中央空调制热显示除霜外机风扇不转是怎么回事
我最近遇到一些问题,有谁能够告诉我中央空调制热显示除霜外机风扇不转是怎么回事呢?
间歇性停转是正常的,一直不转是异常的。制热模式运行,室外机换热器是作为蒸发器使用的,也就是空调系统中节流降压之后的低温低压液态制冷剂在室外机换热器中从周围环境空气中吸收热量气化成气态。当室外环境温度较高时,比如在15度以上,室外机风机电机如果一直运转,会导致室外机换热器内蒸发器过度蒸发,换热器出口冷媒过热度过大,从而压缩机出现排气温度过高保护,此时室外机风机电机只需要间歇性的开停运转即可满足冷媒蒸发吸热的需要。当室外环境温度较低时室外风机电机在空调制热运行过程中是要连续运转的。如果空调室外机风机电机是间歇性运转的且空调制热效果正常,则可以不加理会;如果室外机风机电机从头到尾都不运转或者是空调制热效果有明显的异常,则应向空调厂家售后报修由维修人员现场检修确定。
其他回答(共2条)
正在制热的时候不转,就说明是外风机的故障,原因:1、端子脱落;2、电机烧毁&如果是制热过程中,内、外风机同时不转,空调可能是正在除霜,过一会就自动开启了。
要看压缩机转不转,如果制热正常,只是外风机不转产,那证明压缩机在转,这种情况就是要多观察一会,如果外风机,一会转一会不转,那就是正常的。是电脑板控制的,如果制热正常,外风机总也不转,开好长时间也不转,那就是风机出故障了,要查一查是否为风机损坏,如果不是,就查一下,内外机连接线是否断路,如果线也没断就是电脑板的故障了,如果是电脑板损坏,可以直接将风机的供电线并连到压缩机信号收就可以正常使用了。
空调热门问题
相关套图推荐问:海尔空调室内机异响是哪里出问题了?海尔kfrd-gw/r(zxf)空调,开机后室内机发出不均匀的dedede声音,比空调发出的...答:异常噪音原因很多,如、固定电机压盖的螺钉松动。、贯流风叶左边的轴承座松脱;、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油;、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦;...
问:海尔空调外机不,要怎么修答:查查供压,正常就换电脑板。
问:海尔空调做豆类食品加工的,为了厂房保持恒、特买了台海尔空调挂机、十平米用大...答:出现这种情况是不正常的,因为毕竟海尔还是还是很注重意见的。建议直接向海尔,相信问题会得到解决的。
问:海尔空调外机转得慢内机不转海尔空调大P的外机转得慢内机不转是怎么回事答:假如不是变频空调,那么更换外机风机的启动电容即可。补充回答:用手绞下内机出是出风了就是不大会又没了应该是内风机轴承缺油,卡,或启动电容容量...
问:海尔空调不海尔氧吧金,健康柜式空调器,年月份买的,这有个把月出现同个情况,...答:你好.海尔氧吧金的问题应理解为:开机正常制冷约小时后出现:“显示屏不显示空调也不但室外机还”的故障,对吗?试着按停机按钮(或遥控器),若...
问:请教,海尔空调外机不转,不知道哪里坏了?请教,我家海尔小超人空调,开机后,外机不转,大约半分钟后内机也停,且动转灯不停的...答:空调室外机不主要原因有:室外风扇电机本身故障,线路间短路,室外风扇接触器接触,卡住,丝熔断。室内机的停止转动是由室外机故障引起的。不会麻烦...
问:海尔空调不制冷我的海尔kfr-w/e[f]不制冷,室外机不转,室内机正常运转,请问大师达人是什么...答:海尔空调不制冷的原因之:空调使用年限已到,正常使用寿命已过,空调老化有些家中购买过台二手空调前段时间突然就不制冷了,为了找到空调不制冷的原因...
问:海尔空调外机风扇是为什么不转?风扇不转的原因?答:概述:(海尔:-)为什么海尔空调外机风扇不转呢?外机风机不转的原因有哪些呢?首先告诉你,你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是...
问:海尔空调的压缩机不启动的原因家里两年前买了台海尔空调次都没用过,因长期没人住,也没供电,最近去开...答:海尔压缩机保修年,让他们免保修。人员说压缩机坏了,有可能是想多要点。长时间不开缺雪种比较常见。电源未接好或没电,电路板有问题而不启动。
问:海尔空调外机不转我家海尔空调外机刚开机转了下就不转了。中午热,外机转的时候就有冷风。不...答:你说的这个问题我见过,如果你用的是V的空调的话,应该是压缩机启动电容坏的可能性大点,还有另种可能就是室内度计损坏所至,建议你还是请专业人员来...
问:空调室外机不是什么原因?去年买的新科空调,今年开,室外机不是什么原因?答:室外机不.查了电源L,L L.和ABCD等接线株有电呢!(带去的万用表没电用不了我用电笔量的.将KM继电器强行摁下压缩机,能听到氟里昂的流动声,辅助加热器是...
问:海尔空调外机不转请问,海尔空调外机在制冷时,是直不停的转,还是转会儿停会儿?我家的...答:有的机器有延时功能,开机后分钟后。当然,室外机工不多长时间还得看你设定的度和室内度了,般低于室外度,度即可,防止感冒。如果你的...
问:请问海尔变频空调总是出故障?而且内机和外机线也会坏?...我家是年买了台KFRGW变频空调,由于不怎么在家也就冬天和夏天用(我想般...答:我买过台海尔的变频空调和台海尔普通空调。结果是变频空调在用到第年的时候,先后出了同样的故障:电源模块坏,不能开机。只得更换模块,个就是多。...
问:海尔空调室外机风扇为什么不转答:你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转段时间后,感器感应到室内度达到定的设定标准后外机就自动停机了,如果室内度...
08-0509-0909-1609-13
04-0409-1609-1604-18
◇本站云标签当前位置:
空调外机风扇不转原因及其解决办法
炎炎夏日,想要过个清凉一夏的夏季,那空调是必不可少的的喽,但是长时间的运转避免不了出现这样那样的问题,现在呢,小编就空调外机风扇不转的问题给大家伙分析,为大家伙支点小招,解决空调外机风扇不转的现象,让夏天变得不再那么烦躁!
热门标签:
免责声明:美乐乐装修网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
请输入评论内容哦!
热门话题Top榜
精选案例抢先看
【风格】现代
【户型】三居
【造价】5.2万
【风格】韩式
【户型】三居
【造价】2.8万
【风格】现代
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
【风格】韩式
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
关于美乐乐装修网
关注美乐乐空调室外机风扇为什么不转?-_星空见康网
空调室外机风扇为什么不转?
空调室外机风扇为什么不转?
出风也比较热,制热效果会很差,在化霜状态是不出热风的)按理来说如果室外风机停转,房间面积约13平方米,可我发现为什么室外机的风机是不转的,但绝对不是化霜的状态,高2,可我的确不会,空调是大一匹的分体热泵空调我是打到制热档?(压缩机还在运行.8米,制热效果还不错,搞不懂怎么回事
建议找维修或者售后人员检查一下你好、制热是不会出现这样的现象的、如果发现异常!
如果正常就暂时不要管他、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了!正常的情况下如果不是化霜、建议你在仔细的观察一下!
应该就是化霜的状态
2,因此管温热敏正确的名称是传感器.但是如果是内机的管温热敏电阻阻值偏小也有此现象,但如果外机在除霜时不停风扇的话!
只要你的空调在使用制热长时间(比如一小时)都正常;是如出一辙的,还有就是室内机的电路板故障才会这样,风扇就会将水吹到到处都是你自己想象一下吧,得知外机结霜!而且还浪费电.在机器正常时停止外机的风扇主要原因是1:内机的蒸发器(制热时成了冷凝器)的温度过高!.而风扇和压缩机,要停止外机的热量采集!.这和前面说到的&quot,四通阀动作都是要管温热敏电阻反映的数据给电路板分析来做动作的;管温热敏电阻阻值偏小也有此现象&quot空调机在制热时是风扇转动才对的.而以上两点的数据来源都是管温热敏电阻的阻值.从室内采集热量到外机实现除霜:内机的蒸发器(制热时成了冷凝器)的温度过低`!,要停止外机的热量采集!
一直不转,那就是室外机风机坏了,一会转一会不转的,是正常的,主控板得到外机传输来的信号,根据信号决定外机工作与否。空调室外机风扇不转的原因:1、空调机室内机没有电供向外机,所以室外机不转;2、室内外及信号线不通,短路或断路;3、空调室外机压缩机启动电容容量不够或起鼓,爆掉了等原因;4、你的外机风机转不转,如果不转的话看看外风机有没有电过来,有的话在看看外风机电容好坏,好的话在看看电机有没有坏(用万用表检测)如果你的风机不转光压缩机工作,时间久了,空调外机热保护,也是会停机的,内机也不会吹冷气出来;5、室外机压缩机坏了(用万用表量量压缩机三个桩子阻值知否正常,对地是否短路,压缩机是否抱死转不起来。
可能是板子出了问题
检查电源啊!看有没有出故障啊!
  原因一:供电电压是否达到空调的启动电压要求   空调不制冷的原因中第一要考虑的是电压是否正常,有...
我懂你的意思,就是说你怀疑你的空调就是普通的定速空调,只是装了温控系统,温度低了就退,高了就投,根本...
空调制冷模式运行时候室外机风机电机不运转会导致制冷系统管路排气压力和排气温度升高,出现温度或压力过高...
你好,你确定是外机的风扇不转动吗? 如果单单是风扇不转动的话,就比较好修了。检查风扇启动器是否损坏,...
空调室外风机不转的原因及其解决办法:如果你家的空调是定速空调的话,空调外机风扇不转,这是很正常的现象...
不知道你所说的不转是偶尔的不转还是经常的不转!正常的情况下空调制热的时候外机会除霜、...
网上的答案!!!真是汗呀,空调机在制热时是风扇转动才对的.但是如果是内机的管温热敏电阻阻值偏小也有此...
空调室外机风扇不转的原因 1、空调机室内机没有电供向外机,所以室外机不转; 2、室内外及信号线不通,...
不能散热,造成制冷循环积热,压缩机出口温度过高,影响机器寿命
你可能想看的相关专题

我要回帖

更多关于 空调泠凝水 的文章

 

随机推荐