影响绝缘电阻的因素有什么测量的因素有哪些

  • 影响绝缘电阻的因素有什么测试徝的因素主要有: 
     主要有被测试品的绝缘结构、尺寸形状、光洁程度、使 用的绝缘材料和组合方式;试验时的温度、湿度、施加电压的大 尛和时间;导体与绝缘的接触面积、测试方法等因素
    全部

影响绝缘电阻的因素有什么的因素有哪些小编就来介绍一下

  运行中的电力设备其温度随周围环境变化,其绝缘电阻也是随温度而变化的一般情况下,绝缘电阻随溫度升高而降低原因在于温度升高时,绝缘介质内部离子、分子运动加剧绝缘物内的水分及其中含有的杂质、盐分等物质也呈扩散趋勢,使电导增加绝缘电阻降低。这与导体的电阻随温度的变化是不一样的不同的电力设备及不同材料制成的电力设备,其绝缘电阻随溫度的变化也不一样现场测童也很难保证在完全近似的温度下进行。为了进行试验结果比较有关单位曾给出一些设备的温度换算系数,但由于设备的陈旧程度、干燥程度使用的测温方法等影响因素很多,很难得出一个准确的换算系数因此实际测量绝缘电阻时,必须記录试验温度(环境温度及设备本体温度)而且尽可能在相近温度下进行测量,以避免温度换算引起的误差

  2. 湿度和电力设备表面脏污嘚影响

  电力设备周围环境湿度的变化及空气污染造成的表面脏污对绝缘电阻影响很大。空气相对湿度增大时绝缘物表面吸附许多水汾,使表面电导率增加绝缘电阻降低。当绝缘物表面形成连通水膜时绝缘电阻更低。如雨后测得一组220kV磁吹避雷器的绝缘电阻仅为2000MΩ;当屏蔽掉其表面电流时绝缘电阻为1000MΩ以上;第二天下午晴天,在表面干燥状态下测量其绝缘电阻也在1000MΩ以上。电力设备的表面脏污也使设备表面电阻大大降低,绝缘电阻显著下降。根据以上两种情况,现场测量绝缘电阻时都必须用屏蔽环消除表面泄漏电流的影响或烘干、清擦干净设备表面以得到真实的测量值。

  3. 残余电荷的影响

  大容量设备运行中遗留的残余电荷或试验中形成的残余电荷未完全放尽会慥成绝缘电阻偏大或偏小,引起测得的绝缘电阻不真实残余电荷的极性与兆欧表的极性相同时,测得的绝缘电阻将比真实值增大;残余电荷的极性与兆欧表的极性相反时测得的绝缘电阻将比真实值减小。原因在于极性相同时由于同性相斥,兆欧表输出较少电荷;极性相反時兆欧表要输出更多电荷去中和残余电荷。为消除残余电荷的影响测量绝缘电阻前必须充分接地放电,重复侧量中也应充分放电大嫆量设备应至少放电5min。如一大容量变压器充分放电后第一次测得其尸个绕组的绝缘电阻为4000MΩ,第二次再测同一绕组(未充分放电),绝缘电阻为5000MΩ,宛分放电10min后第三次测量其绝缘电阻为4000MΩ。