S7-200 SMART和S7-200的指令比较
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:55:26 楼主
&&& 通过比较,发现S7-200 SMART和S7-200的指令基本上相同。区别如下(与硬件的差异有关):
& & 1.通信指令GIP ADDR和SIP ADDR取代了S7-200的NETR(网络读取)和NETW(网络写入)指令。& & 指令GIP ADDR,MASK,GATE:将CPU的IP地址复制到ADDR,将CPU的子网掩码复制到MASK,并且将CPU的网关复制到GATE。& & SIP ADDR,MASK,GATE:将CPU的IP地址设置为ADDR中找到的值,将CPU的子网掩码设置为MASK中找到的值,将CPU的网关设置为GATE中找到的值。& & 2.程序控制中的GET_ERROR(获取非致命错误代码)替换了S7-200的DIAG LED(诊断LED)指令。& & 3.S7-200 SMART的软件自带下列库,而S7-200需要安装。& & 1)Modbus RTU主站指令库;& & 2)Modbus RTU从站指令库;& & 3)USS协议指令库
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:02:14 1楼
对于第3条的库的问题,自从V4 SP5版本以后,Modbus库和USS库就已经集成了,同样不需要另外安装。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:30 2楼
modbus还是库的形式,要是改成指令就好了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:11:03 3楼
还没用过smart 200,&下个项目试试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:20:17 4楼
modbus还是库的形式,要是改成指令就好了。
周点击排行周回复排行
[281] [221] [210] [172] [98] [87] [78] [71] [35] [32]
[12] [11] [10] [8] [7] [7] [7] [5] [5] [4]最新求助
[0] [5] [4] [9] [2] [6] [7] [4] [1] [4]S7-200 PLC数据比较指令格式
添加时间:
来源: | 阅读量:87
提示: 比较指令用于两个操作数按一定条件进行比较。操作数既可以是整数(包括无符号字节数、有符号整数、有符号双字数),也可以是实数。所以,比较指令有字节比较、整数比较、双字比较和实数比较4种。字节比较的数据范围是0~255;整数比较的数据范围是(8000)16~(7FFF)16;双字比较的数据范围是(~(7FFFFFFF)16;实
&&& 比较指令用于两个操作数按一定条件进行比较。操作数既可以是整数(包括无符号字节数、有符号整数、有符号双字数),也可以是实数。所以,比较指令有字节比较、整数比较、双字比较和实数比较4种。字节比较的数据范围是0~255;整数比较的数据范围是(8000)16~(7FFF)16;双字比较的数据范围是(~(7FFFFFFF)16;实数(32位浮点数)比较的数据范围是:负实数范围为-1.~-3.,正实数范围为1.~3. 。
&&& 比较指令由两个操作数、位逻辑符、比较运算符、操作数类型符等组成。位逻辑符有:装入(LD)、串联(A)、并联(O):比较运符号有:==、&=、&=、&、&、&&;操作数类型符有:字节比较B(无符号整数字节),整数比较I/W(有符号整数字),双字比较D(有符号整数),实数比较R(有符号双字浮点数)。操作数的范围是:常数、I、Q、M、SM、V、S、L、AC、*VD、*AC、*LD。
&&& 字节相等比较指令的格式如表5 6所示。
&&& 表5-6&&& 字节相等比较指令的格式