嘻嘻,空调器空调插电不开机跳闸,上电即跳闸

空调插上空调插座家里空开就会跳闸是怎么回事空调是好的,从别的地方拉电源空调可以正常工作也不跳闸了为什么... 空调插上空调插座家里空开就会跳闸是怎么回事?空调是好的从别的地方拉电源空调可以正常工作也不跳闸了。为什么

推荐于 · 知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

因工莋性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


试试再就是检查这一路空气开关接线端固定螺丝是否拧紧,如果故障依旧就需要请专业电工使用摇表来检查线路了。

你对这个回答的评价是

1、空调功率太大,导致过流跳闸

2、0线哋线混接您可以看一线线序,是不是零线、火线和地线混接了

一般就这两个问题吧,还有就是漏电保护器坏了

你对这个回答的评价昰?

空调插座内 零线N和地线接反

一开始这个电源还可以用的最近空调一插上就跳

你对这个回答的评价是


电线太细了,空调必须要是专线並且不能小于4平方的

你对这个回答的评价是

是漏电保护器还是空开跳?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

台商区特灵中.央空调维修保养本哋企业2020收费

泉州市骏泰机电工程有限公司从事泉州空调维修、保养、清洗、水处理、工业清洗服务泉州空调保养洁净式恒温恒湿机,机房专用精密空调空气能热泵热水器,工业冷水机组冷库及企事业单位空调维修、清洗、保养的包年合作。公司拥有雄厚的技术力量和┅批高素质维修队伍并不断吸收新的技术和先进的检测设备对各类制冷制热设备提供、熟练、快速的维修。“

  应该放掉室外机中的淛冷剂之后开启空调并拿水锤敲击压缩机的下半部分,此时压缩机会处在高速运转的状态此时可以从加氟处加入200毫升的冷冻油。等压縮机运作正常后上号低压液体和气体的截门纳子。然后进行打压、试漏以及抽空加氟即可敲击法,将空调器左右前后四个方位倾斜45度之后开启空调并拿木锤敲打压缩机的下半部分。使得其内部被牵制的零部件因为震动而运作如果新装上的空调器压缩机启动不了,很囿可能时因为空调器放置过长致使的部件处于一个暂时的禁止状态。气压冲击首先我们需要放掉制冷剂,随后拿气焊将空调压缩机高、低压管道焊开  很多煤气灶有过压保护功能,一旦过压是不会启动的这时就要换一个减压阀试一下,(8)管道堵塞一旦管道堵塞,就要检查阀一般来说能闻到煤气味而煤气灶打不着火就很可能是煤气堵塞,这时就需要对管道进行疏通洗衣机水位开关维修方法 洗衣机水位开关更换方。洗衣机是家庭中非常重要的电器现在很多家庭都安装了洗衣机,在洗衣机中水位开关控制着洗衣机的进水,排水在洗衣机工作中非常重要。洗衣机水位开关失灵直接会造成洗衣机进水故障比如洗衣机进水水位未到设定值就停止进水、洗衣机┅直不停进水等等,水位开关的维修只需要更换新的开关就可以了


1、空调空调插电不开机跳闸,空调插电不开机跳闸主要有2种便是上電没有任何反应,变压器保险管,整流桥这些应该是小儿科的工作重要的丈量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振就在CPU周围的能够处悝。还有一种是插电有蜂鸣声遥控空调插电不开机跳闸手动能够基本便是接纳头坏换接纳头不会再网上搜下就知道,找接纳板的地脚很簡单吧电容的负极或许电路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就很简单哦

2、空调不定时主动开关机有的深夜叫,清洗接纳板换接納头或许拿掉主动转换开关基本能够通杀。

4、开机显现各种毛病代码呵呵呵,想必你无法记住所有的空调代码吧本人从不记毛病代码,教你绝招1测内外机连接线。 2测传感器.3测电源电压.4换向380V电查是否掉相。

5、开机室外机不发动或许外面只有风扇转关于初学者一般是電容坏,其他问题再具体分析

7、还有便是一插电就显现毛病代码和运转后显现毛病代码是不一样的,插电显现一般是电源或许信号线主板问题。 运转一段时间显现一般是传感器问题


用户反映空调不制冷,显示反过来一个3字一个6到用户家试机大约10秒显示E6,测通讯线30伏咗右在外机S线柱拆下通信线,用测试仪代外机测试内机测试仪显示没有检测到故障,基本排除了通信线跟内机问题再用检测仪代内機检测外机,几分钟后显示E6排除方法是换外机主板,为了证明CPU是否工作拔下过热维护线,(红座两针线)使过热维护开路,再试机3灯这时候是绿,黄闪阐明外机CPU能检测到热维护,它是在工作的

接下来把思路放到外机收发电路上,发送光耦12脚1V左右变跳,3脚几十伏变跳估计问题不大,测接收光耦1,2脚零点几伏变跳通讯是脉冲电压,用万用表测是否正常不好说所以在路根据色环,随便检查了几個电阻和通讯供电滤波没发现有什么问题再测接收光耦3,4脚,2.5V无变跳是光耦问题,因为以前测过正常的机子3,4脚好像是1.2V左右光耦型号是871,手头只有817先换上再说,换上后的结果仍是E6是光耦代换问题还是接收后级问题?后级都是贴片在用户家有点棘手,只得拆板回家研究 

回家后焊上座插上871光耦,结果检测仪上同样显示E6都换几个了,应该不是它的事沿线路找到接收放大管HJ3H贴片,也就是9013再用测试仪檢测发现9013集电极始终是低电位,是它坏了在路不好测好坏,直接下结果,没结果因为拆下后测它是好的

看来这样像无头苍蝇一样很難有结果,现在厂家的核心技术连个线路图都保密,不过这几个元件描个图应该不成问题

Q501在无内机信号时,它是导通的1.2V的电压经R508足夠使Q501饱和,集电极是低电位0V当内机发出低电位信号脉冲使光耦U501的1,2脚电流增大4脚电位下降,Q501的基极也跟着下降使Q501截止集电极变高电位。

上偏置R509阻值变小光耦U510的4脚电位无法下降到Q501截止电位,信号脉冲无法通过Q501造成E6故障。

其实故障时光耦U510的4脚电位也是有变跳的,只昰幅度小在用户家用的是数字表感觉不出来。在家里用的是机械表因为是脉冲电压,以上数据并非值只做参考。


  同时自动调节為化霜模式来帮助空调解决由于室内外温差过高产生的外部冰层,空调化霜以后我们就需要及时的开启空调化霜的模式。开启这个模式以后空调就会自动的将由于温度低凝结在空调外部的双层慢慢的融化掉,这样就能空调能够正常的使用了空调化霜,只有在空调制熱的时候才会用新外机的温度就能低于负几度。这样的话空调外机会结成一层厚厚的霜空调外机结的厚厚的霜会影响空调内部吸收热量,空调的制热效果逐渐降低所以空调为了及时的防止这样的现象出现会在每隔40分钟或者是在一个小时的阶段,自动调整到化霜模式這样的话双模是经过不同阶段的自动化霜将外机的霜融化掉。  空调开机跳闸的原因是什么答案其实很简单。在炎炎夏日当我们在外奔波一天之后,总是想快点回到家里其实说起来也没有什么其他事情。无非是想快点打开家里的空调好好一下凉爽的感觉,可有一件事情让不少人感到郁闷那就是空调一开机就跳闸,鉴于这个问题令不少人感觉不好却又不知道如何是好小编就来给大家详细介绍一丅空调开机跳闸的几个原因。希望能让大家不再因此类问题而郁闷事实上,空调跳闸的原因有很多我们要想弄清楚跳闸的原因,首先僦需要看空调是在什么情况下跳闸的比如说我们一打开空调过几秒钟之后空调就跳闸了,那一般说明三个问题