空凋不制冷、空调内机结冰又结冰

||||||||||
||||||||||
查看: 8745|回复: 69
空调内机蒸发器结霜导致不制冷问题,请专业师傅指点
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
海信的1.2P挂机空调,13年了没有维修历史过, 本次由于不制冷了请维修师傅来,检查发现氟漏光了,师傅通过洗洁精泡沫法测出外机高压阀接口处漏,发现是接口螺帽裂开所致,换了个螺帽, 加了R22氟,但是好像没抽真空,怎么抽真空的我不懂,当场制冷正常。
现在的问题是,开机压缩机内机风扇都是正常工作的,一切良好,但是15-20分钟左右内机风轮出风明显减少,开盖发现蒸发器上部分完全结霜,下部分正常, 怀疑是结霜堵住了进风口,查看外机粗的回气管严重结霜, 细的液管轻微结霜, 此时内次由于基本出风非常小,无法达到制冷的效果, 只有转风扇等霜化掉重新启动制冷才能正常工作
请问师傅,是否可能是加F没有抽空原因? 或者是加的F不纯净? 因为那个瓶子很旧了, 内机蒸发机每2个月用空调消毒剂清晰,滤网也是经常清洗,应该不太会脏堵, 内风机应该也正常的,开始没结霜的时候风力正常
在线时间 小时
&&没人知道什么情况吗。。。。
阅读权限20
在线时间 小时
看下管温正常不,
在线时间 小时
看下管温正常不,
内机温管维修师傅说没问题
在线时间 小时
看下管温正常不,
还有,遥控器启动的时候空调是否开关压缩机是根据遥控器温控头决定的,遥控器温控头正常。。。
阅读权限10
在线时间 小时
管子问题,扁,折?
在线时间 小时
管子问题,扁,折?
你是说内机到外机的连接管吗?13年没动过,没折过,会不会是缺F或者F过多导致?
阅读权限55
在线时间 小时
15-20分钟左右内机风轮出风明显减少,这个是重点。
在线时间 小时
15-20分钟左右内机风轮出风明显减少,这个是重点。
此时我看到蒸发器上半部分完全结霜了,怀疑是堵住了进风口啊?&&开自然风,30秒霜化掉以后出风口风量恢复正常
阅读权限30
在线时间 小时
一,转速慢了没有,二內热交是否彻底清洗过,三缺口氟。