西门子s7200smart plc-200与s7-200 smart如何通讯?

西门子S7-200 SMART PLC与电脑通讯连接不上【plc吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:83,829贴子:
西门子S7-200 SMART PLC与电脑通讯连接不上收藏
最近有人学习天天PLC网络课堂在实践环节 SMART PLC与电脑通讯链接不上,特将解决方案整理如下:1 允许PING指令:PING 192.168.2.1(默认IP),失败的话可更换网线。2 “PG/PC接口设置”窗口的Access Point of the Application处选择“MWSMART……”。3 “PG/PC接口设置”窗口的任务栏选择“LLDP”以确认当前PC的网卡已勾选。4 如安装了360卫士,金山毒霸等不兼容的国产杀毒软件,在进程里查看是否有s7oiehse.exe,正常情况是电脑启动后这个进程就自动启动。如进程中未发现的话通过以下路径:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG手动启动该进程。5 检查当前系统的启动项是否禁止了“PNIOMGR”,如果禁用请使能该启动项。6如果仍然访问不到系统请重新安装系统。
变形金刚OL 6月23日不限号狂欢
同天天学员路过 我运气好 一次就连接上了
是否安装了虚拟机
我不会 我路过┃|||||||┃┃   ━   ┃┃ ┳┛ ┗┳ ┃ 围观是一种态度┃       ┃┃   ┻   ┃┃       ┃ 围观就是为了提高知名度┗━┓   ┏━┛  ┃   ┃  ┃   ┃  ┃   ┃   ┃   ┃  ┃   ┗━━━┓  ┃经验与我同在 ┣┓  ┃围观专用宠物 ┃  ┗┓┓┏━┳┓┏┛   ┃┫┫ ┃┫┫
我SIEMENS程序只装过SMART 编程软件,找不到楼主的2,3,4,5的步骤;能ping通,但连接不上。怎么处理?
从所说搞定了,大侠
非常感谢楼主!刚刚使用发现PLC连接不上,吓了我一跳,但是可以PING通,应该是没坏,最后发现。s7oiehse 说明写的是西门子手机软件 被我的安全软件禁止启动了。恢复以后正常!
还是没通信成功
已解决 感谢楼主
登录百度帐号推荐应用您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:1362
年度积分:89
历史总积分:5479
注册时间:
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
S7-200和S7-200 SMART的以太网通信都采用S7协议的单向通信,可以作客户机或服务器,每个读操作最多传输222字节,每个写操作最多传输212字节。
它们在性能上的区别如下:
1)S7-200 SMART的CPU集成了一个以太网接口和RS-485接口。S7-200的以太网通信需要配备一块价格比CPU 226还高的CP 243-1以太网模块。
2)S7-200 SMART的以太网接口有一个用于编程计算机的连接,还有8个用于HMI(人机界面)的连接,8个用于以太网设备的主动的GET/PUT连接,和8个被动的GET/PUT连接。上述的25个连接可以同时使用。S7-200 SMART与高性价比的SMART 700 HMI配合使用非常方便。
CP 243-1只有一个用于编程计算机的连接,和8个S7连接。
3)S7-200和S7-200 SMART都用向导来组态以太网通信。S7-200 SMART的GET/ PUT向导的操作简化到了极致,S7-200的以太网向导需要多设置十多个参数。
4)S7-200的以太网通信需要调用向导生成的ETH0_CRL,对于每一个连接、连接中的每一个数据传输,都需要调用一次向导生成的子程序ETH0_XFR。
S7-200 SMART的以太网通信只需要调用一次向导生成的NET_EXE子程序。
5)S7-200在以太网通信中作服务器也需要用向导来组态,并调用子程序ETH0_CRL。
而S7-200 SMART作服务器不需要用向导来组态,也不需要调用通信子程序。
6)S7-200 SMART之间用以太网通信交换数据不需要附加的硬件成本,比S7-200的网络读写指令的MPI通信的字节数(16字节)和传输速率大得多。S7-200 SMART通过以太网还可以与S7-1200和S7-300/400通信。
此帖来自中华工控网。
原文件地址:
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:
文章数:1169
年度积分:349
历史总积分:4545
注册时间:
S7-200已经过时了,多少年前的产品了。S7-200 SMART其实也不算非常出众的产品,质量?进口的S7-200确实皮实,S7-200CN感觉就要差一个档次。SMART700系列HMI,我觉得质量也一般般,功能也很垃圾,不支持脚本,不支持存储卡,只能实现一些最简单的功能,我觉得不值那个价。
S7-200 SMART看上去是有一个网络接口,最大的问题是不支持PROFINET,只是西门子为了中国市场专门设计的一种低价低性能的产品,估计是为了不冲击S7-1200故意不涉及PROFINET,我个人并不是很看好他的未来。等新一代基于TCP/IP总线的设备大量上市逐渐淘汰PROFIBUS总线设备的时候,S7-家族应该会迎来一个大爆发,S7-200彻底退市,而S7-200 SMART会处于一个非常鸡肋的地位。
怨天,尤人,没有用;只怪自己不努力!
文章数:2308
年度积分:842
历史总积分:9471
注册时间:
国内有大量的200在运行,如果停产,200smart将是有效替换。继续占领中国的低端市场。此帖发自手机工控论坛
文章数:8496
年度积分:839
历史总积分:21154
注册时间:
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
以下是引用fireray在 19:29:21的发言:
国内有大量的200在运行,如果停产,200smart将是有效替换。继续占领中国的低端市场。
销量还跑不过欧姆龙,何以占领低端市场?
当三菱的FX5U在国内销售时,FX3S,FX3U,FX3G,FX5U将组成低端联合舰队冲击西门子,西门子今后的路有的苦了。
从眼下西门子推出的产品来看,基本上就是低价低性能了,拼命压低价格和日系肉搏了。
Good Luck~
MSN:
此帐号男女混用,男的狂妄自大,女的谦虚好学……
衡量技术水平的唯一标准——你挣了多少
技术能力不是决定挣钱多少的关键因素,关键因素是做人的能力,这也就解决了为什么技
术水平很高却挣不多的原因。
如果整天想着别人“喂”你,这样的人都懒的理……
文章数:4363
年度积分:312
历史总积分:8975
注册时间:
2015春节活动
2014相约国庆
一直用的是200,还没用过200smart。准备学习学习200smart,看看怎么样
文章数:1381
年度积分:446
历史总积分:9894
注册时间:
个人也觉得SMART的出现比较另类,感觉以后西门子以后的产品应该是以为主推的,不知道200SMART是为什么,也许是为了对国内及国外的一些超低价品牌进行一次阻击。
& & & & & & & & &I believe i can fly
文章数:26
年度积分:228
历史总积分:228
注册时间:
有点道理,建议看看这篇文章:
工控学堂推荐视频:西门子S7-200 SMART应用案例系列(一)——S7-200 SMART在工业除尘系统中的应用-人机界面技术
&&&&&|&&|&&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
作者: 发布时间: 来源:西门子(中国)有限公司 
?1.项目介绍???由于工业场所会产生大量的废气粉尘,滤筒除尘器作为过滤粉尘的高效净化设备在大气治理项目中应用越来越广泛。除尘系统由以下几部分组成:滤筒除尘器、外置风机、旋风除尘器、管路系统及电控系统。电控系统
?1.项目介绍???由于工业场所会产生大量的废气粉尘,滤筒除尘器作为过滤粉尘的高效净化设备在大气治理项目中应用越来越广泛。除尘系统由以下几部分组成:滤筒除尘器、外置风机、旋风除尘器、管路系统及电控系统。电控系统主要的功能为:风机变频控制、管路风阀控制及压差清灰系统。考虑系统控制简单,因此选用西门子新一代小型自动化产品中的SMART产品作为电控系统的控制器。??2.工艺原理图1 系统框图图1为系统的组成框图,系统由以下几部分组成:旋风除尘器、滤筒除尘器、除尘风机、管路系统、变频控制系统及在线压差反吹系统。工厂生产现场产生的含有粉尘颗粒的空气,经过旋风除尘器和滤筒除尘器两级过滤,从而达到净化效果,净化效率高达99%。除尘风机功率为75kW,选择与之对应的西门子MM430变频器作为其变频调速装置。滤筒除尘器配有在线压差反吹系统,当工作一定时间后,滤筒表面会吸附粉尘,导致压差增大,此时压差反吹清灰系统会根据预设的限值进行自动清灰。3.方案选型1) 总体选型根据客户的实际需求,考虑到系统较简单,并且考虑到成本问题。故选用西门子的小型PLC及SMART LINE 触摸屏作为控制方案。变频器选用西门子风机水泵型专用变频器MM430系列,系统部分原理图见图2及图3。图2 系统原理图(一)图3 系统原理图(二)2) 电气元件清单根据系统设计要求,对电气元件进行了选型,清单见表1.表1 电气元件清单3) PLC I/O口说明表2 端口定义4) 系统通讯??SMART PLC 本体具有两个通讯口,一个以太网和一个串口。PLC与触摸屏的通讯采用以太网方式,PLC与变频器采用西门子专用的USS通讯。为了保证通讯的可靠稳定,通讯接头均采用西门子公司推荐专用接头。???4.设备编程与调试?1) 程序设计思路考虑到控制流程较简单,编写程序的程序主要由三部分组成:风阀检测模块、变频器USS通讯模块、时间参数模块。??2) 检测18路电动阀门??????现场共有18路风阀工作,需要通过PLC检测,并且当有低于11路风阀工作时,系统有报警输出,提示用户开启更多风阀,保证除尘系统稳定工作。图4是检测其中一组风阀,其他17路类似。图5为最后统计开启的风阀数目,并报警。??????图4 检测第一路电动风阀????图5 统计总的风阀数目??3) 变频器与PLC的USS通讯变频器与SMART PLC采用西门子专用的USS通讯,可直接在编程软件中调用USS库函数,简单易用,如图6所示。本程序中主要通过USS对变频器写最低频率和最高频率,并且通过触摸屏观察实时的运行频率。图8为通过USS对变频器输入最低频率。??图6 USS库??图7 USS初始化????图8 写变频器最低频率????4) 系统累计上电时间????如图9所示,该程序段为统计PLC上电的累计工作时间,具有掉电保持功能。????图9 统计系统累计上电时间??5) 系统人机界面人机界面采用西门子SMART LINE 系列精简面板,本项目中采用了7寸面板,带有以太网接口,与SMART &PLC通过此接口进行通讯。图11为其子画面之一,监控系统电动风阀的工作状态。???图10开机界面??图11 &风阀监控界面??6) 控制柜布局及现场工作状态图12至图15为控制柜现场工作状态及布局。图12 控制柜面板图13 设备安装现场图14 SMART PLC??图15 控制柜内部布局????5. 应用体会??????做为新一代西门子小型自动化领域的S7-200 SMART,能满足小型自动化设计的需求。扩展模块丰富,可根据系统要求而组合搭配。编程方法完全移植S7-200CN系列,对于国内客户使用SMART系列的PLC,能很容易切换到此平台,且编程软件更小型化,对系统资源要求低,编程界面采用目前流行的平铺式菜单,与时俱进。此款PLC另一个亮点是本体集成了以太网接口,无论与触摸屏组态,还是与上位机连接,都非常容易,通讯速度快,无需采用专用的通讯电缆。希望西门子公司能够推出更加丰富的扩展模块,丰富目前的产品线。?? ??作者简介:张建波,男,长期从事自动化系统的设计开发及调试工作。参考文献:??[1] 《S7-200_SMART 系统手册》,西门子(中国)有限公司[2] 《7.5kW-250kW风机泵类专用型变频器使用大全》,西门子(中国)有限公司??????
【】【】【
※ 相关信息
无相关信息
※ 其他信息
访问数:&|&
数据加载中..西门子S7-200PLC以太网通讯如何读写 - plc_电工之家
电工之家_电工基础知识学习网站
当前位置: >
西门子S7-200PLC以太网通讯如何读写
时间: 07:35
来源:电工之家
作者:编辑部
总共16台西门子S7-200 PLC之间采用以太网通讯,硬件上该如何连接,软件上如何编程读写彼此之间的数据?
比如:1号PLC需要读写2号PLC中20个字节的数据,3号PLC需要读写2号PLC中30个字节的数据,等等。
答:1、S7-200 PLC可以通过以太网模块CP243-1及CP343-1 IT接入工业以太网。每个 S7-200 CPU 只能连接一个 CP 243-1。如果还连接了其它 CP 243-1 处理器,S7-200 系统将不能正常运行
&&&& 若使用S7-200 SMART系列PLC则本体自带RJ45以太网接口,不必增加上述硬件。
2、交换机。所有的PLC通过CP243-1或CP243-1 IT经由网线连接到交换机上。因此交换机必须有16口以上
3、S7-200之间的通信为Server/Client方式。即S7-200进行以太网通信时,可以作为Server端或者Client端,但不能同时拥有两种角色。
4、CP243最大连接数目为:8。即它作为Server端时,最多只能连接8个Client端。CP 243-1 作为服务器在一个组态的通道中接收到多个请求,则仅处理第一个请求。其它请求将在第一个请求处理完毕(即直到响应发送)后才予以处理。CP 243-1 没有通道请求管理功能,因此不能对请求进行缓存。
5、菜单栏&工具--&以太网向导&,是比较理想的学习工具。西门子S7-200smart系列,用两个PLC,一个做主站,一个做从站,怎么实现
背景:设备在现场,现场有一个按钮和指示灯的箱子,控制室里也有一个转继电器,空开的控制箱,设备和控制室之间的距离几十米。选用该方案的目的:想在按钮箱内,用一个PLC加扩展模块,专门接受按钮的信号以及输出指示灯的信号,然后通过SMART系列PLC的以太网传输功能,利用一根光纤将现场的信号传输到控制室里的PLC进行逻辑控制,从而省下了设备和控制室之间的电缆(可能多达50根)问题:我想咨询一下,1,我这种想法是否科学;2,是不是smart所有型号的PLC之间都可以以太网通讯;3,这种方案,是不是只需要对控制室里的PLC进行编程,而现场的PLC不需要。如果不是,那应该是怎样;4,以太网通讯,程序里应该怎么做?&&&&&&&&&&&&&&&请逐条回答一下,
最佳答案 可以使用GET/PUT,SMART&PLC&里有个GET/PUT向导,和s7-200的NETR/NETW差不多,只要在主站这边编程就成,从站不要编程参考:smart&plc系统手册