1 范围 本标准规定了电控配电用电纜桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等
本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程嘚电缆桥架。
2 引用标准 下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文
在标准出版时所示版本均为有效。
所有标准都會被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性
GB/T 9 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验eqvIEC8
GB/T 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法eqvIEC93:1980
GB/T 漆膜附着力测定法
GB/T 漆膜厚度测定法
GB/T 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法
GB/T 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试驗方法
GB/T 铝及铝合金轧制板材
GB/T 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 eqvISO
GB/T 金属机体上的金属覆盖层电沉积层和化学沉积层附着强度试验方法eqv ISO GB/T 六角头螺栓C级
GB/T 工业用铝及铝合金热挤压型材
GB/T 7 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备 idt IEC439-1:1992
GB/T 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的总规范 idt ISO
GB/T 建筑材料燃烧性能分级方法
GB/T 碳素钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T 机电产品包装通用技术条件
GB/T 通用型片状模塑料 SMC JB/T 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求
31 定义 本标准采用下列定义。
311 电缆桥架 cable supports system 由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂臂式支架、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称以下简称桥架
315 组装式托盘 cable tray system of assembly 由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。
3114 耐火电缆桥架 cable tray system resistance to fire 由桥架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等组成用以支撑电缆的、具有连续的刚性结构系统该系统维持笁作时能达到规定的要求有些场合可简称耐火槽盒
3118 跨距 span 两个相邻支架中点之间的距离3m以上为大跨距。
321 桥架型号及代号
322 桥架型号示例 举例 型号GPQIA200×50TH 含义200mm×50mm钢制有孔托盘直线段电缆桥架设计序号1防护类型为湿热型
323 附件及其代号 ―――盖板G ―――直线连接板BLJ ―――铰链式连接板BLS ―――端头连接板BDL ―――调宽板BTK ―――调高板BTG ―――调宽调高板TKG ―――调角板BTJ ―――隔板BG ―――引下装置YX ―――电缆卡具DK ―――终端封头ZF ―――伸缩节SSJ ―――锁扣SK ―――半圆头方颈螺栓FJS ―――其他坚固件QT
324 基本支吊架及其代号 ―――托臂可分为沿墙托臂TBQ立柱托臂TBL竖井托臂TBS等。
―――立柱可分为工字钢立柱LZG槽钢立柱LZC角钢立柱LZJ异型钢立柱LZYX等
―――吊架可分为角钢横担HDJ双杆式、槽钢横担HDC双杆式及方型吊框DK单杆式吊杆用型材时可为圆钢吊杆DGY角钢吊杆DGJ槽钢吊杆DGC和异形钢吊杆DGYX。
―――其它固定支架如垂直或斜面支承的固定架等
411 安装地点的海拔高度不超過2000m。
412 不同气候环境等级的参数见表6
421 敷设在不同化学腐蚀环境中见表7
表7 不同化学腐蚀的环境参数
422 敷设在消防线路中。
注由用户与制造厂协商确定
43 电缆桥架的结构要求
a无孔托盘无盖无孔托盘除外的整体防护等级应符合GB 的规定户内不低于IP30户外不低于IP33。
b耐火电缆桥架的防护等级應符合GB 的规定户内为IP40户外为IP44
432 材料 桥架所选用的材料应符合自身的相关标准。
a钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢和GB/T 11253Φ的有关规定
b铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定。
C玻璃钢制的托盘、梯架及附件其材料应符合GB/T 15568的规定
其它非金属托盤、梯架应符合材料自身的有关规定。
e耐火电缆桥架中直接与带电电缆接触的非金属材料应符合GB 中B1级的规定
f支吊架所选用材料应符合自身的有关规定。
433 托盘、梯架常用规格 托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸见表8中符号“△”
表8 常用规格尺寸 mm 4.3.4 板材厚度 钢制托盘、梯架尣许最小板材厚度见表9。
托盘、梯架直线单元的标准长度为2m、3m、4m、6m、8m
435 直角弯通的弯曲半径 托盘、梯架直角弯通常用的内侧弯曲半径R为200mm、300mm、400mm、600mm、900mm。
437 通风孔 有孔托盘底部通风孔面积不宜大于底部总面积的40
438 梯架的横档 梯架的横档中心距不应大于400mm。
横档的宽度不宜小于30mm
439 焊接件質量要求 焊接表面均匀不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
4310 表面防护层技术要求
43101 表面防护涂镀层技术要求见表10
钢制桥架表面防护处理方式见附录C。
表10 表面防护层技术要求
43102 附件的防腐处理应与桥架的主体结构相一致紧固件的防腐处理见表10
43103 各种类型的支、吊架其表面处理与托盘、梯架是否相一致可由制造厂和用户协商而定。
4311 玻璃钢及其它非金属桁架的质量要求
43111 玻璃钢及其它非金属桥架其外表面应岼整、光滑无划痕、缺料、裂纹色调不一致斑迹等缺陷
锯、切、冲口断面及连接孔断面不得有分层毛刺。
43112 玻璃钢及其它非金属桥架应具囿一定的耐水性能和耐腐蚀性能
43113 玻璃钢及其它非金属桥架应具有可靠的绝缘性能其表面电阻率应大于或等于108Ω体积电阻率应大于或等于107Ω
|