宜超过1m的要求GB 第5.7.3条。审图时如何掌握仅仅为了偶尔的检修方便而牺牲饮用水安全保障是否合适?

答:(1)住宅的给水总立管系指由生活泵或市政给水管网向连接分户水表的分立管供水的总立管也包括直饮水总立管。

(2)当采用远传水表或IC水表時连接分户水表的分立管可设在套内(南京市除外,南京市自来水公司要求水表出户)但分立管的检修阀门应设置在公共部位。

(3)甴于直饮水系统很难做到户内支管循环为了确保直饮水水质(保证从直饮水立管接至配水龙头的支管长度不超过1m),可把直饮水分立管設置在套内但直饮水分立管的检修阀门应设在公共部位,直饮水的分户水表应采用远传水表或IC水表

2、水池、水箱进水管浮球阀是否必需设两个。

答:由于普通的浮球阀容易出故障所以当水池、水箱进出水管采用普通浮球阀时,应设2个;当采用遥控浮球阀时可设一个

3、对于室外地面上水池及泵房(泵房地面高于池底),水池的泄空管是否可直接排至室外雨水管网水池的泄空管上设有阀门,不间接排沝是否可以 答:GB 第3.2.12.5条有严格规定,生活水池泄空管和溢流管不得直接与排水构筑物或排水管道相连接如何排水可参见GB第3.7.7条条文解释。

4、空调冷凝水管的排出管排入室外雨水口井内(低于雨水口蓖盖)是否算间接排水

5、多层和小高层住宅立管采用螺旋排水管,但有的设計图纸中连排出管及横支管也采用螺旋管横支管与立管的连接未采用侧向进水型管件审查时如何处理?

答:内螺旋排水管仅用于排水立管不能用于排水横管,且必须要用专用配件连接如设计中存在违反《建筑排水用硬聚氯乙稀内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002的问题,可莋“其它”类问题提出

6、是否凡有电梯井的底层均需设电梯井排水集水井? 答:非消防电梯可以不设

7、阳台地漏是污水还是雨水雨水囷空调板地漏排水(含空调凝结水)是否可合用一根水管?某些住宅在阳台地漏是污水还是雨水布置洗衣机洗衣机排水用的地漏可否兼莋为阳台地漏是污水还是雨水雨水排水? 答:⑴阳台地漏是污水还是雨水雨水和空调板地漏排水可合用一根排水管

⑵洗衣机排水用的地漏可兼做阳台地漏是污水还是雨水雨水排水,该合用排水管应接入污水管道地漏和排水管的排水能力应能满足两者排水量的要求。 8、存沝弯的水封深度不得小于50mm是否可以提出?

答:产品标准已有明确规定:存水弯的水封深度不得小于50mm工程上使用的产品均应为合格产品,设计图纸上可以不提出要求

9、设计中未注明大小便槽进水管与其冲洗水箱自动冲洗阀的高度差是否符合GB第3.2.4条2,是否判定其违反“强条”

答:凡是有产品标准的定型产品,图纸均可以不再标注对采用非标产品的水箱(如生活、消防水箱和生活、消防水池等)则需要标奣相关尺寸。

10、根据GB第4.5.6条卫生间应设置地漏而《住宅建筑规范》GB第8.2.8条条文说明规定“住宅内除在设淋浴和洗衣机的部位设置地漏外”卫苼间可不设置地漏,在审查中是否可以理解为“住宅内未设淋浴器和洗衣机的卫生间可设地漏也可不设地漏” 答:住宅内未设淋浴器和洗衣机的卫生间可不设地漏。若设置地漏则应采用密闭地漏若未采用密闭地漏,审查时作优化意见提出

11、某小高层住宅11层(带跃层),底层自行车库在自行车库内一间房设计为生活用水增压泵房(其相邻上层为某户客厅)是否可行? 答:可以但应采取有效的减振和隔声措施。

12、《住宅建筑规范》GB第8.2.7条条文说明中排水立管靠卧室相邻的内墙安装时不能采用普通塑料管,是否属“强条”规定

答:经請示规范组,此问题是条文说明中补充的内容可作为优化意见提出。 13、空调冷凝水如用专用立管收集排放建筑立面上与阳台地漏是污沝还是雨水排水、屋面排水管并列,管道偏多可否接入雨水管或阳台地漏是污水还是雨水排水,雨水管或阳台地漏是污水还是雨水排水管只排到散水处 答:空调冷凝水不能接入屋面雨水排水管,可与阳台地漏是污水还是雨水排水合用一根排水管

1、多层和小高层住宅的半地下室内(多数为自行车和储物间)做6B级人防,且一层楼板即为人防顶板楼层及一层排水干管和支管均穿至人防区后出户与人防规范偠求不符,如何解决

答:与人防无关的管道一律不得穿过人防围护结构。 可在人防顶板设覆土层排水管从覆土层排出室外。

2、《人民防空地下室设计规范》GB 第6.3.5条什么等级的人防需设集水池?第6.4.4条什么等级的人防需设洗消贮水?

答:(1)人防医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程、配套工程(有人员用水时)都需要设生活污水集水池

(2)洗消贮水根据《人民防空地下室设计规范》GB 第6.4.1条、第6.4.2条、第6.4.4条、苐6.4.5条确定。 大家发表的互动观点(3人发表)

这个要看你阳台地漏是污水还是雨水上有没有放洗衣机之类的东西

如果没有放洗衣机之类的东西那么就是排到雨水管,放了就排污水管

针对这个上海市有明文规定吗?规定章程或规范的编号能提供下吗??
谢谢!!!!!!!!
我是做建筑的,这个具体就不清楚了不过上海这个管的很严,雨、污分流因为还牵涉到排水费的问题,所以要分流如果你是在郊区的话,就不用考虑那么多了

你对这个回答的评价是?

如果是为污沝考虑的当然要接到污水管

你对这个回答的评价是

阳台地漏是污水还是雨水内的应该是污水 阳台地漏是污水还是雨水外的是雨水

你对这個回答的评价是?

如果阳台地漏是污水还是雨水是封闭的应该考虑是污水,要排至污水管道

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

本人在做一个焦作的项目以前莋给排水设计都不用设计空调的冷凝水,但这次甲方要求其中有两点不明白: 1 空调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝水管可以说昰收集内机的水管,室外机冷凝水很少那我的空调的冷凝水立管设置在空调板旁边,是在旁边设置个地漏呢(室外空调板设置地漏可鉯保证雨水和空调冷凝水有序排放,保证建筑外墙不受雨水流淌)还是在距室内地面两米左右的地方预留一个三通这样室内机冷凝水可鉯直接穿墙到室外,再到预留的三通内 2 空调设置在

本人在做一个焦作的项目,以前做

的冷凝水但这次甲方要求。其中有两点不明白: 1 涳调设置在室外单独的空调板上:空调的冷凝