中央空调膨胀水箱原理加液位控制器后还要加浮球阀吗

课本后复习题 一、判断题

1.在不同嘚条件下物质可以呈现出三种不同的状态,即过热气态、过冷液态和饱和状态 ( ) 3.在热力工程中,把可以实现能量转换和物态改变的物质稱为工质在制冷技术中工质又称为制冷剂。 ( )

4.冷水机组产生的冷冻水承载制冷机制造的冷量吸收室内空气的热量转移到环境介质中去,叒称为冷媒或载冷剂 ( )

15.制冷压缩机在理论分析时,可以认为是绝热压缩工质的熵保持不变,实际的压缩过程往往是等熵压缩 ( )

34.实际上,茬喷水室中空气与水的接触时间是有限的只能达到Φ=90%~95%,称为“露点”状态 ( )

36.冬季喷水室对空气处理,用水温等于空气湿球温度的沝喷淋空气空气状态变化是等温加湿过程。 ( )

37.前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进水均匀流动的双重作用因此有时也称为均风板。 ( )

38.喷沝室中喷嘴口径小属于细喷,喷出水滴细与空气接触好,热交换效率高适合于空气的降温冷却处理过程。 ( )

39.喷水室中喷嘴口径小属於细喷,喷出水滴细与空气接触好,热交换效率高适合于等焓加湿的处理过程。 ( )

40.喷水室中喷嘴口径较大时形成中喷和粗喷,适合于減湿冷却的处理过程 ( ) 41.套管式、螺旋板式、壳管式、板翅式换热器属于板式表面式换热器。 ( )

42.壳管式、套管式、蛇形管式及翅片管式(助片管式)换热器属于管式表面式换热器 ( ) 44.表冷器垂直安装时务必使翅片保持水平,否则将因翅片上积存凝结水而增加空气阻力和减小传热系数 ( )

45.襲冷器垂直安装时务必使翅片保持垂直,否则将因翅片上积存凝结水而增加空气阻力和减小传热系数 ( )

46.热水管路与加热器可以串、并联或串并混合联。 ( )

48.加湿器的安装位置安装时一定要保证喷出的蒸汽与空气流动方向相逆。 ( )

49.通过自然通风或机械通风的方法将室外含湿量较低的新风送人室内达到减湿的目的,这就是固体吸湿减湿法( )

50.电极式加湿器必须使用纯净水,并定时进行排污加湿器的电极和容器内壁應定期进行清洗除去

51.Ls―2型浮球式液位控制器的液位发生变化时,浮球到达位置时.浮球内的磁体将于簧管触点吸合发出开关量信号控制,从 而达到液位控制的目的( )

52.硅胶和活性炭等材料具有大量孔隙,空气中的水蒸气分子被吸附在}L隙中而变成液体称为液体吸附。 ( )

53.氯化钙表面水蒸气分压力比周围空气水蒸气分压力低很多能吸收空气中的水分,但吸水后形成了含有更多结晶水的化合物称为化学吸附。 ( )

54.冷凍除湿机工作时使蒸发器表面温度低于空气球温度与宅气进行热湿交换,空气降温的同时析出凝结水 ( )

55.空气经过冷冻除湿机的处理,空氣的含湿量下降温度升高,相对湿度下降( ) 56.转轮除韫机按转轮上所载吸湿材料不同,可分为氯化锂转轮、硅胶转轮和分子筛转轮( ) 57氯化鋰转轮除湿机要求再生空气的温度达到120℃。转轮式按其结构形式有整体型、立式组合型和卧式组合型 ( )

58转轮式热交换器在转轮中央设置分隔板,隔成排风侧和新风侧排风和新风逆向流动,转轮不仅能回收显热量也可回收潜热,称为显热交换器 ( )

59热管热交换器的结构简单,传热速度快传热温差小,广泛应用于空调系统的热回收和热控制 ( )

60使用重力热管在布置时,当气流含湿量较大时应设置凝水排水装置。 ( ) r 、 61按空气处理设备所处理空气的来源分类可以分为直流式系统、闭式系统和混合式系统。 ( )

62按风管内风速的温度分类可以分为低速系统和高速系统。 ( )

63单风道空调系统、双风道空调系统以及变风量空调系统均属于集中式宅调系统( ) 64混合式系统采用部分新风和相当数量的囙风相混合,分为一次回风和二次回风系统经空气处理设备处理后送入空调房间。 ( )

65空调机组送风温度与奎调区域温度之差称为送风温差其值是由空调精度所决定的。( ) 66?装配式空调机组由若干个有不同空气处理功能的预制单元组装而成所以称为组合式空调机组。( )

67组台式涳调机组的表冷加热段冬夏兼用夏季冷媒水供回水温度多为7℃/12℃;冬季热媒供回水温度多为55~60℃/45~50℃。 ( )

68对于集中式空调系统的维护保养如在机组内进行,工作之前必须先切断风机电动机电源而且不要在风机运转时进入机组。 ( )

69对于集中式空调系统的表冷器加热器烸隔2~3年,位采用化学法清洗水垢每年清扫或吹洗表面尘垢。 ( )

70集中式空调系统冬季停用时若周围环境温度低于结冰温度。应排尽管内存水如残水不能除尽,应加人防冻液 ( )

71挡水板产生过水问题的原因有喷水量过大、空气流速较高、挡水板制造质蕈较差。 ( ) 72空调机组表冷段通常位于送风机前.其所处压力为负压集水盘的冷凝水管必须设置水封。 ( )

73风机盘管加新风机是目前我国多层和高层民用建筑中采用最為曾遍的一种空调形式属于半集中式空调系统。 ( )

74在房间层高较高且全室进行吊顶的场合,适用于将风机盘管安装设置在房间吊顶的中蔀 ( )

75高静压型卧式暗装风机盘管的安装,为了节省投资减少噪声源应尽量采用“一机多口”的送风方式。 ( )

76.风机盘管安装前应检查试验風机的三速以保证风机电动机的三速绕组接线正确和三级风速运转正常。 ( )

77风机盘管配用的电动水阀有前通和三通两种类型前者适用于萣水量冷(热)水系统,后者适用于变水量冷(热)水系统 ( )

78风机盘管所用风机除少数采用离心式风机外,绝大多数为贯流式风机 ( )

79风机盘管所用風机调速方法为绕组抽头调速,在副绕组上串联了电容c其作用是分相,以得到旋转磁场 ( )

80房间新风支管将新风送人风机盘管尾箱,让新風机处理后的新风在尾箱中先与回风混台再经风机盘管处理送人房间,这种方式称为新风串接式 ( )

81新风直人式风机盘管空调系统,如将噺风处理到低于摩内空气状态的等含湿量线.则新风机组不仅负担新风热湿负荷的处理还负担部分室内显热和潜热负荷的处理。 ( )

82客房卫苼间的排风系统设计风量是按换气次数8―10次/h计算的为防止室外空气的渗透,应保持房间内为正压且送人摩内的新风量应比排风量大20%左右。 ( )

83.变风量系统的末端装置要求自动调节空调进风量从而使整个空调系统可以随着负荷的变化调节总送风量,减少风机的动力消耗 ( )

84定风量系统用改变送风量的方法来适应空调负荷的变化,能实现空调房间的灵括控制室内无过冷过热现象.减小了空调负荷。 ( )

85定风量在部分负荷运转时风机在低速下运行,可减小送风动力消耗.节能效果显著实现全年经济运行。 ( )

86单区变风量系统是通过改变空调机組中风机的转速来达到变风量的目的有变风量末端装置。 ( )

87按风道布置方式双风道系统采用双风管送风一根风管送冷风,一根风管送热風通过VAV末端设置混合后送人室内。( )

88变风量系统的变风量末端装置按风量调节原理VAV末端装置可以分成节流型、风机动力型、双风道型和旁通型4种基本类型。 ( )

89百叶型VAV末端装量的工作原理是控制器根据室内实测压力与设定温度之间的差值,对风阀位置进行调整 ( )

9l_目前旅馆、辦公楼使用的由风机盘管加独立新风系统组成的空调系统,属于空气一水系统 ( )

92根据中央空调冷热水系统供回管路的连接情况分类,空调沝系统可分为三种制式:两管制、四管制和三管制 ( )

93四管制系统主要适用于同一季节里,同时要求供冷和供热的空调工况或舒适度要求很高的建筑物 ( )

94开式系统的水循环管路中无开口处,冷媒水在系统内进行密闭循环不与大气接触,仅在系统的最高点设置膨胀水箱( )

95.闭式系统的特点是扬程大,耗能高循环水易受污染,水中含氧量高管路和设备易受腐蚀,管路容易引起水锤现象 ( )

96异程式水系统各支路嘚阻力相差很大,使短支路水循环量大长支路水循环量小,要通过各层阀门进行调整获得合理的水量分配。 ( )

97.同程式水系统的特点足各环路的阻力大致相等,水流量分配较为均衡但初始投资小且需占用的建筑空间小。 ( )

98风机盘管或新风机组等空调末端设备的回水管路仩安装电动三通阀在负荷减小时,供回水的温差会相应减小 ( )

99定水量系统的特点是,系统输水量是按照最小空调负荷来确定的循环泵嘚输送能耗总是处于最大值,造成部分负荷时运行费用较大 ( )

100变水量系统保持供回水温差不变,通过改变负荷侧的水流量来适应房间负荷嘚变化这种系统的风机盘管采用电动二通阀。 ( )

10l_变水量系统中水泵的输水量髓负荷变化而变化,适用于设置两台或多台冷水机组和循环泵的系统降低了运行的成本。( )

102.单式泵系统中空调负荷侧不设水泵,玲(热)源与负荷侧共用冷(热)水泵 ( )

103.大型建筑各分区供水作用半径相差悬殊时,宜采用单式泵系统特殊情况下则采用复式泵系统。 ( )

104目前空调冷(热)水系统的定压方式有三种即高位膨胀水箱定压、隔膜式气壓罐定压和变频补水泵定压。 ( )

105.隔膜式气压罐也称为低位闭式膨胀水箱定压定压装置通常设置在泵房,主要由软化设备、补水泵、气压罐、阀门和控制仪表等组成 ( )

106.冷却水塔能解决系统中水体积的膨胀问题,实现对系统的稳压、自动补水、自动泄水和过压保护功能 ( )

107水泵的转速与供水量成正比,通过变频控制水泵的转速进而调整水泵的供水量,保证供水压力稳定实现按需供水。( )

108离心泵的泵壳是对液體做功的元件一般是由两块圆形盖 板以及盖板之间若干弯曲的叶片和轮毂所组成的。 ( )

109离心泵的叶轮是收集来自叶轮的液体.并使液体的蔀分动能转化为压力能最后将液体均匀地导向排出口。 ( )

110离心泵壳顶t设有充水和放气的螺孔以便在水泵起动前充水和排走泵壳内的空气,在泵壳底部设有排水螺孔 ( )

Ill水泵的性能曲线反映了水泵在一定的转速下,水的扬程H、轴功率P、效率\以及允许吸上真空高度墙随流量Q而变囮的关系 ( )

112对离心水泵装置的工况点,常需要人为地进行必要的改变和控制最常见的就是通过改变进水阀门的开启度来进行调节。 ( )

113水泵產生气蚀的原因有:泵进口处的真空度过高泵安装地点的大气压过低,泵所输送液体温度过高泵起动时末开启吸入管阀门,造成无水涳转 ( )

120常用的溶液浓度表示方法有溶质的质量占溶液总质量的百分比表示称为质量分数。 ( ) 121中央夺调空气处理设备保证湿度、气流速度和洁淨度就能满足使用要求( ) 122卒气净化是中央空调系统中空气处理的重要项目之一。 ( ) 123风闯在风道系统中起着关断风量的作用 ( )