志空调开关51IW显示E0,点开关后显示E5

美的空调故障代码-美的中央空调故障代码
销售热线:(北京) &
ABOUT MIDEA
关于美的(MIDEA)
紫畅制冷设备(北京)有限公司
美的中央空调(Midea)一级经销商
公司地址:北京市朝阳区水岸南街16号
泊郡大厦9层
贵宾热线:
贵宾热线:
贵宾热线:010-
业务邮箱:
美的空调故障代码-美的中央空调故障代码
美的中央空调故障代码
水流检测故障(第3次)
电源相序故障
总出水温度传感器故障(主机有效)
板换出水温度传感器故障
冷凝器A管温传感器故障
冷凝器B管温传感器故障
室外环境温度传感器故障
系统A为数码压缩机排气温度传感器故障
水流检测故障(第1次、第2次)
板换低温防冻保护传感器T61传感器故障
板换低温防冻保护传感器T62传感器故障
从机模块发生通讯保护(线控器显示)
系统A高压保护或排气温度保护
系统A低压保护
系统B高压保护或排气温度保护
系统B低压保护
系统A电流保护
系统B电流保护
系统A冷凝器高温保护
系统B冷凝器高温保护
系统A为数码压缩机时排气温度保护
系统防冻结保护
板换低温保护
美的模块式风冷热泵机组故障代码
水流检测故障(第3次)
电源相序故障
总出水温度传感器故障(主机有效)
板换出水温度传感器故障
冷凝器A管温传感器故障
冷凝器B管温传感器故障
室外环境温度传感器故障
系统A为数码压缩机排气温度传感器故障
水流检测故障(第1次、第2次)
板换低温防冻保护传感器T61传感器故障
板换低温防冻保护传感器T62传感器故障
从机模块发生通讯保护(线控器显示)
系统A高压保护或排气温度保护
系统A低压保护
系统B高压保护或排气温度保护
系统B低压保护
系统A电流保护
系统B电流保护
系统A冷凝器高温保护
系统B冷凝器高温保护
系统A为数码压缩机时排气温度保护
系统防冻结保护
板换低温保护
美的普通一拖一空调故障代码
故障或保护定义
全部灯以5Hz闪烁
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。
定时灯以5Hz闪烁
室温传感器故障
运行灯以5Hz闪烁
蒸发器温度传感器故障
化霜灯以5Hz闪烁
冷凝器温度传感器故障
报警灯以5Hz闪烁
水位开关检测故障
北京销售服务中心 版权所有
京ICP备号 京公网安备||||||||||
||||||||||
查看: 1737|回复: 11
志高KF-23GW
制冷20分钟后显示E5
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台志高空调脏堵修复后 出现E5 怎么修
阅读权限25
在线时间 小时
小弟新人 师父们多多指点
阅读权限25
在线时间 小时
连着2台空调都是回气管结霜& &求指导 运行时管路有沙沙的声音。管子没折到.
低压怎么加氟压力都上不去&&是脏堵还是冰堵
阅读权限25
在线时间 小时
各位老师傅&&俺真不是用户勒&&求指点
志高空调运行半小时后出现E5&&但是制冷一切都正常 风机也在送风
管温没问题&&风机电容没问题& &找不到出路了啊&&求指点
阅读权限10
在线时间 小时
E5是室内风机故障,
阅读权限25
在线时间 小时
今天也碰到一台志高柜机E5,量启动电容、内风机都正常,把几个接线头拔出来又插上去,试机正常,风呼呼的,收费80。
阅读权限25
在线时间 小时
今天也碰到一台志高柜机E5,量启动电容、内风机都正常,把几个接线头拔出来又插上去,试机正常,风呼呼的,收费80。
阅读权限40
在线时间 小时
加氟不进,1你没顶到位,2压机没启动,3,毛细管或四通阀堵了。4压缩机性能差,俗称阳痿。你都听到沙沙声应该不是第4项。
阅读权限25
在线时间 小时
E5是室内风机故障,
师父&&那个是单冷挂机&&风机高风低风都正常啊 是04年的志高& &PG电机
阅读权限25
在线时间 小时
E5是室内风机故障,
师父&&风机一切正常啊&&档位调节也正常&&
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 34250|回复: 6
美的空调51开机显示e5故障代码
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的51开机e5请师父指点
阅读权限30
在线时间 小时
哪个型号?
阅读权限101
在线时间 小时
美的空调故障代码 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
  保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
  P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
  P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
  P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E3 T3传感器故障
  P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
  P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 网络通信故障
  P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
  E8 静电除尘故障
  E9 自动门故障
  PAU 进风格栅保护
美的变频空调故障代码
美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○----亮& & ×----熄& & ☆----闪
1.2&&室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮& &待机----闪烁
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○——常亮& &☆——闪烁& &×——常灭
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1&&室内机故障显示功能
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
○——常亮& &☆——闪烁& &×——常灭
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2.2&&室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮& &待机:0.5HZ闪烁& &故障:1HZ闪烁
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1&&室内机故障显示
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2&&室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮& &待机:0.5HZ闪烁& &故障:1HZ闪烁
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ X X X EEPROM参数错误
☆ O O O 模块保护
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1&&室内机故障显示
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2& &室外主控板LED显示
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
室外机LED显示功能:
& && && && &&&LED1& &电源灯& && && & 上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备&&注: ○——常亮&&☆——闪烁& & X——常灭
闪烁频率为2Hz/s
二、变频柜机
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1&&室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2&&室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
○----亮& & ×----熄& & ☆----闪
1.3&&室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮& &待机----0.5HZ闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○——常亮& &☆——闪烁& &×——常灭
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1&&室内机故障显示
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
电流保护 × ☆ ☆
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
室外机传感器故障 × × ☆
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
模块保护 ☆ × ×
电压保护 ○ ☆ ☆
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
○——常亮& &☆——闪烁& &×——常灭
2.2&&室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮& &待机:0.5HZ闪烁& &故障:1HZ闪烁
3.&&KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1&&室内机故障显示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
保护 内& &&&容 故障 内& &&&容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2&&室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮& &待机:0.5HZ闪烁& &故障:1HZ闪烁
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
4.1&&室内机故障显示
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
保护 内& &&&容 故障 内& &&&容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
P5 预留 E5 预留
P6 等离子故障 E6 预留
P7 预留 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
4.2&&室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮& &待机:0.5HZ闪烁& &故障:1HZ闪烁
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码 表示内容
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
    E 05 温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
阅读权限101
在线时间 小时
7)KFR-50(60)LW/MBPY保护、故障代码一览表
保护代码 内   容 故障代码 内& && && & 容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器温度高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
类型 内& && &容 LED闪亮 备& &注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断(保留) 运行灯定时灯5HZ闪烁
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示 内& & 容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
一拖二系列
1)定频一拖二
& & KF-23×2GW/Y& &&&KRF-23×2GW/Y& && & KF-(20+28)GW/Y& && &KFR-(20+28)GW/Y
故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯
系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×
内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○
压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × ×
传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○
内风机失控 闪(2HZ) ○ × × ×
通信故障 闪(2HZ) ○ × ○ ○
系统故障(暂无) 闪(2HZ) ○ × × ×
2)变频一拖二& &&&KF(R)-25×2GW/BPY& &&&KFR-(23+32)GW/EBPY
&&室内机LED显示功能:
&&强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪
&&模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
&&机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示
&&室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁
&&蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁
&&温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
&&室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁
&&室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁
&&室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁
D8 D9 D10 D11 D12 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
  × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温保护
○ ○ × ○ ☆ 室外机芯片间通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
× × × × ☆ 室外热交换器高温保护
& &L4—运行/待机指示灯
D13 D16 D15 D14 故障说明(LED指示灯从左到右)
○ × × × 正常运行
☆ ○ ○ ○ 正常待机
☆ × ☆ ○ 模块散热器温度传感器故障
○ ○ ○ × 模块散热器温度过高降频
○ × × ○ 模块散热器温度过高不降频
☆ × × ○ 电流保护
☆ × × ☆ 压机排气温度传感器故障
☆ × ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
☆ ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
☆ × ○ × IPM模块保护
☆ × ○ ○ 压机顶部温度保护
☆ ○ × × 一分钟通信故障保护
☆ ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
☆ ○ ○ × 一小时四次模块保护
○ × ☆ × 预热
美的E、F、F1、K系列分体落地式空调故障与保护显示功能
1. 开关显示板显示故障与保护显示。& && &A 当系统处于某种保护状态时,首先在时钟显示5秒故障代码,再转为正常显示,测试状态下按“转换”键显示:时钟—T1—T2—T3—保护代码—时钟……,其余显示正常,响应正常。
& &B& &&&当系统处于某种故障状态时,首先在时钟段显示5秒故障代码,同时显示“检查”上除运行状态显示还显示“检查”,再转为时钟显示(其余不变);
& &测试状态下按“转换”键依次显示:“时钟—T1—T2—T3—故障代码—时钟……”其余显示正常。
& &故障期间不响应除“开/关”,“测试”,“转换”以外的任何键,当故障消除后,工作正常。
& &C& &&&故障或保护消除10秒后,其故障(保护)状态清除,恢复正常显示和运行状态。& & D& &&&故障保护代码:
&&类型 内& && && && & 容
保护 压缩机过载(保留) P02
保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04& &保护 室内蒸发器温度过低(制冷)& && &&&P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热)& && &&&P04
保护 室内出风口温度过高(制热)& && &&&P05
故障 温度传感器开路,短路故障& && && & E01
故障 压缩机过流(保留)& && && && && &E02
2. 室外故障显示LED(适用于KF(R)—100/120LW/ES(D)、R(L)F16W/ES(D))
正常运行时LED不发光,故障时以5Hz闪烁,其代码列表如下:类型 内& &&&容 LED1 LED2 LED3 显示
&&故障 相序 闪 灭 灭 E04& &&&故障 缺相 闪 灭 灭 E04
故障 高、低压压力保护 闪 闪 灭 E04
故障 电流过载 灭 灭 闪 E04&&故障 通讯故障& &
故障 T3开路、短路故障 灭 闪 闪 E04
故障 T4开路、短路故障 灭 闪 灭 E04
故障 冷凝器高温保护 闪 闪 闪 E04
3. 室外电流检测板故障显示: [适用于KF(R)—75LW/ES(D)、KF(R)—71QW/SY、KF(R)—70GW/SY]
LED3为电源指示灯& && &故&&障&&现&&象 故 障 原 因
&&LED1 LED2 LED3& && && &灭 灭 亮 正常
& &亮 灭 亮 相序接反& && && &灭 亮 亮 过电流
& &亮 亮 亮 缺相& && && && & 亮 亮 亮 压力保护
在线时间 小时
侯森 发表于
7)KFR-50(60)LW/MBPY保护、故障代码一览表
保护代码 内   容 故障代码 内& && && & 容
P1 室内外2分钟 ...
接线板上说是主板和显示板通信故障、我看了没问题
阅读权限35
在线时间 小时
传感器通信故障!
在线时间 小时
谢谢各位好了
我吧板上的显示板线头拔了从新插了一遍就好了
可能是插头松的
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有