  现在已经是家家户户必备的電器产品天气炎热的时候,它是降温避暑的利器市面上的空调品牌众多,其中格力E风变频柜机空调是比较受大众欢迎的空调品牌使鼡格力E风变频柜机空调的用户较多。只是格力E风变频柜机空调品质虽好但是也有出现问题的时候。用户最常见的故障就是出现故障代码e4很多人不知道是什么原因,也不知道该怎么解决下面来解释一下,并且为各位解析一下格力E风变频柜机空调故障代码e4

  根据格力E風变频柜机空调故障代码表可以查出格力E风变频柜机空调e4的含义是: 排气温度过高保护。

  造成压缩机排气温度过高保护的因素有:

  1、压缩机继续故障压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机线圈老化等解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机。

  2、制冷系统脏堵是之管道系统堵塞,造成堵转压力过高压缩机排气温度上升至保护动作。处理方法:清洗系统更换冷冻油,更换过滤器换雪种等

  3、散热翅片脏堵。室外机散热不良造成高压排气温度过高而保护,解决方法:用专用的翅片 清洗剂 清洗翅片

  4、风量小。风机損坏或风机启动 电容 器容量不足等导致压缩机排气温度过高保护。处理办法:更换电容器、 风扇 电容、风叶等

  5、高压保护装置损壞。解决方法:更换或短接高压保护线

  6、压缩机排气温度 开关 损坏。测量不通、开路状态解决方法:更换或短接。

  格力E风变頻柜机空调故障代码如下:

  E1:压缩机高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱 外其它负载屏蔽所有按键及遥控信号, 指示灯 闪烁并显示E1

  E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时指示灯闪烁并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时压机已停足3分钟,指示灯灭液晶恢复显示,按原状态运行不屏蔽按键。

  E3:压缩机低压保护:压缩机啟动3分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。

  E4:排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时指示灯闪烁,显示E4

  E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5

  格力E风变频柜机空调故障代码e4是什么原因?

  根据格力E风变频櫃机空调故障代码表可以查出格力E风变频柜机空调e4的含义是:压缩机排气温度过高保护

  1、压缩机继续故障,压缩机卡缸或冷冻油不足压缩机线圈老化等。解决方法:更换冷冻油或者直接更换压缩机

  2、制冷系统脏堵。是之管道系统堵塞造成堵转压力过高,压縮机排气温度上升至保护动作处理方法:清洗系统,更换冷冻油更换过滤器毛细管换雪种等。

  3、散热翅片脏堵室外机散热不良,造成高压排气温度过高而保护解决方法:用专用的翅片清洗剂清洗翅片。

  4、风量小风机损坏或风机启动电容器容量不足等,导致压缩机排气温度过高保护处理办法:更换电容器、风扇电容、风叶等。

  5、高压保护装置损坏解决方法:更换或短接高压保护线。

  6、压缩机排气温度开关损坏测量不通、开路状态,解决方法:更换或短接

  通过以上的介绍,相信大家都明白了格力E风变频櫃机空调故障代码e4的原因以及解决办法对格力E风变频柜机空调的其他故障代码代表的意思也有了一定的了解。格力E风变频柜机空调在众哆空调品牌中算是数一数二的好品牌了它的产品质量一直名列前茅,使用格力E风变频柜机空调的用户也非常多大家在使用的过程中还昰要多多注意,毕竟格力E风变频柜机空调不是很便宜的小家电好好爱惜,才能增加它的使用寿命减少维修率。