空调加长铜管焊接连接管加长焊接是扩啦叭口焊接还是配管焊接?

我家有个房间比较小只打算买1P壁挂式空调加长铜管焊接,但这个空调加长铜管焊接内外机设计的位置相隔比较远距离五米多,估计最少需要7-8米的连接管请问这样会囿什么问题吗?... 我家有个房间比较小只打算买1P壁挂式空调加长铜管焊接,但这个空调加长铜管焊接内外机设计的位置相隔比较远距离伍米多,估计最少需要7-8米的连接管请问这样会有什么问题吗?

7-8米的连接管不会有什么问题

一般配机器管道就会有两个参数:一个是允許最大配管高度,一个是最大配管长度

但要值得注意的是需要加装冷媒,1HP机组厂方一般只会给留个3m管所需的冷媒不冲注冷媒的话制冷量会衰减。一般加配了多少米衰减率厂家都会有系数。至于你8米管那基本属于小问题了。
业界一般最长配管都在50米左右高差30米,冷量衰减在80%左右

室外机的安装应无热风短路循环,以免影响散热:安装位置应有利于检修易于排水和不影响过路行人,要避开或远离高壓线有辐射的场所和易燃易爆场所。室内机安装前面不应有阻挡物并保证冷风(或热风)的射流距离,使室内温度比较均匀

空调加長铜管焊接温度的设置一定要保持在合理的温度范围,也就是夏天应为26℃~28℃冬天应在18℃~20℃。空调加长铜管焊接温度室内与室外不能楿差太大一般在5℃~10℃为宜。如果温度相差太大的话在进出的时候经受气温骤变,很容易患感冒等疾病

7-8米的连接管不会有什么问题。就空调加长铜管焊接铜管来说管线加长不得超过15米,否则空调加长铜管焊接连接管的制冷效果将大打折扣甚至几乎起不到应有的制冷效果。情况严重的还可能造成机体超负荷运转直至严重损坏。

就空调加长铜管焊接铜管来说管线加长不得超过15米,否则空调加长铜管焊接连接管的制冷效果将大打折扣甚至几乎起不到应有的制冷效果。情况严重的还可能造成机体超负荷运转直至严重损坏。

管子加長点问题不会很大,只要垂直距离不要变化太多一般配机器管道就会有两个参数:一个是允许最大配管高度,一个是最大配管长度

值得紸意的是需要加装冷媒,1HP机组厂方一般只会给留个3m管所需的冷媒不冲注冷媒的话制冷量会衰减。一般加配了多少米衰减率厂家都会有系数。至于你8米管那基本属于小问题了。

业界一般最长配管都在50米左右高差30米,冷量衰减在80%左右

2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位工程电子技术行业4年从业经验。

  就空调加长铜管焊接铜管来说管线加长不得超过15米,否则空調加长铜管焊接连接管的制冷效果将大打折扣甚至几乎起不到应有的制冷效果。情况严重的还可能造成机体超负荷运转直至严重损坏。

  在实际设计与施工中遇到万不得已,空调加长铜管焊接铜管超出15米就需要加大冷量,1匹选1.5匹其制冷效果还会受到一定影响。按照空调加长铜管焊接的制造理论空调加长铜管焊接连接管如果太长,就容易产生过大的负荷就容易出现压缩机回油不畅的问题,影響压缩机的使用寿命

  所以,各制造厂家为避免消费者不必要的损失都不希望施工单位过长的加长空调加长铜管焊接铜管空调加长銅管焊接铜管过长,不但影响其制冷效果还会影响制冷系统的使用寿命。

原标题:制冷知识空调加长铜管焊接系统中冷媒配管焊接作业

冷媒管的材质为脱磷无缝紫铜管,采用挤压工艺

铜管的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、夹杂、銅粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷

注意:R22铜管与R410A铜管不能混用!

冷媒管施工要遵垨三原则:干燥性、清洁性、气密性

清洁性:制冷剂系统中使用的是精密仪器和部件,杂质进入的话会影响运行。施工中切屑、焊料、助焊剂、棉纱碎屑、氧化膜等杂质容易进入管内,施工中必须及时清理

气密性:配管必须保证冷媒无泄漏,制冷剂配管充填的是高压氣体必须气密性好。

①清洗钎焊的位置主要包括去污和去油两方面,若有污物或油脂不仅影响焊接效果,还会产生危险

②确认管與接头的间隙是否合适,以插入管道即使管向下,依靠相互之间的摩擦也不会脱落为最佳

③用惰性气体吹(氮气置换焊),氮气压力為>0.02 ~ 0.05MPa焊接前充入氮气,焊接完成后待铜管完全管冷却后再断开氮气;

④接头位置预热:需要对焊接部位的进行均匀预热。

⑤钎焊:焊接时请使用不需要焊料添加剂的焊材、焊料添加剂会腐蚀铜管也会损坏冷冻机油推荐使用:

磷铜焊材,钎焊温度735--840℃

银铜焊材钎焊温度700--845℃

施工途中,管道末端的封口有必要进行封口作业根据加工部位、工期、周围环境等,选择的封口作业方法有两种焊接法和胶带发那歸口法。一般情况下推荐使用焊接法

制冷空调加长铜管焊接中的制冷系统一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中管道的焊接是关键的一环,它不但影响美观更重要的是影响到系统能否正常工作的问题,必须引起高度重视

空调加长铜管焊接铜管是指连接空调加长铜管焊接器室内机与室外机的连接铜管。空调加长铜管焊接铜管具有质地坚硬不易腐蚀,且耐高温、耐高压等特点因此深受人们的喜爱。空调加长铜管焊接铜管可以分为普通空调加长铜管焊接铜管和脱脂空调加长铜管焊接铜管两个种类当然也可以根据空调加长铜管焊接铜管的用途分为R22空调加长铜管焊接铜管、R410A中央空调加長铜管焊接铜管、毛细铜管、异形铜管等。

空调加长铜管焊接在安装的时候新冷媒空调加长铜管焊接都是使用专用的R410A空调加长铜管焊接銅管来连接空调加长铜管焊接外机和内机的,而空调加长铜管焊接连接管R410A铜管的焊接直接是影响制冷效果的因素正确的操作步骤很重要。

铜管与铜管焊接一般采用银焊银焊条的含银量为 25%、15%或 5%;也可用铜磷系列焊条。它们均具有良好的流动性并不需要焊剂。

铜管昰制冷装置的重要原材料主要用于制作换热器和连接管道、管件。制冷空调加长铜管焊接的管件多是用铜(紫)管材常用的焊料类型囿铜磷焊料、银铜焊料、铜锌焊料等。在焊接时要根据管道材料的特点正确的选择焊料及熟练地操作,以确保焊接的质量

可选用磷铜焊料或含银量低的磷铜焊料,如2%或5%的银基焊料这种焊料价格较为便宜,且有良好的溶液采用填缝和湿润工艺,不需要焊剂

2、对不同類材料的焊接

(1)铜与钢或铜与铝的焊接

可选用银铜焊料和适当的焊剂,焊后必须将焊口附近的残留焊剂用热水或水蒸气刷洗干净防止產生腐蚀。在使用焊剂时最好用酒精稀释成糊状涂于焊口表面,焊接时酒精迅速蒸发而形成平滑薄膜不易流失同时还可避免水份浸入淛冷系统的危险。

可选用磷铜焊料或黄铜条焊料但还需使用相应的焊剂,如硼砂、硼酸或硼酸的混合焊剂

对焊接不同的材料,不同的管径时所需的焊枪大小和火焰温度的高低有所不同焊接时火焰的大小可通过两个针形阀进行控制调整,火焰的调整时根据氧、乙炔气体體积比例不同可分为炭化焰、中性焰和氧化焰三种

其特点是氧气与乙炔气的体积比小于1,略缺氧易将炭粒带入金属而影响焊料流动,冒黑烟温度约为2700左右,可用于对管道的烘烤等

其特点是焰芯的尺寸取决于燃烧气体的成份、耗量和流速,焊炬喷嘴孔直径决定了火焰焰心的直径而混合气的流速,则决定了焰芯的长度中性焰的火焰分3层,焰芯呈尖锥形色白而明亮,内焰为蓝白色外焰由里向外逐漸由淡紫色变成为橙色和蓝色,温度约为℃左右氧气与乙炔气的体积之比为1:1.2 制冷空调加长铜管焊接的管件焊接多使用中性焰。

其特点是昰焰芯是圆锥形长度明显地缩短,轮廓也不清晰颜色暗淡,外焰也缩短了火焰是蓝色,火焰燃烧时伴有响声响声大小取决于氧气壓力,氧化焰的温度高于中性焰适用于黄铜的管件焊接。火焰的性质是根据被焊金属种类及其性质来选择的应注意科学地选择使用。

點燃前先按操作规程分别开启氧气瓶和乙炔气瓶的阀门使低压氧气表指示在0.2~0.5Mpa左右,乙炔气的眼里表指示在0.05Mpa左右然后微开焊枪的氧气阀。再微开焊枪上的乙炔气阀同事,从焊嘴的后面迅速点火切不可在焊嘴正面点火,以免喷火烧手点燃后即可调节,两阀的调节就是調节氧气与乙炔气浸入焊枪混合气的比例从而得到不同的火焰。

焊接时应严格按步骤进行操作否则,将会影响焊接的质量

1. 检查氧气瓶和乙炔瓶内的量是否足够。

2. 核对图纸要求保证各部件的齐全无缺,功能完好

3. 保证管路光路横平竖直,注意各阀件的方向性

4. 根据图紙要求的尺寸和管径,用卷尺量取相应的长度并用线号笔几下位置。

5. 较粗的铜管要固定后再用割刀拆下,要保证割口平齐不变形。

6. 鼡锉把割口毛边锉平并用抹布擦拭干净。

7. 将要焊接管件表面清洁或扩口扩完的喇叭口应光滑、圆正、无毛刺和裂纹,厚度均匀用砂紙将要焊接的铜管接头部分打磨干净,最后用干布擦干净否则,将影响焊料流动及焊接质量

8. 除紫铜与紫铜焊接外,所有管件在焊接前嘟应用纱布或不锈钢丝刷清理露出光亮金属表面。(内为表面均要清理金属屑及砂粒应清除干净)

9. 对将要焊接的铜管互相重叠插入(紸意尺寸)并圆心对准。

1. 焊接时应在被焊管通低速氮气防止氧化。

2. 乙炔气应通过无氧化焊接发生器防止焊接物件外表面氧化。

1. 焊接时必须对被焊件进行预热。将火焰烤热铜管焊接处当铜管受热至紫红色时,移开火焰后将焊料靠在焊口处使焊料熔化后流入焊接的铜件中,受热后的温度可通过颜色来反映温度的高低暗红色:600摄氏度左右;深红色:700摄氏度左右;橘红色:1000摄氏度左右。

2. 焊接时气焊火焰不得直接加热焊条。

3. 对于高温条件下易变形损坏的部件应采取相应保护措施。如角阀、蒸发器冷凝器等要用湿纱布包扎接口后再进荇焊接,对于电磁阀、膨胀阀、液镜、四通阀能拆开的一定要拆开后焊接,不能拆的同样采取以上措施

4. 焊接时,在焊完后将铜管进行退火时退火温度不低于300摄氏度。

5. 焊接完毕后冷却,用干燥氮气清理管内氧化物和焊渣

1. 在试压过程中发现焊接有渗漏的地方应进行补焊,补焊时要将系统试压的氮气放掉焊后要重新试压。

2. 补焊前腰将表面的氧化层用纱布擦净。补焊后要将氧化皮清除干净,在水中淬火后应将铜管烘干,不得有水滴存在

3. 全部焊完后,要用氮气将系统吹净

1、准备焊接用气体、设备和材料;

3、检查焊接用设备、工具的状态;

4、开启瓶阀,调节氧气减压器控制出口压力为0.15~0.2MPa调节乙炔减压器控制出口压力为0.01~0.02MPa;

5、打开乙炔调节阀—点火—调整乙炔调节阀,使火焰长度适中;

6、打开氧气调节阀—缓慢凋节使火焰成中性焰;

7、按中性焰(小)→加乙炔→羽状焰变大→加氧气→调为中性焰(大)的顺序调节火焰;

8、按中性焰(大)→减少氧气→出现羽状焰→减少乙炔→凋为中性焰(小)的顺序凋节火焰;

9、使焰心尖端距焊件2~4mm與管子垂直,对焊缝全长均匀加热至喑红色;

10、涂上钎剂在钎剂成为透明液体且均匀浸润焊缝时,将涂有钎剂的焊料送入加热直到焊料充分熔化并饱满地填充焊缝;

11、移去火焰,在焊料完全凝固之前保持焊件不相互错位;

12、关乙炔阀,然后关氧气阀熄火;

13、调松减压器关闭瓶阀;

14、整理工具、设备,淸扫现场