  主蒸汽隔离阀由于其功能特殊且重要,同时由于阀门体积庞大、控制回路和控制逻辑复杂,调试过程复杂且难度大,通过对某核电站3/4号机组主蒸汽隔离阀的调试发现了很多典型问题,经过专项研究和实践得到了及时有效的处理。[1]
  一、主蒸汽隔离阀介绍
  某核电站3/4号机主蒸汽隔离阀使用的是EDWARD美国 FLOWSERVE产品,为“等楔”型双板闸阀。执行机构由一个与氮气贮罐相连接的液压缸组成(当环境温度为40℃主蒸汽隔离阀打开时,压力为18.3MPa.a),贮罐内的氮气如同不会失效的关闭弹簧,使阀门关闭不需任何其他动力。反之,为开启阀门时要用一套带油压气动泵的液压系统(主蒸汽隔离阀开启时,液压油的名义压力为21.4MPa.a)提供足够的能量来克服氮气压力,以便开启隔离阀。
  1.主蒸汽隔离阀作用[2]
  (1)实施主蒸汽隔离。发生蒸汽管线破裂事故时,主蒸汽隔离保护动作快速关闭,将有效地限制不可控的蒸汽流失,减少向一回路引入过多的正反应性,同时避免另外两台正常蒸发器的意外排空;如果破口发生在主蒸汽隔离阀的下游,将直接切除事故源头;如果破口在安全壳内,也减少了向安全壳内排放的蒸汽总量,避免安全壳完整性受到破坏。
  (2)作为第三道屏障——安全壳的一部分。主蒸汽管道穿越安全壳,主蒸汽隔离阀及其上游管线是安全壳的自然延伸。而蒸汽发生器的管板和传热管是一回路压力边界,是防止放射性释放第二道屏障。如果发生蒸发器破管,一回路放射性将直接排放到二回路,此时主蒸汽隔离阀关闭配合其他隔离措施,将起到防止放射性释放第三道屏障的作用。
  2.主蒸汽隔离阀组成
  主蒸汽隔离阀由主蒸汽隔离阀本体、开阀压力油回路、关阀排油回路和气动油泵回路组成。
  (1)主蒸汽隔离阀参数。设计寿命:40年;阀门高度:3302mm;阀门长度:1626mm;阀门总重:7300kg;阀门行程:521mm;执行机构行程:550mm开启时间[5]:6min;快速关闭[5]:≤5s;慢速关闭[5]:3min;正常状态可以是全关或全开,但不建议处于中间位置、失电、失气或事故状态关闭。
  (2)主蒸汽隔离阀本体组成。贮气器:充198bar N2,贮罐中装的氮气可被看作是不会失效的关闭弹簧,当压力小于111bar.g时气压低报警;油缸:充油时开阀,排油时关阀;阀体:闸阀——对称锲行双闸板;活塞:连同阀杆带动阀门开关。
  (3)开阀压力油回路组成。油泵出口油管路;阀门油缸;油压安全阀:定值325bar。
  (4)油压贮压器:作为压力油油温变化引起油压变化时缓冲箱。
  (5)关阀排油回路组成。主蒸汽隔离阀有两条回油管线,每条管线有一个控制分配器(251/271DR)用于关闭MSIV,由先导电磁阀(251/271EL)控制。一个试验分配器(VVP261/281DR)用于控制阀门快关和慢关,由其先导电磁阀(261//281EL)控制,流量控制阀(291/301VH)在任何上游压力状态下保持关闭速度基本不变;先导电磁阀(251/261/271/281EL)由电磁线圈和弹簧控制其位置;控制和试验分配器(251/261/271/281DR)由先导油压和弹簧控制其位置。
  3.主蒸汽隔离阀动作原理(图1)
  (1)MSIV执行机构是一只与氮气贮罐相连的液压缸:贮罐内氮气压力为198bar a,其作用是使阀门关闭;为了开启阀门,设置了一套气动油压泵操作系统,它将液压缸内的油压增加以克服氮气压力,开启阀门;当需要开启阀门时气动泵启动,开始向油缸活塞的下部注油,克服氮气压力把活塞向上推以开启阀门;当油侧的压力等于气侧压力的60倍时,油侧活塞与气侧活塞达到平衡,气动泵停止工作,阀门全开。
  (2)该阀还在ECP(紧急操作)盘设置有快速关阀按钮,遇有紧急情况需要关阀时只需按下ECP盘上的主蒸汽隔离信号按钮,阀门就会在5秒内关闭,实现隔离一、二回路的功能。
  (3)在关闭MSIV时,只需切断气动油泵的气源(211EL断电),并泄掉油压即可。
  (4)泄压回路有两条(A/B两列):A列由控制分配器251DR和试验分配器261DR组成,B列由控制分配器271DR和试验分配器281DR组成,每个分配器由各自电磁阀控制。
  (5)开关阀门时各电磁阀状态如表1所示。
  4.主蒸汽隔离阀动作逻辑[4](图2)
  (1)当主蒸汽管线暖管完成后主蒸汽隔离阀上下游压差小于3bar时,可以通过主控室电脑上VVP系统画面或BUP(后备操作)盘来开启主蒸汽隔离阀。
  (2)在画面上的操作:调出VVP系统画面,点击对应阀门图标后会弹出一个操阀对话框,在开阀条件满足情况下会显示角向右的三角形,点击三角形后并点击“execute”后开阀指令发出,就地阀门会自动开启到全开位置;关阀操作相似。
  (3)如果在BUP盘上进行操作,需要将转化开关打到“BUP”位置,然后在BUP盘上找到操作的阀门按钮,同时按下“开按钮”和“BUP盘上的允许操作按钮”至开阀灯闪烁后放开,阀门就会自动开启至全开位,关阀操作相似。
  (4)做10%关实验时,只需在VVP系统画面上点击“SELECT”和“TEST”按钮后阀门部分关阀指令发出,在检测关到10%信号(SM7行程开关动作)后阀门会自动开启至全开位。如10%位开关坏的情况下,逻辑会在实验指令发出后20秒自动发开阀指令,防止阀门全关而导致机组停运。
  5.气动泵工作原理
  (1)气动液压泵向泵侧集管打入压力油,本泵的工作基于力平衡原理,低压的压缩空气作用在一个较大面积的活塞面上(1∶60),高压的流体作用在一个面积较小的活塞上来平衡压缩空气的力。
  (2)当两端力平衡的时候,泵停止运转。当液压回路由于泄漏压力降低,这就造成泵自动运转来补偿泄漏的流体。
  (3)通过控制压缩空气的压力,液压回路的压力下限将被自动控制。调节204VA来调节空气压力,正常运行时这个压力是不调节的,调试过程中调节好后需要将这个阀门锁死。
  二、主蒸汽隔离阀的调试[5]
  1.调试先决条件及工器具的准备
  (1)逻辑控制通道试验(TP09)先决条件:阀门本体机务部分和电仪部分已安装完成,电仪部分相关设备接线已完成且检查合格;系统TOB流程已完成,调试票已拿到手;仪控已按设计图纸完成上位画面组态和下位逻辑组态且DCS可用;电话通讯可用。
  (2)主蒸汽隔离阀控制试验(TP12)先决条件:逻辑控制通道试验(TP09)完成并合格;油箱内油质化验合格;阀门上氮气罐压力在110Bar以上;阀门进气管道已连接且压缩空气可用。
  (3)工器具的准备:先决条件满足的情况下,进行阀门调试时需要准备与阀门相关的接线图和逻辑图,万用表一块,8mm的套筒扳手一把,手电筒一只,250mm活动扳手一把,梅花和一字螺丝刀各一把,信号短接线一根。
  2.调试人员安排
  (1)阀门就地至少安排2个人,其中一人必须熟悉阀门工作原理和各控制部件的接线,能正确找到图纸上标注的接线端子及阀门相关控制部件位置,熟知信号不能送到主控室时在就地应如何进行检查和处理的方法,能熟练调节行程开关位置等。
  (2)主控室至少安排2人,其中一人必须能够看懂逻辑图,在出现指令发不出去时能熟练进行处理,熟知在指令发出后需要的反馈信号,熟知阀门操作步骤和熟悉相关试验程序,熟悉DCS机柜接线的查找方法等。
  3.TP09—逻辑通道验证的试验目标
  该试验由于阀门实际不动作,是通过主控室发出控制指令,根据控制逻辑图的要求在就地模拟需要的反馈信号,验证阀门的开启、慢关、快关和部分关时电磁阀的带电情况是否正确。
  (1)阀门开启时验证:212EL带电,252/262/272/282EL失电。
  (2)阀门A/B列慢关时验证:212EL失电,A列252/262EL带电,B列272/282EL带电。
  (3)阀门A/B列部分关时验证:中间限位开关SM7未动作前,212EL失电,A列252/262EL带电,B列272/282EL带电,阀门往下关;SM7动作后,212EL带电,A列252/262EL失电,B列272/282EL带电,阀门开启。
  (4)A/B列部分关时SM7故障,阀门只能往下关20s然后自动开启验证:在做部分关闭试验时,人为模拟SM7故障,阀门从部分关指令发出后开始计时,20s计时未到前:212EL失电,A列252/262EL带电,B列272/282EL带电,阀门往下关;20s计时到后:212EL带电,A列252/262EL失电,B列272/282EL失电,阀门开启。
  (5)阀门A/B列快关时验证:212EL失电,252EL/272EL带电,262EL/282EL失电。
  4.TP12—系统无蒸汽时动作阀门的试验目标
  在TP09逻辑验证正确,现场阀门油箱加油完成、油质合格、氮气罐(蘑菇头)充N2压力满足试验要求,阀门操作时不影响系统上下游安全后,可进行TP12实际动作阀门。该试验的目标如下:验证阀门开启时间&=360s,如果不满足时间要求,需要调整进气压力;验证阀门开启行程为521MM;验证阀门慢关时间&=180s,如果不满足实间要求,需要调节泄油阀的开度;验证阀门快关时间&=5s,如果不满足时间要求,需要检查N2压力是否满足要求及泄油回路是否通畅;验证阀门SM7动作正常时部分关情况:在做部分关过程中,阀门往下关到中间限位开关SM7动作后,阀门能自动开启;验证阀门动作行程50+25/-5MM;验证阀门SM7故障,阀门往下关20s时部分关动作情况:SM7故障的情况,部分关指令发出后,逻辑里的计时模块开始自动计时,计时时间达到20s后阀门能自动开启; 验证阀门动作行程50+25/-5MM.。
  5.调试过程
  (1)逻辑控制通道试验(TP09)。
  1)在进行TP09之前必须先按照接线图纸核对电磁阀、行程开关、压力开的接线,保证接线正确:就地一组人员带上除万用表以外的其他工器具,到就地后先检查阀门外观是否有损坏,相应零部件是否完好可用,转接箱是否完好,电缆端接是否完成,压缩空气进气阀门是否关严,电话通讯是否可用等;在主控室一组人员带上万用表,根据接线图纸找到所调阀门信号接线机柜。就地一组人员用短接线短接信号,主控室一组人员在DCS机柜后用万用表检测信号是否正确。
  2)信号核对完成且均正确后,联系仪控人员给控制卡件上电,同时检查画面组态是否已完成。
  3)按照图纸找到阀门电磁阀电源柜并上电,按照TP09程序要求逐一进行逻辑控制通道试验,试验过程需要仪控人员一直配合。主要操作就是通过主控室发出指令,就地人员检查相应电磁阀是否动作,而主控室人员查看画面上对应反馈信号是否正确。如反馈不正确则需要检查是指令没有发出,还是指令发出后反馈不正确,然后进行相应处理。
  (2)主蒸汽隔离阀控制试验(TP12)。
  1)在TP12先决条件已满足的情况下,首次动作阀门需要阀门厂方专家到场,经其检查阀门本体无任何问题后才能开始动作阀门。
  2)检查阀门压缩空气进气阀组已打开且确保压缩空气可用,阀门本体泵侧/非泵则进油手阀已开启。由于阀门初始位置是全关位,所以首次操作是先由主控操作员给开阀指令,就地人员观察阀门上压缩空气进行压力表指示是否在4Bar左右,如偏差过大则需要调节减压阀。就地观察阀门开启是否正常,如发现异常应立即将压缩空气进气阀关闭,同时通知主控室取消开阀指令。只有在处理好缺陷后才能进行下一次动作阀门操作。& && && && && && && && && &
  3)主蒸汽隔离阀控制试验(TP12)主要包括开阀、缓慢关阀、快速关阀几个过程。开阀和缓慢关阀可通过KIC和BUP盘上的按钮进行操作,而快速关阀则通过ECP盘操作实现。
  6.调试过程中发现的问题及处理方法
  (1)逻辑控制通道试验(TP09)。
  1)氮气压力开关接线错误。应该接常闭点而现场却接成了常开点。反馈给安装电仪的人员进行更改。
  2)10%位行程开关接线错误。应该接常闭点而现场却接成了常开点。反馈给安装电仪的人员进行更改。
  3)画面报警信号连接点名错误。反馈给仪控人员进行更改。
  4)由于现场信号转接盒安装位置狭窄、需要同时检查的电磁阀数量多达5个,如果按照通用做法使用过万用表检查电磁阀是否动作将导致试验无法进行。通过对试验过程和需要验证的内容进行充分分析和实践,自制发明了一个带灯的试验装置(见图3),在试验灯下标注了电磁阀编号。试验时将试验装置的鳄鱼夹夹在相应电磁阀的接线柱上,当主控室发出开启、慢关、快关、部分关指令时,只需观察试验装置上的对应灯是否变亮来判断电磁阀是否带电(工作原理见图4),大大提高了工作效率和减少了调试人员的工作量。
  5)TRAIN A到TRAIN B指令不能进行通讯,联系仪控人员检查发现线未接到对应卡件通道。
  6)逻辑里的”TEST”按钮给的是长指令,需要给2秒脉冲指令,这样可防止在做10%活动试验时,由于未及时复位TEST按钮而导致阀门不断来回动作,给机组运行造成不必要的影响。
  (2)主蒸汽隔离阀控制试验(TP12)。
  1)在进行3号机主蒸汽隔离阀调试时,3个阀门油箱油质化验均不合格。将不合格油放掉并注入新油,加入的油质通过取样化验后合格。
  2)#3号机三台主蒸汽隔离阀关限位行程接线错误,将常开点接成了常闭点,反馈给电仪安装更改接线。
  3)#4号机002VV在调试运行过程中发生气动泵上有一个消音器脱落后噪音非常大,找到脱落的消音器重新安装好并检查另外2台阀门,发现其消音器也没有紧固,将所有消音器紧固一遍防止其脱落。
  4)#4号机003VV的273DL由于进水后将接线端子锈蚀脱落,导致4号机003VV调试时缺少273DL,在开启阀门前询问厂方人员273DL没有安装开启时会不会漏油,其回答不会,但一开启阀门时马上有油从273DL从喷出,马上关闭进气阀门防止油泄漏。后从运营公司找配件安装后调试正常。
  5)#4号机003VV调试过程中,由于10%位没有反馈信号,厂方人员进行了调整,由于调节距离过近导致在开阀时将行程开里面的弹簧顶断而失效,后领取备件更换后调试正常。
  6)#3号机行程开关电缆由于长期运行在高温环境导致电缆外皮出现龟裂现象,目前等设计院出更改换耐高温电缆图纸。
  三、结论
  目前使用上述方法调试过的某核电站3/4号机主蒸汽隔离阀工作正常,主蒸汽隔离阀经历了商运前的168小时运行考验合格,进一步证明了上述采用调试方法和手段是有效、适用的。主蒸汽隔离阀是作用特殊且重要的关键设备,调试过程中一定要认真做好每一个环节,遇到问题要认真分析和对待,积极想办法解决问题。
  本文总结的调试某核电站3/4号机主蒸汽隔离阀时遇到的典型问题及处理方法可作为CPR1000堆型核电站后续相同及相关工作的参考和借鉴,并推广使用。
  参考文献:
  [1]苏林森,等.900MW压水堆核电站系统与设备[M].北京:原子能出版社,2003.
  [2]濮继龙,等.大亚湾核电站运行教程[M].北京:原子能出版社,
  [3]莫国均,等.调试与启动[M].北京:原子能出版社,2000.
  [4]张莉.主蒸汽系统手册[Z].
  [5]黄学孔.主蒸汽系统安全手册[Z].
最后登录在线时间79 小时人脉341 人注册时间阅读权限70主题积分954UID832080
高级技术员, 积分 954, 距离下一级还需 46 积分
TA的每日心情开心 23:50:11签到天数: 190 天[LV.7]常住居民III星币611 元4 贡献2 点精华0帖子
北极星携手国网电动汽车服务有限公司共同主办。等你参加
时间:日-21日
论坛疑问解答:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
小区热力站因亏损停止运行,需要停止蒸汽,热力部门是关闭热力管线支管阀门还是直接切断支管线路若只关闭阀门是否存在安全隐患,因为小区热力站会拆除,但原先蒸汽管线仍在,阀门漏气的话是否存在危险
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
一般是切断管线的,防止有人关闭阀门之后私自接通窃热
你是做热力有关工作的吗
我是水暖工
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您好,欢迎来到捷配仪器仪表网
热门产品:
您所在的位置:>>>>CAP1400关键阀门研制进展顺利
据悉,由中核苏阀科技实业股份有限公司与上海核工程研究设计院联合研发的CAP1400主蒸汽隔离阀模拟件出厂试验圆满完成,具备向CAP1400提供主蒸汽隔离阀的能力。
&&&&&&&&&&&&&&& &  主蒸汽隔离阀(MSIV)位于安全壳外,安装在压水堆核电厂二回路主蒸汽系统管道上,是一个极其重要的阀门,是核电厂的重大关键设备之一。系统设计每条主蒸汽管线安装一台主蒸汽隔离阀,包括阀门本体、执行机构以及。主蒸汽隔离阀的快速关闭时间为2-5秒。作为目前核电厂应用的口径最大的主蒸汽隔离阀,国内外尚未铸造过类似的高规格主蒸汽隔离阀阀体,其铸造工艺技术为CAP1400主蒸汽隔离阀整机研制的关键技术之一。  同期,中核苏阀科技实业股份有限公司承担的“CAP1400爆破阀整机研制方案设计”通过验收。专家认为中核苏阀开展的“CAP1400爆破阀整机研制方案设计”相关工作符合合同和研制任务书的要求,研制过程中自主开展的爆破阀剪切过程动态仿真分析以及拉力螺栓和剪切盖的匹配分析是技术亮点,一致同意该项目通过合同验收。这标志着CAP1400爆破阀研制全面进入制造和试验阶段。  此外,由上海核工程研究设计院牵头,苏州纽威阀门股份有限公司承担的大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400主蒸汽安全阀已通过设计评审。阀门样机的制造、试验和鉴定工作正在进行中。  上述项目均为《核电泵、阀、电气设备和表研制》课题重要节点,将为核电关键阀门的国产化、自主化奠定基础。
全年征稿 / 资讯合作
稿件以电子文档的形式交稿,欢迎大家砸稿过来哦!
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“出处:捷配仪器仪表网”的所有作品,版权均属于捷配仪器仪表网,转载请必须注明捷配仪器仪表网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。我的询价单
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
让谷瀑专家为您解决采购难题
您采购的产品:
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
公司信息发送到我的手机
联系电话:
手&&机&&号:电话无人接听怎么办
联&&系&&人:郭锡勇
公司地址:江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
验&&证&&码:
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
&上海苏业机电设备有限公司
&联&系&人:&&张升堂&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&021-&
&邮&&&&&&箱:&suitech@&
&邮&&&&&&编:&201109&
&传&&&&&&真:&021-&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:TOA &型号:TOA &加工定制:是 &&阀瓣开启高度:微启式安全阀 &结构形式:杠杠式 &连接形式:法兰 &&材质:铜 &公称通径:25 mm&适用介质:各种高腐蚀化学介质 &&标准:TOA &流动方向:单向 &零部件及配件:配件 &&外形:大型 &压力环境:高压 &类型:直角式 &&阀体结构:不封闭式 &&&
TOA安全阀TOA闸阀TOA蒸汽隔离阀
日本Toa Valve成立于1940年,专业生产TOA安全阀TOA闸阀TOA蒸汽隔离阀应用于核电、热电、石化、天然气和船舶等行业。TOA安全阀TOA闸阀TOA蒸汽隔离阀是世界知名阀门制造商,阀门品种有TOA安全阀、TOA截止阀、闸阀、止回阀、控制阀及调节阀等相关产品。
上海苏业机电设备有限公司是业内知名进口流体设备供应商,专业代理日本TOA安全阀TOA闸阀TOA蒸汽隔离阀。
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
上海苏业机电设备有限公司
联系人:张升堂
联系电话:021-
传真:021-
联系地址:上海市闵行区瓶安路1358号 久创科技园1号楼2层A-11技术支持:&&&&

我要回帖

更多关于 蒸汽管道阀门 的文章

 

随机推荐