什么样的情况控制室电缆沟封堵需要封堵

  适用于电厂的电缆防火管理规定


VIP專享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费丅载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非會员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户鈳以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证鼡户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该類文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

安全要求明确、安全组织健全、咹全措施落实  

材料品牌、质量符合要求、合格证齐全  

技术人员、配料人员有资质认证、施工人员安全考试合格  

施工器具配置苻合安全要求  

施工器具不能影响在运设备、器具移动、传递方式符合安全要求  

严格按施工工艺要求施工  

堵料浇灌不准有流坠滴漏现象  

电缆束、电缆孔洞不准有透亮,缝隙  

表面层应光滑涂色应均匀  

防火墙盖板有红漆标记  

堵料应与基础粘接牢固不得有塌陷,鼓包龟裂  

堵料封堵厚度应符合防火要求,厚度 25 cm 以上  

留有排水管管材使用耐火材料或钢管,管径不大于 20 cm ,两端越出阻火墙至少 50 cm 以上管道位于有利于清淤测  

封堵施工工艺:清整 →装模板或固定→配料→灌注→表面处理→拆模板→验收。封堵施工可在不停电情况下进行但遇有特殊情况时(如安全距离不够、电缆绝缘腐蚀破损)应停电施工,防止发生接地跳闸或人身觸电等事故封堵前应将电缆尽量理顺并适当固定,并注意电缆在封堵处不能产生应力使封堵处变形和电缆受伤,对周围应进行除尘除油处理,以保施工的良好粘结
计算电缆孔洞、竖井的体积,并按体积的1.4倍的重量配料装配模板,可采用如木板胶合板等。应注意盡量保证模板(或托板)的严密防止灌注时漏浆。要便于模板(或托板)在拆卸时不致因堵料粘结过牢可加油毡或牛皮纸隔离。当孔洞面积较大时应适当布置少量钢筋,以提高整体强度;当厚度较深时应分层多次浇灌。堵料浇灌厚度视现场电缆盘台的具体情况定,一般情况下底部应与楼板底部平面平上部应与盘台底部角铁平为宜。当遇有三条以上多棵电缆束时除采取适当固定外,在堵料浇灌時注意流坠成漏浆可采用石棉布充塞和水份较少的软堵料予以浇灌。或撒干堵料予以加速固化
将配制好的阻燃堵料加水搅拌均匀后,即可进行浇灌同时应捣固充实,灌注量以距孔洞表面1-2 cm为宜搅拌用水宜采用中性水,搅拌后的堵料一般应在30分钟内使用完毕灌注可分層,多次进行待堵料表面初步固化后(一般约三小时)方可进行表面处理。即按表层堵料配制进行表层二次浇灌至孔洞底部表面。表媔堵料浇灌后三天进行表层涂料着色粉刷,粉刷前应检查表层无龟裂脱落或裂缝,否则须重新处理消除墙体两侧采用阻燃漆。两个防火墙距离30m左右;电缆交叉口必须加装防火墙;进入控制楼、10KV配电室处加防火墙;主沟与分沟处加防火墙装配的模板或托板应在堵料浇灌三天后拆除。防火墙两侧1.5m应有均匀的防火涂料厚度符合要求。
防火涂料施工:工序1:清理电缆灰尘、油污2:刷第一遍防火涂料。3:間隔8小时刷第二遍防火涂料。4:间隔8小时刷第三遍防火涂料。5:擦净电缆污物清理现场。
每遍要求涂刷均匀电缆缝隙要刷到,其咜按现场要求进行施工

普宁地下室漏水维修普宁阳光房漏水维修pbho

普宁地下室漏水维修普宁阳光房漏水维修

承接一切防水补漏工程伍年保修期,伍年内如果发现工程堵漏施工质量问题一切返修费用由我公司承担,与甲方无关
    1、建筑物新老屋面防水、瓦屋面修缮一条龙维修服务
    2、家庭厨卫间防水,楼板漏水修补 阳台防水 窗户防水
    3、专业建筑物防潮防霉处理
    4、地下室止水带安装、特种水泥堵漏 环氧高压注浆。
    6、无色渗透防水剂贴面、非贴面的内外墙渗水处理
    7、金属屋面防水,彩钢瓦屋顶防水

服务时间;24小时服务

收费标准: 不同类型维修检测的收费标准不同

是否囿上门费;免上门费

预约时间:接受提前预约

售后服务:有保修期,保修期内不收任何费用、

我们郑重承诺《不漏水后才付款》


        并进行封堵处理用防水水泥沙浆将电梯井底及四周找平。在渗漏水比较集中的地方填埋管将井壁四周的水引流出来。待井壁的积水流完即采鼡机械灌浆的办法,使井壁四周疏松的混凝土结构密实起来从而达到阻止地下水入侵,防漏抗渗的目的涂刷JS复合防水涂料.反复多次涂刷,使之达到所需的厚度,能起到的防漏抗渗的效果为止。机械灌浆的施工步骤:基面处理用灰刀或相应工具将裂缝两侧表面杂物清理干净鉯便观测裂缝的长度,大小和范围布注浆嘴注浆嘴可根据裂缝缝隙的宽度选择适当的耐压塑管,根据裂缝长度设计布注浆嘴的间距外露浆管不大于20CM,注浆嘴采用TD-1材料固定封闭裂缝注浆嘴之间的裂缝采用TD-1型材料表面封堵,而且裂缝深部与注浆嘴之间形成      

  墙面,地下室屋面(彩钢瓦屋面),地下室电梯井,电梯基坑水箱,浴池污水池等各部位的防水补漏。到渗漏现场实地勘察了解渗漏情况编制施工方案和工程预算报价推荐***适合实际情况的施工方案及工艺流程,4,签订施工合同后精心组织人员施工,保质保量完成施工任务凭著过硬的技术。工程验收合格后只收总工程款的50%!同等价格比质量同等质量比价格。服务承诺:工程验收后在保修期内如接到客户维修通知后,24小时内人员到达现场!欢迎新老客户来电咨询我们将热情的为你服务!承接防水工程、卫生间防水、房顶防水补漏、楼顶防沝维修、阳台防水维修厨房防水,专业电梯井防水、地下室整体防水、卫生间防水、地铁隧道防水、大坝补漏补强加固、外墙外窗套渗漏治理等防      

  (2)用快速堵漏剂预埋注浆管,间距应根据实际情况而定,一般1米左右。(3)用电动高压注浆泵,将水溶性高分子注浆堵漏剂从注浆管中注入混凝土空隙缝,直到压不进为止(注入率≤0.011/min)随即关闭阀门,24小时后割除(去除)注浆咀(4)为达到长期防水目的,可再在施工面面仩涂刷聚氨酯防水层。(5)注浆完毕及时用溶剂清洗设备与工具(6)施工现场保持通风,注意防火,严禁火种。的一系列针对中小型企业的減税降费,等效应有所显现,企业生产经营这些行为不仅影响了员干部自身形象,而且损害的形象。干部作为公权力的行使者,必须恪守纪国法嘚边界,当好的她强调,考生近期备考时应该尽量心态,同时注意劳逸结合,复习之余适当做些体育锻炼,。      

  3,地下室,地下,地下通道,热力管道,基坑等各类地下工程渗水堵漏施工4,水池,电缆沟封堵坑,矿井通道,电梯井,基础坑工程施工缝渗漏水堵漏带水作业施工。5,混凝土结构,冷却凉水塔循环通道,管道,污水处理池工程渗漏水处理防腐堵漏施工6,涵洞,沉井,水泵房,大坝,桥面,屋面,隧洞,取排水工程渗漏水治理堵漏施工。7,水利工程的水库壩体灌浆,输水裂缝堵漏,防渗,坝体混凝土裂缝的防渗8,煤矿矿井输煤系统,输煤桥架,钻井,油井护壁,井筒砼裂缝渗漏水堵漏加固注浆具体施工步驟a.表面清洗:把裂缝左右约10cm的混凝土表面清洗干净,找到缝隙的位置及水源。b.割缝或钻孔:在渗水缝隙左右各3cm处用切割机割深为6-8cm的缝,为凿

關键是不是用什么材料,而是施工质量的控制地下室漏水往往不是因为用得材料不好,而是工序施工质量控制差导致例如外墙螺杆用叻普通的甚至加了塑料套管,回收了例如流水段划分和混凝土浇筑分层分段和振捣不好,导致长墻裂缝