窗机空调拆解加氟室外机三通阀关闭了加氟口和室内机还是通的吗

增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
空调加氟流程及操作方法
空调加氟流程及操作方法
空调加氟工艺流程:
1、先检查空调室内室外机的接口处有无漏点
2、检查完毕后,进行打压试验
3、检查无漏点泄压 、排空气
4、加氟(按空调的制冷量大小计算)
5、接通电源,调试运转
空调加氟正确的方法:
1、定量加氟:空调加氟在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
2、测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。
此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。空调加氟要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,空调加氟室内空气温度20℃,空调加氟室外机空气温度7℃。
空调加氟实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A&1.5,2匹0.025A&2,3匹0.025A&3;三相3匹0.025A&3/3,5匹0.025A&5/3,10匹0.025A&10/3。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元空调加氟步骤和方法_家居攻略_家居知识_家居信息_百度攻略
当前位置: 文章阅读页
空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)一、空调缺氟后的现象精彩内容,尽在百度攻略:压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象:1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。精彩内容,尽在百度攻略:3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。精彩内容,尽在百度攻略:6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。精彩内容,尽在百度攻略:另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 二、加氟设备:精彩内容,尽在百度攻略: 精彩内容,尽在百度攻略:加氟管(充氟管)精彩内容,尽在百度攻略: 真空压力表带三通阀精彩内容,尽在百度攻略: 开瓶阀(开启阀)三、“空调补氟”的操作精彩内容,尽在百度攻略:1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。
精彩内容,尽在百度攻略:2精彩内容,尽在百度攻略:、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟) 精彩内容,尽在百度攻略:3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内。4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。精彩内容,尽在百度攻略:空调加氟方法(家用分体空调篇)以 F22 氟利昂为例维修工具 精彩内容,尽在百度攻略:双表头压力表蓝色表头与蓝色阀门
设计工作压力为 -1bai~10bai红色表头与红色阀门
设计工作压力为 1bai~30bai精彩内容,尽在百度攻略: 加氟管蓝色
与蓝色表头相接精彩内容,尽在百度攻略:红色
与红色表头相接黄色
与氟瓶,氮气或真空泵相接所有氟管 设计工作压力为 30bai。不同顔色只是为了维修时方便标识。精彩内容,尽在百度攻略: 氟瓶精彩内容,尽在百度攻略: 精彩内容,尽在百度攻略:氟瓶阀门为单向阀并配备有安全阀。更多氟瓶知识请点击查看 空调加氟加氟前的准备工作:精彩内容,尽在百度攻略:首先将双表头压力表与氟管相接 黄色工艺管与氟瓶相接精彩内容,尽在百度攻略: 拆下空调三通修理阀帽 精彩内容,尽在百度攻略:空调器三通阀内置阀蕊 精彩内容,尽在百度攻略:如图精彩内容,尽在百度攻略: 空调加氟管内置顶针
如图精彩内容,尽在百度攻略: 将蓝色管套上三通阀工艺口 精彩内容,尽在百度攻略:这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。 这时可开机运行空调加氟量的判定:精彩内容,尽在百度攻略:1.根据压力表的读数。精彩内容,尽在百度攻略:2.听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。3.如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。4.看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.精彩内容,尽在百度攻略:空调加氟压力目前大部分家用空调器均采用制冷剂F22
学名:二氟一氯甲烷 分子式:CHClF2 精彩内容,尽在百度攻略:注:1
制冷剂F22 的对应蒸发温度(绿色圈 F22)注:2
制冷剂压力(红色圈 此表为低压表 可测数值为 1-10bar)点:2
当前制冷剂的压力为 5 bar 约5kg/cm(红色圈)精彩内容,尽在百度攻略:点:1
在当前压力下 制冷剂F22 的蒸发温度为6℃2
相似攻略推荐请问各位老师, 空调室外机加氟处&&三通阀&&的阀针处漏氟,如何修?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如题: 请问各位老师, 空调室外机加氟处&&三通阀&&的阀针处漏氟,如何修?[attachment=6336139]&&&&[attachment=6336140]听有人说,三通阀的阀芯处&&漏氟,可以&& 把螺丝口上生胶带再把螺帽 拧紧,也有人说,&&三通阀的阀芯处&&漏氟,&&应&&在小盖里面垫皮圈&&请问各位老师, 三通阀的阀芯处&&漏氟, 是 在&&小盖里面垫皮圈&&还是在&&螺丝口上生胶带再把螺帽 拧紧,哪种方法好?感谢各位老师的指点!
赞助商链接
都可以,只要拧紧螺丝后不漏就可以了。
赞助商链接
学习了谢谢了
把阀开到最大,旋紧,检漏。如漏就把阀盖旋紧,再检漏。要是还漏就只好垫圈了,缠生料带没用。
既然是铜的拿焊锡焊上它
要用铜垫圈,橡胶制品会被氟利昂腐蚀溶解。就因为这个,加氟管用的垫圈也是要经常换的。或许,你把阀门用力开到最大就不会漏了
看看阀芯端口有没有不平的的地方&&打磨平整 再拧上合适的铜阀帽就可以 不用加垫圈
我感觉还是请专业师傅号多一点
管件连接之前,要确认连接端面是否平整。
这个一般很小动的,除非拆装空调
换阀,一劳永逸
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.061388 second(s),query:5 Gzip enabled[空调移机方法和步骤]空调加氟步骤和方法
当前位置:
& [空调移机方法和步骤]空调加氟步骤和方法
[空调移机方法和步骤]空调加氟步骤和方法
篇一 : 空调加氟步骤和方法空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象:1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。二、加氟设备:加氟管(充氟管)真空压力表带三通阀开瓶阀(开启阀)三、“空调补氟”的操作1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内。4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。空调加氟方法(家用分体空调篇)以 F22 氟利昂为例维修工具双表头压力表蓝色表头与蓝色阀门 是低压区 设计工作压力为 -1bai--10bai红色表头与红色阀门 是高压区 设计工作压力为 1bai--30bai加氟管蓝色 为低压管 与蓝色表头相接红色 为高压管 与红色表头相接黄色 工艺管 与氟瓶,氮气或真空泵相接所有氟管 设计工作压力为 30bai。不同顔色只是为了维修时方便标识。氟瓶氟瓶阀门为单向阀并配备有安全阀。更多氟瓶知识请点击查看 空调加氟加氟前的准备工作:首先将双表头压力表与氟管相接黄色工艺管与氟瓶相接拆下空调三通修理阀帽空调器三通阀内置阀蕊 如图空调加氟管内置顶针 如图将蓝色管套上三通阀工艺口这时打开氟瓶阀门 并小开双表头低压氟 排出氟管与氟表中空气约5秒钟后 拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊。这时可开机运行空调加氟量的判定:1.根据压力表的读数。2.听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。3.如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。4.看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.空调加氟压力目前大部分家用空调器均采用制冷剂F22 俗称:氟 学名:二氟一氯甲烷 分子式:CHClF2注:1 制冷剂F22 的对应蒸发温度(绿色圈 F22)注:2 制冷剂压力(红色圈 此表为低压表 可测数值为 1-10bar)点:2 当前制冷剂的压力为 5 bar 约5kg/cm2(红色圈)点:1 在当前压力下 制冷剂F22 的蒸发温度为6℃篇二 : 怎么清洗空调 有哪些方法步骤面对已经使用过好几年家用空调,您是不是觉得出风总有异味,吹的时间久了就会头疼?是不是空调的使用电费也随着时间的推移越来越多?空调常用的话,在空调内部的过滤网上会聚集大量的灰尘和细菌,不利于通风更不利于人体的健康,那么,用户自己怎么清洗空调呢?我们接下来就一起学习一下。()空调污染的危害中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们,头顶上的空调成了危害家人健康的污染源!空调清洗的误区目前仍然有大多数家庭对空调的清洗通常只停留在过滤网层面,事实上这样做并不能够完全清除空调带来的污染。因为过滤网只过滤了一部分灰尘,仍会有部分灰尘通过过滤网累积在散热片上,并累积大量病菌,使得空调清洁只停留在表面功夫,清洁非常不到位。怎么清洗空调-方法步骤一.室内机1、清洗前要先开启空调15分钟,以便空调开始制冷,同时使空调蒸发器产生冷凝水2、关闭空调机,并切断电源,以保证清洗操作的绝对安全。3、用手按住空调两侧凹进去的部位,打开空调的外壳。4、取下滤尘网并用自来水清洗,如果污垢多,还可用空调泡沫清洁剂喷洗滤尘网,并用软布擦干。5、如果蒸发器翅片上有较重的尘垢污物,则先用细软毛刷清除一遍。6、将附在清洁剂瓶身的小管取出,插在喷头上,从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。7、约15分钟后,泡沫清洁剂完全渗透反应,充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢。8、重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。9、开启空调,并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调10至20分钟,让污水从排水管排出。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块毛巾盖住出风口。二.室外机1、空调外机清洗 时一定要停机作业;2、空调外机的风扇电机是不会进水的,你可以放心。你可以想一下,下狂风暴雨我们的空调都可以使用。你洗一下外机算什么。3、外机的电气部件已经用铁板完全隔开,清洗是不会进水的。4、空调器研发阶段,都会按国家、国际标准进行淋雨的试验。就是把空调外机放在很恶劣的喷水设备上喷淋,合格的才能生产。5、当然,清洗时你不能拆开隔离电气部件的那些防护板之类的。据材质不同,易损坏面板表面)温馨提示:每年在换季时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,室内空气质量直接影响着我们的健康,所以需要定期对空调进行清洁。相信看完以上的内容,您对怎么清洗空调也心中有数了吧,希望以上内容对您的生活有所帮助。篇三 : 空调怎么移机—空调移机的方法和步骤& & 舒适100网讯空调移机是一项专业空调技术工种,看似简单的空调移机工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。那么,你知道空调怎样移机吗?来看看下面空调移机的方法和步骤吧!& &空调怎么移机—空调移机的步骤& & 1、前期()准备:移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。& & 2、回收制冷剂:首先开机制冷,外机运行后 收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。& & 3、拆室内机:拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板。& & 4、拆室外机:拆卸室外机时应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。& & 5、安装:空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。& &空调移机& &空调怎么移机—空调移机的注意事项& & 1、测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。& & 2、回收制冷剂,拆除室内外连接线。最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。& & 3、在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。& & 4、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象,如有老化的一定要如以更换。& & 5、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。& & 以上就是小编为用户介绍的空调移机的方法和注意事项了,希望能够为您排忧解难。