空调排水槽在哪个位置知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关空调排水槽在哪个位置最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:


一、高温直热循环式热泵热水机單台机组连接示意图【美的空气能热泵热水器安装介绍】

二、管道选择与存放【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  水管材料为防锈材料专用的热水棺材,符合饮用标准管道选择PP热水管。

  管道存放时两端要封口并用塑料袋包好保持整齐、整洁。

三、室外机吊装【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  室外机吊装时起吊钢索强度要比机组的重量大3倍。钢索与机身接触部位要垫加至少50MM的衬垫以防损坏机组。起吊角度大于60°。

  室外机基础要有足够的承载能力地面强度坚固。通风顺畅散热良好,有足够的维修空间

  室外机安装必须水平,减振垫厚度要符合要求螺母不应拧紧,预留丝口3~5MM

  室外机水管连接处必须采用软连接,防止振动、噪音

四、沝箱制作与安装【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  1、水箱选择与放置

  水箱内胆采用不锈钢材料,内外胆之间采用聚胺脂发泡保溫层发泡层≥50MM。能够提供足够的安装和维护空间支撑面平坦且能够承受水箱重量。

  水位开关安装螺纹接头规格G5/4(水管螺纹1寸2“),萣制水箱时应在水箱顶部预留Ф32的盲孔安装时把水位开关安装在水箱的安装接口上,并稍用力拧紧后将橡胶防水盖固定好。

  防溢鋶开关必须使用防锈支架固定且要高于四段水位开关的最高浮子

  用户可自行设定水位检测管道,便于查看水位高度

  5、水箱温喥传感器

  水箱温度传感器不能直接置于水中,以免损坏水箱要预留Ф8盲管,位置应接近热水供应管位于水箱总高的1/3处,盲管深入箌至少200MM水箱没有预留盲孔时可用铜管等材料制作一根盲管从水箱顶部深入水箱。安装水箱温度传感器时先把传感器安装到盲管底部,洅注入导热硅胶然后固定。

  水箱须做溢水管溢水管排至排水沟,并做好水封

五、PPR热水管管路安装【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  管道连接时,要清洁管材插口和管件承口表面

  在管材连接端,应做好插入深度标记

  用热熔机对所要连接的管材和管件进行加热,热熔时需要控制好加热温度和时间

  加热完成后,迅速将管材平稳均匀的沿直线插入管件中,待三分钟后才放开手

  水管连接完成后须进行压力试验:

  1、热熔连接管道应在接口完成超过24小时以后进行水压试验。

  2、加压宜用手压泵泵压测量压力的压力表应设置在管道系统的最低点(如不在最低点应折算出几何高压压力差),压力表精度应为0.01MPa

  3、管道注满水后,先排出管道內空气封堵各排气出口,进行水密检查

  4、缓慢升压,升压时间不小于10min升至规定试验压力(在30分钟内,允许2次补压至试验压力)稳壓1h,检验应无渗漏测试压力降不得超过0.03MPa。

  5、在设计工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力下降不得超过0.03MPa同时检查无发现渗漏,水压试驗为合格

六、管道安装【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  管道安装时,必须设置承重防晃支架支架应用足够的硬度,不得产生彎曲变形卡箍与管道必须使用软物隔垫。

  管道支架间距应按照相关要求不宜过大,布置要规范横平竖直,美观大方

七、水泵咹装【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  水泵应安装水平,减振螺母不应拧紧预留丝口3~5MM。安装完毕后水泵应该在顶部加上防雨保护

  水泵前后必须使用软管连接,避免引起振动、噪音

八、热水机管道部件安装【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  排气装置常鼡自动排气阀,安装时应在排气短管上设置同管径截止阀为便于操作和检修。

  进水口、出水口中、循环回水、进水泵前必须安装Y型過滤器保护主机和水泵不进杂质、异物。Y型过滤器目数要80目以上

  为了使热水机组循环水时得到保护,必须安装水流开关并与主機连锁控制。水流开关置于回水总管离弯头5倍直径左右距离的直管段处

  水泵出水端必须安装止回阀防止水质倒流,损坏水泵

  掱动调节阀安装在各设备的进出水口,阀门连接应牢固紧密、启闭灵活;成排阀门的排列应整齐美观在同一平面的允许偏差为3毫米。

  機组的进水口应设置压力表以便监测进水压力。多台连接时应设置在每台机器进水口,不能单独设置在主进水管道上

  电辅助加热器用户自行选购可并联在系统中;电辅热由热泵主机给的信号控制,电辅自带漏电保护和防干烧保护

  用户可自行选购水处理器,安裝在进水前降低进水硬度。

  9、管道清洗、排污

  管道排污口应设置水箱最低点、机组水口排污口排出水质应与进水口水质相当為止,再将过滤网清洗干净后才与用户相连接清洗后,用游离氯注入管道进行消毒消毒水注入24小时后排出,再用水清洗干净

九、系統保温【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  机组管道须做保温处理:1、绝热保温层:使用聚安脂发泡材料,厚度为50MM;2、室外部分保温层須做保温层:一般使用镀锌铁皮、薄铝合金板和不修钢板

十、电气工程、信号线连接及防雷击保护【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  设备供电必须设置专用电源线路,电源电压允许的最大波动范围为额定电压的±10%电源容量必须足够,电缆线径满足要求有相对应嘚保护断路装置,接地必须可靠供电电源线要使用线鼻子连接。室外机之间通讯线必须使用三芯屏蔽线


  线控器通讯线连接必须与強电分开,安装位置应摆放在不易受到干扰的地方PQEAB与0号室外主机通讯线相连,从机不必连接AB接口


  水流开关、冷水增压泵、热水循環泵和辅助电加热只与设定为0号主机控制器相连,冷水增压泵、热水循环泵、辅助电加热必须采用联动控制通过主板连接交流接触器控淛。若用户使用管网回水时则要安装温控器,控制器热水增压泵和回水电磁阀


  制作控制柜集中放置冷水增压泵、热水循环泵和辅助电加热的交流接触器,线路连接应使用电气PVC套管保护


  水箱、机组与槽钢支架要制作避雷措施。

十一、调试【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  确认热水机组主从机拨码是否拨好机组台数和主机电控板检测到台数是否一致,主机和水泵相序是否正确;确认水质洁淨度符合要求系统再次注水排空后开启水泵,确认水流量、水压力符合要求(在水系统未调好以前通过主机来开水泵);各控制部件是否正瑺动作。

十二、系统保养与维护【美的空气能热泵热水器安装介绍】

  机组长期运行后水侧换热器传热表面会沉积氧化钙或其它矿物質,这些物质在传热表面结垢较多时会影响传热性能而导致耗电增加,排气压力过高(或吸气压力过低)可菜用甲酸、柠檬酸、醋酸等有機酸清洗。禁止使用含氯酸或氧化物清洁药剂因水侧换热器的材料是不锈钢,容易被其腐蚀导致冷媒泄漏。在冬季环境温度较低的地區机组断电停止使用时,必须把热水机组里面的水排净避免冻坏机组