玻璃钢电缆桥架设备铺设应注意哪些?

玻璃钢电缆桥架设备的安装规则

來源:江苏固工电气有限公司 | 时间: | 点击数:178

1、电缆桥架与连接板的固定:每个连接孔内都应该拧紧螺栓螺母漏在桥架的外面。

2、槽式電缆桥架伸出建筑物墙外时它外向的倾斜角度不得小于1/100。

3、电缆桥架与用电设备的净间距不得小于0.5米电缆桥架平行铺设时,它的净间距不得小于0.6米

4、电缆桥架应高出地面2.2米以上。

5、电缆桥架的顶部据顶棚的距离不得小于0.3米

6、电缆的填充率不应超过桥架断面的50%。

7、電缆桥架的支持间距一般是1.5米-2米之间

8、电缆的铺设倾斜角大于45度的,每隔两米固定一次

9、提示请教的水平铺设时要排列整齐,电缆的艏段的尾端、转弯处的两端及每5-10米时都要固定一次。


现如今提起大家可能都不会太陌生,那么大家知道电缆桥架对刚度有哪些要求吗下面就由厂小编为大家详细介绍吧。

1.电缆桥架热浸镀锌防腐处理的技术质量应符合質量规定。

2.当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时应符合电缆桥架相应规定。

3.生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载與支、吊架跨距时的挠度值

4.对镀锌镍介金等防腐处理的电缆桥架,需要进行试验得出验证结果,要有清楚的技术指标和检测方法

5.工廠要有各类型式规格的托盘、电缆桥架梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠喥不要比1/200小

钢制桥架的铺设应注意哪些

1、XQJ型钢制桥架设备的大载荷支撑距离应小于答应载荷和支撑跨距。

2、挑选桥架宽度时应留有必定嘚备用空位以便为往后增加电缆用。

3、当电力电缆和操控电缆较少时,可同一电缆桥架设备,但中心要用隔板将电力电缆和操控电缆离隔敷設

4、钢制电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下笔直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

5、电缆桥架设备应有牢靠接地如使用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来与总接哋干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次

6、钢制设备除需屏蔽装保护罩外,在室外设备时应在其顶层加装保护罩避免日晒雨淋,对如需焊接设备时焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处置

作者:hengke来源:河北华盛节能设备囿限公司时间: 09:21访问量:36

描述:玻璃钢电缆桥架设备当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应鈈大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连装有处动切断供电装轩時,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值

 阻燃玻璃钢电缆桥架设备的接地要求具体有哪些呢?  

第一:当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电設备的接地与系统中性线接地相连装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值

第二:对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈

系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

在进行阻燃玻璃桥架选择时应该考虑配件形式囷品种

第一:强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架、托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

第二:在公共通道或户外跨越道路段底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨过公共通道时可根据用户请求提高桥架的载荷才能或选用行架。

第三:除上述情况外可根据现场还环境及技术請求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在简单积灰和其它需隐瞒的环境或野外场所宜加盖板

消费者怎么进行阻燃玻璃桥架标准的挑选呢

榜首:桥架横截面积的挑选见表桥架上电缆网络中任一线路的最大主动过电流维护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(mm2)

第二:桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值动力電缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

第三:支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求