格力麦克维尔中央空调调氟机都有哪些

售后好师傅在线故障排除技术支歭

首家免费在线维修家电平台网聚全国各个品牌售后好师傅供用户就近挑选咨询或联系上门维修平台提供费用托管维修过程拍照专家审核,保障用户享受最优维修方案乱收费平台双倍赔空调维修移机免费体验

麦克维尔麦克维尔中央空调调显示52:?1C?TH12开路/短路(从机)

希朢能帮到您,满意望采纳谢谢

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

本回答由上海格瑞工贸有限公司提供

麦克维尔麦克维尔中央空调调维修中常见的问题分析

  麦克维尔中央空调调有许多复杂的系统组成在使用过程中每个系统都可能会发生相应的故障,想要快速的维修解决故障问题首先我们要清楚故障所在及故障原因。今天小编就来给大家分享一下麦克维尔麦克维尔中央空调调维修中常见的问题分析

  1、机外余压选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压导致风速过高,噪音很大;改转速

  2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内,风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上机房的噪声从 回风口传入使用空间。安装时注意位置

  3、变频器在低频率時的电机噪音通 过风道传进了房间;频率限定或用变频电机。

  4、皮带松了;调整皮带

  二、风机盘管噪声问题

  1、机外余压大,尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;

  2、风机盘管使用年份久后有噪音

  a.可能风机叶片老化要调整风机叶片或更换;

  b.可能是電机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;

  三、空调机组飘水原因

  1、表冷器迎面风速过高

  a、设计时建议空调箱的迎面风速不超过3m/s(還是偏高些)。

  b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得

  c、如果实际测量的盘管迎面风速超过3m/s,可能原因:实际风量大于设計值现场风管阻力小于设计时的估算值。

  2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误水盘积水过多外溢或被风吹带出;

  3、散件组装时未规范安装挡风板没装,密封措施没做好

  四、风机盘管吹白粉现象及产生原因

  1、从空调中喷出的“白粉”主要成份为氫氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;

  2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附在铝箔上→制热时被吹出。

  风机盘管吹白粉解决办法:

  1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;

  2、吊顶式空调器在有石膏板吊顶的环境内使用时可采用亲水塗层铝箔来杜绝此类现象发生。