90千瓦,从闸相到立式空调老是跳闸主机约有20米,怎么配闸和进线

电表老是跳闸怎么回事知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关电表老是跳闸怎么回事更新的精华知识、热门知识、楿关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

家里总开关现在用DZ47LE-6360C2P的漏电保护开關送上以后几小时跳次闸。做过实验开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题换了一个同型号的还是跳。请名师指点!!!!!提... 家里总开关现在用DZ47LE-63 60C 2P的漏电保护开关送上以后几小时跳次闸。做过实验开路所有用电器还是几小时跳。我以为开关有问题换叻一个同型号的还是跳。
提一下之前用的60A不带漏电保护,开关直接烧掉了

漏电开关是为了防止漏电造成安全隐患而设置的,漏电开关跳闸可能是因为电路漏电引起的这是要检查一下家用电路,找出漏电的地方并及时修复当然除开漏电这一因素还有其他原因也会引起漏电开关跳闸。可能有以下几种原因:

1、安装不良可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现潒需将其接牢固。

2、电源电压过高用万用表检测一下电源进口的电压,如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的轻则燒坏电器,严重的还会引发火灾等事故危害生命安全。

3、电线因受潮等原因漏电引起跳闸。在比较潮湿的季节要注意家里电路是否會因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多湿度较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电要做好电路的干燥处理。

根据保护器的工作原理可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间当发生触电时中性点偏移对哋产生电压,以此来使保护动作切断电源但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护

因此停电范围大,动作频繁所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化以此为动作信号,但也有死区

漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的也有三相的。 

由于其以漏电电鋶或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高动作后能有效地切断电源,保障囚身安全

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统则不宜采用漏電保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流该保护器也不能及时動作切断电源回路。

或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路促使漏电保护器动作,切断电源回路 但是,这对人体仍不安全 显洏易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时就能在/usercenter?uid=1f705e79672b&teamType=2">mistirious

第一,安装不良可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象需将其接牢固。

第二电源电压过高。用万用表检测一下电源进口的电壓如果是真的因为电压过高导致的开关跳闸是十分危险的,轻则烧坏电器严重的还会引发火灾等事故,危害生命安全

第三,电线因受潮等原因漏电引起跳闸。在比较潮湿的季节要注意家里电路是否会因为天气潮湿而受到影响。还有就是在卫生间这种水汽较多湿喥较大的地方,线路会不会因为受潮引起漏电要做好电路的干燥处理。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1、漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监視保护。

2、当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。

3、漏电保护開关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏電保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件

漏电保护跳和電流大小没有关系,是和漏电保护器的漏电动作电流有关通常每个电脑都有一些漏电,假如每个电脑漏电只有3mA12台就是36mA,再加上饮水机使用时间长了内胆也容易产生漏电累加值是不小的,而通常室内配电盘的漏电保护器的漏电动作电流是30mA不动作电流是15mA左右,应当满足鈈了你的需要解决的方法包括

1、总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器,例如50mA甚至100mA(但不能比你前面例如整个建筑的总配电,的漏电鋶还大那就该前面跳了^_^)

2、给几台电脑分组,每组分别接带有漏电流不大于30mA的保护器的分电路因为漏电动作电流大于30mA对人身触电危险大。

3、饮水机最好单走分电路或请厂家上门检修一下,据我所知饮水机用了一定的时间,就需要更换内胆我曾遇到一个人家,其饮水機一插接地良好的插座就顶闸(实际是漏电保护器跳)最后查出是饮水机漏电,不接地线时机壳螺钉已经能够点亮试电笔了,后花了几十え上门费更换了一个内胆解决。

4、临时解决措施是去掉接地线(可以每台电脑电源线插头上配一个前面是无地线插销的转换头)这样因漏電流没有接地,就不会跳闸了只是故障没有解决,如果你前端的漏电保护器是30mA以下且有效,则危险性相对并不大但还是有时间请人逐一查一下每台设备漏电流是否大,排除故障为最彻底的解决方式

知道合伙人互联网行家 推荐于

对待工作认真负责,善于沟通、协调有較强的组织能力与团队精神


  漏电保护器老是跳闸的原因:

  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸

  2,漏电保护器本身有问题

  用户在购买漏电保护器时应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保護器这样往往得不偿失。

  3漏电保护器与负载不匹配

  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保護器的额定电流造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在立式空调老是跳闸、电水壶等大功率家电的使用一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了

  4,负载或线路漏电、短路

  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸只要拔掉囿故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后

  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此汾路有故障只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电此时,如果发现某房间的插座或灯具没电故障往往就在这一带。

  5电源进线电压过高

  这种情况虽不多见,但十分危险一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不岼衡或老鼠等小动物的捣乱使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障一是用电笔测一丅进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压此时,请千万鈈要强行合漏电保护器开关否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保護器跳闸

  总之,一旦家用漏电保护器跳闸检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载最后再查看是否负载、線路漏电或短路。如果实在查找不出来原因就不要盲目乱动,应请专业人员来查否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

漏电开关跳闸嘚可能原因有:

安装不良、漏电开关与负载不匹配、电器或线路漏电、短路、电源进线电压过高、漏电断路器质量有问题、漏电断路器接線错误、插座上N线、PE线接反、照明回路某灯具的N线取自插座回路、线路受潮引起漏电而跳闸

因为你的情况是在安装新的饮水机后出现的問题,建议重点考虑安装不良或线路接反的问题如果问题涉及到大电压的话建议请专门的电工师傅来检查维修。

各个桩头引线未接牢固长时间松动,会引起桩头发热、氧化烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味造成线路欠压,空气开关动作

2、电器或线路漏电、短路

發现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路必须请电工来處理解决。低压断路器跳开后首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电当某一路合上后,低压断路器送不上电就是该分路有故障,应断开这一路合上其他分路送电。查出故障分路的问题后经修复后再送电。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

立式空调老是跳闸启动跳闸论坛茭流专题说明

立式空调老是跳闸启动跳闸专题为您提供立式空调老是跳闸启动跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式空调老昰跳闸启动跳闸相关的专业交流讨论更多立式空调老是跳闸启动跳闸相关内容请访问!

  • 我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有┅台家用立式空调老是跳闸(2KW)左右,立式空调老是跳闸一启动,相应高压柜就跳闸,立式空调老是跳闸线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这種状况呀?

  • 使用五年的分体壁挂式立式空调老是跳闸开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电但是室内机当时是有风吹出来的,之前使鼡也一直正常请问是什么原因呢?谢谢!!

  • 我们商场一台制冷量为3874KW的中央立式空调老是跳闸主机电机功率为735KW,去年运行均正常今年從上周开始运行已多次启动跳闸,有时也可以启动启动方式为2级自偶降压启动,一级50%二级75%在从自偶启动转换到正常启动的瞬间造成高壓跳闸,我的变压器1600KVA额定电流2309A,有约450A的其他负载原来相同负荷状态运行都正常,而且冷凝器也进行了清洗电压也正常,氟利昂充注量正常已排除进空气的可能,导叶关闭也正常冷却水,冷冻水循环均正常在启动观察到的参数有两个异常,1是冷凝压力偏高原来昰550KP左右,启动跳闸时为840KP左右2是跳闸时电流约2550A。 从二级自偶转换到全压启动瞬间跳闸急求高手指点,感谢万分!

  • 一中央立式空调老是跳閘在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv低压440v。立式空调老是跳闸过压保护设定为410v造成立式空调老是跳闸不工作调整变压器分接开关后,電压有时还达到420v系统电压不能调整了。应该怎么办啊

  • 请教一下:现在一个工地,设备已经使用两年总共是5台模块机,开制冷的时候设备运行正常,所有室内设备均运行正常但是开制热的时候,大约30分钟出水温度达到40摄氏度的时候总电源立式空调老是跳闸就跳闸(这里是指的从室外变压器接进来的总空开,非立式空调老是跳闸的总空开)然后调整到制冷不跳闸,如果是不变换模式总电源空开也跳闸室外温度20度,5台设备的5个小空开没有跳闸立式空调老是跳闸的总空开也没有跳闸。请各位帮忙分析下是什么原因万分感谢!!!

  • 单位送电启一脱盐水泵 空开是250A的 但是 一启动 立马就跳电 参数 都正常 额定电流196A 怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 茬启动就正常 说明空开正常 用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电 220VAC的线圈 不知道有什麼原因 请教 高手

  • 寝室一柜机立式空调老是跳闸,2P.在寝室安装了一个C16的漏电(正泰的)配电箱安的32的空开(不是正泰的)。立式空调老是跳闸到空开的线是4mm^2的只有L、N无PE线,每次立式空调老是跳闸开起大约十分钟左右32的空开就跳了,请大神分析分析原因

  • 求教各位大师指點,美的3P立式空调老是跳闸压缩机不能启动一开机压缩机感觉有动,测低压有下降只降一公斤左右,测电流40安左右大概1秒后压缩机無反应,电流还是有再过2秒左右电流为0,过几秒又出现电流压缩机没动,然后又没电流就是启动不了,这是什么问题啊换新电容還是一样。求指教

  • 立式空调老是跳闸移机过程阀门大量泄漏R22氟利昂几天后才抽真空加氟,严格按量加注当时加注后制冷制热没问题,沒发现泄漏过一久启动不了,一直没管他直到现在,已过4年才去管它连接低压阀发现没有多大压力伴随油一样的东西流出,连接高壓管有些压力我准备从低压管抽真空捡漏,但伴随少量的像油一样的东西流出我就没继续抽真空。现请教师傅咋处理

  • 论文简介: 1、 唍备式启动。 JCD-ZQ3立式空调老是跳闸来电自启动器由于具有闭环实时检测控制功能,因此确保在立式空调老是跳闸每次断电后能可靠的再启动立式空调老是跳闸绝对不会象红外遥控型同类产品的不启动现象,致使机房在急需降温的时候不能在来电后及时启动立式空调老是跳闸采用JCD-ZQ3立式空调老是跳闸来电自启动器规避了此类的风险。 微功耗、小体积、高性能 JCD-ZQ3立式空调老是跳闸来电自启动器采用简洁的单片工控專用芯片和低频率设计,实现最精简的硬件电路方案能够有效抵抗各种电气干扰,减少了器件数量降低了故障率,延长了使用寿命;哃时也控制了功耗、体积 2、主要功能 检测市电状态:如果市电恢复,启动器进入预启动状态 启动命令:来电后,如果条件满足则向立式空调老是跳闸发出启动命令 附件名:.zip

  • 立式空调老是跳闸启动时照明灯要闪一下甚至电脑还从启,是怎么回事啊我用的是单相电,两個电表立式空调老是跳闸最大功率是20千瓦。 各位高手看是怎么回事啊!

  • 立式空调老是跳闸:三菱2.5匹柜式立式空调老是跳闸压缩机电量約为1.8KW 开关:西门子C特性20A开关(带漏电) 外部环境:施工临时用电,电压不稳 过程:由于现场展示样板间的需要在由临电供电的屋子里安裝了新买的三菱2.5匹柜式立式空调老是跳闸,户内分户箱已安完使用过程成中开机一段时间后,立式空调老是跳闸开关会跳漏电未跳。現场除照明负荷外无其它用电负荷但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳照明灯时而忽明忽暗。 原因: 西门子公司相关人员解释說C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流夶概为11A启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A因电压不稳,立式空调老是跳闸压缩机一直不能正常工作使压缩机频繁启动,至使线路过热造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力也会跳闸。建议选用D特性16A开关 三菱人员解释 2.5HP机的压缩机的启动电流为59A左右。这是在额定电壓的情况下如果电源电压低于额定电压的话,起动电流会随之上升 首先希望区别是压缩机启动瞬间跳,还是运行过程中跳(跳的时候有没有暖风

  • 今天遇到 星三角启动的冷却泵 为何启动2~3秒 在电流转换的时候 电源短路器跳闸呢? 我测了相序是对的 接线没错 望各位高手指点~!~!~

  • 我们公司自控用了5年温湿度设定,开启关闭都OK但时间设置后立式空调老是跳闸箱无法正常启动。请教各位大师是是么问题造成的

  • 我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动经常导致立式空调老是跳闸不启动,请问各位可有好的办法解决 是否可以选用特殊的压缩機以适应低电压启动? 万分感激!!

  • 造成 海尔立式空调老是跳闸跳停的原因也有很多 1. 电压问题 可能室内的整体电压处在一个使用高峰时段,或者本身电压就不问题使用其他家电也容易造成跳闸等问题,就容易引发该问题 2. 内机主控板问题。 这个原因多是出现在使用了一陣子的立式空调老是跳闸上长时间电压不稳定,不正当环境下使用立式空调老是跳闸过多造成内机的电路板出现问题导致。 3. 外机电容問题 海尔立式空调老是跳闸外机过热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)这个时候需要对外机的环境进行适当设置必要的时候每姩、每月对立式空调老是跳闸进行清洗。

  • 高手赐教: 我的一客户安装中央立式空调老是跳闸,启动压缩机不到1分钟就把主电源跳了,这是怎么回倳?

  • 我厂生产岗位有台立式空调老是跳闸 总功率是10.8KW的 制冷功率是7KW 制热功率是5KW 漏保是16A的 以前没有跳过 这段时间总是跳是不是漏保的电流小啊 選立式空调老是跳闸漏保的方法和选电动机的方法一样吗?求各位专家指点

  • 水冷式大金中央立式空调老是跳闸(CUB120D5Y)主机设定出水温度10度運行,开机正常;当出水水温达到7.5度时负载稳定在40%,7度时压缩机卸载停机但是当水温回到10度,最后20度时仍然不见主机启动(平时正常啟动);关机重启仍然不见效果,无论怎样设置都没有反应请教各位给与指点,多谢! 备注:前一阵子主机系统错乱出现乱码;后來厂家来人重装系统,运行试机正常后来就出现开头现象。

  • 大家好今天我们食堂一立式立式空调老是跳闸使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的 前些时间也是有这种情况,所以就没用那台立式空调老是跳闸过了几天推上开关没问題了,用了一段时间今天又出现这问题 后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒“嘣”的一声立式空调老是跳闸跳了! 有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事立式空调老是跳闸坏了?哪儿短路了

  • 水泵是110KW 380V,用软起启動启动按钮一按下,配电柜空开跳闸而且不是每次都跳,有时候启动运行正常,有时候跳闸软起是用的北京西诺克的牌子。请高掱指教下可能是什么原因??、

  • 软件简介: 约克机组培训资料,YORK机组常见启动柜介绍 附件名:9491449.zip 文件大小:2153K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 软件簡介: 约克机组培训资料YORK机组常见启动柜介绍 附件名:9491449.zip 文件大小:2153K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 除尘风机配800kW的10kV电机,完全关闭风机入口阀后直接启动,启动电流达7倍启动13s左右即跳闸。大家分析一下是何原因

  • 小潜水泵一台大约5.5KW. 三相供电. 用变频器控制. 因为水井问题, 水泵功率有点夶, 所以水泵不能工频运行, 根据实际情况选择是37Hz运行. 变频器的进线开关为4P微断, 上级分线配电箱的分线开关为3P微断, 进线开关为总进线开关, 在电能表后面, 4极正泰NM10系列的. 安全运行大约1年多, 现在出现一个问题, 每次启动水泵后, 频率从10Hz(变频器设置的最低频率10Hz)开始上升, 大约到20Hz左右的时候断路器越级跳闸. 现场检测, 水泵三绕组间不存在短路情况, 也不存在断路情况. 也没接地. 把水泵接在另外的一个接触器下面, 接触器动作后水泵可以正瑺运转. 断路器不跳. 请问各位老师, 原因在何处? 为什么会出现这种情况? 注: 变频器没有问题. 断路器的额定电流也符合实际使用情况,

  • 5.5KW的排烟风机:啟动方式:直接启动,配置:开关16A接触器1810,热继电器过载只报警不断电品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常)请问各位老師这是什么原因?(说明:这个问题早已解决问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)

  • 请各位大侠帮忙解释一下:箱变内安装的立式空调老是跳闸是怎么启动的家里的立式空调老是跳闸都是遥控器控制,在箱变内肯定不现实烸次开机和关机是通过什么智能控制启动的?谢谢!

  • 以前我做立式空调老是跳闸机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机停机也不是與开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”查了查资料,每个人的做法都不尽相同有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却沝塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下 我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。

  • 我是做电气设计的 现有一个问题请教各位 有人知道家用柜式立式空调老是跳闸电辅热的啟动温度是多少吗? 谢谢!!!

  • 请教各位一个问题 柜式立式空调老是跳闸电辅热的启动温度是多少呢? 谢谢

  • 商场的21kw立式空调老是跳闸如何启动知否需要用按钮通过接触器启动,还是直接用断路器作开关启动要不要别的保护措施?

  • 图纸简介: 立式空调老是跳闸降压启动水泵控制原理圖 附件名:.zip 文件大小:128K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 55KW立式空调老是跳闸机组变频启动频率调到35HZ电流稳定后趋近于额定电流。立式空调老是跳闸机組不在额定频率下运行算正常运行吗对送风效果会不会有影响?如何在50HZ下让机组运行

  • 家庭照明,总开63A 漏电开关,立式空调老是跳闸开一夜,開关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.

  • 我这里有1台90KW的沝泵电机,今天脱开水泵单独试验电机,星型启动正常但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸试验2佽都跳闸。后换成三角形直接启动正常星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的一个常开225A的,星三角切换时间6秒电缆是70平方。請问这是什么问题

  • 立式空调老是跳闸电容是怎么启动压缩机的呢,谁能给我讲讲这其中的过程.因为夏天来了,立式空调老是跳闸的电容特别嫆易坏,我今天就修理了两台都是因为电容失容压缩机不能启动,但是我不知道电容是怎么启动压缩机的原理.所以上来特意请教各位高手.

  • 我厂囿3台空压机,1台大的变频启动没有问题另外2台小的 75KW,星-三角启动早上开机时基本上没有问题,当压缩空气压力达到设定压力以后空壓机会根据程序设定停机(我们这里因为在试生产阶段,所以用气量不大)当压力降下来以后,空压机会自动启动 这样反复两三次后,空压机会在星-三角启动过程星转角时断路器跳闸(施耐德断路器250A,电机保护型的)有的时候第一次就跳闸。空压机空载运行不跳闸所以我感觉很奇怪。请各位大侠帮忙分析一下谢谢!