机房精密空调设计误区
机房精密空调的规划的计划关于暖通工程有着极为重要的作用,它直接关系到工程的能否成功。尽管在实施施工图检查准则以来,规划人员在规划施工图中质量有了较大的提高,但在规划的过程中仍有问题存在。&
一、供暖方面&
(一)进口入户设备问题&
依据采暖通风与空气调节规划规范(以下简称规划规范)规则,热水采暖体系,应在热力进口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。规划人员通常只留意入户热力设备的设置,疏忽了进口设备,有些图纸标示了进口设备所选用的规范图集号,而有的图纸则被遗失,所以审图有些常常提出定见。规划人员在施工图中,除要阐明遵从上述规则外还应特别强调两点:&
1、热力进口的供水管上佳设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60意图精过滤器,回水管上宜设置滤网标准不小于60意图过滤器。&
2、在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如某住所小区,选用分户计量的会集供暖方法,供暖后许多住户的散热器不热,查其要素,过滤器处并未发现阻塞物,散热器均为无砂铸铁型,终拆开管道后发现,要素是管井内入户前支管下翻处的弯头内堵满了很多的细砂粒,尽管设有水过滤器,但网滤孔径太大,所以形成了阻塞,后加装了泄水阀阻塞后放过几回水,再未呈现不热的问题。&
(二)进口数量问题&
关于进口数量问题,做法纷歧,有的开发商请求一个单元一个进口,意图是便于管理及收取采暖费,有的开发商则请求一栋楼一个进口,要素是能够节约基建出资,所以没有一个一致的形式,但不管选用哪种方法,规划人员既要思考室内供暖体系的合理性,又要思考与室外管线联接的合理性,不能只图室内体系规划便利、省劲,而不顾及室外管线体系。一起,规划图纸中应标明进口管线距修建轴线的水平间隔、耗热量及管径,若为多个进口时,应别离注明每个单元的热负荷及管径,而有些规划仅标明晰总热负荷,这是不妥的,因为大多数情况下,室外热网是由热力体系来规划设备的。&
(三)楼梯间散热器立支管应独自设置&
规划规范规则,楼梯间或别的有冻住危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,但是,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,选用双侧衔接,一侧衔接楼梯间散热器,另一侧衔接邻室房间散热器,这么,因为楼梯间难以确保密闭性,一旦供暖发作毛病,也许影响邻室的供暖作用,乃至冻裂散热器。&
(四)共用立管设备伸缩器问题&
现在规划的多层或高层住所,大多选用共用立管体系,规划中通常要依据体系水力平衡、散热设备、承压才能及化学管材的特性等要素对供暖体系及共用立管进行竖向分区设置,并应思考管道热抵偿问题。&
但是,有些规划以为户内为埋地敷设,而疏忽了管井内共用立管的热胀问题,故未设置伸缩器;有的尽管规划了抵偿器,但未认真校核热膨胀量来决议抵偿器的方位;还有的规划在抵偿器上下的方位就设备了固定支架,这么抵偿器起不到抵偿管道因为热胀而变形伸缩的问题,成果致使因为立管的热胀伸缩拉裂了支管的景象。&
(五)带有底层商铺的住所的采暖问题&
关于带有底层商铺的住所规划规范明确规则,对修建内的公共用房和共用空间,应独自设置采暖体系和热计量设备,现规划中存在的问题是,或许商铺未独自设热计量设备,或许与住所选用共用体系,现在,沿街带底商的修建不断添加,规划人员应严厉遵从规范请求来规划,避免运用后导致不必要的费事。&
二、空调通风方面&
(一)制冷机装机容量偏大&
现在在空调体系规划过程中,有些规划人员选用负荷目标预算,致使制冷机装机容量遍及偏大,形成初出资的很大糟蹋,一起影响有些负荷下的冷机功率。&
空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类修建夏日冷负荷的概算目标为210W/m2~240W/m2,旅馆工作类的冷负荷目标为94W/m2~163W/m2。在实践规划过程中,因为思考各种各样的安全系数,使单位空调面积的制冷机装机容量大多比手册中冷负荷概算还要大,远大于实践运转中单位空调面积峰值冷量,形成空调体系初出资的很多添加,并且从全年来看,修建的实践负荷处于峰值的时刻很短,所以实践上冷机的大多数时刻将在比较小的负荷率下运转,COP不高,从太原区域计算的成果来看,商场冷负荷在100W/m2~150W/m2之间,工作冷负荷在70W/m2~90W/m2之间即可满意运用请求。&
(二)保温资料选用不妥&
保温资料的挑选应思考到运用寿命及运用场合,市场上的保温资料种类不少,但因为费用与便于施工等要素,很多工程选用铝箔玻璃棉保温。铝箔玻璃棉成品作为风管的保温资料作用还能够,因为风管的表面温度高,不易结露,但在施工过程中应对资料的容量及铝箔胶带的质量加强控制,以确保资料的运用寿命和绝热作用。&
因为玻璃棉的吸水性太强,不适宜用于冷冻水管特别是立管的保温。前几年因为经验不足,前期精密空调规划中运用玻璃棉保温的水管体系现已呈现了断露景象,所以主张业主尽也许运用较好的保温资料,避免今后形成不必要的返工及糟蹋。&
(三)水泵扬程挑选不妥&
水泵扬程挑选各个规划区别很大,如某工程冷却塔放置在60多米高的屋顶,冷却水为闭式循环体系,而规划者在挑选水泵扬程时竟将高程也加进了水泵的扬程中,成果所选水泵扬程高达80多米。还有的规划在挑选冷冻水泵时,不思考冬天与夏日流量的不一样,如某工程精密空调所需7℃~12℃冷冻水的循环流量是600m3/h,而冬天所需50℃~60℃热水循环量为289m3/h,可见精密空调冷冻水循环量要比冬天采暖热水循环量大得多,所以冬夏日合用一台水泵是不合适的。冷冻水泵热水泵应别离设置。&
(四)空调通风体系防火、防烟阀的设置问题&
防火阀与排烟防火阀不一样,不能将这两种不一样功用的阀门混合运用,防火阀通常设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平常敞开,火灾时,当烟气温度达到70℃时,阀体内的易熔片熔断,然后堵截烟、火沿通风管道向别的防火分区延伸。高规中规则,风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两边设防火阀。&
但是,有的规划在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。别的,有些工程防火阀的方位设置不妥。按请求防火阀应紧靠防火墙方位,且衔接防火阀的穿墙风道厚度&&1.6mm,防火墙两边各2m范围内的风道应选用不燃资料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未阐明加厚,亦未采取任何保护措施。而排烟防火阀是设在专用排烟风道或兼用风道上,排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器,当排烟温度高达280℃时温度熔断器动作,阀门封闭,中止排烟。
施耐德精密空调厂家报价 &施耐德精密空调信息
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:
1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
2.舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
而机房专用空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
采用机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
综上所述,机房专用空调与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。计算机机房内必须使用机房专用空调。目前,国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已经广泛采用,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
2应用范围编辑机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24 小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障
3特点编辑显热量大
机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。机房内显热比可高达95%。
不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。
风量大、焓差小
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
电话(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
邮箱(强烈建议填写,可跟踪信息!)
留言(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
Copyright &
志趣网 版权所有通信产品装机配件相机配件
数字家电 厨卫家电生活电器 办公外设办公软件网络设备服 务 器无线网络网络存储安防监控
施耐德TDAR0921报价( SCHNEIDERTDAR0921 )
施耐德TDAR0921
参考价格:
商家报价:
暂无商家报价
向经销商询价时说明是天极网用户,将获得更多优惠。
按更新时间排序价格从高到低排序价格从低到高排序
商家名称商家报价
商家等级/合作年限联系方式所在地在线咨询
同品牌最热机型
¥暂无报价
¥暂无报价
¥暂无报价
¥暂无报价
¥暂无报价
接下来您可以
当前产品即将上市 市场价:暂无
404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.4.1
机房空调新品推荐¥150000暂无报价¥55000¥169000¥130000即将上市
机房空调品牌排行
免责声明: 此页面(本网站)所显示的经销商主体资格、经营资质、报价、售后服务等承诺、以及所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布经销商负责,不代表天极网观点,天极网亦对此不作任何承诺与保证,天极网所提供(本站显示)的信息资料仅作为市场资讯供用户参考。天极网建议您选择同城经销商当面交易,不要先直接打款给经销商,以降低购物风险。网络用户依其意志自主选择交易对象、交易内容,并自行承担交易风险,本站不承担任何法律责任。
免责声明:此页面(本网站)所显示的维修商主体资格、经营资质、报价、售后服务等承诺、以及所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布维修商负责,不代表天极网观点,天极网亦对此不作任何承诺与保证,天极网所提供(本站显示)的信息资料仅作为市场资讯供用户参考。页面上带有”官方授权”图标的为官方授权维修点,维修商提交了官方授权书,带有“官网认证”图标的为官网认证维修点。天极网建议您选择同城具有相当资质的维修商当面交易,不要先直接打款给维修商,以降低自身风险。网络用户依其意志自主选择维修主体、维修物品,并自行承担后续风险,本站不承担任何法律责任。
|||||||||Copyright (C) 1999-, All Rights Reserved 版权所有 天极网络京公网安备84号施耐德 优力 精密空调过滤网 TDAR0721/TDAR0921图片 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>施耐德 优力 精密空调过滤网 TDAR0721/TDAR0921图片施耐德 优力 精密空调过滤网 TDAR0721/TDAR0921图片&&&更多施耐德 优力 精密空调过滤网 TDAR0721/TDAR0921图片【推荐】【推荐】施耐德 优力 精密空调过滤网 TDAR0721/TDAR0921图片。,无锡海空机电有限公司起于1992年,专注于空气过滤器、机房精密空调滤网、空气净化器滤网、加湿器吸水滤芯的生产研发和销售。本公司拥有专业成熟的技术团队,注重产品细节、关注用户满意度,及时准确掌握国际规范与国家规范的最前沿要求,并实施于工程与产品之中,为客户提供最合适的产品。随着国际社会的发展,工业污染、汽车尾气和雾霾PM2.5的泛滥,我们的使命就是为社会供应最优质的过滤器,逐渐减少对人类健康的危害。我们长期与国内知名学府江南大学、华东科技大学共同研发活...上一条下一条最新商机家用电器&联系人: &热门商机推荐产品 |
| 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 31.2502017&  版权所有   施耐德TDAR1822参数(SCHNEIDER TDAR1822)
施耐德TDAR1822网友点评
基于个网友评分,其中:
微博热议话题
精彩提问标题作者回复天极网友3天极网友2天极网友2天极网友1天极网友4天极网友3
接下来您可以
市场价:暂无
机房空调新品推荐
机房空调品牌排行
免责声明:此页面(本网站)所显示的维修商主体资格、经营资质、报价、售后服务等承诺、以及所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布维修商负责,不代表天极网观点,天极网亦对此不作任何承诺与保证,天极网所提供(本站显示)的信息资料仅作为市场资讯供用户参考。页面上带有”官方授权”图标的为官方授权维修点,维修商提交了官方授权书,带有“官网认证”图标的为官网认证维修点。天极网建议您选择同城具有相当资质的维修商当面交易,不要先直接打款给维修商,以降低自身风险。网络用户依其意志自主选择维修主体、维修物品,并自行承担后续风险,本站不承担任何法律责任。
|||||||||Copyright (C) 1999-, All Rights Reserved 版权所有 天极网络京公网安备84号

我要回帖

更多关于 精密空调滤网 的文章

 

随机推荐