阻燃电线防火电线等级有哪些

哪位知道什么阻燃电线好

阻燃电線1远东电缆( 始于1990年,高新技术企业,中国500强,智慧能源系统服务商,品牌的电缆行业标杆,远东电缆有限公司 )2熊猫电线PANDA(始创于1947年,中国电气装备用电线電缆行业中历史悠久的专业工厂之一,高新技术企业,上海熊猫线缆股份有限公司 )3特变电工TBEA(始于1988年,能源事业提供系统解决方案的服务商,新疆本汢大型高新技术企业集团,绿色能源的开拓者,特变电工股份有限公司 )4上上电缆(始于1967年,高新技术企业,中国机械行业影响力品牌,专业电线电缆大型生产企业,江苏上上电缆集团有限公司 )5金杯电工(始于1999年,专注于电线电缆和电磁线产品的研发/生产和销售,湖南省电站配套及输变电成套设备產业集核心企业,金杯电工股份有限公司 )6德力西电气(始于1984年,大型中法合资企业,低压配电以及工业自动化领域全面解决方案供应商,中国德力西控股集团有限公司 )

最近做了一个工程消防负荷电纜选择的是阻燃耐火型电缆,施工图审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型电缆理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型電缆,她的说法有道理和依据吗请大侠指点一下。

负荷电缆选择的是阻燃耐火型电缆

审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型電缆,理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型电缆她的说法有道理和依据吗?请大侠指点一下

    申明:内容来自用户上传,著作權归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 我觉得阻燃是阻燃 耐火是耐火 耐火电缆也不一定阻燃如果不特殊表明 阻燃耐火电缆是阻燃C级 耐火B级。如果专家说耐火等级不够那就只能选用A级耐火的电缆了。你也可以在阻燃耐火电缆的型号中表示耐火等级为A级 比如ZR-NH-A-0.6/1 这就表示耐火A级了

  • 你得查查相关规范 ,需要耐火等级为A级吗

  • 审图老师也没说耐火的级别她说阻燃耐火型電缆的耐火时间小于纯耐火型的电缆。

  • 用阻燃耐火型电缆没有问题问题是你开的电缆是否是阻燃耐火型的,比如ZRNH型的电缆

  • ldf333 发表于 14:20 审图老師也没说耐火的级别她说阻燃耐火型电缆的耐火时间小于纯耐火型的电缆。如果你的图中电缆只写NHVV 那默认就是B级老师说时间少, 那意思不就是用A级吗所以你得查查规范需要A级吗

ZA:阻燃类别A,供火时间及温度:40分/815度试样容量:V/M 7升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米自熄时间小于等于60分

ZB:阻燃类别B,供火时间及温度:40分/815度,试样容量:V/M 3.5升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米自熄时间小于等于60分

ZC:阻燃类别C,供火时间及温度20分/815度,试样容量:V/M 1.5升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米自熄时间小於等于60分

ZD:阻燃类别D,一般都不选用.