目前市场【弧光保护】的必要性
“安全即效益”是配置弧光保护的核心理念,采用国际先进技术,贴合用户需求,全方位多功能,给传统中低压母线及开关柜带来更安全的运行保护,为你的效益空间提供保障。
AMP220中低压母线弧光短路快速保护系统以智能电网的发展为方向,结合国外先进的智能电网产品设计理念,为客户提供具有前瞻性和最优性价比的弧光保护装置及完善的保护配置方案。弧光保护产品的重要性:现代工业的发展,对供电的安全性和可靠性要求越来越高.对于输电线路、发电机、电动机、变压器和馈线柜等电气设备,母线在它们之间的桥梁作用越来越重要;目前在我国220KV以上电压等级的母线上,为满足电力系统暂态稳定性的要求,一般均装设有专门的快速母线保护装置,母线故障可有选择地快速切除;110KV电压等级的母线,视其重要程度和复杂程度,有些装设专门的母线保护,有的则不装;而35KV以下电压等级的中低压母线,无论其出线条数多少、复杂程度如何,一般都不装设专门的母线保护。但是中低压变、配电系统的安全稳定直接关系着电网的安全运行,直接影响着工业企业安全生产,通过对大量工业事故的分析,完备的中低压保护是安全生产的有效保证;过去因多方面原因而被忽视的中低压母线保护,现在越来越受到电力行业的关注和重视。鉴于中低压母线在配电系统中的重要地位,任何故障的延时切除,都将严重危及人身和设备安全,造成巨大的损失,所以对中压母线的运行保护有充分理由予以重视。同时,故障电弧具有发展迅速、不可预测、破坏力大、极易传播的特点、电弧中心温度超过一万摄氏度,弧光的光强度可以超过正常的照明光强2000倍。因此,对故障电弧光早发现、早处理成为抑制电弧光发展的关键,只有最大限度缩短故障切除时间,才能够使设备和人身安全得到最大限度的保护。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&弧光保护弥补母线缺陷
  目前,380伏/1千伏/3千伏/6千伏/10千伏/35千伏柜中没有专用的母线主保护,但在国外电力行业已经普及95%以上;国内采用过流保护用于母线后备保护,理论上必须延时300~500毫秒,实际上动作时间可能长达1.5~2秒,起不到对母线的真正保护,并且使变压器低压侧绝缘有较大的结构性损坏,所以目前的母线后备保护是有缺陷的。  从保护设计的系统可靠性来看,变压器、进线、馈线都有主保护,唯独母线没有专用的主保护,我们认为母线应该增加专用主保护。虽然母线故障出现概率较低,但一旦出现将损失惨重。因此,从技术、设计方面建议配置母线专用主保护,以确保操作人员的人身安全及系统的安全、稳定运行。  开关设备内电弧光产生的人为原因有误入带电间隔、误操作、带接地线合闸、忘记测量工作区内的电压。技术原因有设备故障和带电设备的误操作,设备正常检修后,遗漏工具在开关设备内,错误的接线和母线连接,绝缘老化和机械磨损、、小动物(尤其是老鼠)、灰尘、、湿度、腐蚀等环境因素。如果在开关柜内发生电弧光故障,由于开关柜中的空气压力和温度迅速增加,如果不及时切除,将造成人员伤亡、设备损坏等重大损失。更多危害信息可咨询
  中、低压开关柜是供电系统的供电枢纽。在发生内部故障时,是否能迅速地切除故障,对配电系统的安全运行至关重要。但是,按目前的保护方案,中压母线尚没有配置任何专门的保护,而是由进线开关的相关后备保护来兼顾的;但是进线开关与出线开关的保护需要相互配合;一般速断保护延时的级差至少为300毫秒,甚至500毫秒或更长;而过流保护的配合级差更是长达1~2秒。  所以,配电系统中、低压母线上所发生的任何故障都至少要延时切除。  换句话说,现有的厂用中、低压母线能在第一时间切除故障的保护还是个空白。可是,我们只要稍加注意,就会发现,不论是中、低压(开关柜)母线的上游还是下游的诸多电气设备都配有快速保护。相比之下,中、低压母线的安全性和可靠性却没有得到足够的重视。鉴于中、低压母线的重要地位,任何故障的延时切除,都是我们极不愿意看到的状况。因为开关柜内的各种故障,其短路电流所产生的电弧及其大量的高温,使柜内气体急剧膨胀,可在极短的时间内达到顶峰,严重危及人身和设备安全。  电弧光保护系统利用弧光和电流双重判据,快速可靠地切除中、低压开关柜母线上及配电设备发生的弧光短路故障,弥补现有开关柜母线保护的空白。它可以减少开关及上游变压器设备的损害,缩小事故障范围;避免或减轻工作人员在发生电弧短路故障时所造成的伤害;保护中、低压开关设备免受严重损坏,防止火灾的发生;保护昂贵的主变压器或厂用变压器免受短路电流冲击而损坏;最大限度地减少用户的停电时间。在第一时间内切除母线和开关柜内部故障,尽可能地缩短电气设备的恢复供电时间;延长现有开关设备的使用寿命,推迟更换开关设备的投资。确保电气设备的安全,以及全厂的安全、可靠运行。  一旦发生电弧光故障,这一装置可以迅速可靠动作,切除故障,准确定位故障点。对于变电所、大型企业用电的各种运行方式,可以具体情况和客户需要灵活配置,适应性强。  RIZNER系列电弧光保护解决方案具有如下特点:采用先进的Triac快速技术实现了1毫秒世界最快光电式保护动作速度;采用星型连接及无源弧光技术使抗电磁干扰能力更强、可靠性更高;灵活的逻辑可编程使RIZNER电弧光保护系统能适用于不同的连接系统与运行方式;RIZNER还提供经济可靠的压力式、压力突变式电弧光保护系统。由于RIZNER电弧光保护系统测量的光和电是两个完全不同物理性质的参数,采用光信号,故障电流信号双判据的动作原理决定了该系统的误动率要比系统中其它主保护 (包括变压器、进线、馈线保护)的误动概率要小得多。  RIZNER电弧光保护系统的设计在电磁兼容性(EMC)方面处于世界领先地位,试验证明RIZNER电弧光保护系统的抗电磁干扰能力是相关IEC国际标准的4倍。跳闸回路采用最先进的光纤技术,更加适应高磁场、高电流环境,比采用传统的铜铰线的抗干扰性更强。
技术资料出处:tiger71820
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(0)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
暂且没有评论!
12345678910
12345678910
12345678910
任何仪器经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。智瑞今天就帮大家分析一下电磁流量计分体式损坏的主要原因 : 1、情况条件变革 重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期...[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4OCUS650中压柜配置应用
一段母线配置1套OCUS650弧光保护主单元,母线及断路器和电缆室安装APS光压传感器,同时OCUS650主单元采集进线电流互感器,与APS传感器做与逻辑关联。当电缆室出现弧光事故,跳开本柜断路器,分区分控,将停电事故影响降到最小。当母线和断路器室有弧光故障,必须跳开进线断路器,保护整段母线。
OCUS644箱变配置应用
单母线箱式变电站配置一套OCUS644弧光保护装置。高压馈线电缆室安装APS光压传感器1个,变压器室进出线触头方向各安装一个APS光压传感器。低压进线及馈线室使用OS20光纤式全感光传感器检测弧光。同时,OCUS644采集高压馈线电流以及低压进线电路互感器。当高压馈线电缆和变压器室出现电弧事故,跳开高压馈线断路器。当低压进线和低压馈线室出现电弧事故,跳开低压进线断路器,实现箱变的电弧光保护功能。
WITC无线温度监测单元
WTS无线测温传感器模块需要粘贴并绑扎在每一相的母线连接处和电缆接头的关键位置。无线模块在出厂时,已设定无线通讯的地址编码。只需对照清单配置WITC采集单元即可与无线模块实时通讯。通过与OCUS650弧光主单元连接,用户可实时监视并预警电气连接处的温度,提高安全预防性。