1、冷凝器前有障碍物
2、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2:蒸发器防冻结保护。
1、室内风机不转或风口堵住。
2、室内环境温度低于18度。
3、管温感温头折断。
4、管温感温头插头没插好。
5、控制回路异常。
E3:压缩机低压保护。
2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
E4:压缩机排气温度过高保护。
3、外机散热不好。
美的空调常见故障处理方法,以及解决办法
1、 出风量小、制冷效果差? 有多种原因:
A、外界环境温度高,室内人员又比较多美的空调器全负荷工作。
B、电源电压过低,引起美的空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。
C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。
E、美的空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频美的空调停机是否正常:
当用户使用美的空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频美的空调是会停机的。因为即使变频美的空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时美的空调是会停机的。
3、用户咨询美的空调设定17度,但美的空调降到25度时,就不会再下降了,是不是美的空调制冷不正常
用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户美的空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时美的空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时美的空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。
4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是美的空调使用一年后就容易老化。
先向用户咨询美的空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用美的空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是美的空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示?
A、查看电池是否安装对,是否有电。
B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。
C、如果还不行,请我们网点上门检修。 6、美的空调漏水(室内机) 原因分析:
A 排水管堵死、脱落或破损; B 安装不水平;
C 搬运及碰撞后造成接水盘移位;
D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。 解决方案:第1、2、3种需上门维修服务,第4、5种需解释
E2:室内机蒸发器防冻结保护。
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。5. 开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。6. 运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1)
检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是: 1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。 2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。 3)
蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。
空调常见故障及处理方法:
1.电源反相现象有。 (压缩机无排气与吸气压力没有温差) (1)空调内外机都起,但不制冷。 解决方法;换相
2.空调缺少R22现象有 (1) 空调整机运行内机吹出的风不够冷。 (2) 空调整机运行外机吹出的风不热。 (2)空调整机频繁启动运行。 (3)出现高温高压报警。 (4)出现低压保护告警。 (5)管路出现结霜现象。 解决方法:冲加制冷剂。
3.空调R22过多现象有。 (1)空调整机运行不制冷。 (2)出现高压保护。(外机不工作,内机正常工作) 解决方法:排出多余的制冷剂。
4.空调压缩机故障现象有。 (1) 空调压缩机烧坏或被电击穿。 (2) 空调压缩机卡缸或串气。 (3) 空调压缩机运行声音异常。 解决方法:更换压缩机。空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。
5.节流阀(热力膨胀阀)故障现象有。 (1) 空调运行后不久停机保护。 (2) 热力膨胀阀前后管路温差大。 (3) 空调制冷效果不好或不制冷。 (4) 空调高低压力异常。
解决方法:调节热力膨胀阀开关或更换热力膨胀阀。
6.空调室外风机故障现象有。 (1)空调运行后不久停机保护。 (3) 出现高温告警。 (4) 空调制冷效果不好或不制冷。 (5) 空调外风机的电容损坏也会导致风机的正常运行。 (6) 空调外风机运行时的声音异常。
解决方法:更换外风机或外风机电容。外风机好坏的判断方法是。(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值但不排除相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调外风机三项阻值是否是A+B=C。
7.空调控制面板故障现象有。1)空调控制面板无显示或无法操作。 (2)空调停电后无法自起。 (3)空调内机起外机不起。 (4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等) 解决方法:更换空调控制面板。
E2:室内机蒸发器防冻结保护。 故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。美的空调挂机故障代码E5表示传感器故障。
1、定频挂机显示E5是T1传感器故障。
2、定速柜机显示E5是室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障。
3、变频挂机显示E5是室外温度传感器故障或室外E方参数故障。
4、柜机显示E5是室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
第一步,先检查空调本身,看看室内室外的机子是不是正常运转,尤其是要检查室外机的运转情况,必须保证室内室外两机都正常运转,否则就需要找人维修。
第二步,如果空调运转正常,那么要检查室内机的过滤网和出风口,拆开空调面板,检查过滤网是不是有灰尘堆积,一般每隔半年至一年,最好清洗一次过滤网,然后用那种喷雾式的消毒剂对过滤网进行消毒。
第三步,检查室外机的制冷剂是不是快用完了,也就是所谓的氟利昂,如果制冷剂不够了就需要加氟利昂,最好同时检查一下冷循环系统是不是出现了漏气的现象,如果出现了漏气现象的就得补漏。
第四步,空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷。这时候只要找个适合一点的位置重新安装通风管,尽量把通风管装的最短。
第五步,房间面积过大,空调功率不足,会造成人感觉空调不制冷。有点小马拉大车的感觉。建议大家在买空调的时候一定要考虑到使用房间的大小,选择功率适合的空调。
第六步,室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外。就像去年浙江的温度那么高,空调似乎也失去了作用。
第七步,压缩机的问题,空调使用的时间过长,压缩机出现老化现象,空调功效下降。这时只能换新的空调,或者送去维修。
解决办法:保持正常的供电电压。空调最忌电压不稳定,瞬间开启烧断熔丝就会导致故障,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,它会影响到有时空调不制冷,这种情况必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
解决办法:改变室外机的使用环境,如移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通。有些楼盘为了外观漂亮,把室外机装在隐蔽的小空间甚至于多台室外机放在一个小空间,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷。还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
3、空调的功率不够以致于不制冷
解决办法:使用家用中央空调,或者使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配。如果空调运行正常,其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调功率太小,而房间空间太大导致,或者房间内有发热的热源,如电脑、玻璃房西晒等,这时最好换一个功率较大、制冷效果更好的空调,如家用中央空调。
4、室外机与室内机之间的铜管过长
解决办法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。如果设计不合理,空调的通风管安装的比较长,将会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化,避免噪音的同时保持最好的制冷效果。