6影院防火设计规范
&&&&&&& 6.1防火
&&&&&&& 6.1.1电影院建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定。
&&&&&&& 6.1.2当电影院建在综合建筑内时,应形成独立的防火分区。
&&&&&&& 6.1.3观众厅内座席台阶结构应采用不燃材料。
&&&&&&& 6.1.4观众厅、声闸和疏散通道内的顶棚材料应采用A级装修材料,墙面、地面材料不应低于B1级。各种材料均应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222中的有关规定。
&&&&&&& 6.1.5观众厅吊顶内吸声、隔热、保温材料与检修马道应采用A级材料。
&&&&&&& 6.1.6银幕架、扬声器支架应采用不燃材料制作,银幕和所有幕帘材料不应低于B1级。
&&&&&&& 6.1.7放映机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开。顶棚装修材料不应低于A级,墙面、地面材料不应低于Bl级。
&&&&&&& 6.1.8电影院顶棚、墙面装饰采用的龙骨材料均应为A级材料。
&&&&&&& 6.1.9面积大于100m2的地上观众厅和面积大于50m2的地下观众厅应设置机械排烟设施。
&&&&&&& 6.1.10放映机房应设火灾自动报警装置。
&&&&&&& 6.1.11电影院内吸烟室的室内装修顶棚应采用A级材料,地面和墙面应采用不低于B1级材料,并应设有火灾自动报警装置和机械排风设施。
&&&&&&& 6.1.12电影院通风和空气调节系统的送、回风总管及穿越防火分区的送回风管道在防火墙两侧应设防火阀:风管、消声设备及保温材料应采用不燃材料。
&&&&&&& 6.1.13室内消火栓宜设在门厅、休息厅、观众厅主要出入口和楼梯间附近以及放映机房入口处等明显位置。布置消火栓时,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。
&&&&&&& 6.1.14电影院建筑灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140中的有关规定执行。
&&&&&&& 6.1.15电影院建筑设置自动喷水系统时,应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中的有关规定设计系统及水量。
&&&&&&& 6.2疏散
&&&&&&& 6.2.1电影院建筑应合理组织交通路线,并应均匀布置安全出口、内部和外部的通道,分区应明确、路线应短捷合理,进出场人流应避免交叉和逆流。
&&&&&&& 6.2.2观众厅疏散门不应设置门槛,在紧靠门口1.40m范围内不应设置踏步。疏散门应为自动推闩式外开门,严禁采用推拉门、卷帘门、折叠门、转门等。
&&&&&&& 6.2.3观众厅疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,门的净宽度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定,且不应小于0.90m。应采用甲级防火门,并应向疏散方向开启。
&&&&&&& 6.2.4观众厅外的疏散走道、出口等应符合下列规定:
&&&&&&& 1电影院供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;
&&&&&&& 2穿越休息厅或门厅时,厅内存衣、小卖部等活动陈设物的布置不应影响疏散的通畅;2m高度内应无突出物、悬挂物;
&&&&&&& 3当疏散走道有高差变化时宜做成坡道;当设置台阶时应有明显标志、采光或照明;
&&&&&&& 4疏散走道室内坡道不应大于1:8,并应有防滑措施;为残疾人设置的坡道坡度不应大于1:12;
&&&&&&& 5电影院疏散走道的防排烟设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定。
&&&&&&& 6.2.5疏散楼梯应符合下列规定:
&&&&&&& 1对于有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯;
&&&&&&& 2疏散楼梯踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,楼梯最小宽度不得小于1.20m,转折楼梯平台深度不应小于楼梯宽度;直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.20m;
&&&&&&& 3疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步;当踏步上下两级形成的平面角度不超过10。,且每级离扶手0.25m处踏步宽度超过0.22m时,可不受此限;
&&&&&&& 4室外疏散梯净宽不应小于1.10m;下行人流不应妨碍地面人流。
&&&&&&& 6.2.6疏散指示标志应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945中的有关规定。
&&&&&&& 6.2.7观众厅内疏散走道宽度除应符合计算外,还应符合下列规定:
&&&&&&& 1中间纵向走道净宽不应小于1.0m;
&&&&&&& 2边走道净宽不应小于0.8m;
&&&&&&& 3横向走道除排距尺寸以外的通行净宽不应小于1.0m。
影院防火设计说明
&&&&&&&&6.1防火
&&&&&&& 6.1.1国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045以及《建筑内部装修设计防火规范》GB50222对电影院建筑防火设计的一般性要求作了规定,设计过程中必须遵循。
&&&&&&& 本规范是电影院建筑设计的专用性规范,体现了电影院建筑特有的防火要求,是电影院建筑防火设计的重要组成部分,设计过程中必须遵循。
&&&&&&& 6.1.2电影院建在综合建筑内防火分区的设计要求。
随着电影院的市场化和技术发展,电影院建在综合建筑内的情况会越来越多。本条强调建在综合建筑内的电影院应形成独立的防火分区,有利于限制火势蔓延、减少损失,同时便于平时使用管理,以节省投资。
&&&&&&& 6.1.3在改建和扩建的电影院中,观众厅视线升起要调整座席台阶的高度。许多座席台阶采用木质,极易引起火灾。本条规定采用不燃烧体,其耐火极限不应小于0.5h。
&&&&&&& 6.1.4关于观众厅装修材料燃烧性能等级,各防火规范都有规定,当设置在四层及四层以上或地下室时,室内装修的顶棚、墙面材料选择应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222有关规定。
&&&&&&& 6.1.5电影院观众厅吊顶内的吸声、隔声材料一般是微孔材料或松散材料,位置在两个地方,一是在屋面板(或楼面板)下,一是放在吊顶上,吊顶是灯具、风管线路交错的地方,闷顶内容易起火。另外,吊顶内设备均须经常检修,为了避免火灾,作此条规定。
&&&&&&& 6.1.6银幕架、扬声器支架均是观众厅重要设备承重构件,通常采用型钢结构,为了避免火灾严禁使用木质结构。银幕从材料上分为:布质银幕、白色涂料、银 幕、塑料幕、玻珠银幕、金属幕等。另外,银幕前的大幕帘和沿幕,以及遮光门帘均以织物为主,极易燃烧,故作此条规定。
&&&&&&& 6.1.8为了保障电影院内部装修的消防安全,提出本条规定。
&&&&&&& 6.1.9大多火灾案例表明,绝大部分的人员死亡是由于吸人有毒气体和窒息死亡的,观众厅属于无窗房间,参照《建筑设计防火规范》GB50016和《高层 民用建筑设计防火规范》GB50045,提出只要大于100m2的地上观众厅和面积大于50mn的地下观众厅均应设置机械排烟设施。
&&&&&&& 关于排烟量,参照《高层民用建筑设计防火规范}GB5.2条中庭的排烟量计算方法,考虑到观众厅净高比中庭低,人员密集,且由于有座椅的障碍,火灾时人员疏散较困难。
&&&&&&& 因此建议观众厅以13次/h换气标准计算,或90m3/(m2&h)换气标准计算,两者取其大者。
&&&&&&& 6.1.12放映时观众厅人数较多,本条是强调防火安全的重要性。
&&&&&&& 6.2疏散
&&&&&&& 6.2.1本条提出电影院建筑设计时应合理组织交通线路,均匀布置疏散出口、内部和外部通道,使分区明确,线路便捷,既是满足电影院建筑日常使用的基本要求,也是在火灾和非正常情况下,满足人员疏散需要的必备条件。
&&&&&&& 6.2.2本条主要是对观众厅疏散门设计提出的要求,为保证人员疏散路线快捷、畅通,不出现意外伤害事故制定的。
&&&&&&& 为防范偷盗事件的发生,疏散门常上了门锁,一旦火灾发生,门打不开,由此造成大量人员伤亡,国内已发生过火灾时由此原因造成人员大量死亡的案例,是我们应 汲取的教训。为此强调疏散外门应设自动推闩式门锁。此锁的特点是人体接触门扇,触动门闩,门被打开,但从外面无法开启,使用方便又有很高的安全性。在实践 中,通常一个观众厅两道疏散门,一道为出场门,一道为进场门。出场门上作推闩式门锁,门外无把手,人出去就进不来;进场门口通常有管理人员值班,可以没有 锁,若带锁应是推闩式门锁,门外还要有把手。因此,门若有锁,应采用推闩式门锁。
&&&&&&& 6.2.3本条疏散门数目和宽度规定应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定,门的净 宽不应小于0.9m,疏散门必须为甲级防火门,并向疏散方向开启,这一条很重要。电影院观众厅之间的防火问题,首先是将观众厅与观众厅之问分隔开来,避免 相互影响。使观众厅与观众厅形成独立的防火间隔,另外,要求出入场门均为甲级防火门。甲级防火门主要是指设置在观众厅隔墙上的门。
&&&&&&& 6.2.4本条规定观众厅外的疏散走道、出口的设计要求:
&&&&&&& 1本条提出与《建筑设计防火规范》GB50016统一,观众厅座位数为每层观众厅的总合人数。
&&&&&&& 2本条提出为了保证人员在观众厅外,穿越休息厅或其他房间时的走道疏散通畅,厅内的陈设物不能使疏散路线被中断。
&&&&&&& 3疏散通道上有高差变化时,为了便于快速通行,提倡设置坡道,当受限制时,不能设坡道而设台阶时,必须有明显标示和采光照明,大台阶应有护栏,避免出现意外。
&&&&&&& 4疏散通道设计时应尽量在统一标高上,若有高差变化,室内坡道不应大于1:8,这是人员行走可以忍受的最大坡度。
&&&&&&& 6.2.5本条对疏散楼梯的设计要求:
&&&&&&& 1本条的目的在于说明电影院内门厅和休息厅使用开敞的主楼梯或者自动扶梯旁边设置的配套楼梯,由于楼梯四周不封闭,在火灾情况下无法保证安全疏散。
&&&&&&& 2这是对楼梯设计的基本要求,楼梯平台宽度与楼梯宽度相同,并且规定最小宽度为1.20m,应满足两股人流同时通过。
&&&&&&& 3扇形踏步的楼梯设计中有时选用,须按规范规定的要求设计,以便人员在紧急情况下不易摔倒。
&&&&&&& 4有时在影院设计时做室外疏散楼梯,应满足楼梯净宽度不小于1.10m,同时不应影响地面通行人流。
&&&&&&& 6.2.6本条是火灾情况下对人员疏散起到重要指示作用的措施,有利于提高走道的通行能力,使人员尽快脱离危险地域。
&&&&&&& 6.2.7本条的&走道宽度符合计算&是指观众厅走道按每百人平坡为0.65m,台阶为0.75m,分别计算走道宽度。
电话:010-
传真:010-
邮编:10006
地址:北京市东城区王府井大街201号利生大厦721室
网站版权归 北京翼达九州影视文化有限公司所有 京ICP号电影院照明设计相关
电影院照明设计设计专题简介
本专题为土木在线电影院照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电影院照明设计
图纸简介:电影院 建筑消防设计 好几个大厅 3个防火分区 投稿网友:wishishen520 上传时间:
图纸省份: 山东
所属版块:
图纸简介:本工程为电影院,设计范围:夏季制冷,冬季供暖。通风和消防排烟系统设计。 投稿网友:gegeyu123456 上传时间:
图纸省份: 河北
所属版块:
图纸简介:学校作业电影院设计图纸,详细的说明了电影院的设计流线 投稿网友:shihaoshu 上传时间:
图纸省份: 上海
所属版块:
图纸简介:包含总平,平面。立面。剖面。一层平面布置。 投稿网友:zzz6311 上传时间:
图纸省份: 请选择省份
所属版块:
图纸简介:本工程为电影院,框架结构,总面积为16000平方米 投稿网友:hx123456hx 上传时间:
图纸省份: 陕西
所属版块:
发表时间: 10:00:22 来源:环球照明网 家庭影院对环境的基本要求是“黑、空、静”。“空”是指房间内除了必要的用品和座位外,其它的则尽量不予放置,这样在房间体积有限的情况下,可扩大房间的净空间,便于营造宏大的声场,也免得干扰观赏者的视线。“静”是指要尽量隔绝户外的各种声响
所属版块:
图纸简介: 电影院设计装修方案,不错的图纸,仅供参考,欢迎下载!!! /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:476K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
最新电影院设计规范 2008版
所属版块:
本人现在做一个电影院的暖通设计,由于是第一次做,些许地方不是很明白,请大家不吝赐教哈。。。 1.放映室内放映机工作时会散发热量和毒气,我见一些相关图纸上有一个专门的排风系统接到放映机上,则此时放印机房是否还需要做一套单独的排风系统? 2.观从厅一般均会做排风和排烟,观众厅的排风系统能接到放映机上吗,
所属版块:
图纸简介: 电影院设计 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:1859K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5篇一:GB建筑设计防火规范 建筑设计防火规范GB 【条文说明】修订后的《建筑设计防火规范》规定了厂房、仓库、堆场、储罐、民用建筑、城市交通隧道,以及建筑构造、消防救援、消防设施等的防火设计要求,在附录中明确了建筑高度、层数、防火间距的计算方法。主要修订内容为: 1、在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求。 2、为便于建筑分类,将住宅建筑原按层数划分多层和高层住宅建筑,修改为按建筑高度划分,并与原规范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求,主要包括: 1)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,高层建筑中的住宅部分与非住宅部分防火分隔处的楼板耐火极限,从1.50h修改为2.50h; 2)小于等于100m的高层住宅建筑套内宜设Z火灾自动报警系统,并对公共部位火灾自动报警系统的设Z提出了要求; 3)规定建筑高度大于54m的住宅建筑应设Z可兼具使用功能的避难房间,建筑高度大于100m的住宅建筑应设Z避难层; 4)明确了住宅建筑疏散楼梯间的前室与消防电梯前室合用的条件; 5)规定高层住宅建筑的公共部位应设Z灭火器。 3、适当提高了高层公共建筑的防火要求: 1)建筑高度大于100m的建筑楼板的耐火极限,从1.50h修改为2.00h; 2)建筑高度大于100m的建筑与相邻建筑的防火间距,不能按照有关要求减少; 3)完善了公共建筑避难层(间)的防火要求,高层病房楼从第二层起,每层应设Z避难间; 4)规定建筑高度大于100m的建筑应设Z消防软管卷盘或轻便消防水龙; 5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min。 4、补充、完善了幼儿园、托儿所和老年人建筑有关防火安全疏散距离的要求;对于医疗建筑,要求按照 2护理单元进行防火分隔;增加了大、中型幼儿园和总建筑面积大于500m的老年人建筑应设Z自动喷水灭火系 统,大、中型幼儿固和老年人建筑应设Z火灾自动报警系统的规定;医疗建筑、老年人建筑的消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从20min和30min修改为60min。 5、为满足各地商业步行街建设快速发展的需要,系统提出了利用有顶商业步行街进行疏散时有顶商业步行街及其两侧建筑的排烟设施、防火分隔、安全疏散和消防救援等防火设计要求;针对商店建筑疏散设计反映的问题,调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人数计算依据。 6、增加灭火救援设施一章,补充和完善了有关消防车登高操作场地、救援入口等的设Z要求:规定消防设施应设Z明显的标识,消防水泵接合器和室外消火栓等消防设施的设Z,应考虑灭火救援时对消防救援人员的安全防护;用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设Z室外消火栓系统;建筑室外广告牌的设Z,不应影响灭火救援行动。 7、将消防设施的设Z独立成章:取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的内容,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定。 8、补充了地下仓库与物流建筑的防火要求,要求物流建筑应按生产和储存功能划分不同的防火分区,储 5353存区应采用防火墙与其他功能空间进行分隔;补充了1×10m-3×10m的大型可燃气体储罐(区)、液氮、液 氧储罐和液化天然气气化站及其储罐的防火间距。 9、完善了公共建筑上下层之间防止火灾蔓延的基本防火设计要求,补充了地下商店的总建筑面积大于220000m时有关防火分隔方式的具体要求。 10、适当扩大了火灾自动报警系统的设Z范围:如高层公共建筑、歌舞娱乐放映游艺场所、商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运等建筑;明确了甲、乙、丙类液体储罐应设Z灭火系统和公共建筑中餐饮场所应设Z厨房自动灭火装Z的范围;增加了冷库设Z自动喷水灭火系统的范围。11、在比较研究国内外有关木结构建筑防火标准,开展木结构建筑的火灾危险性和木结构构件的耐火性能试验,并与《木结构设计规范》和《木骨架组合墙体技术规范》等标准协调的基础上,系统地规定了木结构建筑的防火设计要求。 12、对原《建规》、《高规》及与其他标准之间不协调的内容进行了调整,补充了高层民用建筑与工业建筑和甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距、柴油机房等的平面布Z要求、有关防火门等级和电梯层门的防火要求等;统一了一类、二类高层民用建筑有关防火分区划分的建筑面积要求,统一了设Z在高层民用建筑或裙房内商店营业厅的疏散人数计算要求。 13、进一步明确了剪刀楼梯间的设Z及其合用前室的要求、住宅建筑户门开向前室的要求及高层民用建筑与裙房、防烟楼梯间与前室、住宅与公寓等的关系,完善了建筑高度大于27m,但小于等于54m的住宅建筑设Z一座疏散楼梯间的要求。 本规范共确定了165条强制性标准条文,约占全部条文的39%。在执行时,如果某一强制性标准条文中含有允许调整的非强制性要求时,仍可根据工程实际情况和条件进行确定,如本规范第4.4.2条强制要求进行分组布Z和组与组之间应设Z防火间距,但组内储罐是否要单排布Z则不是强制性的要求,而可以视储罐数量、大小和场地情况进行确定。 目
录 1总则 ...................................................................................... 3 2术语、符号 ................................................................................ 4 2.1术语 ................................................................................ 4 2.2符号 ................................................................................ 6 3厂房和仓库 ................................................................................ 6 3.1火灾危险性分类 ...................................................................... 6 3.2厂房和仓库的耐火等级 ............................................................... 14 3.3厂房或仓库的层数、面积和平面布Z ................................................... 18 3.4厂房的防火间距 ..................................................................... 24 3.5仓库的防火间距 ..................................................................... 29 3.6厂房和仓库的防爆 ................................................................... 32 3.7厂房的安全疏散 ..................................................................... 36 3.8仓库的安全疏散 ..................................................................... 38 4甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场 ............................................ 39 4.1一般规定 ........................................................................... 39 4.2甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距 ............................................... 40 4.3可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 ................................................. 45 4.4液化石油气储罐(区)的防火间距 ..................................................... 50 4.5可燃材料堆场的防火间距 ............................................................. 53 5民用建筑 ................................................................................. 55 5.1建筑分类和耐火等级 ................................................................. 55 5.2总平面布局 ......................................................................... 58 5.3防火分区和层数 ..................................................................... 61 5.4平面布Z ........................................................................... 65 5.5安全疏散和避难 ..................................................................... 73 6建筑构造 ................................................................................. 89 6.1防火墙 ............................................................................. 89 6.2建筑构件和管道井 ................................................................... 91 6.3屋顶、闷顶和建筑缝隙 ............................................................... 95 6.4疏散楼梯间和疏散楼梯等 ............................................................. 97 6.5防火门、窗和防火卷帘 .............................................................. 103 6.6天桥、栈桥和管沟 .................................................................. 105 6.7建筑保温和外墙装饰 ................................................................ 1057灭火救援设施 ............................................................................ 108 7.1消防车道 .......................................................................... 108 7.2救援场地和入口 .................................................................... 111 7.3消防电梯 .......................................................................... 112 7.4直升机停机坪 ...................................................................... 114 8消防设施的设Z .......................................................................... 114 8.1一般规定 .......................................................................... 114 8.2室内消火栓系统 .................................................................... 117 8.3自动灭火系统 ...................................................................... 119 8.4火灾自动报警系统 .................................................................. 124 8.5防烟和排烟设施 .................................................................... 126 9供暧、通风和空气调节 .................................................................... 127 9.1一般规定 .......................................................................... 127 9.2供暖 .............................................................................. 128 9.3通风和空气调节 .................................................................... 130 10电气 ................................................................................... 135 10.1消防电源及其配电 ................................................................. 135 10.2电力线路及电器装Z ............................................................... 140 10.3消防应急照明和疏散指示标志 ....................................................... 143 11木结构建筑 ............................................................................. 145 12城市交通隧道 ........................................................................... 151 12.1一般规定 ......................................................................... 151 12.2消防给水和灭火设施 ............................................................... 155 12.3通风和排烟系统 ................................................................... 156 12.4火灾自动报警系统 ................................................................. 158 12.5供电及其他 ....................................................................... 159 附录A建筑高度和建筑层数的计算方法 ........................................................ 159 附录B防火间距的计算方法 .................................................................. 160 附录C隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准 .............................. 160 1总则 1.0.1为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑: 1厂房; 2仓库; 3民用建筑; 4甲、乙、丙类液体储罐(区); 5可燃、助燃气体储罐(区); 6可燃材料堆场; 7城市交通隧道。 人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定。【条文说明】1.0.2本规范所规定的建筑设计中的防火技术要求,适用于各类厂房、仓库及其辅助设施等工业建筑,公共建筑、居住建筑等民用建筑,储罐或储罐区、各类可燃材料堆场和城市交通隧道工程。 其中,城市交通隧道工程是指在城市建成区内建设的机动车和非机动车交通隧道及其辅助建筑。根据国家标准《城市规划基本术语标准》GB/T,城市建成区简称“建成区”,是指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。 对于人民防空、石油和天然气、石油化工、酒厂、纺织、钢铁、冶金、煤化工和电力等工程,专业性较强、有些要求比较特殊,特别是其中的工艺防火和生产过程中的本质安全要求部分,本规范的规定还不具体,这些工程设计中的某些防火要求也与一般工业或民用建筑有所不同,在本规范做了原则要求,但难以更详尽地确定这些工程的某些特殊防火要求,因此设计中的相关防火要求可以按照这些工程的专项防火规范执行。 1.0.3本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。 【条文说明】1.0.3火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)有关建筑设计中的防火要求在《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089、《烟花爆竹工厂设计安全规范》GB50161等规范中有专门规定。 1.0.4同一建筑内设Z多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。 【条文说明】1.0.4本条规定了在同一建筑内设Z多种使用功能场所时的防火设计原则。 对于同一性质的建筑,如民用建筑或工业建筑,当在同一建筑物内设Z两种或两种以上使用功能的场所时,不同使用功能区或场所之间需要进行防火分隔,以保证火灾不会相互蔓延。为此,首先要考虑将这些场所进行防火分隔,并且相关防火分隔要求要符合本规范及国家其他有关标准的规定,例如住宅与商店的上下组合建造,幼儿园、托儿所与办公、写字建筑或电影院、剧场与商业设施合建等等。 此类建筑及建筑内不同使用功能区有关建筑的平面布局、建筑内的防火分区、安全疏散、室内外消火栓系统、自动灭火系统、防排烟和火灾自动报警系统等其他设计要求,需根据该建筑的使用性质、建筑高度、火灾危险性等,按照本规范及其他有关标准对不同使用功能建筑的防火规定和防火分隔情况等确定。对于建筑与相邻建筑的防火间距、消防车道的设Z和建筑的室外消防用水量等,则需按整体建筑考虑,有关建筑灭火等消防设施的设Z,要根据本规范第8.1.1条规定的原则确定。 1.0.5建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.6建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.7建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1高层建筑:建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 注:建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定。 【条文说明】2.1.1对于住宅建筑,设计以套和住宅单元为基础,对不同建筑高度的住宅建筑区别对待,有利于处理消防安全和经济的矛盾。本规范以建筑高度为27m作为划分多层住宅建筑与高层住宅建筑的标准。 对于非住宅类的居住建筑、公共建筑和厂房、仓库等工业建筑,将建筑高度大于24m的多层建筑划分为高层建筑。对于有些单层建筑,如体育馆、高大的单层厂房等,由于具有相对方便的疏散和扑救条件,虽建筑高度大于24m,但仍不划分为高层建筑。 2.1.2裙房:在高层建筑主体投影范围外,与建筑生体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。 【条文说明】2.1.2裙房的特点是其结构与高层建筑的主体直接相连,作为高层建筑主体的附属建筑而构成同一座建筑。为便于规定,本规范规定裙房为建筑中建筑高度小于或等于24m且位于与其相连的高层建筑主体对地面的正投影之外的这部分建筑;其他情况的高层建筑的附属建筑,不能按裙房考虑。 2.1.3重要公共建筑:发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 【条文说明】2.1.3一般,重要公共建筑包括党政机关办公楼,人员密集的大型公共建筑或集会场所,中小学校教学楼、宿舍楼,重要的通信、调度和指挥建筑,广播电视建筑,医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程。 2.1.4商业服务网点:设Z在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。 【条文说明】2.1.4本术语中的“建筑面积”是指设Z在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积。比如,一具有2层上、下层商业用房直接相通的商业服务网点,该“建筑面积”为该商业服务网点一层和二层商业用房的建筑面积之和。 商业服务网点包括百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店、洗衣店、药店、洗车店、餐饮店等小型营业性用房。 2.1.5高架仓库:货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 2.1.6半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。 2.1.7地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 2.1.8明火地点:室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 【条文说明】2.1.8术语中将民用建筑内的灶具、电磁炉等与其他室内外外露火焰或赤热表面区别对待,主要是因其使用时间相对集中、短暂,并具有间隔性,同时又易于封闭或切断。 2.1.9散发火花地点:有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。 2.1.10耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。 2.1.11防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 2.1.12防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。 2.1.13避难层(间):建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。 2.1.14安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 【条文说明】2.1.14本术语中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。尽管本规范将避难走道视为室内安全区,但其安全性能仍能有别于室外地面,因此在设计中要将安全出口直接通向室外,尽量避免采用避难走道。篇二:消防规范对电梯的要求 消防规范对电梯的要求 1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50`M^2`;公共建筑不应小于6.00`M^2`。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00`M^2`;公共建筑不应小于10`M^2`。 3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30M的通道通向室外。 4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
5 消防电梯的载重量不应小于800KG。 6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00H的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60S计算确定。 8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。 10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
一、消防电梯的设置范围和数量设计 有的设计单位在考虑消防电梯的设置数量时考虑得不够详细。根据《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求高层一类民用公共建筑;十层及十层以上的塔式住宅;十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;并要求,当每层建筑面积大于1500平方米时,应设置一台,当每层建筑面积大于1500平方米但4500平方米时,应设置两台,当大于4500平方米时,应设置三台。考虑到节约资金,并便于平时使用,可以一梯多用,消防电梯可兼作客梯或工作电梯使用,但必须保障消防电梯的各项使用功能。 二、消防电梯的环境构造设置 消防电梯井属于竖向管井,当建筑物发生火灾时,竖向管井是火势上下蔓延的主要途径,而且也是拔烟火的通道,若防火分隔不当或未作适当防火处理,高温烟火会迅速传播扩大,造成扑救困难,严重危及人身安全,增大火灾损失。电梯井一般都与电梯厅,走道及其他房间相通,若在其中设有可燃气体和易燃、可燃液体、电线(缆),不但不安全,而且一旦发生火灾会威胁其他管井及整个建筑物的安全。为此,消防电梯井应单独设置,消防电梯井与机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开,在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯井内应严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。消防电梯井壁除开设电梯门洞和通气孔外,不应开设其他洞口,电梯门不应采用栅栏门。 三、消防电梯供电及电缆电线设计 消防电梯在发生火灾时,应切换到消防电源上,以保证紧急情况下的使用。但目前的状况是:部分二类高层建筑特别是住宅根本没有严格意义上的双电源,同时,电气线路没有按消防电源的要求进行敷设,一旦发生火灾,根本不能保证在市电切断下的紧急使用。 规范要求:消防电梯的用电不论在一类高层或二类高层建筑中都应保证有能够自动切换的双电源,线路应采用消防电源的敷设方式,确保火灾时的安全使用。消防电梯的配电线路防火设计应与其功能相适应。根据当前消防工程实例,消防电梯配电一般是由设在高层建筑底层或地下室的变电所敷设两路专线配电至位于高层建筑顶层的电梯机房,从而造成消防电梯配电线路一般都比较长,且路由也比较复杂。因此,为提高供电可靠性,消防电梯配电线路应采用耐火电缆;当有供电可靠性特殊要求时,两路配电专线中的一路可选用铜皮防火型电缆。此外,垂直敷设的消防电梯配电线路应尽可能设在电气竖井内。当消防设备配电线路采用绝缘层和护套为不延燃的电缆并敷设在电缆竖井中时,因电缆本身具有耐火耐热性能,可不用金属管保护。但是,当与延燃电缆敷设在同一个电缆井时,两者中间必须用耐火材料隔开。现行方式敷设的电缆容易受到火灾威胁,可以将消防电梯电缆由其井道直接从下部配电间接人电梯机房,以减少火灾对电缆的威胁。
在建筑物顶棚内的消防电气线路,一般宜采用金属管或金属线槽布线:在难燃型材料的吊顶内,可采用难燃型(如氧指数大于50)硬质塑料管、塑料线槽布线。 四、消防电梯的防烟设计 为了使火灾发生时,人员能够顺利进入相对无烟区且有利于通过消防电梯进行安全疏散,根据规范要求,消防电梯应设置前室,并宜靠外墙设置,这样更有利于利用直通室外的窗户进行自然排烟,这在一定程度又对消防电梯井进行了防护。消防电梯前室的建筑面积,要求居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑不应小于6平方米。当与防烟楼梯间合用前室时,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米。消防电梯前室应设乙级防火门,在首层应设置直通室外的安全出口,当条件受限制时,应设置能够直通室外的通道,其经过长度不应超过30米,便于消防队员能够迅速到达消防电梯入口处。 目前在火灾扑救的实践过程中,消防电梯的防烟设计愈来愈得到改善。规范强调消防电梯前室正压送风,以提高前室风压的方法来达到阻止烟气进入的目的。由于正压送风口设置位置及防火门难以保持常闭的原因,此方法实际防烟的效果不一定理想。通过消防电梯井道送风加压的效果可能更为理想,其阻止烟气进入前室、轿厢的效果应更为明显。 五、消防电梯前室的堵、排水设计 尽管规范对此已有要求,但有些设计单位在图纸设计中不能非常详细的触及到,致使在消防电梯投入使用中因此而出现问题。重庆中天大酒店13层发生火灾,由于消防电梯前室没有堵、排水的设计,水大量流进电梯,使消防电梯不能使用,消防人员只能利用楼梯进入着火楼层进行扑救,火灾造成了不必要的经济损失。前车之鉴,后事之师,故应强调消防电梯前室内,电梯口至门口有一定的下水坡,同时应在电梯口增设排水槽,通过电梯井道内的专用排水管道将水排至集水井,以有效阻止流水进人消防电梯。这是消防电梯设计中最容易忽略的也是不应该忽略的问题。篇三:GB
建筑设计防火规范(实施) 建筑设计防火规范GB 与《建筑设计防火规范》GB和《高层民用建筑设计防火规范》GB05年版)相比,本规范主要有以下变化: 1.合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分; 2.增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规定了木结构建筑的防火要求; 3.补充了建筑保温系统的防火要求; 4.将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定; 5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度; 7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 【条文说明】修订后的《建筑设计防火规范》规定了厂房、仓库、堆场、储罐、民用建筑、城市交通隧道,以及建筑构造、消防救援、消防设施等的防火设计要求,在附录中明确了建筑高度、层数、防火间距的计算方法。主要修订内容为: 1、在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求。 2、为便于建筑分类,将住宅建筑原按层数划分多层和高层住宅建筑,修改为按建筑高度划分,并与原规范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求,主要包括: 1)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,高层建筑中的住宅部分与非住宅部分防火分隔处的楼板耐火极限,从1.50h修改为2.50h; 2)小于等于100m的高层住宅建筑套内宜设置火灾自动报警系统,并对公共部位火灾自动报警系统的设置提出了要求; 3)规定建筑高度大于54m的住宅建筑应设置可兼具使用功能的避难房间,建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层; 4)明确了住宅建筑疏散楼梯间的前室与消防电梯前室合用的条件; 5)规定高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器。 3、适当提高了高层公共建筑的防火要求: 1)建筑高度大于100m的建筑楼板的耐火极限,从1.50h修改为2.00h; 2)建筑高度大于100m的建筑与相邻建筑的防火间距,不能按照有关要求减少; 3)完善了公共建筑避难层(间)的防火要求,高层病房楼从第二层起,每层应设置避难间; 4)规定建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙; 5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min。 4、补充、完善了幼儿园、托儿所和老年人建筑有关防火安全疏散距离的要求;对于医疗建筑,要求按照护理单元进行防火分隔;增加了大、中型幼儿园和总建筑面积大于500m2的老年人建筑应设置自动喷水灭火系统,大、中型幼儿固和老年人建筑应设置火灾自动报警系统的规定;医疗建筑、老年人建筑的消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从20min和30min修改为60min。 5、为满足各地商业步行街建设快速发展的需要,系统提出了利用有顶商业步行街进行疏散时有顶商业步行街及其两侧建筑的排烟设施、防火分隔、安全疏散和消防救援等防火设计要求;针对商店建筑疏散设计反映的问题,调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人数计算依据。 6、增加灭火救援设施一章,补充和完善了有关消防车登高操作场地、救援入口等的设置要求:规定消防设施应设置明显的标识,消防水泵接合器和室外消火栓等消防设施的设置,应考虑灭火救援时对消防救援人员的安全防护;用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统;建筑室外广告牌的设置,不应影响灭火救援行动。 7、将消防设施的设置独立成章:取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的内容,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定。 8、补充了地下仓库与物流建筑的防火要求,要求物流建筑应按生产和储存功能划分不同的防火分区,储存区应采用防火墙与其他功能空间进行分隔;补充了1×105m3-3×105m3的大型可燃气体储罐(区)、液氮、液氧储罐和液化天然气气化站及其储罐的防火间距。 9、完善了公共建筑上下层之间防止火灾蔓延的基本防火设计要求,补充了地下商店的总建筑面积大于20000m2时有关防火分隔方式的具体要求。 10、适当扩大了火灾自动报警系统的设置范围:如高层公共建筑、歌舞娱乐放映游艺场所、商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运等建筑;明确了甲、乙、丙类液体储罐应设置灭火系统和公共建筑中餐饮场所应设置厨房自动灭火装置的范围;增加了冷库设置自动喷水灭火系统的范围。 11、在比较研究国内外有关木结构建筑防火标准,开展木结构建筑的火灾危险性和木结构构件的耐火性能试验,并与《木结构设计规范》和《木骨架组合墙体技术规范》等标准协调的基础上,系统地规定了木结构建筑的防火设计要求。 12、对原《建规》、《高规》及与其他标准之间不协调的内容进行了调整,补充了高层民用建筑与工业建筑和甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距、柴油机房等的平面布置要求、有关防火门等级和电梯层门的防火要求等;统一了一类、二类高层民用建筑有关防火分区划分的建筑面积要求,统一了设置在高层民用建筑或裙房内商店营业厅的疏散人数计算要求。 13、进一步明确了剪刀楼梯间的设置及其合用前室的要求、住宅建筑户门开向前室的要求及高层民用建筑与裙房、防烟楼梯间与前室、住宅与公寓等的关系,完善了建筑高度大于27m,但小于等于54m的住宅建筑设置一座疏散楼梯间的要求。 本规范共确定了165条强制性标准条文,约占全部条文的39%。在执行时,如果某一强制性标准条文中含有允许调整的非强制性要求时,仍可根据工程实际情况和条件进行确定,如本规范第4.4.2条强制要求进行分组布置和组与组之间应设置防火间距,但组内储罐是否要单排布置则不是强制性的要求,而可以视储罐数量、大小和场地情况进行确定。 目
录 1总则 .............................................................................................................................................................................. 4 2术语、符号 .................................................................................................................................................................. 5 2.1术语 .................................................................................................................................................................. 5 2.2符号 .................................................................................................................................................................. 7 3厂房和仓库 .................................................................................................................................................................. 7 3.1火灾危险性分类 .............................................................................................................................................. 7 3.2厂房和仓库的耐火等级 ................................................................................................................................ 15 3.3厂房或仓库的层数、面积和平面布置 ........................................................................................................ 19 3.4厂房的防火间距 ............................................................................................................................................ 24 3.5仓库的防火间距 ............................................................................................................................................ 303.6厂房和仓库的防爆 ........................................................................................................................................ 33 3.7厂房的安全疏散 ............................................................................................................................................ 37 3.8仓库的安全疏散 ............................................................................................................................................ 39 4甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场 ......................................................................................... 40 4.1一般规定 ........................................................................................................................................................ 40 4.2甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距 ................................................................................................ 41 4.3可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 .................................................................................................... 46 4.4液化石油气储罐(区)的防火间距 ............................................................................................................ 51 4.5可燃材料堆场的防火间距 ............................................................................................................................ 54 5民用建筑 .................................................................................................................................................................... 56 5.1建筑分类和耐火等级 .................................................................................................................................... 56 5.2总平面布局 .................................................................................................................................................... 60 5.3防火分区和层数 ............................................................................................................................................ 62 5.4平面布置 ........................................................................................................................................................ 67 5.5安全疏散和避难 ............................................................................................................................................ 74 6建筑构造 .................................................................................................................................................................... 91 6.1防火墙 ............................................................................................................................................................ 91 6.2建筑构件和管道井 ........................................................................................................................................ 93 6.3屋顶、闷顶和建筑缝隙 ................................................................................................................................ 96 6.4疏散楼梯间和疏散楼梯等 ............................................................................................................................ 98 6.5防火门、窗和防火卷帘 .............................................................................................................................. 104 6.6天桥、栈桥和管沟 ...................................................................................................................................... 106 6.7建筑保温和外墙装饰 .................................................................................................................................. 107 7灭火救援设施 .......................................................................................................................................................... 109 7.1消防车道 ...................................................................................................................................................... 109 7.2救援场地和入口 .......................................................................................................................................... 112 7.3消防电梯 ...................................................................................................................................................... 114 7.4直升机停机坪 .............................................................................................................................................. 115 8消防设施的设置 ...................................................................................................................................................... 116 8.1一般规定 ...................................................................................................................................................... 116 8.2室内消火栓系统 .......................................................................................................................................... 119 8.3自动灭火系统 .............................................................................................................................................. 120 8.4火灾自动报警系统 ...................................................................................................................................... 126 8.5防烟和排烟设施 .......................................................................................................................................... 127 9供暧、通风和空气调节 .......................................................................................................................................... 129 9.1一般规定 ...................................................................................................................................................... 129 9.2供暖 .............................................................................................................................................................. 130 9.3通风和空气调节 .......................................................................................................................................... 131 10电气 ........................................................................................................................................................................ 137 10.1消防电源及其配电 .................................................................................................................................... 137 10.2电力线路及电器装置 ................................................................................................................................ 142 10.3消防应急照明和疏散指示标志 ................................................................................................................ 145 11木结构建筑 ............................................................................................................................................................ 147 12城市交通隧道 ........................................................................................................................................................ 153 12.1一般规定 .................................................................................................................................................... 153 12.2消防给水和灭火设施 ................................................................................................................................ 157 12.3通风和排烟系统 ........................................................................................................................................ 158 12.4火灾自动报警系统 .................................................................................................................................... 160 12.5供电及其他 ................................................................................................................................................ 161 附录A建筑高度和建筑层数的计算方法 ................................................................................................................. 162 附录B防火间距的计算方法 ..................................................................................................................................... 162 附录C隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准 .............................................................. 163 1总则 1.0.1为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.4同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。 【条文说明】1.0.4本条规定了在同一建筑内设置多种使用功能场所时的防火设计原则。 对于同一性质的建筑,如民用建筑或工业建筑,当在同一建筑物内设置两种或两种以上使用功能的场所时,不同使用功能区或场所之间需要进行防火分隔,以保证火灾不会相互蔓延。为此,首先要考虑将这些场所进行防火分隔,并且相关防火分隔要求要符合本规范及国家其他有关标准的规定,例如住宅与商店的上下组合建造,幼儿园、托儿所与办公、写字建筑或电影院、剧场与商业设施合建等等。 此类建筑及建筑内不同使用功能区有关建筑的平面布局、建筑内的防火分区、安全疏散、室内外消火栓系统、自动灭火系统、防排烟和火灾自动报警系统等其他设计要求,需根据该建筑的使用性质、建筑高度、火灾危险性等,按照本规范及其他有关标准对不同使用功能建筑的防火规定和防火分隔情况等确定。对于建筑与相邻建筑的防火间距、消防车道的设置和建筑的室外消防用水量等,则需按整体建筑考虑,有关建筑灭火等消防设施的设置,要根据本规范第8.1.1条规定的原则确定。 2.1.4商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。 【条文说明】2.1.4本术语中的“建筑面积”是指设置在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积。