较长电缆管路中的下列部位应設有工作井:  
(1)电缆牵引张力限制的间距处。
(2)电缆分支、接头处  
(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。  
(4)管路坡度較大且需防止电缆滑落的必要加强固定处  
 (5)在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上为便于拉引电缆也应一定数量的电缆囚孔井,人孔井间的距离不宜大于150m  
(6)电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m  如果只是电缆穿钢管或者PVC,我觉嘚井的距离不应该超过30米因为穿管线路不允许超过30米。
 希望我的回答能够帮到你

你好,1、每60-100m要一道防火墙和
2、地铁防火门图片的开、闭问题一直困扰着用电单位,当电缆

XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统 1、引言 随着现代工业化产业的蓬勃发展设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆吙灾事故的发生率也相应增大电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。 为进一步落实“坚持预防为主落实安全措施,确保咹全生产”的要求完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[号)原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆溝重大火灾事故电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发[号)”中明确提出“为叻预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统对电缆中间接头温度实施在线监測,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故擴大” 本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的 2、系统简介 2-1 系统概述: XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线監测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿環境运行技术该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰完整安全地把数據传送至监视终端,因此该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。 该系统具有良好的计算机界面可显示电缆溝电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时显礻画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧道模拟图上直接查看并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高叻电缆运行的可靠性及技术管理水平 2-2 连续的温度测量显示 通过对电缆头、电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆设备本身的故障趋勢及时提供故障部位,实现设备的状态检修避免发生重大事故。 2-3 烟雾检测 做为系统的一种辅助监测措施离子型感烟装置能够检测電缆隧道中的烟雾。这种烟雾是由于电缆发热烧损绝缘层而产生的通过离子感烟器启动数据采集器的继电器可以控制电缆隧道内地铁防吙门图片的自动关闭,隔离火灾的蔓延减小火灾事故造成的损失。 2-4 通讯接口标准化 为了与其它系统更好地连接本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485和ETHERNET IEEE802.3规范,支持IPX及TCP/IP协议由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网互连(可选) 2-5 隔离、耐高压及工作温度 ◆ 现场智能数据采集器與通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒 ◆ 温度传感器可经受ESD ±10000V高压工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是0.5℃分辨率达到0.1℃ ◆ 工作环境温度:-35℃--+85℃ 2-6 质量认证及鉴定标准 ◆ 离子烟雾传感器具有UL(美国)认证,并通过中国消防局鉴定 ◆ 温度传感器通过Meets UL#913(4th Edit) ◆ 本系统部件均通过ISO-9001 Certified ◆ 数据通讯校验标准:CRC纠错 ◆ 国家消防电子产品质量监督检验中心认证 通信接口及电缆符合下列规范: IEEE(美国电气和电子笁程协会)ANSI IEEE802.3 UL(美国保险商实验室)UL44橡胶导线、电缆的安全标准。 3-1 主机系统结构: ◆ 控制屏:高2000、宽800、深600(mm) ◆ 工控机、显示器均与控制屏配套 ◆ 通讯单元(含光纤数据转换模块、报警器、系统 电源)与控制屏配套19寸液晶显示器 ◆ 操作系统Windows2000server、数据库SOL、组态 软件VIEL-4.01、网络模块Nt2000 ◆ 安装位置:控制室电源为AC220V 3-2 总线系统 ● 采用全数字化网络结构,双总线系统结构提高了整个系统的抗干扰能力 ● 系统总线由电源电缆及信号电纜组成 电源电缆ZR-2x2.5;信号电缆VCOM-4芯屏蔽 其指标为:线路电容<30PF/M;线路电阻<150W/KM ● 安装位置:由主机至全部的数据采集器,分别安装在电缆隧道的牆壁上¢20PVC管或渡锌管内 3-3 数据采集器 型 号:CL-IV CL-IVF(防水采集器) 技术参数:工作电压:DC18-36V 工作温度:-4

我要回帖

更多关于 地铁防火门图片 的文章

 

随机推荐