格力水冷商用中央空调中央空调压缩机低压报警后,复位之后不启动了,什么原因

||中央空调不启动原因
中央空调不启动原因
没有达到内机启动的温度条件,内机上的翅片温度不够。
二者说的多有理,第一、感温棒确实坏了,第二、过滤器有垢后感温棒测到的温度就不正确了有误。建
你想开的内机太小,就是这个原因,一看就是书呆子空调设计师给你的配置
不算故障,一般空调在零下六七度的效率就很低了,这个温度不能给空调的氟当室外气温在零下6度时
如果您使用的是靶流开关的话,有可能是以下三种原因: 1,可能是流量开关的挡片长期受到冲击后
你把模式换成制冷试一下,不行就打开室外机检查主板的故障代码了,
三菱重工中央空调外机不启动主板灯也不亮,无代码显示时,一般是电源问题;如保险丝熔断;X、Y
1.低压传感器接触不良 2.电脑板有问题 3.冷媒泄漏
房间之间互相传热,你开一两个那其他房间肯定要吸收这个房间的热。我是这样想的。
可能谁水里平衡问题~!也就是说冷水没有流到这个盘管
你检查下是不是漏电了 我就是做商用空调的 没遇见过这种情况 机器本身没工作是处于待机状态,
LG的运行逻辑不太清楚,最好找厂家售后处理一下,应该是外机板逻辑出问题了。一般品牌中央空调
恭喜你中奖了, 哈哈 我曾经在美的打工过, 那是内部线路接错了,呵呵 必须得返厂修理的
LG的运行逻辑不太清楚,最好找厂家售后处理一下,应该是外机板逻辑出问题了。一般品牌中央空调
简单的说开机步骤是:系统检查、启动冷却塔风机、启动冷却水循环泵、启动冷冻水循环泵、启动空调
是进你们公司的电动二通阀或者是流量计出现了问题,具体要看用的是什么流量计。
进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况也算是正常。但是不正常,我们公司
中央空调漏水原因有几个中央空调漏水原因有三:第一种是空调水管的水漏出,这种情况很少发生,管
请补充中央空调的型号,按你这种现象是开机后在检测系统,在自检过程中发现有故障在自排中,如压
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流
直燃机如果没有供热的需求的话,不启动比启动要好得多。 溴化锂机组跟许多机械做功的设备不同,
这主要看你系统的设置了 1.之前老式的系统在开启压缩机前,水源侧和用户侧全部启动,流量达到
中央空调吊顶厚度:中央空调室内机的厚度是200mm,加上管道厚度和排水空间大概一般50mm
确认温度传感器有没有问题 确认是否为轻载启动,主要是检查阀门开闭情况。
这个问题判断很简单的,你可以实际测量一下出水和回水的温度,一般低于1摄氏度时就会启动防结冰
这个原因有好多种一个是线路还有拨码等等,你让售后给你检测一下吧!
特灵风冷式冷水机组,看黑色控制器显示屏,上面有英文的故障说明,看看说什么才知道原因。
每个中央空调,每个屋里都会有一个控制器,在某个角落,也可以调温度,也可以关掉的,如果没有是
E2室内防冻结保护 检查内机管温,内风机是否工作,蒸发器太脏或者缺F 格力中央空调故障代码
E2室内防冻结保护 检查内机管温,内风机是否工作,蒸发器太脏或者缺F 格力中央空调故障代码
1234567891011121314151617181920开利中央空调故障代码大全_空调维修_格力中央空调故障代码_美的中央空调故障代码_尽在中央空调故障代码网
开利中央空调故障代码
开利中央空调故障代码大全
内容摘要:开利中央空调故障代码 查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌中央空调故障代码查询所用,开利中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键...
& & & 故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌中央空调故障代码查询所用,开利中央空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。如遇到难解决的空调故障也可以在空调故障代码网的{问答专区}提出您的疑问,5分钟内会有高手为您解答,如果您有在空调故障代码网查不到的代码,请您在问答专区提问。
开利中央空调30RA/RH故障代码
1. 压缩机A1故障压缩机过温保护,电动机安全输入打开压缩机停车手动压缩机过热
2. 压缩机A2故障同上同上同上同上
3. 压缩机A3故障同上同上同上同上
5. 压缩机B1故障同上同上同上同上
6. 压缩机B2故障同上同上同上同上
7. 压缩机B3故障同上同上同上同上
9. 冷水出水温度传感器故障超出传感器测量范围停车如果传感器测量温度恢复正常,报警自动复位温度传感器、接线故障或电线电缆损坏
10. 冷水进水温度传感器故障同上停车同上同上
11. CHWS 温度传感器故障
开利30HXC螺杆冷水机组故障代码
控制系统动作
问题的产生
1& 冷水进水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
传感器或接线出错
2& 冷水出水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
传感器或接线出错
3& 冷却水进水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息
传感器或接线出错
或电线电缆损坏
4& 冷却水出水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
制冷时无动作,制热时将停车
传感器或接线出错
或电线电缆损坏
5&&&&&&&&&& 热回收冷却水进
水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息
传感器或接线出错
或电线电缆损坏
6&&&&&&&& 热回收冷却水出
& 水温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
无动作,仅是一个信息
传感器或接线出错
或电线电缆损坏
7& 户外温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
基于户外温度失效复位
传感器或接线出错
或电线电缆损坏
8& CHWS(主/辅机组)温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
主/辅机组系统功能失效
传感器或接线出错
或电线电缆损坏
9& 压缩机A1排气温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机A1停车
传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
10 压缩机A2排气温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机A2停车
传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
11 压缩机B1排气温度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机B1停车
传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
12 压缩机B2排气温 度传感器出错
传感器范围超出
-40 ~118℃
压缩机B2停车
传感器、电磁阀、电机冷却、接线出错或排气高温
13&&&&& 0-10V d.c.外部信号出错
信号超出范围
1-卸载:不使用
2-负荷限制:无效
错误的输入或接线出错
14& 回路A排气压力传感器出错
测量信号=0V dc
传感器或接线出错
15& 回路B排气压力传感器出错
测量信号=0V dc
传感器或接线出错
16& 回路A吸气压力传感器出错
测量信号=0V dc
传感器或接线出错
17& 回路B吸气压力传感器出错
测量信号=0V dc
传感器或接线出错
18& 压缩机A1油 压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A1停车
传感器或接线出错
19& 压缩机A2油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A2停车
传感器或接线出错
20& 压缩机B1油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B1停车
传感器或接线出错
21& 压缩机B2油压传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B2停车
传感器或接线出错
22& 经济器A1压力传感器出错
测量信号=0V dc
带经济器机组的回路A停车,否则压缩机A1停车
传感器或接线出错
23& 经济器A2压力传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机A2停车
传感器或接线出错
24& 经济器B1压力传感器出错
测量信号=0V dc
带经济器机组的回路B停车,否则压缩机B1停车
传感器或接线出错
25& 经济器B2压力传感器出错
测量信号=0V dc
压缩机B2停车
传感器或接线出错
26& 回路A遥控冷凝排气压力出错
测量信号=0V dc
传感器或接线出错
27&&&&&&&& 回路B遥控冷
&& 凝排气压力出
测量信号=0V dc
传感器或接线出错
28&&&&&&&& 回路A回热模
&&& 式水流量出错
测量信号=0V dc
机组以标准制冷模式启动
传感器或接线出错
29&&&&&&&& 回路B回热模
&&& 式水流量出错
测量信号=0V dc
机组以标准制冷模式启动
传感器或接线出错
30& 与SCPM A1电路板失去通讯
CPM A1电路板无响应
压缩机A1停车
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
31& 与SCPM A2电路板失去通讯
CPM A2电路板无响应
压缩机A2停车
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
32& 与SCPM B1电路板失去通讯
CPM B1电路板无响应
压缩机B1停车
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
33& 与SCPM B2电路板失去通讯
CPM B2电路板无响应
压缩机B2停车
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
34& 与EXV电路板失去通讯
EXV的4&DO电路板无响应
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
35& 与风机电路板#1失去通讯
控制4档风机的4&DO电路板无响应
如果风机级数低于3则停车,否则回路A停车
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
36&&&& &与风机电路板#2失去通讯
回路B控制风机级数的电路板无响应
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
37& 与1# 4&AI-2&AO电路板失去通讯
电路板无响应
若运行制热模式或使
用风速控制器或水阀
,机组将停车。否则,仅是一个信息.由EXV
控制过热度,不再基于液位传感器。
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
38& 与NRCP板失去通讯
电路板无响应
如果机组处于回热模式,机组停机
如果再次检测到该板,自动复位
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
39& CCN/时钟主板出错
检测不到该主板
如果再次检测到该板,自动复位
通讯总线、接线、地址出错或电路板损坏
40& 温控器出错或相位反相
传感器过热
控制箱通风差
41& 紧急停车
CCN停车指令
42& 工厂初始设置需求
所有工厂参数为0
机组无法启动
无工厂设置
43-n 非法工厂初始设置
43-1 压缩机A冷量过高
43-2 压缩机B2设置及缺B1
43-3 水冷风扇设置
43-4 风扇未设置
43-5 回热设置或回热传感器设置
错误工厂设置
机组无法启动
工厂设置错误
44& 回路A排气压力过高
当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力
10分钟后自动复位
传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高
45& 回路B排气压力过高
当运行一级上载时,SCT大于最大饱和冷凝压力
10分钟后自动复位
传感器出错,冷却水流量小或冷却水进水温度过高
46& 压缩机A1供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机A1不允许启动
供油电磁阀损坏
47& 压缩机A2供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机A2不允许启动
供油电磁阀损坏
48& 压缩机B1供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机B1不允许启动
供油电磁阀损坏
49& 压缩机B2供油电磁阀出错
在供油电磁阀打开油泵启动后,油压差大于17 KPa
压缩机B2不允许启动
供油电磁阀损坏
50& 压缩机A1预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机A1不允许启动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
51& 压缩机A2预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机A2不允许启动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
52& 压缩机B1预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机B1不允许启动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
53& 压缩机B2预启动油压报警
油泵没有使供油回路的油压达到相应的值
压缩机B2不允许启动
油位低,油泵、供油电磁阀或油压传感器出错
54& 回路A油位低
在运行过程中,油位控制器触点打开
油位传感器出错或油充注量不足
55& 回路B油位低
在运行过程中,油位控制器触点打开
油位传感器出错或油充注量不足
56& 回路A饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
57& 回路B饱和吸气温度低
SST值低于结霜保护值3分钟
制冷剂充注量少,干燥过滤器堵塞,电子膨胀阀出错,冷水流量低,冷水温度低
58& 回路A饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高
59& 回路B饱和吸气温度高
运行90秒后,SST大于12.8℃且EXV小于1%
电子膨胀阀、液位传感器或变送器出错,蒸发器温度高
60& 回路A排气过热度低
持续10分钟过热度小于2.8K
温度传感器,变送器、EXV或经济器出错
61& 回路B排气过热度低
持续10分钟过热度小于2.8K
温度传感器,变送器、EXV或经济器出错
62& 压缩机A1油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
&大于340 Kpa 超过
压缩机A1停车
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
63& 压缩机A2油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
&大于340 Kpa 超过
压缩机A2停车
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
64& 压缩机B1油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
&大于340 Kpa 超过
压缩机B1停车
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
65& 压缩机B2油压差超过最大设定值
(排气压力-油压)
&大于340 Kpa 超过
压缩机B2停车
油过滤器堵塞,供油电磁阀或止回阀出错或供油电磁阀闭合
66& 与系统管理器失去通讯
机组由系统管理器控制而与其失去通讯超过2分钟
机组回到独立运行模式
CCN总线出错或系统模块出错
67& 与主机组或副机组失去通讯
两台机组中的主/副机组联接失去通讯超过2分钟
机组回到独立运行模式
CCN总线出错或系统模块出错
68& 压缩机A1油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机A1停车
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
69& 压缩机A2油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机A2停车
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
70& 压缩机B1油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机B1停车
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
71& 压缩机B2油压低
(油压-经济器压力)
低于设定值超过15秒
压缩机B1停车
冷却水低温、油过滤器堵塞、供油电磁阀闭合,供油电磁阀或油压变送器出错
72& 蒸发器结霜保护
蒸发器进水或出水温度低于结霜设定点
停车,冷水泵和加热器(选件)启动
若同一天内无重复报警将自动复位
变送器出错或水流量低
73& 回路A冷凝器结霜保护
水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃
停车,冷却水泵开启
排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温
74& 回路B冷凝器结霜保护
水冷机组且冷媒为水时,SCT小于1.1℃
停车,冷却水泵开启
排气压力传感器出错,冷剂泄漏或冷却水低温
75&&&&&& 冷水流量出错
1-启动延时结束前,流量开关没有闭合或在运行过程中打开
2-停车控制激活而冷水泵没有动作
停车、停泵
冷水泵控制或冷水流量开关出错
76&&&&&& 冷却水流量中断
机组启动后或运行过程中水流量开关断开
冷却水泵出错,水流量低,水流量开关断开
77&&&&&& 压缩机A1电
电流超过极限值
压缩机A1停机
10秒后自动
压缩机过载
78&&&&&& 压缩机A2电
电流超过极限值
压缩机A2停机
10秒后自动
压缩机过载
79&&&&&& 压缩机B1电
电流超过极限值
压缩机B1停机
10秒后自动
压缩机过载
80&&&&&& 压缩机B2电
电流超过极限值
压缩机B2停机
10秒后自动
压缩机过载
81& 水泵1出错
水泵接受到运行指令时,水泵触点打开
水泵过热或接线出错
82& 水泵2出错
水泵接受到运行指令时,水泵触点打开
水泵过热或接线出错
83&&&&&&&& 回路A回热模
&&& 式出错
1.&&& 冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合
2.&&& 超过两个连续
回路A保持冷却模式
流量开关出错
84&&&&&&&& 回路B回热模
&&& 式出错
1.& 冷却水泵启动或回热运行一分钟后互锁未闭合
2.& 超过两个连续停泵不成功
回路B保持冷却模式
流量开关出错
85&&&&&&&& 回热冷却水流
流量计打开一分钟(水冷机组)
机组保持冷却模式
流量开关出错
86-nn 主/辅机组设
&&&&& 置出错
错误的主/辅机设置
不允许主/辅机控制方式
主/辅机设置出错
87-n 维护警告
87-1 负荷过低
87-2& 水回路过低
87-3&&&&&&&&& 干燥过滤器
&&&&& 维护期限到
87-4 水泵1维护期
87-5水泵2维护期
87-6 水过滤器维
&&&& 护期限到
维护警告激活
更多家用空调维修资料下载地址:(责任编辑:admin)
更多中央空调维修资料下载地址:(责任编辑:admin)
转载时请注明出处:
中央空调故障代码网供应在中国所有的中央空调故障代码供大家查询,最经常碰到的中央空调、家用空调,商用空调,变频空调包括:格力、美的、海尔、开利、约克、特灵、麦克维尔、约克、大金、远大、双良、三洋、荏原、日立等中央空调故障代码。
空调故障代码
基础知识(新手必看)温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
geli_kt999推荐阅读:
阅读(10116)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
在LOFTER的更多文章
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'格力空调,压缩机启动后不久就停机 引起该故障的原因总结',
blogAbstract:'格力空调,压缩机启动后不久就停机
引起该故障的原因有:
(1)制冷剂充入过多;(2)压缩机过保护器动作;(3)高压压力过高,压力继电器动作;(4)冷凝器通风不良或气流短路;(5)制冷系统有堵塞;(6)室外机组环境温度过高;(7)系统混入不凝缩气体;(8)压缩机运转电流过大。检查冷凝器无堵塞现象,测量压缩机绝缘电阻为500kΩ,左右,而正常状态为2MΩ以上,说明压缩机绝缘电阻下降,可能有局部短路。更换压缩机后,故障排除。',
blogTag:'格力空调官网',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:3,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'0',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}格力中央空调水冷柜机型号:L98S/C―N1开机显示故障代码E7?
格力中央空调水冷柜机 型号:L98S/C―N1开机显示故障代码E7是什么原因?有没有人知道?请帮忙解答一下,谢谢!!! 以下是北京联盟总结网友的解决办法,仅供参考 ----------------------------------------------------- 网友回答: E7 空调故障代
格力中央空调水冷柜机型号:L98S/C―N1开机显示故障代码E7?
【格力中央空调水冷柜机型号:L98S/C―N1开机显示故障代码E7?】